Хотелось бы слив с кондиционера сделать в каналью. Можно ли через стяжку дренаж провести? Понимаю, что вода там будет стоять и выполять функцию гидрозатвора, но можно ли будет раз в год или реже струей воды прочищать ведь ил который там будет накапливаться?
для всех любителей физики сообщающихся сосудов : я сегодня делал монтаж в частном доме , кусок дренажа почти полность подошол осталось 1-1,5 на полу скручено в каральку как то ( хозяин хотел его сам закрепить) , внутренний на высоте 2 м - дренаж перекрученый на полу , через час мне позвонил клиент что кондер закапал я сказал ему отрезать лишний кусок .
В стене уклон большой...
законы Архимед плохо работают в кондиционерном шланге 16 диаметра ...
ломастер написал :
законы Архимед плохо работают в кондиционерном шланге 16 диаметра ...
Можно чуть поправлю? В шланге-то они работают как надо.... А вот на выходе из поддона в шланг.... - там диаметр еще меньше - на что-то же надо шланг натягивать...
Кстати, если будет еще такая история, попробуйте кинуть в поддон маааленькую щипотку стирального порошка, чтобы проверить Архимеда
PS Схему из поста #3 легко сделать вполне рабочей - где-то даже описывал несколько вариантов. Самый простой - переместить одну деталь и всё будет работать....
ломастер написал :
вы предлагаете раз в два дня засыпать порошок ?
Нет, про два дня - это вы сами придумали
Я предложил сделать это один раз (если есть желание) чтобы проверить как подействует ПАВ на силы поверхностного натяжения на выходе из лотка.
ломастер написал :
а не проще сделать сразу нормально - все под уклоном ...
Когда есть возможность - несомненно. Но не всегда она есть...
Macki-Messer написал :
Эй, грамотный, а по сути есть что сказать?
По сути при установке помпы необходимо избегать горизонтальных участков протока, наиболее благоприятный вид, это когда после силового агрегата помпы организуется максимальный подъем слива (но не предельно допустимый по высоте подъема для данного изделия) с последующим постоянным уклоном в сторону стока ...
Сплитчег мля, такие вещи как отче наш надо знать ...
Не забываем, что у настенных сплитов нет воздушного затвора в дренажной магистрали и напрямую врезать их в канализационный сток нельзя (в противном случае при работе кондиционера получим неприятное амбрэ фикалий в помещение, в котором будет работать блок), обязательна установка сифона поплавкового типа ...
И помпы разные бывают и условия их эксплуатации тоже не все идеальные и не все такие чтобы вертикально и под уклон... Так что ответ на засчитан. А про гидрозатвор - отдельная тема. Кстати, петля на рисунке все же есть, поэтому именно в этом случае ничего вонять не должно.
правила тоже резные бывают. Есть гост, есть СНиПы, и т.д. я тут ни одной ссылки не вижу... Должен быть шарик. Почему должен, кому должен!?
И также очевидно, что копия инструкции представляет собой практические рекомендации, основанные только на опыте с аргументацией "на пальцах" для особо грамотных - тех, кто в первый раз с этим столкнулся. Допустим, пятилетний не разберется в деталях, потому что читает быть может плохо, но уже десятилетний ребенок сделает такой монтаж по этой инструкции...
Ну, если ты читал, значит написано все же для тебя. Инструкция вообще к чему написать то бы не поленился! А то точно как будто бы накурился, несвязанные тезисы понимать сложно!
Я придерживаюсь своего первоначального тезиса по поводу использования дренажного насоса, поэтому считаю твои противоречия несостоятельными. Ни одного серьезного аргумента не было приведено.
Если я прочту инструкцию (или я ее уже читал), то докладывать я вряд ли стану. Мы, кстати в порядке дискуссии не определились, какую помпу мы обсуждаем? Какую инструкцию, по-твоему, нужно было читать? Я может другую читал! Этак мы к пониманию не придем!
Вот, к примеру, выдержка из инструкции по монтажу ДН FLOWATCH ® Tank 1.3 L
DE13QCA700:
Для удобства крепления, подключения электропитания и
подсоединения трубок 1.3-литровый резервуар насоса можно
отсоединить и развернуть в удобном положении. Насос может быть
закреплен непосредственно под оборудованием, выделяющим
конденсат при помощи двух саморезов. Используя уровень
убедитесь, что насос установлен ровно.
Во избежание попадания влаги внутрь корпуса насоса не
допускается его установка снаружи здания, в сыром или холодном
помещении.
Macki-Messer написал :
Для удобства крепления, подключения электропитания и
подсоединения трубок 1.3-литровый резервуар насоса можно
отсоединить и развернуть в удобном положении............
Ты не выпендривайся давай, я то понял. Это если тебе не понятно - спроси. А я тебе отвечу, повторю: цитата из инструкции, про "которую" ты так много пишешь! А еще точнее, ничего конкретного ты не пишешь, только понтуешься.
Macki-Messer написал :
А я тебе отвечу, повторю: цитата из инструкции, про "которую" ты так много пишешь! А еще точнее, ничего конкретного ты не пишешь, только понтуешься.
Ага, особенно в том контексте, что обсуждается возможность прокладки дренажного слива, а цитаты инструкции приводятся из раздела как её родимую закрепить, оригинально ....
Цитата из раздела "Установка"... Советую найти именно эту инструкцию и именно на эту помпу и почитать, покурить и так далее... Сам попробуй! В отличие от тебя даю конкретную ссылку. Будут возражения, пиши ещё!