Подскажите хорошие заводы по производству кабеля, интересует ВВГ и его вариации, а также NYM.
Два года уже как российские производители зашли в Крым, но выбрать кого-то эталонного из представленных на рынке не могу, то с сечением врут, то жилы слишком уж ломкие как для меди(подмешивают какой-то наполнитель в состав?), то на тальке жалеют. Многие производители к нам просто не везут продукт, заказать не проблема, знать бы у кого заказывать.
Пока что замены Одесскому кабельному в России не нашел.
Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см..
Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб.
Китай подходящий нашел.
Можно рассмотреть частично встраиваемый.
ALNI написал:
Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см..
Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб.
Китай подходящий нашел.
Можно рассмотреть частично встраиваемый.
Навесной, Ш=268мм. :
Из этой же серии, может быть и встраиваемый.
ALNI написал:
Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см..
Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб.
По таким параметрам выбор широкий. Вот из первого попавшегося:
Hager Golf белая дверца VF212PD, прозрачная VF212TD.
TEKFOR BVK 40-24-1 (прозрачная дверца).
ABB Unibox 1SL0502A06 (белая дверца).
подскажите, есть LED лента, работала нормально. Сейчас после включения через некоторое время гаснет, затем через некоторое время выключается и так постоянно. Подозреваю БП, контролера нету. Что можно сделать ?
lel75 написал:
подскажите, есть LED лента, работала нормально. Сейчас после включения через некоторое время гаснет, затем через некоторое время выключается и так постоянно. Подозреваю БП, контролера нету. Что можно сделать ?
Скорее всего блок питания накрылся. Подключите заведомо исправный и всё выяснится.
MOHAPXUCT написал:
Подскажите хорошие заводы по производству кабеля, интересует ВВГ и его вариации, а также NYM.
Два года уже как российские производители зашли в Крым, но выбрать кого-то эталонного из представленных на рынке не могу, то с сечением врут, то жилы слишком уж ломкие как для меди(подмешивают какой-то наполнитель в состав?), то на тальке жалеют. Многие производители к нам просто не везут продукт, заказать не проблема, знать бы у кого заказывать.
Пока что замены Одесскому кабельному в России не нашел.
Апну вопрос, не заводить же ради этого отдельную тему.
С какими производителями кабеля в России можно смело связывать свою судьбу?
Форумчане, посоветуйте пожалуйста. От застройщика в квартире сеть 380В, в квартирном щитке установлен после вводного диф автомат ИЭК АД14 4p на 25А. Хочу поменять на качественное устройство на ABB или Legrand. Взглянул на стоимость и ужаснулся. ABB - 12100 руб. (Дифф. автомат DS204 AC-B25/0,03 (тип АС) 25А-30мА 230/400В 4P 6кА 2CSR254001R1255 (АВВ). Легранд - порядка 9200 руб. Или я не то подобрал? и есть дешевле. Спасибо за советы.
SB3 написал:
Да бросьте, лучше Кольчугино из отечественного нет ничего
Возможно.Живьём не видел.Не везут-с.Даже на заказ со 100% предоплатой.С производителем из-за 200-300 м и затеваться не буду.Про цену - даже говорить нечего.
Вот видите как все просто - у вас в щите стоит выключатель нагрузки и АВДТ,если вы планируете менять это,просто поставьте АВ равный номиналу автомата в подъезде либо на номинал в зависимости от сечения вводного кабеля.А дифф на 30 мА - очень специальная вещь,в квартире она без надобности,достаточно групповых УЗО,если претензий от УК не будет,оставьте просто автомат на вводе в квартиру,если потребуется,можете установить ВДТ на 100 мА селективный ,НО - в подъезде,и в паре с автоматическим выключателем для защиты ВДТ.
Всё просто =)
Виталий1980,
Прежде чем собираться что то менять, надо выяснить в чьей зоне ответственности находится это оборудование.
И если Вы ведете речь про щит на лестничной площадке, то ничего там менять без разрешения УК нельзя.
Так что сначала к ним, а потом вопросы. И подобные вопросы надо сопровождать фотографиями с пояснениями.
Будет проще и быстрее.
Вот видите как все просто - у вас в щите стоит выключатель нагрузки и АВДТ,если вы планируете менять это,просто поставьте АВ равный номиналу автомата в подъезде либо на номинал в зависимости от сечения вводного кабеля.А дифф на 30 мА - очень специальная вещь,в квартире она без надобности,достаточно групповых УЗО,если претензий от УК не будет,оставьте просто автомат на вводе в квартиру,если потребуется,можете установить ВДТ на 100 мА селективный ,НО - в подъезде,и в паре с автоматическим выключателем для защиты ВДТ.
Всё просто =)
Спасибо большое за советы.
