иСледователь написал :
это действительно так необходимо? дайте pls. ссылку на такое реле, сколько оно стоит?
Хуже ведь не будет. Например ,а выбирать придется из имеющихся в магазине.
иСледователь написал :
у дух шкаф макс мощность 2.5 Квт. проложен напрямую до него провод него 3х2,5. хватит?
Да, но
иСледователь написал :
через С25 подключаться будут остальные автоматы
С25 может не справиться при нескольких мощных потребителях. Будет потом постоянно выключаться (либо по нагрузке - 25А, либо по утечке - 30мА), хотя как эксплуатировать будете и какое качество работ, может тоже хватит.
ink_mast написал :
Так же я понял, что вы не планируете использовать реле напряжения для защиты от повышенного напряжения
это действительно так необходимо? дайте pls. ссылку на такое реле, сколько оно стоит?
ink_mast написал :
С16:1 на дух шкаф - его мощность и какой кабель проложен? Диф автомат на стиралку у вас С 25 - много.
у дух шкаф макс мощность 2.5 Квт. проложен напрямую до него провод него 3х2,5. хватит?
диф автомат на стиралку стоит С16. через С25 подключаться будут остальные автоматы.
Че то слабовато. Это прямо зависит от потребляемой мощности квартиры. Скорее всего вам надо на 40А, тогда кабель 3х6 ВВГ и плюс АВ 2Р 40А для защиты этого ввода(ну и счетчик обесточить для замены).
Так же я понял, что вы не планируете использовать реле напряжения для защиты от повышенного напряжения (в частности от 380В в квартиру при отгорании нуля). Как у вас с качеством напряжения ~220В в сети или сколько бывает ~260В бывало? Стояк тоже фото желательно, реализовано ли зануление и как? С16:1 на дух шкаф - его мощность и какой кабель проложен? Диф автомат на стиралку у вас С 25 - много. Все автоматы должны соответствовать(не превышать) по номиналу для защиты проложенным кабелям.
Я не электрик.
Поменяйте последовательность автоматов: 1-индикатор,2-ДИФ (вводной), 3.4.... автоматы по уменьшению тока( с права крайний окажется АВ 6А), так будет логично и правильно! и что там на счет схемы, плана?
иСледователь написал :
неужели это так ужасно?? в плане эксплуатации, а не эстетики??
это вам решать
иСледователь написал :
3х2,5 . какой должен быть?
если это медь
то вы его должны ограничить автоматом на 16А
А вам хватит столько на всю бытовуху?
У меня однушка ограничена 25А по вводу, и то на пределе работает, больше ставить нельзя проводка погорит.
Я же правильно понял, счетчик у вас остается на площадке, а вся автоматика переносится в квартиру.
А какой автомат у вас стоит перед счетчиком, и какого сечения подходит к нему кабель?
Приношу извинения за молчание. На сутках был, доступа к инету не было.. Спасибо за поддержку!!(тем кто ее оказывает.) постараюсь ответить на Ваши вопросы.
Diska написал :
А ввод в щиток, кабель какого сечения?
3х2,5 . какой должен быть?
Diska написал :
В щитке бардак, квал. спец так не делает
mascot71 написал :
Думаю это времянка
sovitalik написал :
Я 7 автоматов насчитал, 3 занято, на нижней шине должно быть 4 провода. Куда 1 провод делся х.з!
это времянка. не все подключено еще. сегодня будем доделывать.
ink_mast написал :
Может автору стоит усомниться в квалификации спеца, а теперь еще всё после него проверять да что не так переделывать на что ему и указали?
я считаю, что лучше перепроверить даже за самым самым грамотным спецом..судя по форуму (да и по жизни) даже они ошибаются. доверяй, но проверяй!
mascot71 написал :
Кстати, как смотрятся *ЭКи на фоне АД и АВ от TDM, может себе тоже так сделать?
неужели это так ужасно?? в плане эксплуатации, а не эстетики??
