То есть в данном щитке я могу подключить землю для СМ и бойлера к металлической шине на корпусе щитка?
Читал тут не 1 раз рекомендацию не подключать землю в розетках ванны, насколько это правильный совет?
Меднй кабель - ВВГнг 3х1,5 точно не подойдет, если будет идти отдельными линиями от отдельных автоматов?
Автоматы и УЗО нужны соответственно на линию стиралки и на линию бойлера.
Как лучше соединить 2 алюминиевых кабеля в щитке, сечение 2,5, сейчас там скрутка с оплавленной изоляцией.
Шинка на динрейке и криво установленные автоматы это творчество соседа.(наверно на днях заставлю его приводить это в порядок)
Evgeniy написал :
Какие автоматы и УЗО использовать.
Обязательно общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и как минимум УЗО 10 мА после групповых автоматов на санузлы и электроприборы связаные с водой.
Двухступенчатая дифзащита рекомендуется нормами для Москвы и области!
МГСН 4.19-05 12.7 написал :
... - на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке ...
Я рекомендую двухступенчатую дифзащиту по умолчанию, в любом случае, всем!
Групповые автоматы с характеристикой В!
Evgeniy написал :
Куда в щитке подключать провод заземления.
Конкретно в Вашем случае, предпочтительней к левому П образному кронштейну, которых два, привареному к корпусу щита.
Evgeniy написал :
Подойдет ли для этих целей плоский меднй кабель - ВВГнг 3х1,5 ?
По действующим нормам подойдет, но лучше 2,5 мм2, как минимум сэкономите на потерях в нем.
Evgeniy написал :
То есть в данном щитке я могу подключить землю для СМ и бойлера к металлической шине на корпусе щитка?
В этажном щите да, очень предпочтительно чтоб было общее УЗО 30 мА на всю квартиру.
Evgeniy написал :
Читал тут не 1 раз рекомендацию не подключать землю в розетках ванны, насколько это правильный совет?
Конкретно в Вашем случае заочный совет правильный!
Судя по всему у Вас 5-ти проводный алюминевый стояк, как минимум 5-тый защитный провод, справа внизу щита, вроде алюминевый!
По действующим нормам при реконструкции, Вы реконструируете относительно проекта электрическую схему дома, защитный провод квартир должен подключаться только к защитному проводу 5-ти проводного стояка.
В общем все как бы правильно, не считая что нейтральный провод не соответствует сечению фазных проводов, и щит подключен по однофазной схеме. При 5-ти проводном стояке это относительно электробезопасности терпимо.
Но у Вас в щите грубые нарушения монтажа, шина с нейтральными проводами, рабочими нулями, и нейтральные провода идущие справа сверху подключены к защитным РЕ шинам в виде П образных кронштейнов, что категорически запрещено при 5-ти проводном стояке! Так же под самый правый болт подключены два, нейтральный и защитный, провода что тоже категорически запрещено!
При 5-ти проводном стояке нейтральные провода квартир должны быть подключены только к индивидуальным изолированым от корпуса щита нейтральным шинам, которые в свою очередь должны быть подключены только к нейтральным выходам соответствующих счетчиков! Судя по всему нейтральные провода от щетчиков идут к скруткам, в верху за автоматами, где соединяются с нейтральными проводами квартирных групп.
При 5-ти проводном стояке к защитным П образным РЕ шинам должны быть подключены только защитные провода РЕ желто-зеленого цвета!
Не исключено что на других этажах может быть и по хуже, как минимум в Вашем этажном щите не видно цельный ли защитный провод заведен под зажим этажного щита. Заочно могу посоветовать, чтоб не стало хуже чем есть, в подрозетниках и возле светильников, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, защитный провод не подключать, заизолировать! Обязательно ставить УЗО!
Так же, при не возможности из-за не соответствия электробезопасности действующим нормам, полключать защитный провод в подрозетниках и возле светильников обратить внимание при использовании розеток с защитными контактами!
Если спареные розетки с защиными контактами моноблочные то их нужно поменять на раздельные розетки с защитными контактами или на моноблочные без защитных контактов, смотрите , 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.
Evgeniy написал :
Как лучше соединить 2 алюминиевых кабеля в щитке, сечение 2,5, сейчас там скрутка с оплавленной изоляцией.
Сваркой, пайкой, на крайний случай болтовым клемником с защитными язычками, орехом или другим клемником адекватной констукции.
Evgeniy написал :
Шинка на динрейке и криво установленные автоматы это творчество соседа.(наверно на днях заставлю его приводить это в порядок)
Криво установленые автоматы мелоч по сравнению с изолированой шиной нейтральных проводов, рабочих нулей, подключеной через защитную П образную шину к защитному проводу 5-ти проводного стояка!