Схема щита 3-х комнатной квартиры - нужна критика, предложения по улучшению, и если есть возможность уменьшить схему до 36 модулей. Если нет - и лучше оставить так не уменьшать - буду покупать больше щиток
Все дифы кроме водонагревателя можно заменить на однополюсные автоматы и засунуть равномерно под имеющиеся УЗО.
На водогрей лучше поставить диф 16А-10мА, отдельный.
По освещению надо смотреть по месту как лучше объединить группы, достаточно 3 автоматов на свет.
Alexander87 написал :
Rumato, а по другим автоматам все хорошо?
Не всё. Отдельный автомат на вытяжку - это за гранью.
Кондиционеры можно объединить хотя бы по 2 штуки, а посудомойку со стиралкой.
И да, почему на кухне 2 тёплых пола?
На духовку в принципе достаточно автомат С16, внизу кабели не прописаны.
УЗО на кухню можно убрать, автоматы разделить под другие УЗО.
3 УЗО на квартиру достаточно, номиналы УЗО хорошие.
Кроме водонагревателя диф нигде не нужен.
Alexander87 написал :
Вопрос больше к вводному автомату,
А что с ним? Выложите фото этажного щита. В квартирном можно и 50А поставить, сомневаюсь что он когда то от перегрузки сработает.
ОПС, аквасторож, измельчитель, индикация напряжения, неотключаемые линии,
электрика на болконе(лоджии), джакузи(душ.кабина) планируете?
На кухню ещё одну линию розеток. Если финансы позволяют
оставьте дифы. По мне лучше не объединять, хотя расход кабеля приличный.
Что за вытяжка, на которую нужен отдельный автомат?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, опс не знаю что это)))аквасторож планируется, неотключаемые линии-это типа холодильника отдельно? Думаю над этим, балкон да-спасибо упустил,джакузи нет, на счет еще линии- думаю вытяжку размножить на часть розеток, но и вопрос а зачем еще линию если духовка,посудомойка ,плита у меня отдельно, нагрзку не выдержит одна линия 3х2.5 микроволновку и чайник? На счет расхода кабеля- кабель уже почти протянули,еще есть шанс что либо исправить,добавить
Спасибо
Alexander87, ОПС - охранно-пожарная сигнализация. На отдельном автомате, без УЗО, как и аквасторож.
Холодильник тоже можно отдельно.
Соглашусь, на кухню достаточно и одной линии.
Alexander87 написал : cooler.od, а почему их сажать без узо? Типа мощность не та чтобы чтото случилось?
правила так требуют, но это в общем случае. Мол, сигнализация относится к наиважнейшим системам, и должны быть исключены всякие ложные сработки. Хотя, какие ложные сработки, если все исправно?
Присоединюсь к мнению, что 7 линий света - перебор. Но тут, хозяин - барин
Я б вольтметр добавил или РН с вольтметром взял.
Alexander87, ну, мне нравится, завораживает.
Иногда полезно иметь представление о напряжении, например, если обслуживающая компания шалит, или вдруг лампочки часто перегорают. Некоторые РН с встроенным вольтметром имеют память и индикацию аварийного напряжения, которое вызвало сработку. ИМХО, информация лишней не бывает.
Alexander87 написал :
но и вопрос а зачем еще линию если духовка,посудомойка ,плита у меня отдельно, нагрзку не выдержит одна линия 3х2.5 микроволновку и чайник?
Кофеварка, тостер, мультиварка, хлебопечка-конечно Вы этого не планируете,
но появится возможность купите что то подобное и.. будете ставить
ограничитель или использовать по порядку. Но Вы хозяин
Вам виднее.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Alexander87, На ОПС и акву точно не надо. На холодильник поставьте диф.
Освещение точно будет под одним УЗО? При аварии останетесь без света
во всей квартире. Лучше два УЗО. Может линии освещения объединить?
Расход кабеля не очень оправдан. Номинал на водогрей завышен.
Напомню обычные розетки на 10-16А. Хотя бы на 20 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.