Здравствуйте.
Подскажите, какие предпочтительней использовать шинки N и PE, с винтовым или с пружинным зажимом?
Спасибо.

Songo написал :
какие предпочтительней использовать шинки N и PE,

А можно конкретизировать?А то уж как-то глобально...

И это пройдёт ...

Songo написал :
какие предпочтительней использовать шинки

медные 100х10

Костян челяб написал :
медные 100х10

Причём в пластиковом боксе на 8 модулей,ага.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
А можно конкретизировать?А то уж как-то глобально...

Допустим щиты ABB UK500S или UK500E. Разница в шинах, одни под винт, другие пружинные. Вот и стоит выбор, чему отдать предпочтение.

Костян челяб написал :
медные 100х10

Это ещё поискать нужно, обзор от CS-CS про подобные шины ABB читал, конечно круто, но недоступно (покуда).

Songo написал :
подобные шины ABB

Какой АВВ? Вы о чем? Во первых, я просто поглумился. Каков вопрос - таков ответ. А во вторых, я имел ввиду обычную полосу из меди.

Songo написал :
обзор от CS-CS про подобные шины ABB читал,

Не,там дешканские,всего-то по 5 мм толщиной

Костян челяб написал :
я имел ввиду обычную полосу из меди.

Зато она многое позволяет.

Songo написал :
Допустим щиты ABB UK500S или UK500E.

Ну смотрите - QuickConnect (плоскопружинные) очень удобные при моножильных проводах и просторе для того что бы воткнуть их,то есть место нужно что бы удобно было вставить в гнездо и проконтролировать фиксацию.
Обычные винтовые хороши и при моножиле и при многожиле,то есть когда у тебя много подсоединений монтажным проводом в наконечнике разумнее выбрать винтовую шину,у них в отличии от турок и китайчины прелестно выполнены торцы винтов - ничего не прорезают,просто плющат.Я практически имею дело с шинами РЕ,так как 0 шин избегаю.

И это пройдёт ...

serj12, вот объясните мне, недалекому, чем кусок меди от АВВ отличается от куска меди от КМЭЗ или от КМК?

Костян челяб написал :
Какой АВВ? Вы о чем? Во первых, я просто поглумился. Каков вопрос - таков ответ. А во вторых, я имел ввиду обычную полосу из меди.

Собственно .

serj12 написал :
Я практически имею дело с шинами РЕ,так как 0 шин избегаю.

Я бы тоже избегать рад, да вот заказчики неготовы платить за 1п+N .
p.s. Собственно подтвердилось мнение, что лучше винтовые (универсальней).

Костян челяб написал :
кусок меди от АВВ отличается от куска меди от КМЭЗ или от КМК?

Лично для меня - доступностью.Это целая эпопея была - куда ни сунусь,все делают круглые глаза,из доступного - только ИЕК,габарит 1 и 3,остальное не пользуется спросом,ну взял я первый габарит,пристроил в ИЕКовский щит,а в AT 32 как-то не кошерно,заказал комплект от АВВ,два месяца ждал,но удобно,сцуко,что бы им буржуинам,так их раз этак.

И это пройдёт ...

Songo написал :
да вот заказчики неготовы платить за 1п+N

Бюджет не резиновый,пока везёт с клиентами,большие щиты получается собирать без нулевых,а в маленьких я штатные использую.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
Это целая эпопея была - куда ни сунусь,все делают круглые глаза,из доступного - только ИЕК,габарит 1 и 3,остальное не пользуется спросом,ну взял я первый габарит,пристроил в ИЕКовский щит,а в AT 32 как-то не кошерно,заказал комплект от АВВ,два месяца ждал,но удобно,сцуко,что бы им буржуинам,так их раз этак.

Вот вот, найти тяжело, но как красиво, надёжно и просто . Почему этот IEK не может что то подобное выдумать . Хотя смотрел щит от IEK MKP54-V-56-30-01, вроде ничего, но как увидел цену выше чем у ABB UK540 и даже выше чем у Legrand , понял что IEK сошел с ума наверно.

А посмотрите на ИЕК ЩРв-48з-1 38 IP31 UNIVERSAL (MKM13-V-48-31-Z-U), цена в разы меньше.

Евгений Ка написал :
А посмотрите на ИЕК ЩРв-48з-1 38 IP31 UNIVERSAL (MKM13-V-48-31-Z-U), цена в разы меньше.

