AntiLL, ну или попробуйте сделать "по-уму": пишите в УК (если в Москве - то это Жилищник, за редкими исключениями) вопрос о схеме заземления (зануления) в доме, и параллельно оставляйте заявку на подключение в щитке. Если что - хоть юридически будете подстрахованы. А в квартире щиток вполне неплох по начинке, от обрыва нуля технику спасет.
aLEXXOiD, для соединения двух 2.5 встык подходят, конкретно, ГМЛ-4. Ну можно, если позволяет длина провода, добить 1.5 (это если уж совсем нагло занижено сечение). У меня, как правило, не получалось добить - видимо, провод добротный попался.
Подскажите, что взять за место леруашного Хайгера, а то сказали они там не очень, и действительно там очень дешевая серия на 4.5кА. Магазины ЭТМ, руссвет, уралэнерго. Нужны УЗО, автоматы
GooDMaster написал:
действительно там очень дешевая серия на 4.5кА.
Не самые дешевые, вообще-то. Вам кто-нибудь показывал официальные цифры расчёта более 4,5 кА на КЗ в вашей сети? Нет, и не покажет.
Если не лень, посчитайте в пределах проводки своей квартиры, до 3 кА можете не дойти)))) Берите MY1XX и не мучайтесь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, к слову, никогда я не видел ТКЗ более 2КА, и то, эти 2КА были в ВРУ одного производственного здания. В одной из прекрасных новостроек г.Ростова мы с коллегами как-то меняли ТКЗ на клеммах вводного АВ, получилось в районе 1200А.
Есть ли в природе рамки к розетка меньше 80 мм? Купил плитку на фартук кухонный со скошенными краями, накладка стандартной розетки образует щель, нависая над скосом...
Уважаемые, кто пользуется 2Р шинами? Вводной кабель 16мм.кв. залезет в клемму с шиной или надо брать отдельные ?
А то нашел примеры только с более тонкими жилами.
И если да: эти контакты от Legrand сядут на шину ?
aLEXXOiD написал:
И если да: эти контакты от Legrand сядут на шину ABB?
Я бы не сношал мозги, а взял бы модульное АВВ S серии и вопрос решился сам собой. При этом платить за гребёнку Легран более 600 руб. - вообще безумие, МПО уже совсем обалдели...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Поэтому и хотел от ABB взять. В том и вопрос нужен ли контактор и сядет ли он по высоте на "стороннюю" гребенку. Или таки зажмется ввод под клемму в автомате.
Кесарю - кесарево, в том смысле, что раз уж ставите Легранд, то гребенки и клеммы берите этого же бренда. Берите вводную клемму и не парьтесь, хотя я это решение терпеть не могу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
gdserg написал:
AntiLL, ну или попробуйте сделать "по-уму": пишите в УК (если в Москве - то это Жилищник, за редкими исключениями) вопрос о схеме заземления (зануления) в доме, и параллельно оставляйте заявку на подключение в щитке. Если что - хоть юридически будете подстрахованы. А в квартире щиток вполне неплох по начинке, от обрыва нуля технику спасет.
У нас ТСЖ, и все какие-то откровенно тупые, начиная от электрика, заканчивая председателем. Ну я напишу конечно письмо, если ответ не устроит в ГЖИ обращусь, надо конечно наводить порядок с заземлением. Хотя наш электрик, как и все электрики в округе не думая бросают PE на болт к раме щитка на этаже и голову не забивают!
megrad, так все-таки если все вокруг заземляют на щиток этажный и вроде бы тьфу-тьфу каких-то последствий не было, может имеет смысл заземлиться если стояк по аллюминию все же соответствует ПУэ? Хотя мне стремно конечно вешать на корпуса всех приборов провод который идет напрямую к щитку и не защищен никакими автоматами или реле напряжения, черт его знает что по нему может придти. Хотя если фаза появится на корпусе щитка в подъезде наверное мало никому не покажется?
Здравствуйте. Резистивный кабель смонтирован на металлической сетке (которая служит дополнительной арматурой стяжки) хомутами. Допустим ли такой монтаж с т.з. электробезопасности, если учесть что сетка может соединиться с постоянной металлической "опалубкой" ступени (видна в правом верхнем углу) ??
