Здравствуйте! Возле участка идет ЛЭП 380В (3 фазы + ноль). Завтра приезжает вышка и мой ВРУ подключают к ЛЭП. По осени сделал повторное заземление у опоры. Есть возможность выполнить соединение повторного заземления и нулевого провода на опоре.
Вопрос. А надо ли это делать, и не возьмут ли меня за "одно место" представители из сетевой организации или сбыта за самодеятельность?
Изначально в ТУ на подключение был такой пункт, что я должен сделать повторное заземление, но поговорив с электриками, они посоветовали мне не "лезть" в зону ответственности сетевой органицазии и не делать повторное заземление. Вот и не знаю, как быть.
AnV написал :
Изначально в ТУ на подключение был такой пункт, что я должен сделать повторное заземление
Если в ТУ есть такой пункт - выполняйте. Но это не значит, что Вы должны копаты/варить/прибалчивать сами - есть сетевая организация, которая это и выполнит - но, может быть, за отдельную плату (может и подрядная организация, которая строит электроустановку).
AnV написал :
но поговорив с электриками, они посоветовали мне
Пардон, а кто такие ЭЛЕКТРИКИ - решать, соблюдать или не соблюдать ТУ? В одном они правы - полез неумеха колхозить, оборвал нейтраль, (да ещё оборванная она на фазу упала) , на двадцать домов прилетело почти 2 фазы вместо фазы с нулём, и потом сетевики судись с гражданами.
AnV написал :
Т.е. я самостоятельно не выполняю работы по повторному заземлению, а требую проведению этой работы от сетевой организации?
У вас есть договор о разграничении балансовой принадлежности? Опора ВЛ - это скорее всего зона ответственности сетевой организации. Все работы, связанные с ней - их забота.
Повторное же заземление на вводе в здание (не на опоре) также необходимо и это уже ваша забота.
Alexiy написал :
ПУЭ требует устраивать повторное заземление на каждой опоре с ответвлением к потребителю.
Нет, к сожалению не к каждому...
ПУЭ-7 написал :
2.4.46.
...
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
...
Был бы курятник или коровник- было бы необходимо, а так- коттеджик или домишко... Даже не склад и не детский сад. То- нехай горыть соби.
СО (сетевая организация) по доброй воле будет делать повторное заземление или нет - неизвестно. Однако я сам лично сделал заземление у опоры (3 уголка 2,5м через 3 м), но не подключил его к N проводу. Замеры получившегося сопротивления я не делал. Подготовил провод спуска от N до заземления. Завтра приезжает вышка от СО, чтобы подключить кабель к моему ВРУ. Вот я и подумал, может быть попутно соединить N и сделанное заземление. Работы по непосредственному соединению будут производить представители СО.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Короче, от нас энергонадзор требовал повторное заземление делать на каждом ответвлении от ВЛ именно на самой ВЛ с использованием внутренней арматуры опор. По 3 уголка, естественно, никто не забивал, но хотя бы арматурину 2,5 м в дно ямы при установке опоры надо... и приварить её к нижнему выпуску арматуры опоры... естественно, это в процессе установки опор делается. Вам придётся по поверхности опоры спуск катанкой или полосой делать...
А Вы не подеретесь....
Повторка на опоре - обязательна при ответвлении к "ценным" и "общественным" строениям, повторка на вводе - у всех строений.
Также д.б. повторка на опоре с ответвлением к строению с системой заземления ТТ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ПУЭ-7 написал :
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
Это о:
Alexiy написал :
от нас энергонадзор требовал повторное заземление делать на каждом ответвлении от ВЛ именно на самой ВЛ с использованием внутренней арматуры опор.
Но не:
ПУЭ-7 написал :
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
И,чтобы развеять до конца различные сомнения, когда к к РЕN-проводнику присоединены "Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор" это не есть повторное заземление PEN проводника на опорах?
А вот, когда идет спуск катанки это есть "повторка" ?