Petr. написал :
Где запас провода? Почему такой маленький радиус изгиба? Почему синий провод идет на нулевую шину и на вывод автоматов? Почему две шины соединенны проводом такого маленького сечения? Вообще не айс (((
Посмотри по внемательней, прежде чем такие выводы делать
ink_mast написал :
"+" 2 достоинства: 1. Весь кабель в лотках. 2. Все промаркировано(шильдиками)
Размер и остальное не имеет значения, так как фото было предъявлено для визуализации. То есть, есть еще чем повысить свое качество, при минимальных финансов и трудо затрат. Кстати промаркировано(шильдиками) не только в шкафу, а везде.
Работа эта реально не сложная, но эффект я думаю дает, и польза не оценимая, так как не у кого потом не возникнет вопроса "А куда этот провод идет?". Это фото тоже не предел совершенства, но стремиться к совершенству я думаю стоит.
2ink_mast Вообще, если говорить о шкафах управления, то их собирают, обычно профессионалы узкого профиля на заказ согласно проекта техзадания и кучи прочих документов. Соответственно рука набита, проблемы не возникают. Квартирная электрика это немного другое. Тут надо и с болгаркой/штраборезом и с перфоратором дружить, знать основы штукатурных работ быть проектировщиком и исполнителем в одном лице и ещё много чего. Так что Ваше сравнение не совсем корректно. Хотя конечно же "Внешний вид электроповодки - визитная карточка электромонтажника!" квартирный щит должен выглядеть так, что бы его не стыдно было здесь показать.
Diska написал :
Это конечно супер-пупер щит, но вы посмотрите как все уложено, вот к чему надо стремиться
Где запас провода? Почему такой маленький радиус изгиба? Почему синий провод идет на нулевую шину и на вывод автоматов? Почему две шины соединенны проводом такого маленького сечения? Вообще не айс (((
Ваше решение по автоматом правильное.Единственное, если теплый пол и стиралка находятся в ванной, подключайте их на одно узо с током защиты 10мА.
В этажном щитке достаточно установить просто автомат.
ink_mast написал :
Да и еще без схемы здесь смотри не смотри все равно не понять.
Ну ты сравнил, в квартире, где 5 Ав максимум что надо сделать, это подписать автоматы, я кагда фото выкладывал, просил обратить внимание на цветовую схему проводки и качество укладки.
А такой щиток, только в 3 раза больше, у меня вон за стенкой стоит: 2 ввода сечением 95кв+ 1,5 тонны аккумуляторов+ ДГУ на 200 кВА
Не надо к этому стремиться - совершенно неоправданное в быту разбазаривание пространства. В таком доме помимо отдельного помещения-котельной, нужно отдельное помещение - щитовая.
И чего в этом хорошего?
Diska написал :
Это конечно супер-пупер щит, но вы посмотрите как все уложено, вот к чему надо стремиться
Вот к чем надо стремиться "+" 2 достоинства: 1. Весь кабель в лотках. 2. Все промаркировано(шильдиками) в соответствии со схемой. А сори не указал это шкаф автоматики. Да и еще без схемы здесь смотри не смотри все равно не понять.
avmal написал :
В моём понятии, ваше хозяйство начинается с выходных клемм ограничивающего мощность аппарата после счётчика, к которым подключен кабель, идущий в квартиру. Всё остальное до этого делят между собой энергоснабжающая организация и управляющая компания.
я тоже так понимаю, по крайней мере я сделал такие выводы после многочисленных общений с сетевиками
Diska написал :
где граница эксплуатационной ответственноси в этажных щитах многоэтажек
Это уже больше к юриспруденции относится, а я в ней не силён, но границы раздела ответственности обычно указываются в договорах. В моём понятии, ваше хозяйство начинается с выходных клемм ограничивающего мощность аппарата после счётчика, к которым подключен кабель, идущий в квартиру. Всё остальное до этого делят между собой энергоснабжающая организация и управляющая компания.
ну да перестарался, сори. 2avmal вам доверяю, сейчас с начальником рассуждали,
Diska написал :
Да и вообще что стоит до счетчика, особенно на площадке, потребителя не должно волновать, за это ЖЭК отвечает, а вот после него- это другое дело.