Добрый день.
Помогите определиться с АВДТ - какой брать: 2Р или 1Р+N...
С одной стороны, у 1+N нет теплового расцепителя в N, это, наверное, недостаток.
С другой стороны, откуда в N может взяться перегруз без такого же перегруза в Р? От "чужой" фазы? Но тогда должна отработать дифзащита. Или нет?
Схема простая: однофазный ввод, ВН, АВДТ, кабель, нагрузка.\Да, АВДТ - электромеханика.
Кто что посоветует? Или хотя бы предложит гипотетический случай, когда 2Р отработает, а 1Р+N - нет.
Abik написал:
Схема простая: однофазный ввод, ВН, АВДТ, кабель, нагрузка.\Да, АВДТ - электромеханика.
Кто что посоветует? Или хотя бы предложит гипотетический случай, когда 2Р отработает, а 1Р+N - нет.
завершаю ремонт, электрики категорически НЕ советуют делать в детской светодиодное освещение.
хочу поинтересоваться мнением профи, детям 9 и 12 лет, планировал центральное и настольное в детской делать на светодиодных лампочках/светильниках, как быть?
Abik написал:
у 1+N нет теплового расцепителя в N, это, наверное, недостаток.
Это не недостаток, а особенность.
MaSeVi, да это понятно.
Просто привык, что отсутствие чего-либо нужного - недостаток. Вот и пытаюсь понять, нужно мне это в N или не нужно. Тогда уже будет не недостатком а преимуществом (за счет цены).
Если какие распродажи, то дифф с двумя защищенными полюсами может иметь и другие преимущества. Например использование как сверху так и снизу . завалявшихся 3Р форк шинок безо всякого обрезания неиспользуемых контактов . Гутиш, практиш - безопасниш.
Abik написал:
Тогда уже будет не недостатком а преимуществом (за счет цены).
Если какие распродажи, то дифф с двумя защищенными полюсами может иметь и другие преимущества. Например использование как сверху так и снизу . завалявшихся 3Р форк шинок безо всякого обрезания неиспользуемых контактов . Гутиш, практиш - безопасниш.
dokar, вот этого не понял... Про использование 3Р шинок. У 2Р и 1Р+N же 2 полюса, зачем там 3Р шинки?
Abik написал:
что отсутствие чего-либо нужного - недостаток.
Как знать. Берите, на что глаз ляжет и не парьтесь...
MaSeVi,
Какой праздник? День радио?
Да вот и не хотелось на глаз полагаться, хотелось понять. Что и удалось - специальная защита в моем случае не нужна.
AntiLL, пишите, а вообще идеально - стрясти с них акт ввода в эксплуатацию (опять же, письменно, "кузьмич" глазами на Вас похлопает и скажет "не заниматься ерундой").
megrad, какой риск от неподключения PE провода на щиток? Все равно же может "кусаться", а от обрыва нуля УЗО + реле спасут (при условии, если не прикасаться к корпусу).
gdserg написал:
какой риск от неподключения PE провода на щиток?
Не только в щите, но и в розетках. Иначе будет "кусаться" за счёт наводок.
gdserg написал:
а от обрыва нуля УЗО + реле спасут (при условии, если не прикасаться к корпусу).
Не путайте утечку с аварийной ситуацией, УЗО бывают электронные и электромеханические.
Так вот при обрыве нуля электронное УЗО не работает, так как для работы схемы требуется ноль.
РН в большинстве не отключают ноль (посмотрите схемы основных РН), ноль можно отключить
только в схеме, где есть контактор. Поэтому для увеличения безопасности многие
используют 2Р АВ или 1Р+N или сразу дифы. Как вариант новая приблуда AFDD (устройства защиты от дуги).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, ну вот посмотрите, пожалуйста, имеется ли должная степень
защиты на этой схеме? Я уже параноиком стал с этим обрывом нуля, ибо на лестничной клетке иногда поигрывает искрами соседский ноль, который выполнен 4 мм алюминием и автоматом на 32, ШОБ НЕ ВЫБИВАЛО
Там соседи, отказались от пятиминутной замены, когда был электрик из Жилищника, мотивировав, что это общедомовое имущество и это - не их забота. Под искрящий провод.
