Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835
#5568422

дружба, зачем реле если с двухклавишника всё можно сделать?
Реле импульсное планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

дружба, При помощи проходного выключателя, но необходимо,что-бы обе точки запитывались одним кабелем.

Fandango, Отдельно, под АВ10А

Подскажите хорошие заводы по производству кабеля, интересует ВВГ и его вариации, а также NYM.
Два года уже как российские производители зашли в Крым, но выбрать кого-то эталонного из представленных на рынке не могу, то с сечением врут, то жилы слишком уж ломкие как для меди(подмешивают какой-то наполнитель в состав?), то на тальке жалеют. Многие производители к нам просто не везут продукт, заказать не проблема, знать бы у кого заказывать.
Пока что замены Одесскому кабельному в России не нашел.

А у нас три выбора - Одескабель, ЗЗЦМ или Южкабель. Из импортного можно предложить XPJ Draka кабель этот по круче будет даже нума))

Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см..
Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб.
Китай подходящий нашел.
Можно рассмотреть частично встраиваемый.

ALNI написал:
Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см..
Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб.
Китай подходящий нашел.
Можно рассмотреть частично встраиваемый.

Навесной, Ш=268мм. :
Из этой же серии, может быть и встраиваемый.

Регистрация: 05.11.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 116

ALNI написал:
Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см..
Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб.

По таким параметрам выбор широкий. Вот из первого попавшегося:
Hager Golf белая дверца VF212PD, прозрачная VF212TD.
TEKFOR BVK 40-24-1 (прозрачная дверца).
ABB Unibox 1SL0502A06 (белая дверца).

ALNI написал:
Посоветуйте встраиваемый полностью щиток

этот

TDV.ROOT написал:
Hager Golf белая дверца VF212PD, прозрачная VF212TD.

И это пройдёт ...

подскажите, есть LED лента, работала нормально. Сейчас после включения через некоторое время гаснет, затем через некоторое время выключается и так постоянно. Подозреваю БП, контролера нету. Что можно сделать ?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Energon написал:
Draka

В России этого производителя представляет РЭК-Prysmian.

Регистрация: 22.05.2010 Волжский Сообщений: 507

lel75 написал:
подскажите, есть LED лента, работала нормально. Сейчас после включения через некоторое время гаснет, затем через некоторое время выключается и так постоянно. Подозреваю БП, контролера нету. Что можно сделать ?

Скорее всего блок питания накрылся. Подключите заведомо исправный и всё выяснится.

megrad написал:
дружба, зачем реле если с двухклавишника всё можно сделать?
Реле импульсное планируете?

Посоветуйте какое реле АВВ нужно поставить.Двухклавишник поставить нет возможности.

дружба написал:

megrad написал:
дружба, зачем реле если с двухклавишника всё можно сделать?
Реле импульсное планируете?

Посоветуйте какое реле АВВ нужно поставить.Двухклавишник поставить нет возможности.

Двухклавишники в магазинах кончились?

MOHAPXUCT написал:
Подскажите хорошие заводы по производству кабеля, интересует ВВГ и его вариации, а также NYM.
Два года уже как российские производители зашли в Крым, но выбрать кого-то эталонного из представленных на рынке не могу, то с сечением врут, то жилы слишком уж ломкие как для меди(подмешивают какой-то наполнитель в состав?), то на тальке жалеют. Многие производители к нам просто не везут продукт, заказать не проблема, знать бы у кого заказывать.
Пока что замены Одесскому кабельному в России не нашел.

Апну вопрос, не заводить же ради этого отдельную тему.
С какими производителями кабеля в России можно смело связывать свою судьбу?

MOHAPXUCT написал:
связывать свою судьбу?

Из доступного у себя в городе -

НЕМЕЦ написал:
РЭК-Prysmian.

Если по деньгам плохо - Конкорд,Алюр.

И это пройдёт ...

Да бросьте, лучше Кольчугино из отечественного нет ничего наверное), NYM лучше вообще не брать.

Форумчане, посоветуйте пожалуйста. От застройщика в квартире сеть 380В, в квартирном щитке установлен после вводного диф автомат ИЭК АД14 4p на 25А. Хочу поменять на качественное устройство на ABB или Legrand. Взглянул на стоимость и ужаснулся. ABB - 12100 руб. (Дифф. автомат DS204 AC-B25/0,03 (тип АС) 25А-30мА 230/400В 4P 6кА 2CSR254001R1255 (АВВ). Легранд - порядка 9200 руб. Или я не то подобрал? и есть дешевле. Спасибо за советы.

