ого.вот это новости-контур балансируецца заправкой.браво.складываецца впечатление что кроме сплитов бориска техники и не нюхал.анука раскажи как заправкой будешь настраивать прецизионник с зимним комплектом до -40гр?
baziliov написал :
таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.
Странное заявление, само по себе, там тоже есть перегрев (по сути этот параметр указывает на место полного испарения хладагента, что само по себе и важно), но просто надо учитывать диапазон в пределах которого он должен плавать, и предотвращать приближение к 0, всего-то ...
baziliov написал : настройка трв -обычная процедура.ты че никогда трв не менял?
Чё за выдумки ???
С чего вдруг расбалансировка настроенного прибора стала нормой ???
Меняется ТРВ, не часто но меняется и контур балансируется заправкой, с отслеживанием пульсаций на ТРВ, крутить его настройки - последнее дело ...
baziliov написал :
таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.неужели не понятно что перегрев в капилярной системе ничем не регулируется.нельзя перегрев отрегулировать заправкой!
Перегрев по сути зависит от давления,можно поставить РД,регулятор вращения вентилятора.А тупая заправка по весам для чайников.
таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.неужели не понятно что перегрев в капилярной системе ничем не регулируется.нельзя перегрев отрегулировать заправкой!
Бориска,ну ты меня конечно удивил.настройка трв -обычная процедура.ты че никогда трв не менял?накуа тебе тогда хваленый тесто?он то и нужен только при наличии значительного парка техники с трв.хотя и без него настраивается все.
У меня такая защита имеет место быть и она срабатывала, когда на улице было меньше +18, а кипение было 3-4 с минусом. Но это не плановая оттайка. Трубный датчик на калачах испарителя, контрольная точка защиты от обмерзания +4С. Но сейчас, при +28 и выше, она не сработает.
AndryL написал :
холодно в комнате и с наружи,
Снаружи как раз тепло и с дальнейшей жарой кипение к нулю не подойдет.
Ну вот, сейчас пришел с работы, а кондей молотил на малой скорости несколько часов, в результате ПГ=0,5.
Дело в том, что перезаправлял по весам, видимо налил лишку.
Да не, как раз всё нормально. У нормальных кондеев же на трубке испарителя ВБ есть термодатчик, который отрубает горшок, когда испаритель остывает до нуля ("защита от обледенения").
Соответственно, если вентилятор ВБ работает на малых оборотах - эффективность испарителя недостаточна, тогда его температура ползёт вниз, пока не доходит до нуля. А как доходит до нуля - защита отрубает горшок. По идее, горшок за это время нахлебаться не успеет, ибо до него жидкарь дойти не должен - трубки-то длинные.
А вообще, дурной пример заразителен... Чего-то мне тож стало интересно обтыкать в своём кондее все контрольные точки термометрами и померить что в каких режимах работает... =)))
16-17 пост прочти!
не думаю. что у тебя сплит за 5т.р
холодно в комнате и с наружи, обмерзнет газовый, а потом начнет потихоньку обмерзать испаритель.
При нормальной заправке.
тынц и жди оттайки)))
ИС-X написал :
Что же с ним будет, если задать ему +22 на малой скорости ???
Я ни как не пойму, что тебя так тревожит))))
Отключится твой кондиционер благополучно, как только темп. на выходе из испарителя, установится ниже 0 градусов..
Капли из отделителя жидкости НЕ полетят, а если полетят - они испарятся в горшке, соприкоснувшись с его теплыми обмотками. Речь не идет о заливе, а о перегреве, близком к НУЛЮ.
Блажен кто в это верует ...
Garikrus написал :
Почему оно МОЖЕТ вспениться и может ли оно вспениться в сплит-системах без кой чего
Даже не знаю что и написать, может напомнить о растворимости фреона в масле, и их взаимодействии в жидких фазах ...
Garikrus написал :
Вопрос чисто теоретический - какой режим работы холодильной машины самый выгодный с точки зрения сжатия рабочего тела.
Теоретически читай Патрика Котзагланианина, он как раз в своём пособии и разбирает идеальный холодильный контур ....
Бориска66 написал :
А вот как раз сам ТРВ трогают (регулируют, настраивают), ну пипец в самых наикрайних случаях, заводскую калибровку потом отловить ну очень не просто, даже при наличии очень точной измерительной аппаратуры ...
И связано это с тем, что на заводе он проходит настройку на стенде
Чем больше читаю не оленя бориску, тем меньше у меня сомнения в том, что он только бытовухой и занимается. Это не плохо, но зачем же делать такие громкие заявления.
Капли из отделителя жидкости НЕ полетят, а если полетят - они испарятся в горшке, соприкоснувшись с его теплыми обмотками. Речь не идет о заливе, а о перегреве, близком к НУЛЮ.
Скажи мне, что за вспененное масло полетит в компрессор?
Почему оно МОЖЕТ вспениться и может ли оно вспениться в сплит-системах без кой чего .
