Читал здесь на форуме, что удобно не использовать распаечные коробки, а все делать в установочных коробках. А как к этому относятся наши ПУЭ, по ПУЭ это разрешено?
Любой.
Есть плоский, есть не плоский - круглого не бывает.
То бишь с тремя проводниками ближе к треугольному, с четыремя ближе к квадратному (с поправкой на радиус проводников и то, что они перекручены спиралью).
У НИМа же внешняя оболочка сделана так, что он именно круглый...
Diadem написал :
А в ПУЭ есть указания, что для проводки в жилом помещении необходимо использовать только одножильный провод? Или такой оговорки нет и ПУЭ позволяют использовать многожильный?
"Пилите, Шура, пилите..." можно все, только нужно ли?
Netlog написал :
Если грузовик до 3 тонн - можно ли на нём везти полторы тонны? У вас вот - нельзя.
С чего решили что ПВС - 3 тонны, а ВВГ того же сечения полторы возит? Я бы по другому соотнес: одну тонну можно везти в джипе и можно в грузовичке, если разово, или недолго, то разницы вроде и нет, а если на постоянку, лучше грузовичек все же.
Smily, SoVA, а я советов и не даю. Если бы вместо подлавливания меня Вы зашли по ссылке вопрошающего, то увидели бы, что фраза
drdollar написал :
при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
принадлежит творчеству магагеров "Электромонтажа", а не мне
Smily, упрек не защитан Пилите, Шура, пилите - они золотые (с).
По теме, Smily не хотите мне завтра матчасть за кружкой пива подтянуть, а то "собутыльник" срочно свалил на малую родину ?
SoVA, черточка под словом алюминий, что подразумевает предназначение данной пасты не для медным, а для алюминиевых деталей (я ж правильно понимаю, что аналог такой пасты в ВАГах)?
так, пошел я "фаер-пати" для кабелей делать - ждите видео
ПВ-3 (Одесса) - горит в пламени за милую душу, аж приятно
ПВС (Одесса) - разочаровал: горит слабо, при выносе из пламени почти сразу гаснет. Но воняет так, что сознание потерять можно - хуже всех.
ВВГнг (Запорож цвет. мет) - добится явного возгорания не удалось
НИМ (Турция) - разочаровал - временами вспыхивает (наверное пресловутая мелонаполненная резина). При выносе из огня мгновенно затухает.
В конце опять жег ПВС - горит, но тухнет сам.
Марсик написал :
Отревизируйте все распайки. Найдете скрутки - пропаяйте, либо пересоедините на . Провода в подрозетниках (а также в щитке) наконечниками , после ставьте механизмы.
Купил сегодня WAGO 222 и наконечники НШВи, что бы посмотреть, как все это монтируется. Сначала думал, что в расп. коробке провода необходимо сначала обжать наконечниками НШВи, а потом их в WAGO 222. Но, как я понимаю, WAGO 222 - Предназначены для соединения медных многожильных проводов. Значит, наконечники НШВи здесь не нужны.
Хочу уточнить, как лучше быть с защитным проводом в розетках, что бы земля была непрерывной. Я думаю, что для этого можно использовать те-же WAGO 222, убирая их за механизм розетки, так получится? При чем, если розетка не одна, а их 2 или 3, то можно использовать WAGO 222 на 5 жил, а не на 3 жилы, что бы сразу от одного WAGO 222 сделать 2 или 3 ответвления защитного провода на розетки. Правильно ли я мыслю? Или лучше и удобнее делать по другому или используя другие клемы?
Вот такой возник вопрос. Например, есть 4 механизма розеток в одной рамке. Приходит провод 3x2,5, земля через клему (например WAGO 222 на 5 жил), фаза и ноль шлейфом на каждой розетке. А можно сделать так: приходит провод 3x2,5, ставятся 3 WAGO 222 на 5 жил каждый, из каждого WAGO идет 4 ответвления на все розетки. Насколько это правильно? Есть ли минусы в таком монтаже по сравнению с монтажом шлейфом на каждой розетке?