SB3 написал:
Да бросьте, лучше Кольчугино из отечественного нет ничего

Возможно.Живьём не видел.Не везут-с.Даже на заказ со 100% предоплатой.С производителем из-за 200-300 м и затеваться не буду.Про цену - даже говорить нечего.

И это пройдёт ...

Виталий1980 написал:
диф автомат ИЭК АД14 4p на 25А.

А сколько мА?

И это пройдёт ...

serj12 написал:

Виталий1980 написал:
диф автомат ИЭК АД14 4p на 25А.

А сколько мА?

30мА

Виталий1980 написал:
30мА

Тогда вам точно не нужно.Ни ABB,Legrand,SE,ни тем более прочие.
Посмотрите на вводное устройство - оно с буквой перед номиналом(цифрой) или без?

И это пройдёт ...

serj12 написал:

Виталий1980 написал:
30мА

Тогда вам точно не нужно.Ни ABB,Legrand,SE,ни тем более прочие.
Посмотрите на вводное устройство - оно с буквой перед номиналом(цифрой) или без?

Вводное тоже планирую менять. Сейчас ИЕК ВН-32 63А (400в)

Виталий1980 написал:
ВН-32 63А

Вот видите как все просто - у вас в щите стоит выключатель нагрузки и АВДТ,если вы планируете менять это,просто поставьте АВ равный номиналу автомата в подъезде либо на номинал в зависимости от сечения вводного кабеля.А дифф на 30 мА - очень специальная вещь,в квартире она без надобности,достаточно групповых УЗО,если претензий от УК не будет,оставьте просто автомат на вводе в квартиру,если потребуется,можете установить ВДТ на 100 мА селективный ,НО - в подъезде,и в паре с автоматическим выключателем для защиты ВДТ.
Всё просто =)

И это пройдёт ...

Виталий1980,
Прежде чем собираться что то менять, надо выяснить в чьей зоне ответственности находится это оборудование.
И если Вы ведете речь про щит на лестничной площадке, то ничего там менять без разрешения УК нельзя.
Так что сначала к ним, а потом вопросы. И подобные вопросы надо сопровождать фотографиями с пояснениями.
Будет проще и быстрее.

serj12 написал:

Виталий1980 написал:
ВН-32 63А

Вот видите как все просто - у вас в щите стоит выключатель нагрузки и АВДТ,если вы планируете менять это,просто поставьте АВ равный номиналу автомата в подъезде либо на номинал в зависимости от сечения вводного кабеля.А дифф на 30 мА - очень специальная вещь,в квартире она без надобности,достаточно групповых УЗО,если претензий от УК не будет,оставьте просто автомат на вводе в квартиру,если потребуется,можете установить ВДТ на 100 мА селективный ,НО - в подъезде,и в паре с автоматическим выключателем для защиты ВДТ.
Всё просто =)

Спасибо большое за советы.
У меня в лестничном щитке такая же пара: автомат ВН-32 на 63 А и диф автомат АД 14 25А 30мА. Вы полагаете стоит убрать в квартирном щитке АД14 и вместо него поставить на линии кухни, ванной комнаты и балкон несколько УЗО? Простите за дилетантизм.

Rumato,
Лестничный щиток в моей зоне ответственности. Вчера у соседки в нем отгорел ноль: сгорела варочная, стиралка, муз центр. УК говорит вам ключи выданы, вы и следите за протяжкой винтовых соединений. При этом у неё сгорел квартирный АД14. Поэтому хочу поменять весь ИЭК кроме вводного лестничного ИЭК ВН-32 63А на АВВ. И поставить реле контроля фаз, возможно.

Виталий1980 написал:
автомат ВН-32 на 63 А

это не автомат,а простой выключатель для большого тока =)

Виталий1980 написал:
диф автомат АД 14 25А 30мА

А это уже интереснее ... и не весело.Ну ничего,всё бывает,это проект такой дурацкий Тут - да,это верно благородный дон ответил вам

Rumato написал:
щит на лестничной площадке, то ничего там менять без разрешения УК нельзя

Жаль,а вроде не плохо начиналось - 63 АВДТ в квартире ...

Виталий1980 написал:
Простите за дилетантизм.

