После долгих раздумий, все же решился я на усовершенствование щитка от застройщика и его перенос. Собрать самостоятельно новый щиток и перенеси его сам я явно не смогу, т.к. нужен и опыт в работе и опыт по выбору ПКИ. Так что пусть сделает это профи. Там ведь нужно и новый вводной кабель протянуть, а старый(3х10) выкинуть.И 3х6 на э/плиту сростить в коробке. По квартире все контура я сам разбродил, добавил еще потребов, и свел их всех к щитку.
Пришел мастер и написал, что нужно купить:
вводной АВ2Р80А
вводной кабель 3х16 ВВГнг
вводной УЗО 2Р3А30ma
на электроплиту УЗО 2Р40А30ma
АВ 1Р-10А на свет
АВ 1Р-16А на розетки
АВ 1Р-40А на э/плиту
Реле УЗМ51
Кабель ПВ1 10мм2
Ну и оболочка:
щит накладной ЕК 24 модуля, сизы самые большие, коробку 100*100 и т.п. Только вот про наращивание кабеля на э/плиту он забыл, ну ладно поещу, чем соединить?
Будут контуры:
освещение
э/плита
розетки санзел
розетки прихожая
розетки зал
розетки спальня
розетки кухня
розетки кухня(посудомойка+э/духовка)
розетки кухня (холодильник)
кондиционер
кондиционер
кондиционер
бойлер на 50 л.
Вопросы:
Нечего ли не забыл мастер?
На 3х16 нормально или чересчур?
Правильно ли разделил контры на кухне? Или можно:
а)холодильник совместить с пару розетками и из-за это разделить на отдельные э/духовку и посудомойку. Т.е. что-то из них будет отдельно, а что-то добавиться ко всем остальным розеткам. На кухни три максимум контура-больше не могу уже... стены подготовленные долбить)
Да и настоял я на ПВ1, он хотел ПВ3, типа замучашся гнуть, но ПВ3 обязательно обожму?
На плиту автомат на 32А. Кабель на плиту я бы не стал оставлять от застройщика. Какой номинал вводного автомата в этажном щите? Щиты ЕКФ полное г*вно. ПВ-3 обжимать обязательно. Я бы сделал две или три группы освещения, одной явно мало, будет крайне не удобно.
apm написал:
а)холодильник совместить с пару розетками и из-за это разделить на отдельные э/духовку и посудомойку. Т.е. что-то из них будет отдельно, а что-то добавиться ко всем остальным розеткам. На кухни три максимум контура-больше не могу уже... стены подготовленные долбить)
Только на освещение.
Вводной кабель- 10мм2, в домашнем щите ставьте АВ на 50А.
Что-то мне подсказывает, что этого "электрика" следует отправить с богом восвояси.
Ну а вот мне в своих домашних условиях, лучше применять сизы,чем ваго на розетки? Обжимать, сваривать и паять мне не с подручно)
От застрощика мног на ваго было по розеткам в коробках сделано. Понимаю, что в сизе пятно контакта на много больше чем у ваго, но ведь ваго Джермани придумали, еще те педанты)
apm, найдите нормального электромнтажника, у которого есть пресс клещи. Судя по описанию, Вашему "электрику" я бы более чем вкрутить лампочку, ничего бы не доверил. Ваго можно ставить на розеточные линии, только если к ним будет возможен быстрый доступ, в случае чего.
apm написал: Vadim 161,
кабель на плиту, фиг прокинешь уже. Он в гофре в ионолите.
вводной автомат на 63, что в квартире, что на этаже
а ваго тоже не пойдет?
apm, так если вводной 63, почему вы собираетесь ставить 80?
Vadim 161, спасибо! возьму за основу. Только вот УЗО на бойлер наверное не нужно-т.к. у него уже есть УЗО встроенное, или лучше все-равно поставить?
Да и почему 36 мод. а не 24-чтоб по просторнее было?
Ну и какой щит посоветуете, какое наполнение(производители-марка).экономить не хочу.
apm, да кто знает, какое там УЗО у этого бойлера. А на рисунке, то не УЗО, а дифавтомат. Розетку с автоматом в щит можно и не ставить, но при ремонтных работах это очень удобно. В щит на 24 модуля вы замучаетесь всё это пихать. Из щитов присмотритесь к Хагер Гольф или Хагер Вольта, АББ Мистраль, АББ UK536N, Шнайдер мини Прагма, Легранд Nedbox.
Вообщем вызвал второго электрика-объявил цену в два раза выше первого. Но соединения сварит.
Считает, что на все потребители нужно установить диффавтоматы, но согласно схемы выше,любезно предоставленной Vadim 161, диффов то всего два и один на бойлер.