Деньги те же что UK540, а качество и удобство спорное + у него меж реечное 125мм .
p.s. Вообще мне непонятно. почему между MKP54-V-56-30-01 и MKM13-V-48-31-Z-U такая разбежка в цене , тем более что MKM13-V-48-31-Z-U как бы и наружный и навесной и степень выше и цена ниже .

Так UK540 пластиковый, а MKM13-V-48-31-Z-U металлический. . ВОт и получается, что ИЕК UNIVERSAL - это типа аналог серии АТ/U от АББ

Евгений Ка написал :
Так UK540 пластиковый, а MKM13-V-48-31-Z-U металлический. . ВОт и получается, что ИЕК UNIVERSAL - это типа аналог серии АТ/U от АББ

Не весь он железный, а частями. В диапазоне цена/качество, наверно ABB UK500 занимает 1 место.

Всем привет. Занялся заменой проводки в однокомнатной хрущевке. В электричестве полный ноль. Сначала кратко про потребители:
Кухня - чайник, СВЧ, холодильник, прочее.
Ванная - стиралка, бойлер, прочее.
Комната - кондиционер, ноут, телек, музыка, зарядники, прочее.
Прихожая - розетки на всякий случай. Под прочими понимаю непрожорливых энергопотребителей. Фото подъездного щитка (без заземления) во вложении.
В итоге получилась схема во вложении "Вариант 1". Прокомментируйте, пожалуйста.
На этом форуме наткнулся на такой щиток:

Мне он понравился, и я немного его изменил. См. вложение "Вариант 2". Адекватные исправления? Также поясните, пожалуйста, почему там УЗО на 25А, а не на 16А.
Уже второй день пытаюсь определиться со схемой, но постоянно её переиначиваю. Не понимаю, как лучше/правильнее. В финансах вроде не сильно стеснен, но хотелось бы подешевле, конечно.

skva
Создайте отдельную тему и туда разместите свой пост. Ибо эта тема немного не для этого, да и вопросов/ответов будет много.

skva,
Лучше бы отдельную тему создали.
Изменения - Вариант 1

  1. на бойлер и стиралку должны быть разные линии
  2. на кухню лучше 2 линии тянуть, мало ли что завтра захочется(хлебопечка, мультиварка)
  3. освещение желательно под УЗО поставить.

Здравствуйте.
Подскажите, когда вы проектируете щиты, вы выделяете отдельное УЗО под свет, или раскидываете свет по разным УЗО на которых есть и розетки?
Как правильней/лучше?
Спасибо.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Songo написал :
Как правильней/лучше?

Правильность подключения зависит от общего числа УЗО.
Иногда выходит, что на свет вообще УЗО нет.

Songo написал :
вы выделяете отдельное УЗО под свет, или раскидываете свет по разным УЗО на которых есть и розетки?

Обычно раскидываю по разным.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Если используется 3-4 УЗО, свет лучше совместить с розеточным УЗО, только чтобы в одной комнате свет и розетки не попадали на одно УЗО для удобства монтажа, обслуживания и ремонта. Если УЗО больше, то 2 УЗО только на свет, 3-4 УЗО на розетки

Спасибо за ответы.
Создал отдельную , для более обширного понятия данного вопроса .

Songo написал :
наверно ABB UK500 занимает 1 место.

а мне думается Вольта от Хагер лучше.

Регистрация: 20.04.2012 Волгоград Сообщений: 135

Добрый день. Имеется дом частный. К нему идет лапша от столба 10мм2, скрутка отгорела. Счетчик в доме. Решил заменить кабель на СИП и сразу поставить счетчик на 60А. Решил сделать шкаф на улице, под навесом, там же думал сделать автоматы, развести в будущем от него проводку в гараж и мастерскую, а так же вывести розетку для автомойки, чтобы меньше было соединений и проводов в доме. Вызвал электрика от электросетей, чтобы он протянул СИП и завел его в счетчик, дальше я хотел делать сам. Но он сказал, что они сразу после подлючения должны опломбировать счетчик и шкаф и я должен всю разводку подключить сразу. В инете не нашел требований пломбировать шкаф. Подскажите законно ли пломбирование шкафа?