Вопрос чисто теоретический - какой режим работы холодильной машины самый выгодный с точки зрения сжатия рабочего тела.
Олень здесь, мне кажется ты, манометр и гонор у тебя имеется, а остального - нет.
baziliov написал :
для устройств с трв важна точность измерения перегрева,ибо по нему настраивается трв
А вот как раз сам ТРВ трогают (регулируют, настраивают), ну пипец в самых наикрайних случаях, заводскую калибровку потом отловить ну очень не просто, даже при наличии очень точной измерительной аппаратуры ...
И связано это с тем, что на заводе он проходит настройку на стенде, а в жизни ты его садируешь в рабочем контуре, который имеет и инерционность и раскачку, и привязан ко многим температурным параметрам и к заправке хладагентом, там просто пипец, настроить ТРВ на собранной системе - это огромное количество времени, терпения, и знаний, а главное единовременный контроль большого количества параметров контура в динамике ...
для устройств с трв важна точность измерения перегрева,ибо по нему настраивается трв.в системах с капиляркой-перегрев это оценочный параметр и точности метода измерения предложеного афтаром вполне хватит чтобы оценить заполняемость испарителя.
ИС-X написал :
Действительно ли производитель рассчитывает на его разумное заполнение в экстремальных условиях или держит его про запас?
Он там как раз про запас, потому как контур капиллярный, да и защитить компрессор хоть как-то надо, а то и так "один олень с манометром и баллоном за сезон в состоянии похоронить огромное количество техники" (с) ....
Garikrus написал :
Производитель обычно заправляет так, чтобы при самых неблагоприятных условиях ОЖ не переполнялся.
Вот в этом-то как раз скрытый, но главный вопрос - стОит ли рассчитывать на ОЖ. Действительно ли производитель рассчитывает на его разумное заполнение в экстремальных условиях или держит его про запас?
Хотя... вряд ли будут тратить деньги про запас.
Garikrus написал :
Так вот, при 0 перегреве избытки жидкаря оседают там. Компрессору от этого только лучше - хорошее охлаждение обмоток.
Олень, самый натуральный, с чего вдруг компрессору глотать капли стало лучше ???
С каплями вместе и масло так же полетит вспенившие, там такой фарш начнётся, горшку долго не жить в таких условиях ...
Когда же вы все думать научитесь ???
Ну, ладно, с Бориской все ясно - красная тряпка про крамольный метод, но для этого открыта другая тема, там еще отпишу результаты в более жаркую погоду.
Сейчас речь не об этом, измерения были стандартные. Никто внятного ответа опять не дал. А ведь ПГ опасно приблизился к нулю (плюс-минус погрешности измерений), еще час-два работы до +20 в комнате и он станет нулевым. И настоящей жары еще не было. Разве это нормально?
baziliov написал :
ел хотя бы понимает что делает,в отличие от многих спецов понакупивших побрякушек в виде тесто и течеискателей.
Да не понимает он, просто тыкнул термометром, вроде похоже, а то что кипение от температуры трубы может сильно отличаться отказывается верить, да и до конца гидравлику не понял, так сказать не вник ...
Он просто мучает свой домашний сплит и всего делов-то ...
Во, опять нашел..
цитирую:
Функция автоматического оттаивания внутреннего блока.
В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0°С автоматически включается функция автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливаются. На панели внутреннего блока мигает индикатор.
У меня. кЕтаец, отрубает компрессор, когда на испарителе становится ниже 0.
Дабы, не допустить его обмерзание.
Об этом, случайно вычитал в мануале, при детальном прочтении.
Не поверил! Закрыл забор воздуха бумажными листами и стал ждать.
Первым обмерз, газ. порт, чуть позже, отключился компрессор.
Думаю подобная защита, ставится на всех мало-мальски приличных кондеях.
Или ошибаюсь?
бориска,ты отбрось предвзятость и не задирая нос укажи в чем не прав чел.
как по мне-так логично и верно все(в пределах погрешности измерения,результат с тесто был бы таким же).чел хотя бы понимает что делает,в отличие от многих спецов понакупивших побрякушек в виде тесто и течеискателей.
Не скучно, а наглядно и понятно, к тому же я советую как правильно, а что кому делать и как, это его дело ...
Да и очень коробит от неграмотных советов ...
Бориска, не сердись, дай покопаться - жалко что-ли? Люблю я это дело..
Пусть народ увидит реальные цифры в динамике и призадумается. И так все под грифом секретно...
А что Тесто? - все на блюдечке, скучно..
В данном случае кипение мерял традиционной ориентацией, т.е. манометром класса 1,5, а пары мерял третьим микродатчиком в 20 см от порта всаса.
Кстати, нетрадиционный метод сейчас дает отличие по кипению в 1,5-2 градуса, а температура на концах газовой трубы отличается на доли градуса. Этот метод уже показывает нулевой ПГ.