Если бы вы знали сколько мне приходится выслушивать на объекте суждений и дурацких вопросов на объекте от сотрудников моей шайки ...то есть бригады отделочников и прочего жулья
Да,вы правы,это будет более оптимальным решением

Виталий1980 написал:
поставить на линии кухни, ванной комнаты и балкон несколько УЗО

Так как трёхфазный АВДТ имеет одну неприятную особенность отключать всё.

И это пройдёт ...

Виталий1980 написал:
УК говорит вам ключи выданы, вы и следите за протяжкой винтовых соединений.

Просто прелестно,тогда на хрена им платить за обслуживание?

Виталий1980 написал:
И поставить реле контроля фаз, возможно.

А поставьте,только в квартире.

И это пройдёт ...

Виталий1980 написал:
Лестничный щиток в моей зоне ответственности.

Тогда все просто. ВН можно оставить, АД14 заменить на трехполюсный автомат -
Особое внимание уделить всем соединениям.
Ну а в квартире уже, УЗО, автоматы, лампочки, релюшечки...
Кстати АВВ в такой ситуации то же не спасло бы.

УК "Дон-Строй", электропроводка выполнена кабелем ВВГнг-ls по ГОСТ в ПНД гофре,
Требуют "гильзовать" (металлические трубы) все проходы через перегородки ссылаясь на возможную просадку перекрытий и ПУЭ (конкретный пункт не называют). Как-то приходилось делать такую глупость (по проекту), потом Главный инженер Авторитетно заявил, что нет такого требования в ПУЭ нет. Перерыл ПУЭ - не нахожу такого требования.

Соединение распаянных коробках - скрутка со сваркой в термоусадке.
Требуют, установку люков, для обслуживания Распаячных коробок или письмо от собственника, что он согласен не ставить люки (не проблема).
Рассматривать сварку, как неразъемное не обслуживаемое соединение не хотят... интересен Ваш опыт.

serj12,
простите великодушно. Наклепал на застройщика:
в лестничном щитке - ВА47-29 С63 (400V) и ИЕК АД 14 С25 100мА (400В)
в квартире - ввод ИЕК ВН-32 63А (400В), потом ИЕК АД14 С25 30мА (400В), следом ИЕК ВА47-29 С20 (400В) и далее по мелочи...

serj12,
простите великодушно. Наклепал на застройщика:
в лестничном щитке - ВА47-29 С63 (400V) и ИЕК АД 14 С25 100мА (400В)
в квартире - ввод ИЕК ВН-32 63А (400В), потом ИЕК АД14 С25 30мА (400В), следом ИЕК ВА47-29 С20 (400В) и далее по мелочи...

Rumato написал:

Виталий1980 написал:
Лестничный щиток в моей зоне ответственности.

Тогда все просто. ВН можно оставить, АД14 заменить на трехполюсный автомат -
Особое внимание уделить всем соединениям.
Ну а в квартире уже, УЗО, автоматы, лампочки, релюшечки...
Кстати АВВ в такой ситуации то же не спасло бы.

Спасибо за совет. Понимаю, что не спасло бы, к сожалению.

Saalan написал:
все проходы через перегородки

Тут вроде что-то есть про проходы через стены ПУЭ, п.2.1.58

И это пройдёт ...

serj12, просто думаю 3-4 УЗО будут как раз по стоимости как трехполюсный диф. И такая мысль не дает покоя вроде как через 25А диф квартирный идут все линии и получается все групповые линии защищены, по утечке. Огромное всем спасибо за советы и расширенную консультацию!!!

Saalan написал:
интересен Ваш опыт.

Извините,только доступные делаю.

И это пройдёт ...

Виталий1980 написал:
Наклепал на застройщика:

Ёперный театр,вот это ... Так запороть ввод - то ли им мощность срезали,то ли они просто ввод упростили Надо разбираться на месте,увы.Не всё так просто.

И это пройдёт ...

serj12, ввод 4 мм кв. А в чем несоответствие, чем запороли ввод? если можете написать, хоть в двух словах? с точки зрения профессионала. Большое спасибо.

Виталий1980,
В щите со счетчиком можно ничего не менять.
Квартирный щит надо перетряхнуть.
Вы ремонт делаете? Или просто заинтересовались этим ящиком?