Так, как лучше: пару дифов и перед ними УЗМ51 и потом простые АВ, или на все потребители дифы? Он сказал, что диффы это три в одном: узо, автомат и .... рубильник)
apm, ставить на все линии дифы это очень дорого. Если бюджет позволяет, то можно и дифы поставить, если не позволяет, то как на моей схеме, 2 УЗО и диф на бойлер.
и т.п.
Я такой человек-любую тему, к которой не подойду с какой стороны-пока не исследую ее, хотя бы на начальном уровне-дальше не двигаюсь. Потому и стараюсь делать всё сам в принципе). А если заказывать что-то на стороне, то в наших реалиях, да простят меня проффи-это тем более необходимо)
apm,
здесь в разделе куча тем о схемах щитков. гляньте. тупо ставят АВДТ (дифы) те, кто или не копенгаген, или имеет кучу денег. каждый щиток, конечно, индивидуален, но не настолько . да, и я лично бы второго товарища тоже отправил бы восвояси, хоть он и повар (варит)...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Вообщем по теме, так никого я пока в Нижнем больше не искал, а вернее после тех двух "специалистов"-переключался на другие работы (плиточные), хотя из головы эта недоделанная тема всё это время так и не выходила.
Что изменилось:
Проложил я новый кабель для электроплиты 3х6 в новой трассе. Взял круглый по ГОСТ. Старый от застройщика, типа 3х6 тоже оставил - пойдет на электродуховку.
Закончил с освещением, и с переходными и перекрестными выключателями. Всё разключил в новых распаячных коробках, но на вагах. Коробки уйдут под натяжной потолок, знаю, что нужно обжать, но клещи еще не выбрал, и не изучил данный вид работ.
Вводной кабель фиг знает какой идет, по схемам 3х16, здесь советуете 3х10. Надеюсь, когда определюсь с исполнителем, он меня убедит какой же лучше надо. 3х10 предпочтительнее, т.к. в существующую дырку в монолите в планах просунуть два провода слаботочки на улицу(в подъезд).
Также решил перенести в квартиру сам счетчик. Благо он пока не опломбирован.
А в связи с прокладкой нового кабеля на э/плиту, сваркой можно уже не напрягать исполнителя, и вполне допустимо в распаячной коробке нарастить старый кабель на э/духовку 3х6 и несколько старых контуров 3х2,5 обжимом.
Что в итоге получается у меня по контурам:
1.освещение (разделять не хочу, понимаю что так будет удобнее, но...)
санузел(стиралка, теплый пол с терморегулятором на ванну/туалет, + 1 розетка на фэн)
бойлер + 1 розетка на слаботочку(все висеть будет в туалете за ролшторой-забыл, что для роутера нужна электрика)
прихожая+холл
гостиная
спальня
кондиционер
кондиционер
10.кондиционер
Главный вопрос, есть ли что-то у меня здесь недопустимое, нежелательное и т.п. Ну и всегда рад много-много критики), т.к. к визитам электриков я хочу быть готовым)
Ну а возможному исполнителю уместно также задать вопрос по кнопке пожарки)
Сейчас озадачился подбором комплектухи, закупать буду здесь:
Вроде самый лучший магазин в городе.
Зачем шробить под такой слой штукатурки ?
Почему на фартуке в кухне все розетки однопостовые ?
Роутер жалко за что его так ? Что он вам плохого сделал что вы его в ссылку в сортир отправляете
Vadim 161 написал:
Зачем ? Как по мне, это лишнее.
serj12 написал:
А смысл ? Зачем он вам сдался - посторонних в квартиру пускать любите ?!
в моем случае, его в этажном щитке совсем не видно на счет показаний, и каждый месяц нужно будет выходить открыввать шкаф и смотреть. Но я еще подумаю всетаки-может это все-таки лишнее...
бюджет нормальный, хочеться все самое лучшее в этом плане)
serj12 написал:
Плохая идея - ладно если духовой шкаф будет прямого включения , а если "хвост" и литая вилка - и что тогда ? Терять гарантию ?
тут не совсем понял, почему с гарантии с лечу?
serj12 написал:
Он с розетками что ли ? На 2.5 мм2 ? Ооо
да, два мата положил к одному регулятору программируемому. Регулятор да, от розетки.
serj12 написал:
Зачем шробить под такой слой штукатурки ?
Почему на фартуке в кухне все розетки однопостовые ?
Роутер жалко за что его так ? Что он вам плохого сделал что вы его в ссылку в сортир отправляете
если имеется ввиду штроба над старым щитком, так это не я, а застройщик.
однопостовые, да достаточно думаю.
Как то, лучше чем в туалете за ролшторой. не нашел места для роутера и телевизионного разветлителя. Туда всю слаботочку и подъвел.
А роутеру нечего не будет, если кабель 3х2,5 будет немного нагреваться от работы 2 недели в год бойлера?