И еще вопрос. На розетки у меня многожильный провод ПУГНП. Его необходимо сначала обжать наконечниками НШВи, после ставить механизмы. А если пустить все три жили через 3 WAGO 222, а ответвления на механизмы розеток сделать из ВВГнг-LS 2,5 кв., тогда и обжимать жилы ПУГНП для каждого механизма не надо. Возможен такой вариант? Или здесь есть какие-нибудь минусы?
И если брать ВВГнг-LS 3x2,5 кв., какого лучше производителя брать?
Прошу дать совет по вопросам, заданным в предыдущем (№ 167) сообщении, а то собирался идти в магазин, покупать, что необходимо и приступать к монтажу сегодня. Хочу понять, правильно ли я мыслю.
Вы 3 шт Ваго хотите в первом стандартном подрозетнике разместить вместе с отходящими 12 жилами ? Вы потренируйтесь сначала, думаю, вопрос отпадет сам собой
sergogo написал :
Вы 3 шт Ваго хотите в первом стандартном подрозетнике разместить вместе с отходящими 12 жилами ? Вы потренируйтесь сначала, думаю, вопрос отпадет сам собой
Спасибо, я уже тоже подумал об этом. И думаю, что можно одно Ваго на землю, а фазу и ноль шлейфом через розетки. Но ПУГНП я хочу использовать - землю только до Ваго, фазу и ноль до первой розетки, а далее на другие розетки ВВГнг-LS. Такой вариант приемлем? Просто мне пришла мысль использовать между розетками ВВГнг-LS, хочу понять, нормально ли это.
А один Ваго в стандартном подрозетнике уместиться под механизмом розетки?
И если брать ВВГнг-LS 3x2,5 кв., какого лучше производителя брать?
Про ПУГНП даже не знаю что сказать, эт прям преступление его оставлять, но решать вам - тогда подключайте к нему Ваго и дальше ВВГнг-LS, на клеммниках розеток НШВИ
Вот, как это получается в подрозетнике. В правом подрозетнике внизу стоит WAGO 222 на 2 жилы, он умещается за механизмом розетки.
[
]()
3 WAGO 222 уместились в распаечной коробке для розеток:
[
]()
Ждут своей очереди другие подрозетники, надо механизмы купить:
[
]()
Но в эти подрозетники WAGO 222 на 3 и 5 жил не уместятся. Можно ли высверлить дырку в подрозетнике, что бы их утопить поглубже в стену? В этом нет ничего страшного?
Смотрю, что почти все подрозетники у меня не прикреплены к стене саморезами. Нужно ли их прикрепить к стене саморезами или это не обязательно? Стены - пазогребневые плиты и бетон, подрозетники посажены на алебастр.
Diadem написал :
Но оказалось, что они не для НШВи, в магазине не сказали, что они не предназначены для НШВи.
Для ремонта автомобильной проводки и ремонта электроплит вещь незаменимая.
Как же я искал такие в тундре, когда оказалось что блок управления шнайдеровким реклоузером подключается именно при помощи латунных "мам"...
Diadem написал :
Но в эти подрозетники WAGO 222 на 3 и 5 жил не уместятся. Можно ли высверлить дырку в подрозетнике, что бы их утопить поглубже в стену? В этом нет ничего страшного?
три штуки - действительно не помещаются. Но уже две 222х5 - входят. А у вас то подрозетников много рядом, вот и располагайте один клеммник в одном подрозетнике, второй - в соседнем, третий - ещё дальше.
Тогда уж берите ПК16 и гильзы ГМЛ ... и ваго тогда не понадобятся и компактней получится
Кстати, по блоку розеток... всеравно там у вас много-проволока... взяли б тогда ПВ3 и не мучались
А с тово что землю надо комутировать на клемму а фазу и ноль на самих контактах розеток.Я то чево то не вижу а где же земля на розетках она у вас напросто отсуствует что ли и с какоово чёрта у вас на розетках в том самом контакте где должна быть земля у вас находится ноль.
haramamburu написал :
Я за сержем записываю, потом книжку выпущу с "ево" перлами
Он же молдаванин - плохо у него с русским. Будьте снисходительны. Откуда-то слышал - "он всё понимает, но только сказать ничего не может" ... Просто просите перевода, если что-то не понимаете.