У меня в лестничном щитке такая же пара: автомат ВН-32 на 63 А и диф автомат АД 14 25А 30мА. Вы полагаете стоит убрать в квартирном щитке АД14 и вместо него поставить на линии кухни, ванной комнаты и балкон несколько УЗО? Простите за дилетантизм.
Rumato,
Лестничный щиток в моей зоне ответственности. Вчера у соседки в нем отгорел ноль: сгорела варочная, стиралка, муз центр. УК говорит вам ключи выданы, вы и следите за протяжкой винтовых соединений. При этом у неё сгорел квартирный АД14. Поэтому хочу поменять весь ИЭК кроме вводного лестничного ИЭК ВН-32 63А на АВВ. И поставить реле контроля фаз, возможно.
Если бы вы знали сколько мне приходится выслушивать на объекте суждений и дурацких вопросов на объекте от сотрудников моей шайки ...то есть бригады отделочников и прочего жулья
Да,вы правы,это будет более оптимальным решением
Виталий1980 написал:
поставить на линии кухни, ванной комнаты и балкон несколько УЗО
Так как трёхфазный АВДТ имеет одну неприятную особенность отключать всё.
Виталий1980 написал:
Лестничный щиток в моей зоне ответственности.
Тогда все просто. ВН можно оставить, АД14 заменить на трехполюсный автомат -
Особое внимание уделить всем соединениям.
Ну а в квартире уже, УЗО, автоматы, лампочки, релюшечки...
Кстати АВВ в такой ситуации то же не спасло бы.
УК "Дон-Строй", электропроводка выполнена кабелем ВВГнг-ls по ГОСТ в ПНД гофре,
Требуют "гильзовать" (металлические трубы) все проходы через перегородки ссылаясь на возможную просадку перекрытий и ПУЭ (конкретный пункт не называют). Как-то приходилось делать такую глупость (по проекту), потом Главный инженер Авторитетно заявил, что нет такого требования в ПУЭ нет. Перерыл ПУЭ - не нахожу такого требования.
Соединение распаянных коробках - скрутка со сваркой в термоусадке.
Требуют, установку люков, для обслуживания Распаячных коробок или письмо от собственника, что он согласен не ставить люки (не проблема).
Рассматривать сварку, как неразъемное не обслуживаемое соединение не хотят... интересен Ваш опыт.
serj12,
простите великодушно. Наклепал на застройщика:
в лестничном щитке - ВА47-29 С63 (400V) и ИЕК АД 14 С25 100мА (400В)
в квартире - ввод ИЕК ВН-32 63А (400В), потом ИЕК АД14 С25 30мА (400В), следом ИЕК ВА47-29 С20 (400В) и далее по мелочи...
serj12,
простите великодушно. Наклепал на застройщика:
в лестничном щитке - ВА47-29 С63 (400V) и ИЕК АД 14 С25 100мА (400В)
в квартире - ввод ИЕК ВН-32 63А (400В), потом ИЕК АД14 С25 30мА (400В), следом ИЕК ВА47-29 С20 (400В) и далее по мелочи...
Виталий1980 написал:
Лестничный щиток в моей зоне ответственности.
Тогда все просто. ВН можно оставить, АД14 заменить на трехполюсный автомат -
Особое внимание уделить всем соединениям.
Ну а в квартире уже, УЗО, автоматы, лампочки, релюшечки...
Кстати АВВ в такой ситуации то же не спасло бы.
Спасибо за совет. Понимаю, что не спасло бы, к сожалению.
serj12, просто думаю 3-4 УЗО будут как раз по стоимости как трехполюсный диф. И такая мысль не дает покоя вроде как через 25А диф квартирный идут все линии и получается все групповые линии защищены, по утечке. Огромное всем спасибо за советы и расширенную консультацию!!!
Ёперный театр,вот это ... Так запороть ввод - то ли им мощность срезали,то ли они просто ввод упростили Надо разбираться на месте,увы.Не всё так просто.
serj12, ввод 4 мм кв. А в чем несоответствие, чем запороли ввод? если можете написать, хоть в двух словах? с точки зрения профессионала. Большое спасибо.
Rumato, делаю себе ремонт. Буду менять щиток и автоматы, дотягивать линии дополнительных потребителей, т.к. существующие - неГостовые 1,5 мм кв. меди на розеточные группы везде (закрытые 16А автоматами))), кроме линии на электроплиту - она 4 мм.кв. Дом новостройка в Москве, для переселенцев из Северного Измайлово)
вопросик: вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так? или заблуждаюсь.
Виталий1980 написал:
вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?
Совершенно верно. Если в квартирном щите поставить пару УЗО на 30 мА и распределить на них нагрузку, то общее УЗО нафиг не нужно.
Оно даже может быть вредно, так как может срабатывать с тем что в квартире и в любом случае вся квартира без света.