Poluserg написал :
. Но он сказал, что они сразу после подлючения должны опломбировать счетчик и шкаф и я должен всю разводку подключить сразу. В инете не нашел требований пломбировать шкаф. Подскажите законно ли пломбирование шкафа?

Ну может со шкафом он и загнул. Или вы просто недопоняли друг друга.
Вроде нет практики пломбированя всего шкафа.
У нас в ТУ на подключение есть следующая фраза:

Конструкцией шкафа учета должна быть предусмотрена возможность применения средств защиты, предотвращающих несанкционированный доступ к средсвам учета для искажения результатов измерения

Мне кажется вы создаете проблему на ровном месте:

  • ставьте вводной автомат перед счетчиком, автомат этот ставите в маленький пластиковый бокс с ушками под пломбу - цена вопроса 25рублей.
  • после счетчика концы выводите на клеммы. Или на рубильник, или еще как-то
  • зовете инспектора который пломбирует вводной автомат и счетчик

на 98% уверен что вопрос будет на этом решен, а вы дальше с клемм сможете выполнять самостоятельно разводку...

Регистрация: 20.04.2012 Волгоград Сообщений: 135

Solovey, я купил шкаф под счетчик и автоматы, уже его закрепил, через два часа придет электрик. Сказал, что он его подключит и опломбирует, а также спросил все ли я смонтировал в нем, т.к. он его опломбирует, а я еще ничего не смонтировал, да и система в своем доме всегда претерпевает изменения, не хотелось бы чтобы мне его пломбировали. Счетчик имеет крышку с возможностью опломбировки, зачем шкаф монтажный целиком пломбировать?
Просто есть тогда выход, в шкафу поставить счетчик и УЗО или два автомата, вывести отвод в щиток в доме и потом уже вести все ответвления в гараж и мастерскую из дома, это менее удобно, но выход.

Poluserg написал :
зачем шкаф монтажный целиком пломбировать?

А я и говорю: обычно шкаф полностью никто не пломбирует. Пломбируется счетчик и все что до него.

Вы коммутационный аппарат до счетчика поставили? - Вот его надо под пломбу спрятать.

Вводной автомат у вас есть в соответствии с мощностью которая в ТУ указана? - вот его тоже под пломбу

А если уж вы не позаботились о возможности установки пломб на отдельные элементы в щитке - ну получите одну большую пломбу на весь щиток

вроде все логично

Регистрация: 20.04.2012 Волгоград Сообщений: 135

Solovey, я Вас понял. Но сейчас у нас до счечтика нет никаких автоматов. Я думал, что и новый подключат напрямую от столба. Если надо, то докуплю автоматы и коробок для него отдельный. Сейчас у меня все автоматы и УЗО после счетчика

Poluserg Надо! Перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат для отключения всех фаз при необходимости замены счетчика. Это в ПУЭ прописано.
Логичнее всего перед счетчиком воткнуть именно автомат соответствующего номинала (читайте ТУ или с электриком договаривайтесь)

ИМХО! (если речь идет об 1ф подключении) Если делать TN-C-S то автомат можно только однополюсный поставить. А вот если ТТ городить - то можно перед счетчиком и 2п автомат воткнуть
Вы ведь даже не указали с кем у вас взаимоотношения: напрямую с сетями, или это какой-нибудь дачное товарищество где местный электрик царь и бог )

Эмм, эти вопросы надо было хоть кто будет принимать работу обговорить.

Регистрация: 20.04.2012 Волгоград Сообщений: 135

Solovey, там черт голову сломит, я два дня обзванивал все телефоны, что на квитанции за эл. энергию, везде ответ - "это не мы вас обслуживаем", в итоге как-то нашел телефон электросетей, которые обслуживают наш район. А потом, как я понял, после подключения нового счетчика, в энергосбыт.
Опять же зачем мне знать столько нюансов, если все уже есть, работает, я просто хочу заменить лапшу на СИП и заодно счетчик на более мощный. Я просто по факту меняю слабый кусок провода, а мне два дня по телефонам говорят столько терминов, которые мне как потребителю знать не надо.

Poluserg,
В наше время без бумажки ты букашка...

Если все делать официально... Подается заявление (через клиентский отдел районных электрических сетей). Через месяц вы долны получить новые ТУ на подключение, где будет четко сказано что должны сделать сети и что должны сделать вы своими силами.
Делаете вызываете инспектора (года 4 назад с меня за пломбировку 450р примерно взяли по квитанции).

