Vadim 161 написал: serks, а что-же перемычку не поставить если всё-равно в комплекте идет ? Я по умолчанию во всех металлических оболочках дверцу заземляю.

Vadim 161,так будет лучше.

serks написал: Перемычка на дверцу обязательна если на дверце есть оборудование на выше 50в, если нет, достаточно естественных сочленений петель.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

22.06.2018 в 00:09:17

Господа, посоветуйте, пожалуйста, как лучше подключить СИП к моему оборудованию. Оконцовывать ли его под болтовое соединение, либо предпочесть какие-нибудь клемники на дин рейку? Может ещё какие-нибудь варианты есть?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

22.06.2018 в 00:38:53

Prof0077 написал: Может ещё какие-нибудь варианты есть?

ГАМ - https://kvt.su/production/lugs/al-cu/gam/

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2018 в 11:41:33

Prof0077 написал: Может ещё какие-нибудь варианты есть?

Такое есть ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

23.06.2018 в 14:13:10

megrad написал:

Prof0077 написал: Может ещё какие-нибудь варианты есть?

Такое есть ссылка

megrad, Что за карамельки на палочке ? :)

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2018 в 22:11:03

dokar написал: Что за карамельки на палочке ?

KE12.12 Клеммы для оборудования Ensto ссылка ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1742

25.06.2018 в 13:28:49

Prof0077 написал: Прошу покритиковать.

Наконечники НШВ(И) в классическом применении в бытовых электроустановках, особенно в сильноточных цепях, используют по НЕ знанию, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за деньги продолжают использовать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а то и на порядки проще делать, про что не однократно ПРЕДУПРЕЖДАЛ на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме как горит противопожарное УЗМ-51МД!

В той теме есть конечно косячок производителя, но основной КОСЯК проектировщика электроснабжения серверной.

Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в многофазных сетях с однофазными и ТЕМ БОЛЕЕ с разнородными нагрузками!

УЗИП не эффективно подключен!

Переплатили немножко за УЗИП и при плановой, не плановой замене так же переплатите, но уже СУЩЕСТВЕННО!

Переплатили немножко за АВ!

Плоховата бесперебойность электроснабжения! .

Prof0077 написал: Лично мне не нравится формат шин PE

Prof0077 написал: провода зажаты болтом без наконечников.

Prof0077 написал: Предполагается завести ноль в счётчик сразу СИПом, часть которого без изоляции зажмётся в правую шинку.

Да, проектировал НЕ понимающий в электро/пожаро безопасности!

ПУЭ-7 Россия

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Ниже на рисунке предложенная мной много лет назад на аналогичном форуме форумхаусе ПРАВИЛЬНАЯ схема и конструктив шины РЕ в ЩУ с минимально необходимым минимумом, который реализовали и ввели в эксплуатацию многие форумчане на форумхаусе. Пломбировку шины РЕ в боксе вводного АВ предложил один из форумчан на форумхаусе, САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ схема ЩУ с минимально необходимым минимумом, то есть без УЗИП, с плавкими вставками как у Вас! .

Prof0077 написал: Только лично мне вводной АВ хотелось бы поставить какого-нибудь известного бренда, а известный бренд с нужными параметрами стоит 15-20 т.р. ИЕК на ввод под пломбу ставить не хочу.

У АВ ИЕК 10 кА более правдивый конструктив чем у брендов 10 кА! .

Prof0077 написал: ИЕК же славится нестабильным качеством.

Только по словам тех кто является человеком из поговорки, где человек умничает про то в чём НЕ разбирается, или УМЫШЛЕННО умалчивающих БЕССОВЕСТНЫХ продавцов брендов что ИЕК как минимум В РАЗЫ больше покупается чем какой либо бренд! .

Prof0077 написал: дверца нет. Это косяк, поправлю.

В Вашем случае обязательное заземление дверцы ни по нормативам ни по здравому смыслу не требуется! .

Prof0077 написал: Контур заземления планируется в виде штыря из нержавейки 6 или 9 метров.

Это НЕ контур! .

Prof0077 написал: Каким проводом рекомендуете выполнить заземление разрядника?

У Вас НЕТ разрядника! .

Prof0077 написал: как лучше подключить СИП к моему оборудованию

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

25.06.2018 в 17:57:53

Посититель, благодарю за критику.

  • У меня в ТУ 30 кВт, каким проводом с вашей точки зрения будет правильно выполнить разводку?
  • Как с вашей точки зрения нужно подключить УЗИП?
0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

25.06.2018 в 19:05:15

Prof0077, он не ответит. Это же Посититель. Появился, выплеснул много букв, исчез.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

25.06.2018 в 19:12:35

СтранникXXI, я уже почитал его сообщения на форуме. :) Идеи то в общем верные, но что делать и как - не всегда понятно.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

27.06.2018 в 19:48:11

Господа, ещё вопрос с вашего позволения. Рассуждаю о схеме заземления, основываясь на ваших советах. Вводные такие:

  • ВЛ неизолированная. Скруток только на одном пролёте между опорами 27 штук на четырёх проводах. Поэтому видимо делать мне ТТ.
  • Весьма вероятно, что в среднесрочной перспективе (5 лет) ВЛ будет реконструирована в ВЛИ с применением СИПа, разрядников и прочих небольших радостей. Поэтому мне нужно предусмотреть сравнительно простую модернизацию ЩУ.
  • У меня есть УЗИП, и я хочу, чтобы он работал.

Отбрасывая промежуточные элементы логической цепочки перейду сразу к идее. Разумно ли сделать два заземления? Одно для ЩУ, чтобы к нему был подключен УЗИП, второе для дома, для выполнения защитной функции. При последующей модернизации ВЛ я просто их соединю в один контур.

0