И защита не только от перегрузки но и от короткого замыкания.
serj12, как получился рассчет 43 и 15? Исходя из возможного и фактического сечения кабеля?
в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?
Тут вроде что-то есть про проходы через стены ПУЭ, п.2.1.58
Спасибо, я искал в какой-то урезанной версии ПУЭ-7
В пункте 2.1.58 речь о стенах и перекрытиях... и ни слова о межкомнатных перегородках.
(считать, что стены = перегородки нельзя, т.к. перегородки и стены упоминаются раздельно в других пунктах ПУЭ)
Выходит УК парит мозги...
Проложили в комнате по потолку кабель для освещения (люстра) в гофре 16мм. С учетом неровностей потолка эта конструкция выпирает на потолке на 2 см. Буду делать натяжной потолок. Можно ли проложить этот кабель не в гофре, а так закрепить к потолку? Таким образом увеличить высоту потолка. Единственный момент- соседи сверху неблагополучные и заливают периодически (правда в основном это происходит на кухне/в ванной)
Вопрос по вводу в дом и заземлению.
Сейчас по факту имеется шкаф на столбе за территорией участка, в нем вводной опломбированный однополюсной АВ и счётчик, далее кабель заведений на участок где фаза и PEN входят в АВР к которому подключен бензогенератор. Внутри щитка АВР линия идущая в дом через орехи соединена с выходами из авр.
PEN не разделен, контура заземления около ввода нет, генератор тоже не заземлен.
Где-то возле входа кабеля в дом есть контур заземления, который неведомым мне образом заходит в дом.
В доме трехжильный кабель входит в стабилизатор, от него же тремя жилами приходит в главный щит в доме.
Заземление судя по всему все-таки есть по тт. Ни одного УЗО нет, несколько дифов, лампочкой фаза земля проверяется.
Разумеется весь этот кошмар надо переделывать, планируется сделать контур заземления и перед а
АВР сделать ГШЗ, соответственно разделить PEN по tn-cs и уже рабочий ноль ввести в АВР.
Дальше суть вопроса, где ставить противопожарное УЗО, до входа в АВР или после ?
Женщина задала вопрос в теме "Розетки и выключатели Schneider Electric и Legrand, нужен совет".
О большинстве серий из её списка (кроме Валены и Уники) мне нечего сказать. Может кто-то желает высказаться?
В розетке Wessen для двух вилок в одном разъеме загнулись друг к другу контакты (вилка не входит), хотел разогнуть. Контакты прикрыты белой пластиной, убрал все болты, на которых она держалась. Поддел отверткой, не идет. Подскажите пожалуйста, как добраться до контактов.
вечер добрый форумчане! к сожалению тема по истр-ту КВТ закрыта,спрошу здесь. пк-16у я уже освоил,теперь хочу приобрести пк-35 но главным образом под работу с СиП.может кто жал 25-й сип аллюм.гильзами и наконечниками с помощью этих клещей,поделитесь реально ли?
Всем привет! Парни, подскажите из практики:
вот например для опрессовки жил кабеля ВВГнг в 1,5мм²х4 нужна гильза ГМЛ в 6мм² - это теоретически исходя из площади, а как на практике?
Или например нужно прессануть 5 концов по 2,5мм² в одной ГМЛ, какую гильзу нужно брать для этого?
Есть у кого-нибудь что-то вроде таблицы зависимости количества концов и гильз ГМЛ под это дело?
web-rr написал:
Для такого варианта ГМЛ 10 и добивать жилками 1 или 1,5 мм².
Не получается, в автокаде проверил.
В 10 квадратов только 2 провода по 2,5мм² входит физически и добить можно даже не 1,5 мм² а только 1 мм² войдёт физически.
Ниже фотка из программы.
Для опрессовки 5 концов по 2,5 квадрата нужна гильза на 25 квадратов (так как на 23 квадрата ведь не бывает). Но можно либо добить двумя "доборами" по 2,5 квадрата, либо прессануть 7 концов. В общем как и ожидалось зависимость не линейная.
TDV.ROOT написал:
А на сколько соответствует правде такая картинка с количеством жил для опрессовки ГМЛ?
Если не ошибаюсь, то простой расчёт показывает, что не соответствует. На последнем примере вверху указано, что диаметр равен 5 мм, что по площади составит 19,62 мм² вместо указанных 16мм² на картинке.
В общем нужно будет в каждом индивидуальном случае подбирать в программе.
Ниже фото:
красный = 2,5 квадрата
зелёный = 10 квадратов
жёлтый = 25 квадратов
синий = 1,5 квадрат
белый = 1 квадрат.
Это всё справедливо, если сечение (в смысле внутренний просвет) гильзы реально 10 мм².