Еще на каком-то этапе должны появиться такие документы как:

  • договор электроснабжения
  • акт разграничения балансовой принадлежности

Ну а так вам недолго ждать осталось - часа через 2 вам инспектор все популярно объяснит. Может у вас все и прокатит.
Отпишитесь потом о результатах встречи с инспектором. Еще бы фото вашего щитка (так, для истории, может кому пригодится)

Регистрация: 20.04.2012 Волгоград Сообщений: 135

Solovey, хорошо, отпишусь но т.к. я плачу их электрику, обещали все сделать разом и без гемороя.

Регистрация: 20.04.2012 Волгоград Сообщений: 135

Все вчера сделали. Сами заполнили заявку, переписали все номера счетчиков, показания. Докупил небольшой щиток для автомата вводного, но потом электрик посоветовал сделать в большом шкафу счетчик и вводной автомат, а в небольшом отдельном щитке сделать свою разводку с автоматами. Никаких договоров, актов. Две росписи в заявке и ждем новую квитанцию на оплату эл. энергии.

Poluserg, что в итоге опломбировали?

Регистрация: 20.04.2012 Волгоград Сообщений: 135

Solovey крышку счетчика наклейкой (сказали, что свинец уже запретили) и винты вводного автомата заклеили. Сказали, что проверяющие придут и, скорее всего, повесят пластмассовую пломбу на шкаф.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

К щитку

Олечка написал :
3 фазы, ВА 20А, "В"

Олечка написал :
Основная разводка - 10 кв. мм

Можно было-бы всё четвёркой разводить.
Смонтировано замечательно

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Олечка написал :
Дифференциальная защита теплого пола организована по принципу "три ступени": 10мА + АВ находятся под групповым УЗО 30 мА.

а нафига?!

ksiman написал :
Смонтировано замечательно

Присоединяюсь....только нужно автоматы запитать однообразно.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

iyri написал :
только нужно автоматы запитать однообразно.

Чтобы УЗО было с одной стороны?
А что за хвостики PE торчат в рейках?

Олечка написал :
индикация наличия напряжения на клеммах ввода

А как организована защита этого элемента?

Олечка написал :
Интересным моментом данной работы является переделка АТ32 под "высокий" стандарт.

А чем интересно?

ksiman написал :
А что за хвостики PE торчат в рейках?

Это не "хвостики",это наконечники под винтом дин-рейки.

ksiman написал :
Можно было-бы всё четвёркой разводить.

А потом - хоп и ввод 50 А,а тут всё готово...

И это пройдёт ...

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Спасибо за комментарии! Постараюсь ответить на вопросы.

Alexiy написал :
а нафига?!

Теплый пол - в сан. узле. В данном случае муж решил перестраховаться.
Идея принадлежит известному мастеру из Питера.
На бойлеры - стандартно АВ13А+УЗО 16А/10мА, отдельные линии.

iyri написал :
Присоединяюсь....только нужно автоматы запитать однообразно.

ksiman написал :
Чтобы УЗО было с одной стороны?

Возможно, речь идет о подаче напряжения: сверху или снизу?
Честно говоря, муж сильно не заморачивается именно этим вопросом. Как удобно технологически, с какой стороны "придут" в щит отходящие
и т. п. моменты - вот что влияет на выбор решения.

ksiman написал :
А что за хвостики PE торчат в рейках?

Дополнительные контактные соединения РЕ с рамой. Сама рама является как бы шиной РЕ.
Честно говоря, это нарушение ГОСТ 51628-2000. Оправданием являются конструктивные особенности выбранных клемм АВВ
и технология их монтажа. С точки зрения физики, как будто, не так уж это страшно...

serj12 написал :
А как организована защита этого элемента?

В данном случае - нет защиты. Не знаю, нужна ли она.
Муж говорил, что, возможно, более правильным решением является установка клемм с предохранителями или что-то подобное.
Здесь уже места не хватило.
Первоначально предполагали установить три нижние NLP на правую верхнюю панель, в блок Х-3. Снизу - только ввод и три отходящих; проложить эти три кабеля
до правого верхнего угла - нет проблем. В таком варианте предполагалось защитить "светофор". Но заказчик настоял на своем - три клеммы вниз.

serj12 написал :
А чем интересно?
А потом - хоп и ввод 50 А,а тут всё готово...