Еще остался вопрос, при моих потребителях, если их все включить одновременно, э/шкаф,э/плиту,3 кондея, теплый пол, свч и т.д. - выдержит ли вводной кабель 3х10, или лучше не рисковать и проложить 3х16?
apm написал:
тут не совсем понял, почему с гарантии с лечу?
Если купите духовой шкаф с вилкой - то вам нужно включать его в розетку , так как удаление вилки ведёт к потери гарантии , или вы будете делать переход с 6 мм2 на 2.5 мм2 ?
Так как сам делать данную темя я однозначно не буду-решил всетаки сперва озадачиться поиском мастера, и уже что он подскажет купить(т.к. ему этим работать), тут сообщу. Но вот незадача, как при телефонном разговоре мне отсеять непрофессиональных мастеров, чтоб не получилось как давеча:
один при подъездном на 63А хотел мне вкорячить в квартиру автомат на 80А
второй на все линии поставить диффы, хотя достаточно взять два узо и просто автоматы.
Скажу больше-много уже самоустронились от решении данной темя, как только услышат мои
"дилетантские" вопросы, либо от просьбы подписать гражданско-правовой договор... .
И так, какой вопрос(вопросы) мне следует задать до приглашения на объект ну или при осмотре на месте, чтоб сразу отличить, профи от любителя?
Например ПВ1 или ПВ3 производиться монтаж в щитке, ну или какое соединение будете применять при наращивании кабелей в распредкоробке нескольких "старых" линий? А?
apm написал:
Так как сам делать данную темя я однозначно не буду-решил всетаки сперва озадачиться поиском мастера, и уже что он подскажет купить(т.к. ему этим работать), тут сообщу. Но вот незадача, как при телефонном разговоре мне отсеять непрофессиональных мастеров, чтоб не получилось как давеча:
один при подъездном на 63А хотел мне вкорячить в квартиру автомат на 80А
второй на все линии поставить диффы, хотя достаточно взять два узо и просто автоматы.
Скажу больше-много уже самоустронились от решении данной темя, как только услышат мои
"дилетантские" вопросы, либо от просьбы подписать гражданско-правовой договор... .
И так, какой вопрос(вопросы) мне следует задать до приглашения на объект ну или при осмотре на месте, чтоб сразу отличить, профи от любителя?
Например ПВ1 или ПВ3 производиться монтаж в щитке, ну или какое соединение будете применять при наращивании кабелей в распредкоробке нескольких "старых" линий? А?
apm, Как отличить нормального заказчика от начитавшегося форумов мозгокрута ? Причем мозгокрута без понимания, основывающегося на мнении чуваков, которые сами работу выполнять не будут И НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И ДОГОВОРОВ ВАМ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ! Вы адекватный человек !? На заборе тоже написано ...
P.S.: в голове у вас каша и вы при этом собираетесь контролировать исполнителя. 5+++
M@STER71 написал:
Как отличить нормального заказчика от начитавшегося форумов мозгокрута ? Причем мозгокрута без понимания, основывающегося на мнении чуваков, которые сами работу выполнять не будут И НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И ДОГОВОРОВ ВАМ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ! Вы адекватный человек
Сам в эфир, пардон, пукнул, сам себя же похвалил! Молодец!!)))
Эххх, форум раньше был теплее, но, правда кнопка "игнор" на всякий случай имелась!
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Пока приглашенный электрик считает спецификацию и рисует схему щитка, озадачился выбором обжимных пресс-клещей для себя.... .
Кстати этот электрик сказал, что лучше покупать кабель NYM, его можно прокладыватьбез гофры и по цене то на то и выходит.
vitya написал:
apm, купите клещи,это довольно дешево
serj12 написал:
Ничего сложного - вполне можно освоить , главное принцип понять - не пережать и не дожать
глянул цены на нормальные клещи. что здесь на форуме описывают, так они от 15-шки стоят.
На пресс-клещи какого производителя мне обратить внимание, что бы мне хватило для разовых работ за глаза, и чтоб относительно не дорого?
MaSeVi, о том и речь-почему же мне так не везет со специалистами в таком большом городе?
Сегодня даже зашел в магазин, глянул этот Нум? Изоляция у него по круче, как я понял. А гофра, так я ее под потолком от нечего делать и прокладываю, хотя знаю, что пластиковая гофра тут бесполезна... .
BV написал:
У Вас в городе есть Mazayac - грамотнейший форумчанин, но больше по воде и отоплению, свяжитесь - может порекомендует не рукожопов по электро.
Чебоксары рекомендует, что впринципе и подтверждает мои доводы(...
Я в принципе и Москву готов оплатить, но не могу всё "уняться" от своего города)
BV написал:
Похоже вы правы....
Может к батюшке сходить, свечку поставить.... ? Порчу снять?
это наверное потому, что всё пытаюсь сделать сам, а тут струсил...
буду искать в другом городе, цену которую они мне зарядили-с лихвой и на Москву хватит)