Зажигаю фитиль.Горит какое-время.При попытке включить на нагрев запальник гаснет.Контакты вроде везде нормальные.Термопара в зоне пламени-должна прогреваться.В чем может быть причина ?
Колонка Demrad. Часто стал выключаться со щелчком фитиль. Судя по всему срабатывает защита. Редко бывает, что и выключается во время работы основной горелки. Грешил на датчики тяги и перегрева. Закоротил их. Помогло, но не надолго. Через месяца 3 опять все началось. Остался последний датчик, который греет фитиль. Его боюсь закорачивать. Из-за чего еще может выключаться?
gorserg написал :
Остался последний датчик, который греет фитиль. Его боюсь закорачивать
А если бы не боялись, как бы закоротили?
Лучше скажите как он греется этот "датчик"? Пламя достаёт до него? Если нет - чистить запальник. Если да - менять "датчик"(термопару).
gorserg написал :
Из-за чего еще может выключаться?
Открутить 1
Открутить 2 Там будет деталька в виде шляпки(не ронять!!!!!!!!) где есть мизерное отверстие(я без очков не вижу), надо почистить чем нить тоненьким, но ни в коем случае не расширять! По сеточке 3 сделать фу-фу. И собрать обратно. Насильно ничего не крутить, не сгибать!
Но там и горелку надо чистить от пыли. Загляните с низу на горелку, там не так?
Не. Там такого нет. Чистенько. Спасибо, за мануал. Единственно что, когда горит, в радиаторе там внутри как будто все раскалено. Как в печке как будто что-то горит. Так должно быть?
Аааа! Мелочи жизни(в плане что можно поправить, а так не мелочь!) Это на уход газов влияет!!! gorserg, Вам, как не крути, надо сделать программу минимум(если руки оттыдава растут).
Разобрать колонку, пройтись щёткой(например зубной) по решётке теплообменника, почистить/помыть горелку, ну запальник уже почистили(?).
PS
gorserg написал :
Единственно что, когда горит, в радиаторе там внутри как будто все раскалено. Как в печке как будто что-то горит.