Пишу статью, там расскажу более подробно. Скорее, не интересно а хлопотно и есть нюансы.
Все было бы просто, если бы АВВ поставляли ZХ22 - "низкие" рейки на две панели. Но нет, отдельно не возят. Они есть только в корпусах.

Да, примерно так. Основная сборка позволяет установить вводной 50А (сейчас 32А).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Олечка написал :
Возможно, речь идет о подаче напряжения: сверху или снизу?
Честно говоря, муж сильно не заморачивается именно этим вопросом. Как удобно технологически, с какой стороны "придут" в щит отходящие
и т. п. моменты - вот что влияет на выбор решения.

Единообразие оборудования и монтажа в пределах одного изделия, по крайней мере, это требование ГОСТ и обуславливается оно не удобствами монтажа, а удобством и безопасностью обслуживания при эксплуатации.

Олечка написал :
Интересным моментом данной работы является переделка АТ32 под "высокий" стандарт.

Вы имеете в виду замену пластиковых стоек на более высокие? Мне кажется в штатном щитке AT32 стойки для лицевой панели были зелёные. Это сделано из-за рубильника АББ на 63А, который здесь является самым глубоким прибором?

Щит сделан как всегда на высоком уровне. Но я как всегда прицеплюсь к чему-нибудь.
1) Эти клеммы с электрическим контактом на дин-рейку, хотя и модны нынче в интернете, но нельзя использовать в щитах AT32, так как это изолированные щиты (там на дверце есть наклейка, а на ней маркировка "квадрат в квадрате", что означает изоляцию).
2) Дин-рейки в таких щитах нельзя заземлять. А если Вы таким образом пытаетесь превратить щит класса 2 в класс 1, то надеюсь, Вы провели испытания щита на класс 1 и смыли наклейку с дверцы с маркировкой "щит класса 2"?

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

avmal написал :
Единообразие оборудования и монтажа в пределах одного изделия, по крайней мере, это требование ГОСТ и обуславливается оно не удобствами монтажа, а удобством и безопасностью обслуживания при эксплуатации.

Учтем замечание.

Юрка написал :
Вы имеете в виду замену пластиковых стоек на более высокие? Мне кажется в штатном щитке AT32 стойки для лицевой панели были зелёные. Это сделано из-за рубильника АББ на 63А, который здесь является самым глубоким прибором?

Штатные стойки зеленые, да, и рейки "низкие" 7,5мм. У АТ32, единственный вариант которого поставляется в РФ, две отдельные рамы и два пластрона. Для удобства сборки и
последующего монтажа рама должна быть одной цельной конструкцией.
Использовать штатные соединители для профилей муж не стал: есть опасение, что конструкция окажется хлипкой на изгиб относительно вертикальной оси.
Лучший вариант - рейки на две панели (я про них говорила), но их нет.
Устанавливать обычные перфорированные - не вариант, рейки для этих корпусов имеют особенности. Поэтому сделали так.
Рубильник обычный с "высокой" ручкой влез с запасом, а вот реверсивный, скорее всего, уже не войдет.

Юрка написал :
Щит сделан как всегда на высоком уровне. Но я как всегда прицеплюсь к чему-нибудь.
1) Эти клеммы с электрическим контактом на дин-рейку, хотя и модны нынче в интернете, но нельзя использовать в щитах AT32, так как это изолированные щиты (там на дверце есть наклейка, а на ней маркировка "квадрат в квадрате", что означает изоляцию).
2) Дин-рейки в таких щитах нельзя заземлять. А если Вы таким образом пытаетесь превратить щит класса 2 в класс 1, то надеюсь, Вы провели испытания щита на класс 1 и смыли наклейку с дверцы с маркировкой "щит класса 2"?

Все правильно, нечего возразить...
Муж частенько повторяет Ваши слова: "...но если понадобится - "почикаю" каждый второй щит..."
Там есть наклейка, заказчикам рассказываем про этот момент.

Еще момент: присоединение клемм выполнено ПУгВ 4 кв. мм ДКЗ. Но какой-то провод неоднородный, сечение несколько отличается.
Новая поставка - потолще, поэтому кое-где наконечники 4 кв. с оранжевым фланцем. А провод из предыдущей поставки с трудом, но оконцовывался 2,5 КВТ.
Для клемм NLP, профиль обжима наконечника 4 кв. мм - только квадрат. "Трапеция" уже не позволит вставить наконечник под зажим.