Вы бы аккуратней с выражениями: брать, давать, делать - это к женскому полу.
MaSeVi написал:
megrad написал:
Так вот при обрыве нуля электронное УЗО не работает,
За счёт чего произойдёт сработка?
gdserg написал:
Я уже параноиком стал с этим обрывом нуля, ибо на лестничной клетке иногда поигрывает искрами соседский ноль, который выполнен 4 мм алюминием и автоматом на 32, ШОБ НЕ ВЫБИВАЛО
Это всего лишь КЗ в коридорном щите. Отгорание нуля в однофазной сети на квартиру ни к
чему не приводит. Вот в трёх фазной сети через нагрузку прилетает 380 и ладно
если сгорит только оборудование.
gdserg написал:
имеется ли должная степень защиты на этой схеме
В схеме без земли нет. Но основной принцип присутствует. Плюс надо учесть не только
безопасность схемы, но состояние и класс защиты электроприбора. Ликбез
gdserg написал:
Я уже параноиком стал с этим обрывом нуля,
Тогда ставите AFDD, причём на каждую нагрузку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Соберите трёхжилкой, но земляной не подключайте, УЗО какая не
какая защита.
А как ваше заявление, согласуется вот с этим
ebf, У меня к вам вопрос: если на приведенной схеме у одного электроприемника будет отсутствовать диффзащита и случится утечка на корпус оного, то опасный потенциал окажется на корпусах других э/приемников или нет ?
dokar, Вот так ,должно быть
В настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (ТN-С).
При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО. Это означает, что при применении УЗО нейтральный проводник выполняет функции только рабочего проводника и в цепи, защищаемой УЗО, не должен соединяться с заземленными корпусами электрооборудования. При этом корпуса электрооборудования и различные нетоковедущие части электроустановки могут быть соединены между собой контуром и соединены с заземляющими устройствами - контуром заземления, арматурой здания, системами водопровода.
dokar написал:
то опасный потенциал окажется на корпусах других э/приемников или нет ?
Вы имеете в виду, что по нейтрали ,прибора без диф защиты, придёт на прибор с УЗО ?
MaSeVi написал:
При чём здесь электронное УЗО вообще?
Автор поднял тему про отгорание нуля.
ebf написал:
А как ваше заявление, согласуется вот с этим
Да да помню двойной стандарт, для новых новые, для старых старые требования.
Хотя :система TN-C имеет существенные недостатки, главный из которых — высокие требования к системам уравнивания потенциалов и сечению PEN-проводника. Применяется для электроснабжения трёхфазных нагрузок.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. ....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Да да помню двойной стандарт, для новых новые, для старых старые требования.
Так чего же,вы опять советуете не правильно у него старая система Я для вас выделил
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Вы выделенное, как понимаете ?
ebf написал:
В настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (ТN-С).
Насколько я понимаю, речь идёт о бытовых электроустановках. Т.е., о жилых помещениях. В промышленности всё немножко иначе, и проблемы с делением PEN обычно нет.
Далее, осознаём, что:
в быту "наиболее широко распространены" однофазные подключения. Три фазы в жилом доме или квартире - достижение 21 века.
Совмещение защитного и рабочего нуля в однофазных сетях прямо запрещено как минимум с 60-х годов прошлого века.
ПУЭ-4 (1964): I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода
ответвления запрещается.
MaSeVi написал:
И чем УЗО, любое по конструкции и схемотехнике может помочь?
Электромеханика сработает даже при отсутствии нуля, при возникновении утечки.
ebf написал:
В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Я специально не полностью процитировал данный пункт так как:
megrad написал:
система TN-C имеет существенные недостатки, главный из которых — высокие требования к системам уравнивания потенциалов и сечению PEN-проводника.
А старые здания не могут похвастаться этими требованиями. Особенно с газом.