Rumato, делаю себе ремонт. Буду менять щиток и автоматы, дотягивать линии дополнительных потребителей, т.к. существующие - неГостовые 1,5 мм кв. меди на розеточные группы везде (закрытые 16А автоматами))), кроме линии на электроплиту - она 4 мм.кв. Дом новостройка в Москве, для переселенцев из Северного Измайлово)
вопросик: вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так? или заблуждаюсь.

Виталий1980,
Тогда создайте свою тему и там набежит куча добровольных помощников, которые расскажут что и как.

Rumato, спасибо большое. Написал сюда, в надежде быстро разрешить один вопрос, а вопросов оказалось немало.)

Виталий1980 написал:
с точки зрения профессионала

Спасибо за комплимент

Виталий1980 написал:
чем запороли ввод?

Замахнулись на дофига кВт(что-то около примерно 43 кВт),а получилось как обычно - стандарт 15 кВт.

Виталий1980 написал:
ввод 4 мм кв.

Да,соответствует.

Rumato написал:
В щите со счетчиком можно ничего не менять.

только ревизию контактов осуществить.

И это пройдёт ...

Виталий1980 написал:
вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?

Совершенно верно. Если в квартирном щите поставить пару УЗО на 30 мА и распределить на них нагрузку, то общее УЗО нафиг не нужно.
Оно даже может быть вредно, так как может срабатывать с тем что в квартире и в любом случае вся квартира без света.
И защита не только от перегрузки но и от короткого замыкания.

serj12, как получился рассчет 43 и 15? Исходя из возможного и фактического сечения кабеля?
в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?

Виталий1980 написал:
3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?

Так.

И это пройдёт ...

Виталий1980 написал:
в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?

Не забивайте себе голову глупостями,там всё в порядке.И сечением кабеля в квартиру,и с номиналом вводного АВДТ в 25А.

Виталий1980 написал:
как получился расчет 43

63х230

Виталий1980 написал:
и 15

25х230

И это пройдёт ...

serj12, хорошо. Еще раз большое спасибо. Не мучаю боле

Виталий1980 - не за что,я хоть отвлёкся от планируемого монстра на 144 модуля =)

И это пройдёт ...

Виталий1980 написал:
Дом новостройка в Москве, для переселенцев из Северного Измайлово)

Очень интересно, как далеко вас переселили?

serj12 написал:

Saalan написал:
все проходы через перегородки

Тут вроде что-то есть про проходы через стены ПУЭ, п.2.1.58

Спасибо, я искал в какой-то урезанной версии ПУЭ-7
В пункте 2.1.58 речь о стенах и перекрытиях... и ни слова о межкомнатных перегородках.
(считать, что стены = перегородки нельзя, т.к. перегородки и стены упоминаются раздельно в других пунктах ПУЭ)
Выходит УК парит мозги...

bnmuyt, район Богородское, выбрали сами, но были варианты остаться там же)

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

Проложили в комнате по потолку кабель для освещения (люстра) в гофре 16мм. С учетом неровностей потолка эта конструкция выпирает на потолке на 2 см. Буду делать натяжной потолок. Можно ли проложить этот кабель не в гофре, а так закрепить к потолку? Таким образом увеличить высоту потолка. Единственный момент- соседи сверху неблагополучные и заливают периодически (правда в основном это происходит на кухне/в ванной)

Вопрос по вводу в дом и заземлению.
Сейчас по факту имеется шкаф на столбе за территорией участка, в нем вводной опломбированный однополюсной АВ и счётчик, далее кабель заведений на участок где фаза и PEN входят в АВР к которому подключен бензогенератор. Внутри щитка АВР линия идущая в дом через орехи соединена с выходами из авр.
PEN не разделен, контура заземления около ввода нет, генератор тоже не заземлен.
Где-то возле входа кабеля в дом есть контур заземления, который неведомым мне образом заходит в дом.
В доме трехжильный кабель входит в стабилизатор, от него же тремя жилами приходит в главный щит в доме.
Заземление судя по всему все-таки есть по тт. Ни одного УЗО нет, несколько дифов, лампочкой фаза земля проверяется.
Разумеется весь этот кошмар надо переделывать, планируется сделать контур заземления и перед а
АВР сделать ГШЗ, соответственно разделить PEN по tn-cs и уже рабочий ноль ввести в АВР.
Дальше суть вопроса, где ставить противопожарное УЗО, до входа в АВР или после ?

