dokar, да что-то я поздно заметил хайп сторис с браками и подобными проблемами.

NeonFlash написал:
Ток 1 проблема появилась. При затяжке винтов у УЗМ-51М один из прижимных винтов проворачивается в крайнем положении. Надеюсь ЭТМ поменяет по гарантии.

NeonFlash,
Эх, связались с Меандром . (.

Ток 1 проблема появилась. При затяжке винтов у УЗМ-51М один из прижимных винтов проворачивается в крайнем положении. Надеюсь ЭТМ поменяет по гарантии.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

NeonFlash написал:
Собрал таки

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NeonFlash, молодец!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Собрал таки)
Диф отвечает за неотключаемые линии.
4 группы УЗО для 12 автоматов отключаемые рубильником.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

NeonFlash
Утечка ноля кондиционера обесточивает все жилые помещения включая освещение. Аналогичный казус с теплым полом и вы уже не пользуетесь ванной. И не стираете. То же самое и на кухне: варочная, духовка... и вы даже чаю себе согреть не сможете.

На все труднодоступные и прямые подключения имеет смысл ставить двухполюсный АВ или отдельный дифф.

NeonFlash, Отдельный автомат на свет ванной и один автомат на всю квартиру.
Странное решение...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
MrGalaxy, Выше Вашего поста)…

MaSeVi, нету...

NeonFlash написал:
MrGalaxy, я расписывал автоматы и последовательность соединения в прошлых постах. Суть не изменилась. Просто сократил кол-во линий и УЗО.

NeonFlash, коль скоро Вы пишете про изменения схемы, то и нужно приводить изменённую схему, а не фальшпанель. (ИМХО).

Вечный студент

MrGalaxy, я расписывал автоматы и последовательность соединения в прошлых постах. Суть не изменилась. Просто сократил кол-во линий и УЗО.

MrGalaxy, Выше Вашего поста)…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

NeonFlash, схема-то где?

Вечный студент

Внёс ещё коррективы и установил рубильник на входе в щит на 63А.

Обновил схему. Исключил 2 УЗО и ввел 1 ДИФ.
Вводной автомат на 50А, а ДИФ на 16А тип А.
Розетки на кухне и жилых помещениях разбил на части.
Освещение в мокрых зонах совместил с розетками.

Radio написал:
СтранникXXI, вы забыли двухполюсные ав на каждое узо сверху и снизу. Чтобы все как положено.

Radio, ох, ёпрст, а ведь и правда... Н-да, как говориться, SB3 на меня нет..

СтранникXXI, вы забыли двухполюсные ав на каждое узо сверху и снизу. Чтобы все как положено.

MrGalaxy написал:

СтранникXXI написал:
На 12 линий можно поставить гораздо больше 12-ти УЗО, причём, с каким-никаким, а обоснованием.

Уж Вы скажете...
Как можно обосновать кол-во УЗО большее, чем кол-во автоматов?

MrGalaxy, элементарно. На каждую линию одно основное 10мА тип АС, одно дублирующее (для надёжности) 30мА тип АС. Итого 24шт. А можно ещё на каждые 3 линии прикрутить ещё 100мА или 300мА тип А.
Так что, нет предела "совершенству".

MrGalaxy написал:
Как можно обосновать кол-во УЗО большее, чем кол-во автоматов?

Можно всё!

СтранникXXI написал:
На 12 линий можно поставить гораздо больше 12-ти УЗО, причём, с каким-никаким, а обоснованием.

Уж Вы скажете...
Как можно обосновать кол-во УЗО большее, чем кол-во автоматов?

Вечный студент

ebf написал:
NeonFlash, 5 УЗО на 12 линий?Вы победитель конкурса Кто больше поставит УЗО в щиток

ebf, извините, но Вы глубоко заблуждаетесь. На 12 линий можно поставить гораздо больше 12-ти УЗО, причём, с каким-никаким, а обоснованием. Так что товарищу с его всего-то 5-ю УЗО до победителя конкурса - как до Луны.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

MaSeVi написал:
нет никакой необходимости ставить такое кол-во УЗО...

Вам же ответили

NeonFlash написал:
Разбил на такое количество групп только для своего удобства.

Деньги заказчика, нарушений нет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NeonFlash написал:
ebf, видимо вы видели очень мало щитов, потому что это не предел

NeonFlash, нет никакой необходимости ставить такое кол-во УЗО...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

NeonFlash написал:
ebf, видимо вы видели очень мало щитов, потому что это не предел

NeonFlash, Как говорил , Альберт Эйнштейн
Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен.

ebf, видимо вы видели очень мало щитов, потому что это не предел

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

NeonFlash, 5 УЗО на 12 линий?Вы победитель конкурса Кто больше поставит УЗО в щиток

Именно поэтому УЗО с током утечки 30мА защищает человека в каждой группе.
Разбил на такое количество групп только для своего удобства. А название зон - вкусовщина. Кто-то пишет «группа 1», а кто-то, как я. По итогу понял, что требуется заменить рубильник на 50А. Разводку щита делать 10ым кабелем. Всё.