Олечка написал :
и рейки "низкие" 7,5мм.

Вы их заменили на высокие специально? На низкую дин-рейку что-то не вставало? Или высокие длинные рейки просто доступнее для заказа?

Олечка написал :
Для удобства сборки и последующего монтажа рама должна быть одной цельной конструкцией.

Сейчас рама стала цельной только за счёт длинных дин-реек?

Олечка написал :
Лучший вариант - рейки на две панели (я про них говорила), но их нет.

Интересно всё у АББ устроено. Я купил недавно щит AT22E: у него две длинные низкие дин-рейки.

Олечка написал :
"почикаю" каждый второй щит..."

Тут ничего лично. Просто каждый второй заказчик просит поставить в щит клеммы, которые он видел у кого-то в интернете. Вот и приходится вставать на тропу войны с этой клеммной модой.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Олечка написал :
Теплый пол - в сан. узле. В данном случае муж решил перестраховаться.

ПУЭ
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

всякая перестраховка имеет свои разумные пределы. 2 презерватива на свечке...
А п. 7.1.73. и вовсе нарушен.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Юрка написал :
Вы их заменили на высокие специально? На низкую дин-рейку что-то не вставало? Или высокие длинные рейки просто доступнее для заказа?

Юрка написал :
Интересно всё у АББ устроено. Я купил недавно щит AT22E: у него две длинные низкие дин-рейки.

"Низкие" как раз удобнее, но их отдельно не поставляют.
В щитах они есть (например, АТ42), но только в щитах. Отдельно - нет.
Пока не приходилось серьезно переделывать рамы в АТ, поэтому запаса "низких" реек на две панели у нас нет.
Да, за счет реек рама стала единой цельной конструкцией.

Юрка написал :
Просто каждый второй заказчик просит поставить в щит клеммы, которые он видел у кого-то в интернете. Вот и приходится вставать на тропу войны с этой клеммной модой.

В данном случае установить клеммы (именно 4/6.NLP) - это требование заказчика.

Alexiy написал :
должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие.

Да ладно. Людям главное безопасность, а не селективность. Так что я за каскад УЗО.

Олечка написал :
В данном случае установить клеммы (именно 4/6.NLP) - это требование заказчика.

Вот я и хочу слегка остудить заказчиков, а то они нас скоро победят.

Олечка написал :
Не знаю, нужна ли она.

Увы,да.
Я столкнулся с этим с Леграновскими индикаторами,горят периодически,проконсультировался по поводу АВВ сами знаете у кого - итог

Олечка написал :
Муж говорил, что, возможно, более правильным решением является установка клемм с предохранителями или что-то подобное.

верное утверждение.Но с клеммами никто не хочет связываться,а вот Multi 9 SE С2А коробочка мне попалась по интересной цене,вот я их и оприходовал.А с индикаторами сейчас ставлю эксперимент - ИЕК очень доступен,и корпуса ,и лампочки на 220 В,вот я их параллельно подключаю с Леграновскими и посмотрим(уж больно жёсткие условия поставки запасных лампочек от L - коробками и цена )

Олечка написал :
Здесь уже места не хватило.

Ну почти так и я попал,мне две группы добавили,сделал один индикатор "камикадзе" -сгорит,так второй есть на отключаемых линиях.

Олечка написал :
Рубильник обычный с "высокой" ручкой влез с запасом, а вот реверсивный, скорее всего, уже не войдет.

Входит,у него сверху элемент добавляется.

И это пройдёт ...

Не смог оставить комментарий в другой группе, пишу здесь.

Щиток учетно-распределительный. Решение выполнено на OptiDIN, OptiMER и оболочке защитно-распределительной ОЗР-24.
Вот такой щиток установлен и запущен в эксплуатацию в одном из частных домов.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Женя_, подключенные провода - это времянка?

Женя_ написал :
Не смог оставить комментарий в другой группе, пишу здесь.

Ну у нас на форуме для таких щитов специальная тема есть

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

serj12 написал :
Я столкнулся с этим с Леграновскими индикаторами,горят периодически

Горят, как ни странно, только зелёные. Я вместо них ставлю голубые.

avmal написал :
только зелёные.

