Дробрый день!
Опыт работ небольшой, дома понадопилось соеденить два провода, решил обжать их гильзой (правильно это назвать "гильзой"??). Провода 2.5мм2. Смотрите, на фото сделал первое соединение. Правильно, неправильно???
PS. Соединение будет заизолированно изолентой и спрятано в коробку, на фото коробки ещё нет.
Это не гильза ,не надо ее использовать. Скрутите как следует ,пропаяйте,закройте пластиковым клемником.Можно использовать клемники ВАГО(это другой вариант). Вообще на эту тему много было написано. Вы можете подобрать что вас устроит.
длина скруток нормальная
скрутки можно подкрутить еще на 3-4 оборота - тогда и без таких наконечников сойдет (ну а с ними даже лучше, если они только не аллюминиевые - попилите напильником - если под белым слоем рыжая медь - значит ОК; если больше 0.5мм от поверхности тоже белое - похоже на аллюминий)
Такое соединение посоветовали в магазине электротоваров. Сказали это лучше, чем клемные колодки на винтах. Показали ещё какой-то конусный колпачёк с пружинкой внутри, но сказали, что это для многожильных проводов. Что такое Wago я уже знаю, может завтра поеду покупать. А что такое СИЗ?? Фотку можно?? На некторых форумах пишут, что СИЗ надёжнее WAGO.
klokol написал :
Показали ещё какой-то конусный колпачёк с пружинкой внутри,
Это и есть СИЗ
klokol написал :
На некторых форумах пишут, что СИЗ надёжнее WAGO.
По испытаниям Kamikadze - имеют сопротивление меньше Ваго, и греются меньше.
СИЗ правильно применяется так - вводятся с усилием ПРЯМЫЕ (не скрученные провода) и до упора наворачивается СИЗ.
У правильно установленного СИЗ отличная надежность.
Klod написал :
СИЗы - они разные бывают. Под разное сечение .
BV написал :
По испытаниям Kamikadze - имеют сопротивление меньше Ваго, и греются меньше.
в испытаниях участвовала фиговая скрутка и совершенно не был учтен банальный факт нагрева проводов рядом со скруткой - по фото было видно, что это было существенным фактором
СИЗы - они разные бывают. Под разное сечение .
Различаются цветом пластмассы колпачка....
Как самому определить под какое сечение СИЗ?? Уже и продовцам не доверяю )))
Тот что я видел, имел внутри тоненькую проволочку, не более 1мм диаметром. Не ужели с её помощью можно закрутить 2.5мм2??
haramamburu написал :
ВВП вам для раздумий/просвещения
Не стоило, я в курсе существования кабелей с маложильными проводниками. ПВС к таким очевидно не относится - тем не менее, обыватели регулярно соединяют его при помощи СИЗ, почем зря.
Ура, купил СИЗы. Как обычно в магазине продавец ничего не смог рассказать про их использование. Он даже и не знал что это и для чего. Теперь надеюсь на помощь форума. Два вопроса. Первый - на какую длину зачищать провода перед скруткой СИЗами. Второй - в какую сторону закручивать?? Выкладываю фотку. Если смотреть на фото, то крутить надо против часовой стрелки??
В какую сторону крутить - разобрался ). А можно ли три провода соединять СИЗом?? У меня СИЗ 5...10мм2. Хочу три проводо по 2.5 соеденить. Так можно?? Спасибо.
klokol написал :
Первый - на какую длину зачищать провода перед скруткой СИЗами.
Вопрос- прост, но ответа- два. Если предварительно скручивать жилы- около 35-40 мм, после скрутки обрезать на длину пружины. Без предварительного скручивания- на дину пружины, примерно на 5-7мм короче самого СИЗ.
При первом варианте- "лишние" операции, скрутка и обрезка. При втором способе- несколько сложнее добиться одной кромки по изоляции жил и удерживать жилы при наворачивании колпачка.
klokol написал :
Второй - в какую сторону закручивать?
По солнышку, как колпачёк, так и скрутку.
klokol написал :
А можно ли три провода соединять СИЗом?? У меня СИЗ 5...10мм2. Хочу три проводо по 2.5 соеденить. Так можно?
От 5, до 10 мм квадратных.
klokol написал :
Ура, купил СИЗы.
Проволока- квадратная, корпус с ушками(труЪ). Чьё производство?
Неужели с СИЗ получается надежное соединение? Ведь сухие скрутки запрещены, а с СИЗ получается почти сухая скрутка, только зафиксированная механически конусообразной пружиной.
DrPilman написал :
Неужели с СИЗ получается надежное соединение? Ведь сухие скрутки запрещены, а с СИЗ получается почти сухая скрутка, только зафиксированная механически конусообразной пружиной.
Скрутки потому и запрещены, что нет постоянного усилия прижима проводников друг к другу. С течением времени площадь контакта уменьшается и возрастает переходное сопротивление.
Пружина СИЗа создаёт давление между проводниками и врезаясь в жилы фиксируется.
Соединение получается на уровне опрессовки (если не принимать во внимание газопроницаемость).
DrPilman написал :
Неужели с СИЗ получается надежное соединение?
Да. Посмотрите темы Kamikaze с испытаниями соединений.
DrPilman написал :
Ведь сухие скрутки запрещены, а с СИЗ получается почти сухая скрутка, только зафиксированная механически конусообразной пружиной.
Что такое "сухая скрутка", где и чем она запрещена?
Пружинка, только не плоская а- цилиндро-коническая. Во многих имеются специальные металлические покрытия и особая форма пружины врезающейся в проводник(как бы нарезающей резьбу).