Не знаю, хватит ли места для расключений при использовании счетчика на дин рейке в щите Hager Volta на 36 модулей или взять запас и взять щиток с 4 рейками?

Мужики, вы чего ? Советские самовары и утюги не имели заземления ваще и УЗО тогда не было , где ваша закалка ? )))

Radio написал:
MaSeVi, я их тоже опасаюсь

Radio, Хоть где-то единомышленник)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, я их тоже опасаюсь

Radio, Какое «вероятно»??? Я чайник и утюг боюсь больше, чем стиралку. Вот жена смелая, щелкнула и почехлила, а я нет - нужно предобследование...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

NeonFlash написал:
а вы трогайте его в процессе нагрева за металлические токопроводящие части? Думаю нет. К чему эти наводящие «умные» вопросы?

Чайник и утюг - наиболее опасные мокрые потребители в квартире. Намного хуже стиральных машин. Они наполнены водой чуть менее, чем полностью. Они имеют первый класс защиты и вилки с заземляющими контактами. Вокруг них часто бывают лужи воды. Зачастую они текут. Прикосновение к токопроводящей подошве утюга более чем вероятно. Чайники также часто имеют металлические токопроводящие корпуса.

Но почему-то все забывают предусматривать для их подключения узо с уставкой 10 мА. Странно, правда? Вероятно потому, что, в отличие от стиралок и посудомоек, они выглядят маленькими и нестрашными.

RomoR, Я попросил бы Вас выбирать выражения.

NeonFlash написал:
СтранникXXI, а вы трогайте его в процессе нагрева за металлические токопроводящие части? Думаю нет. К чему эти наводящие «умные» вопросы?

MaSeVi написал:

NeonFlash написал:
СтранникXXI, а вы трогайте его в процессе нагрева за металлические токопроводящие части? Думаю нет. К чему эти наводящие «умные» вопросы?

NeonFlash, Вот «лупятся» по поводу и без все кому не лень. И Вам охота?)))…

Да просто достала всякая чушь про какие-то дурацкие "мокрые зоны" с 10 мА УЗО, вещаемая "с учёным видом знатока"(С)

NeonFlash написал:
СтранникXXI, а вы трогайте его в процессе нагрева за металлические токопроводящие части? Думаю нет. К чему эти наводящие «умные» вопросы?

NeonFlash, Вот «лупятся» по поводу и без все кому не лень. И Вам охота?)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI, а вы трогайте его в процессе нагрева за металлические токопроводящие части? Думаю нет. К чему эти наводящие «умные» вопросы?

не тяжело так существовать, доказывая всем и вся что только твое мнение имеет право на жизнь?

СтранникXXI написал:

NeonFlash написал:
СтранникXXI, по признаку контакта с влажной средой. Все же просто.

NeonFlash, чайник регулярно с водой контактирует, эту линию тоже под УЗО 10мА?

СтранникXXI, только если чайник это вы

RomoR написал:
вы жене своей говорите куда идти

А вы тогда своей скажите чтоб СП 31-110-2003 скачала, и почитала вам перед сном, дабы больше всякую ересь не писали.

Грубый, но справедливый

NeonFlash написал:
СтранникXXI, по признаку контакта с влажной средой. Все же просто.

NeonFlash, чайник регулярно с водой контактирует, эту линию тоже под УЗО 10мА?

ebf написал:

СтранникXXI написал:
Вот интересно, откуда пошло это дурацкое понятие - "мокрые зоны"?

Вспомните пионерлагерь,у некоторых ночью они возникали,дети выросли,а привычка называть осталась

Пожауй, это самая правдоподобная гипотеза

СтранникXXI, по признаку контакта с влажной средой. Все же просто.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

СтранникXXI написал:
Вот интересно, откуда пошло это дурацкое понятие - "мокрые зоны"?

Вспомните пионерлагерь,у некоторых ночью они возникали,дети выросли,а привычка называть осталась

NeonFlash написал:
СтранникXXI, так удобнее группировать потребителей.

NeonFlash, группировать для чего и по какому признаку?

RomoR написал:
общепонятийное выражение, не перечислять же каждое помещение

Вот я и говорю, чья буйная фантазия его родила?

СтранникXXI, так удобнее группировать потребителей.

общепонятийное выражение, не перечислять же каждое помещение

RomoR написал:
NeonFlash, на варочную 4 квадрата, на духовой 2,5. На мокрые зоны узо с током утечки 10

Вот интересно, откуда пошло это дурацкое понятие - "мокрые зоны"?

Vadim 161 написал:

NeonFlash написал:
и автомат в коридоре 80А

А точно автомат ? Там перед цифрой 80 буква какая-нибудь стоит ? Может это ВН вообще.

RomoR написал:
на варочную 4 квадрата

Вы бы с такими советами, шли бы подальше из раздела электрики.

RomoR написал:
На мокрые зоны узо с током утечки 10

10 чего ? мА ? Так это как-бэ не обязательно, от слова совсем. НТД рекомендует не более 30мА.