Там почему-то тип ламп другой,в отличии от остальных.
Волевым решением купил за 6.5 руб зелёную лампочку от ИЭК - а она чуть по высоте не становиться.При приложении небольшого усилия что-то щёлкнуло и она встала.Пока горит.Буду ИЭК ставить.Сейчас вроде все установленные работают.

И это пройдёт ...

Johnny написал :
Женя_, подключенные провода - это времянка?

Может все не идеально установлено зато сам и оборудование я выбрал хорошее

Женя_, хочу спросить у Вас как у очевидца: клеммы на АВ КЭАЗ двойные? Обычные + под U-образную гребёнку, так?

Johnny написал :
Женя_, подключенные провода - это времянка?

-похоже что нет, вон на вводном АВ наклейки в качестве пломб.

Женя_ написал :
Может все не идеально установлено

Гребенка установлена задом наперед.
ПУНП-

3 автомата на 20А.
Нулевые провода должны быть синие, фазные белые.
Ток утечки у Дифов рассмотреть не могу.
Где заземление?

Женя_ написал :
зато сам

Похвально.

Женя_ написал :
оборудование я выбрал хорошее

АВДТ у КЭАЗ электронные.

Alarm написал :
Женя_, хочу спросить у Вас как у очевидца: клеммы на АВ КЭАЗ двойные? Обычные + под U-образную гребёнку, так?
-похоже что нет, вон на вводном АВ наклейки в качестве пломб.

Клеммы обычные, под U-образную гребёнку

Женя_ написал :
Клеммы обычные, под U-образную гребёнку

Только под U-образную? Такого не может быть! А под жилу? С верху - с низу клеммы одинаковы?

Rumato написал :
АВДТ у КЭАЗ электронные.

Зато автоматы, говорят, неплохие.
Женя_, переберите щиток. Исправьте, насколько это возможно. На желтом проводе, кажется, повреждение изоляции.

Alarm написал :
Зато автоматы, говорят, неплохие.

Хорошие. Ставил, отрабатывают нормально.

Господи! И Вы ставили? Так ответьте, пожалуйста, кто-нибудь, на мой вопрос!!

Alarm написал :
клеммы на АВ КЭАЗ двойные? Обычные + под U-образную гребёнку, так?

Каюсь, не помню, в том случае гребенка не нужна была, я и внимание не обратил.
Есть техподдержка -
Стародубцев Дмитрий
Курский электроаппаратный завод - КЭАЗ
начальник управления обслуживания покупателей
т/ф (4712) 399-911 доб. 22-15
starodubcev_dv@keaz.ru
starodubcev_dv@rambler.ru
ICQ 212-389-866

Спасибо, Rumato!

Alarm написал :
Только под U-образную? Такого не может быть! А под жилу? С верху - с низу клеммы одинаковы?

Зато автоматы, говорят, неплохие.
Женя_, переберите щиток. Исправьте, насколько это возможно. На желтом проводе, кажется, повреждение изоляции.

Да, одинаковые.

Олечка написал :
Особенности сборки: отсутствие вводного АВ в щите (есть в этажном, 32А)

Основной минус данного щита! Вводной автомат/ВН или рубильник, должен быть всегда, тем более в таком не маленьком щите. Если вдруг нужно в щите что-то сделать, то нужно ставить возле щита с вводным ВА охранника, дабы никто не включил . У нас за это при приёмке дома мозг выносят.

А так всё красиво .

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Songo написал :
Если вдруг нужно в щите что-то сделать, то нужно ставить возле щита с вводным ВА охранника, дабы никто не включил .

Этажный щит в тамбуре, рядом со входной дверью и закрывается на замок. Ключи - только у соседей.
В крайнем случае, вводной кабель присоединяется к клеммам - его можно тупо отсоединить.
Этажный тоже муж переделывал, все предусмотрено.

Олечка написал :
Этажный щит в тамбуре, рядом со входной дверью и закрывается на замок. Ключи - только у соседей.

Недавний случай.
Частный дом, в гараже (гараж и дом одно целое) главный щит, от него запитан щит в котельной через ВА 32А. Была приёмка дома, в итоге дом не сдан, в перечне косяков есть пунктик: Отсутствует вводной ВА в щите котельной. Исправить.

p.s. Допускаю ваше решение в частном доме, но не в многоэтажках. ИМХО.