Умные люди в этой ветке рекомендовали поставить щиток MINI PRAGMA от компании Schneider Electric или в простенок между туалетом и кухней (мордой на кухню) или в простенок между ванной и туалетом (мордой в коридор).
ALNI, спасибо за совет.Но у меня перепланировка будет.Сантехкабину вообще сношу
bogu написал: Veselchak, а почему нельзя щит поставить ровно через стенку в том же месте, но лицом к входу?
bogu, не хочу, чтобы он был виден. Так как на стене будет декаративная штукатурка. Если уж размещать на видном месте, то за входной дверью.Но там бетонная стена тонкая. Всего 24 см..Да и ниши нельзя долбить в этих несущих стенах..
Умные люди в этой ветке рекомендовали поставить щиток MINI PRAGMA от компании Schneider Electric или в простенок между туалетом и кухней (мордой на кухню) или в простенок между ванной и туалетом (мордой в коридор).
Abrikos, Чес говоря у него какашные замочки на дин-рейку, особенно пружинкою - который . То он не раскрывается при посадке на неё , то закрывается без доп. пинка. Гемор - словом.
Граждане хорошие..А вот у меня такая фигня..Из за дурацкой планировки в трешке, дом панель серия П-3, нету нормального места, чтобы установить встроенный щит..После долгих раздумий, решил спрятать его вообще в шкаф купе, который будет у меня в коридоре стоять...Пока не решил, какой туда прятать или встроенный электрощит или навесной..Но склоняюсь все-таки к встроенному...
Одна сложность...Электрощит встроенный я планирую установить в боковую стену в коридоре, куда боком будет примыкать сам шкаф купе..
Сама стена будет нарощена до требуемоой длины из гипсокартона..И получается, что у меня половина встроенного щитка будет в бетонной стене, а половина в гипсокартонной..Чертеж расположения самого шкафа купе и встроенного щитка приложил...
Вопросы:
1) Можно ли установить так встроенный электрощит (половина в бетоне, половина в гипсокартоне?)
2) В плане пожаробезопасности встроенный щит в шкафе купе..Можно ли..? Рядом с дверкой электрощита будет висеть одежда..
3) Как рекомендуете подводить провода к электрощиту? Через гипсокартонный короб стены? Но хватит ли места для всех проводов с трех комнат и кухни, чтобы завести через половину из щита? Щит планирую на 24
4) Не будет ли греться щит в шкафу?)))
5) Если встроенный щит ну никак нельзя вкорячить в стену из бетона и гипсокартона..То можно ли навесной электрощит в шкафу купе повесить..?
Или опять-таки опасно при причине пожаробезопасности?
и 6) Допускается ли электрощит устанавливать не рядом с входной дверью в квартиру, а в в других местах квартиры? Просто у меня шкаф купе будет находиться в холле, а не рядом со входной дверью. Ну вы видите на чертеже сами..
dokar написал:
Alexey_Spb, Я так и не понял как это делается без колхоза. В теме, главной с фото , вы упомянули о существовании неких фирменных комплектов.
На внешней оболочке есть точки для контакта ?
Меняете оболочку и все (combiine это по сути конструктор лего). Начинка у них одна и та же - EDF/WR профили с набивкой.
Alexey_Spb написал:
Это я к тому что заземлив их, и пометив шкаф соответствующим образом, вы не "испортите шкаф 2 класса", а получите именно "шкаф I класса". Ровно потому что заменив корпус шкафа, на тех же рейках вы получите класс I
Alexey_Spb, Я так и не понял как это делается без колхоза. В теме, главной с фото , вы упомянули о существовании неких фирменных комплектов.
На внешней оболочке есть точки для контакта ?
Кстати, накинулись тут на Олечку по поводу того что щит класса 2, а есть PE-клеммы с контактом на din-рейку.
Так вот, у ABB эти рейки (система CombiLine) применяются как в шкафах класса 2, так и класса I. То есть фактически класс щита зависит от того на что сертифицирован внешний корпус.
Это я к тому что заземлив их, и пометив шкаф соответствующим образом, вы не "испортите шкаф 2 класса", а получите именно "шкаф I класса". Ровно потому что заменив корпус шкафа, на тех же рейках вы получите класс I.
Но это относится только к ABB'шному комбилайну, остальные мелкие щитки класса 2 (например, серии UK) таким образом не переделать.
Johnny написал :
@sinitsyn, очень похоже на работу одного пользователя Форумхаус. Он тоже таких "попугайчиков" любит.
А что за SEZ?
Если имеются ввиду разноцветные флажки, то мне очень понравилась эта идея. Цветные рукоятки для лёгкой идентификации
номинального тока: 0,5–4 А – коричневая, 6–8 А – зелёная,
10–13 А – красная, 16 А – серая, 20 А – голубая, 25 А –
жёлтая, 32 и 35 А – фиолетовая, 40 А – чёрная, 50 А – белая,
63 А – оранжевая. SEZ - модулька производства Словакии, в России её можно купить в Астро-УЗО. Кстати, модулька весьма брутальна, но на любителя. Мне пришлась по душе. Предельная отключающая способность 10000А, при протяжке винтов от души, корпус не ведет и не стремится превратиться в две отдельные части, вводы для вильчатой шинки сверху и снизу, корпус не поддерживает горение. Из пользователей форумхауса на них собирает только AVS7153, с которым я довольно много консультируюсь по не понятным мне вопросам. У него отказов этой модульки не было, у меня на одном из объектов был, не работал 6А двухполюсник. Гарантия на модульку 3 года, на этой неделе повезу туда, где брал, посмотрим, как работает гарантия
Контроль состояния изоляции и токов утечки всех цепей электроустановки благодаря использованию Астро Дельта - очень полезного прибора, позволяющего легко выявить дефектную цепь. Суммарный ток утечки данной электроустановки составил 3-5 мА.