Vadim 161, вы жене своей говорите куда идти

megrad написал:

RomoR написал:
на варочную 4 квадрата,

Какой мощности?

megrad, на 6,6

Фото коридорного щита.
А по поводу чертежей. Они у электрика в каморке. Там как таковой инфы мало. Вводят 95 квадратов в подъезд. На квартиры по 25. Далее ничего нет.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

RomoR написал:
на варочную 4 квадрата,

Какой мощности?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NeonFlash написал:
и автомат в коридоре 80А

А точно автомат ? Там перед цифрой 80 буква какая-нибудь стоит ? Может это ВН вообще.

RomoR написал:
на варочную 4 квадрата

Вы бы с такими советами, шли бы подальше из раздела электрики.

RomoR написал:
На мокрые зоны узо с током утечки 10

10 чего ? мА ? Так это как-бэ не обязательно, от слова совсем. НТД рекомендует не более 30мА.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

СтранникXXI написал:

TAB написал:
помимо метра шнура потроха девайса тоже находятся под напряжением.

Ну и что с того?

СтранникXXI, хотите оставлять включенные ЭП без присмотра - ваше право. Однако народная мудрость гласит: дерьмо случается.

NeonFlash написал:
Где там дальше все перекоммутируется в 16 сказать не могу. Но электрик нашего дома сказал, что это место видел

Вы упоминали чертежи. Можете их сюда выложить?

Вечный студент

NeonFlash, на варочную 4 квадрата, на духовой 2,5. На мокрые зоны узо с током утечки 10

MrGalaxy, от автомата в коридоре уходит 25 квадратов, при том 1 жила. Где там дальше все перекоммутируется в 16 сказать не могу. Но электрик нашего дома сказал, что это место видел и в квартиру посоветовал заводить 10 или 16.

NeonFlash написал:
MrGalaxy, и автомат в коридоре 80А, раз уж не верите.

NeonFlash, я верю. Мне непонятно, где кончаются 25 квадратов, которые идут от стояка на квартиру, и начинаются кабели 16 квадратов. Я фразу Вашу не понял. 25 идёт на вводной автомат, а после него уже 16? Или 16 после счётчика?

Вечный студент

MrGalaxy, и автомат в коридоре 80А, раз уж не верите.

TAB написал:
помимо метра шнура потроха девайса тоже находятся под напряжением.

Ну и что с того?

NeonFlash написал:
В щите коридорном вообще 25 квадратов на каждую квартиру, но по чертежам, да и по кабелям в квартиру входит уже 16.

Вечный студент

MaSeVi, это от застройщика. В щите коридорном вообще 25 квадратов на каждую квартиру, но по чертежам, да и по кабелям в квартиру входит уже 16.
Наш электрик посоветовал брать 10ку на всякий случай для разводки в квартирном щите. По вашему совету автомат поставлю 50А.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Vadim 161 написал:
Нет, не телевизор, а лишь метр шнура от розетки до блока питания телевизора.

Этого метра шнура достаточно чтобы на ТВ горела красная лампочка и его можно было включить с пульта. Эрго - помимо метра шнура потроха девайса тоже находятся под напряжением. Если конечно ваш прибор моложе этого:

Vadim 161 написал:

TAB написал:
Телевизор останется включенным

Нет, не телевизор, а лишь метр шнура от розетки до блока питания телевизора.

Vadim 161, это если ТВ с механической кнопкой включения. А в большинстве случаев модуль дежурного режима работает.

Вечный студент

TAB написал:
Телевизор останется включенным

Нет, не телевизор, а лишь метр шнура от розетки до блока питания телевизора.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

СтранникXXI написал:
И что произойдёт, если Вы НЕ вынете шнур, скажем, телевизора из розетки?

Телевизор останется включенным. Ваш кэп.

TAB написал:

СтранникXXI написал:
Вы обычно оставляете эти ЭП работающими?

Телевизор, компьютер и кучу других ЭП можно сделать неработающими лишь физически выдернув из розетки. Либо отключив в щите соответствующие линии (о чем собсно и идет здесь речь).

И что произойдёт, если Вы НЕ вынете шнур, скажем, телевизора из розетки?

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

СтранникXXI написал:
Вы обычно оставляете эти ЭП работающими?

Телевизор, компьютер и кучу других ЭП можно сделать неработающими лишь физически выдернув из розетки. Либо отключив в щите соответствующие линии (о чем собсно и идет здесь речь).

NeonFlash написал:
16 квадратов на входе в квартиру. А по хотелкам, всё описано по основным потребителям на схеме. Разве что еще добавить сушильную машину.

NeonFlash, 16 квадратов - Ваша инициатива?…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB написал:

Vadim 161 написал:
Иль телевизор/компьютер/лампочка в клозете чем-то опасней холодильника ?

По отдельности не опасней. Но телевизор + компьютер + лампочка в три раза опасней одного холодильника.

Вы обычно оставляете эти ЭП работающими?

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Vadim 161 написал:
Иль телевизор/компьютер/лампочка в клозете чем-то опасней холодильника ?

По отдельности не опасней. Но телевизор + компьютер + лампочка в три раза опасней одного холодильника.