Жилин написал:
соответственно разделить PEN по tn-cs

Так если TN-C-S,то зачем противопожарное УЗО?На всякий случай?Я
бы ставил селективное после АВР,что бы оба ввода закрыть ...

И это пройдёт ...

А то что у генератора по идее нет рабочего нуля, для УЗО не проблема?

Женщина задала вопрос в теме "Розетки и выключатели Schneider Electric и Legrand, нужен совет".
О большинстве серий из её списка (кроме Валены и Уники) мне нечего сказать. Может кто-то желает высказаться?

chapai,
Можно.

В розетке Wessen для двух вилок в одном разъеме загнулись друг к другу контакты (вилка не входит), хотел разогнуть. Контакты прикрыты белой пластиной, убрал все болты, на которых она держалась. Поддел отверткой, не идет. Подскажите пожалуйста, как добраться до контактов.

Жилин написал:
А то что у генератора по идее нет рабочего нуля, для УЗО не проблема?

нет. Будет срабатывать если что.

Smitson написал:
Подскажите пожалуйста, как добраться до контактов.

Проще и надёжнее поменять розетку в сборе.

Регистрация: 15.05.2014 Владимир Сообщений: 600

Smitson, она же на клепках заземления держится.

вечер добрый форумчане! к сожалению тема по истр-ту КВТ закрыта,спрошу здесь. пк-16у я уже освоил,теперь хочу приобрести пк-35 но главным образом под работу с СиП.может кто жал 25-й сип аллюм.гильзами и наконечниками с помощью этих клещей,поделитесь реально ли?

Всем привет! Парни, подскажите из практики:
вот например для опрессовки жил кабеля ВВГнг в 1,5мм²х4 нужна гильза ГМЛ в 6мм² - это теоретически исходя из площади, а как на практике?
Или например нужно прессануть 5 концов по 2,5мм² в одной ГМЛ, какую гильзу нужно брать для этого?
Есть у кого-нибудь что-то вроде таблицы зависимости количества концов и гильз ГМЛ под это дело?

Пресс гидравлический ПГРс- 70.

5050123 написал:
Или например нужно прессануть 5 концов по 2,5мм² в одной ГМЛ, какую гильзу нужно брать для этого?

Для такого варианта ГМЛ 10 и добивать жилками 1 или 1,5 мм².

Регистрация: 05.11.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 116

5050123 написал:
Или например нужно прессануть 5 концов по 2,5мм² в одной ГМЛ, какую гильзу нужно брать для этого?

web-rr написал:
Для такого варианта ГМЛ 10 и добивать жилками 1 или 1,5 мм².

А на сколько соответствует правде такая картинка с количеством жил для опрессовки ГМЛ? .

web-rr написал:
Для такого варианта ГМЛ 10 и добивать жилками 1 или 1,5 мм².

Не получается, в автокаде проверил.
В 10 квадратов только 2 провода по 2,5мм² входит физически и добить можно даже не 1,5 мм² а только 1 мм² войдёт физически.
Ниже фотка из программы.
Для опрессовки 5 концов по 2,5 квадрата нужна гильза на 25 квадратов (так как на 23 квадрата ведь не бывает). Но можно либо добить двумя "доборами" по 2,5 квадрата, либо прессануть 7 концов. В общем как и ожидалось зависимость не линейная.

TDV.ROOT написал:
А на сколько соответствует правде такая картинка с количеством жил для опрессовки ГМЛ?

Если не ошибаюсь, то простой расчёт показывает, что не соответствует. На последнем примере вверху указано, что диаметр равен 5 мм, что по площади составит 19,62 мм² вместо указанных 16мм² на картинке.
В общем нужно будет в каждом индивидуальном случае подбирать в программе.
Ниже фото:
красный = 2,5 квадрата
зелёный = 10 квадратов
жёлтый = 25 квадратов
синий = 1,5 квадрат
белый = 1 квадрат.

Это всё справедливо, если сечение (в смысле внутренний просвет) гильзы реально 10 мм².

5050123 написал:
Не получается, в автокаде проверил.

Все получается. Вот ведь размеры гильз:

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dimm5 написал:
Smitson, она же на клепках заземления держится.

То есть не сломав заклепки, до контактов не добраться?

Регистрация: 15.05.2014 Владимир Сообщений: 600

Smitson, да, но можно попробовать через отверстие плоской отверткой раздвинуть.