Я прав или нет. если нет, то где граница эксплуатационной ответственноси в этажных щитах многоэтажек
2иСледователь Вы не грустите, а нашу писанину поймите правильно, конечно нам легко сидеть в кустах и орать, но правда, специалист у вас не очень хороший, а вы молодец, что заподозрели и обратились за помощью.
Таким как он надо сразу отвертку кое-куда засовывать и гнать из квартиры.
Ав тоже с умом надо ставить.
Да и вообще что стоит до счетчика, особенно на площадке, потребителя не должно волновать, за это ЖЭК отвечает, а вот после него- это другое дело.
А вот когда учет находится в квартире...
Vladimir_Vas написал :
По фото не уловил смысл двух шин - если одна нуль, а вторая защитное заземление (где желто-зеленые провода), то почему на шине всего три клеммы заняты при шести автоматах?
Я 7 автоматов насчитал, 3 занято, на нижней шине должно быть 4 провода. Куда 1 провод делся х.з!
иСледователь написал :
на площадке остается счетчик. что надо поставить после него?
После - ничего не надо. До счетчика должен стоять рубильник-автомат.
По фото не уловил смысл двух шин - если одна нуль, а вторая защитное заземление (где желто-зеленые провода), то почему на шине всего три клеммы заняты при шести автоматах?
ink_mast написал :
Так может просто там и помочь ему теперь разобраться.
Каждая топик для своих целей "Лже-электрики" для обсуждения уродов рода электрического, а "помогите разобраться" для запутавшихся в хитросплетении проводов.
mascot71 написал :
Что настроение весёлое Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь
А о каком стебе идет речь? Автор указал что сделано и что осталось. Работы выполнил ему специалист, и спец не может объяснить автору куда поставить. Может автору стоит усомниться в квалификации спеца, а теперь еще всё после него проверять да что не так переделывать на что ему и указали? А насоветовать как доделать (не зная чего теперь там), дело не хитрое, к тому же опасное!
mascot71 написал :
Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь
По уму все переделать надо!
Diska написал :
индикатор напр. - зря трата денег;
В щитке бардак, квал. спец так не делает
Когда спец собирает щиток, как правило старается преобрести все одной фирмы.
+100
иСледователь написал :
иСледователь
Схема, план(с маркировками и т.д и тп) предоставляются? если нет стресите с спеца и на растерзание сюда!
Не после счётчика, а до него УЗО хватит на 100 мА, АД будет защищать только проводники от стояка. Щиточек как я понимаю собран по временной схеме.
Petr. написал :
а не УЗО
Это почему??? Объяснитесь. 2sovitalik2ink_mast Что настроение весёлое Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь 2sovitalik И вообще при пайке флюс вызывает коррозию проводников
индикатор напр. - зря трата денег;
В щитке бардак, квал. спец так не делает
Когда спец собирает щиток, как правило старается преобрести все одной фирмы.
Чета 5 мин смотрел фото, так и не понял, что куда идет.
Меня порадовал индикатор напряжения. Видно что все по взрослому. На стиральную машину, электроплиту и другие стационарные приборы с металлическим корпусом требуется заземление, зануление а не УЗО! Ваш квалифицированный специалист (судя по гильзам и индикатору напряжения :-) ) может стать виновником чей- той смерти. Конечно можно расписать как надо делать, но к сожалению, ваш мастер не счел нужным даже упорядочить фазу и ноль по цветам. Это говорит что делается все как удобно а не как нужно (конечно и тут спорный вопрос, куда понятней и удобней если фаза имеет "свой" цвет).
Здравствуйте! нужна помощь профессионалов. Ситуация следующая: 2х комнатная квартира. идет полная замена электрики силами специалиста. решение такое: а диф автомат на стиралку.
через второй подключаем все остальные автоматы, а именно:
С6 на свет.
остальные С16:
1 на дух шкаф.
2 на теплый пол.
розетки в кухне
4 розетки в первой комнате
розетки во второй комнате.
как я понял по одной и той же проблеме существуют даже по диаметрально противоположные мнения...так вот, хочу убедиться, что все делаем правильно.если что -то не так, хочу , что бы помогли и подсказали как правильно!
Вопрос:
на площадке остается счетчик. что надо поставить после него? (Диф или узо?) и какой\е?