Для перевода дома на резервное питание применен модульный переключатель с нулевым положением Hager SF463
Для оповещения пользователя о появлении напряжения в основной сети применен недорогой звонок IEK и автомат отключающий его от не менее известной фирмы CHINT
Нагрузка по фазам защищена от скачков напряжения УЗМ 51М
Для защиты генератора от перегрузки применено реле максимального тока Новатэк, модель РМТ-101. В пару к нему был куплен контактор Астро IK отключающий линию конвекторов второго этажа, как не приоритетную при питании от генератора.
Для отключения всех линий, кроме конвекторов, фильтров водоочистки и холодильного оборудования используется брутальный выключатель нагрузки CHINT NH4 аж на 125А
Управление светом в доме беспроводное, на третей рейке в левом щите видно радиореле, которому не нашлось места в светильниках на лестнице
На этой же рейке расположены оранжевые проходные клеммы для объединения конвекторов дома в единую сеть, c возможностью программирования по дням недели и управлением режимами работы с одного конвектора.
В правом щите всё стандартно УЗО и двухполюсные автоматы, раскидал по фазам как смог, а дальше время покажет
Artem_N написал :
ну и какая альтернатива винтовым соединениям в таких шинках?
Если чисто теоретически, т.к. вряд ли такое завозят в СНГ, есть модульные соединители фазных и нулевых проводов для облегчения монтажа. Выглядят как автомат без ручки, ток 125А, зажимы 50 кв. мм. Не знаю как их правильно применять, наверное, куча проводов обжимается гильзой и вставляется в зажим. В каталоге Сименса есть, у других - не знаю.
Юрка написал :
То есть у Вас есть экспериментальное доказательство того, что Домовой и Multi9 - это разные серии?
Первый раз я столкнулся с этим эффектом года четыре назад - подключал квартиру посредством электрика,который обслуживает этот дом,в этажном щите и при включении обогревателей начался лёгкий гул и дребезг,я ещё на форуме об этом спрашивал,потом снял его и поставил мультик,всё в порядке,но осадок остался ...
У своего "афериста" подключал домик С40А,такая же история,поставил iK,всё нормально.
И буквально в начале года был у знакомого - у него стоял С40 2 р,при подключении котла на 6 кВТ и двух обогревателей по 1.5 кВт начал дребезжать прям существенно.
Грешил на страну производителя,сейчас попались Италия Домовой,жду жертву ... проверить хочу.
serj12 написал :
я стараюсь серию SE Домовой не ставить из-за банальной причины - сколько раз пытался поставить на ввод - при нагрузках близких к номинальному значению начинается дребезг контактов,поэтому стараюсь или серию iK,или Legrand TX3 вообще ставить,а бывает и Multi 9 попадается нужного размера.
То есть у Вас есть экспериментальное доказательство того, что Домовой и Multi9 - это разные серии? Мне кажется, что кто-то, увлекающийся разборкой автоматов, утверждал, что это одно и то же.
Три раза ставил - три раза менял,потом ещё были две попытки,закончились так же - угомонился,Legrand TX3 ставлю.Ну и УЗО тоже использую.И,что характерно,групповые 1р 16-ые и 10-ки нормально стоят.
serj12 написал :
я стараюсь серию SE Домовой не ставить из-за банальной причины - сколько раз пытался поставить на ввод - при нагрузках близких к номинальному значению начинается дребезг контактов
По поводу Домового учту на будущее когда буду тестю щит собирать в его дом и себе на первый этаж вот фото того что пока сделано сейчас нахожусь в Питере прикупил 3 шт. Узм 51м и три вольтамперметра тоже от Меандр приеду к себе буду собирать все воедино
Ладно.Хорошо.Если пошла такая пьянка,я стараюсь серию SE Домовой не ставить из-за банальной причины - сколько раз пытался поставить на ввод - при нагрузках близких к номинальному значению начинается дребезг контактов,поэтому стараюсь или серию iK,или Legrand TX3 вообще ставить,а бывает и Multi 9 попадается нужного размера.
Kosty написал :
подскажите какие плавкие предохранитель нужно выбрать для данных индикаторов?
Как правило достаточно и 0.5А ,и 1А ,и 2А,просто решение для установки в щит стоит не гуманных денег и везти никто не будет,поэтому
serj12 написал :
под защитой автомата В6А(ну или С6А)
Прошу оценить насколько верно собран щит.
Щит второго этажа ( 3 комнаты,холл, эркер)
Первые три автомата -кондиционеры, затем один автомат на эркер( одна розетка и свет) , далее 3 комнаты и холл на свет 10 А на розетки 16 А.
Будет нормально прожато и сечение жилы соответствует нагрузки ни чего не заклинит.
Крепление шины на дин рейку с помощью такого адаптера полная фигня, лучше кросс модуль
поставить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
avmal написал :
Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.
Видел именно с медным проводом. Причем винт затяжки того самого провода от длительного перегрева заклинило насмерть. Пришлось перекусить провод и выкинуть все в сборе. Конец провода тоже выглядел плохо. Ладно что запас был приличный.
Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще? Их шинки латунные такие крепки, мне понравились. Вот думаю на изолятор такой посадить. Может у кого пару фото завалялось, посмотреть воочию так сказать.