Не надо ни на кого злиться - мы здесь для того, чтобы пообщаться, а не поругаться. С тем, что ПУЭ нарушается на каждом шагу никто не спорит, но о том, что ПУЭ можно читать с разным пониманием, то это надо обсуждать, чтобы понять правильно.
Пайка ничуть не компантнее ГМЛки, особенно если обжимать гидроинструментом, на шестигранник. Во всяком случае, если перед пайкой провода скручивать, а не просто прямые спаивать.
serj_mobias написал :
Я то чево то не вижу а где же земля на розетках она у вас напросто отсуствует что ли и с какоово чёрта у вас на розетках в том самом контакте где должна быть земля у вас находится ноль.
serj_mobias написал :
И с каково лешово у вас на клемах заведены фаза а рядом с фазой земля находится ей там не место земле.
В эту группу розеток (последняя фотография) приходит многожильный провод ПУГНП, далее в розетках соединения одножильным кабелем ВВГнг-LS, потом провод ПУГНП идет к следующей группе розеток. Земля через WAGO 222, ноль и фаза шлейфом на розетках.
В ПУГНП есть желто зеленый провод, а в ВВГнг-LS есть белый с синей полосой, белый с красной полосой и белый с черной полосой. С черной полосой это у меня земля, с синей - ноль, с красной - фаза.
Монтировал не я, мой товарищ, он не имеет образования в этой области, но работает в электромонтажной фирме, приходиться монтировать розетки, но не в квартирах, а в офисах, в больницах и т.д.
Netlog написал :
три штуки - действительно не помещаются. Но уже две 222х5 - входят. А у вас то подрозетников много рядом, вот и располагайте один клеммник в одном подрозетнике, второй - в соседнем, третий - ещё дальше.
У нас и один WAGO 222 на 3 жилы не входит в подрозетник, подрозетник у нас имеет глубину 40, механизмы Легран Валена.
CAMPER, по поводу спаек. Ясно, что сколько людей, столько мнений, но... Скрутка - вдвое-втрое длиннее, повив жил плотнее. Потому и пайка для меня ничуть не компактнее ГМЛки. Которую можно распилить по длине пополам.
Diadem написал :
У нас и один WAGO 222 на 3 жилы не входит в подрозетник, подрозетник у нас имеет глубину 40, механизмы Ленран Валена.
Что ж за напасть... Подрозетники Гуси (электрик) , глубиной 45 миллиметров, принимают ВАГО 222, ещё и под или над клеммником удаётся провод пропустить.
Может, аккуратнее уложить жилы попробовать?
haramamburu написал :
Кстати, по блоку розеток... всеравно там у вас много-проволока... взяли б тогда ПВ3 и не мучались
Я взял ВВГнг-LS, так как жилы у него однопроволочные. Смотрю, что у ПВ-3 жила многопроволочная, значит ее тоже придется обжимать наконечниками НШВи.
Хотя думаю, есть ли смысл брать ВВГнг-LS 3x2,5 и потом снимать оболочку? Может быть лучше покупать другой однопроволочный провод 1x2,5 разных цветов? Наверное, он и дешевле будет, так как общей оболочки не будет. Только вот не знаю какой, есть рекомендации?
Diadem написал :
Хотя думаю, есть ли смысл брать ВВГнг-LS 3x2,5 и потом снимать оболочку? Может быть лучше покупать другой однопроволочный провод 1x2,5 разных цветов? Наверное, он и дешевле будет, так как общей оболочки не будет. Только вот не знаю какой, есть рекомендации?
Ессно нет. (помним что вся эта колбаса с понтами LS в продолжение многожильного в стяжке...)
ПВ1 2,5мм2 и можно однотонный не попутайте только.
Присоединюсь к уже озвученному закончил бы проводку тем чем начато - многожилкой (ПВ3), в подрозетниках вам новичку много проще будет розетки ставить.
поставьте на розетки автоматы 13А, на свет 6А и живите спокойно.
Самое гадкое на мой взгляд - раздавливание мет .гофры с ваших слов строителями при заливке пола. Реально могли повредить изоляцию. Вам бы промегерить(измерить сопротивление) изоляции всей проводки в полу.