ПPOPAБ написал :
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
в самое неблагоприятное время года, то присоединения арматуры будет достаточно для повторного заземления. Если нет (что скорее всего), то предусматривается искусственный заземлитель, подключаемый к PEN либо катанкой, либо посредством арматуры опоры, имеющей выпуски сверху и снизу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
энергонадзор называл это повторным заземлением нуля.
BENQ25 написал :
А вот, когда идет спуск катанки это есть "повторка" ?
Рассказываю как оно должно быть по уму:
бурим на 1,5-2 м под опору
в дно с краю вбиваем стальной пруток 2,5-3 м, так чтобы он был на 200 мм ниже уровня земли
к нижнему концу опоры привариваем выпуск катанкой и загибаем вдоль опоры так, чтобы после установки этот хвост оказался также в 200 мм от уровня земли
устанавливаем опору
привариваем выпуск к вбитому прутку
засыпаем и утрамбовываем землю вокруг опоры.
На деревянных опорах, естественно, внутренней арматуры нет и приходится идти по поверхности.
Если бетонные опоры установили, а заземление как следует не выполнили, то аналогично по поверхности пускать придётся.
В любом случае, лучше сделать. Больше - не меньше. Это уже зависит от отношения к своей работе и к людям. Иди, объясни, что их дом - не важный объект и что если их поубивает - это не важно.
Кстати, сопротивление единичного повторного заземлителя на линии не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление всей системы заземления.
Это для самих заземлителей (то есть в земле).
Под опорой ни к чему три кола. Сопротивление заземлителя до 30 Ом - одного (или одной арматурины) выше крыши.
Alexiy написал :
Рассказываю как оно должно быть по уму:
Здесь не москва, тут климат иной.
Бурим шпур диаметром 300мм глубиной 4,5 метра, разбуриваем диаметром 600мм на глубину 2 метра, затем забиваем сваебоем конушоную трубу Ф273-325 длинной от 6 метров(иногда и 18 приходится бить) с противопучинистой защитой (три слоя дорнита пропитанного отработкой). Затем заполняем её пескоцементной смесью привариваем нижние выпуски арматуры к поперечине внутри трубы, зажимаем опору двумя шпильками и двумя уголками, уголки привариваем к краю трубы, подсыпаем с уплотнением пескоцементной смесью, заделываем цементым раствором верхний край трубы.
dokar написал :
Всего лиш ? А я полагал что d от 12мм.
Даже 6 мм достаточно...
Одинец написал :
Сопротивление заземлителя до 30 Ом - одного (или одной арматурины) выше крыши.
Ага... Гладко было на бумаге. Выполняем проектный контур вокруг ДЭС- 12 3 метровых электродов. Измеряем- 160 Ом, что и следовало ожидать, о чем и говорилось заказчику... Забиваем четыре 36 метровых электрода из 273 трубы НКТ и- "вуаля", 2 Ома с копеечками.
ПPOPAБ написал :
Ага... Гладко было на бумаге. Выполняем проектный контур вокруг ДЭС- 12 3 метровых электродов. Измеряем- 160 Ом, что и следовало ожидать, о чем и говорилось заказчику... Забиваем четыре 36 метровых электрода из 273 трубы НКТ и- "вуаля", 2 Ома с копеечками.
Alexiy написал :
Кстати, сопротивление единичного повторного заземлителя на линии не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление всей системы заземления.
не, гоню.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
не... песок - это не так уж плохо.
Хреново - когда мерзлота или каменюга монолитная.
Вообще, для поверхностных заземлителей (на глубине промерзания/просыхания) сезонный коэффициент = 4. А в вечной мерзлоте - там получается любой обычный заземлитель - поверхностный.
в любом случае, проводник в земле, из чёрного металла без покрытия должен иметь 100 мм2 (около 12 мм в диаметре), а по воздуху в наружных установках действительно достаточно 6 мм диаметра