HAGER написал :
Про одномодульность. Задача сильно сэкономить место в квартирном щите стоит в следующих случаях:
1) идет реконструкция, щит уже есть, начинку нужно менять
На данном форуме продвигается принцип проектирования щитов, при котором в каждой цепи устанавливается автомат, рвущий и ноль, и фазу одновременно. Если брать нормальные двухмодульные двухполюсники - щит распухает до неприличных размеров.
Если речь идет про KYA****, то до сих пор у нас было только два запрос на эти клеммы (оба раза отгрузка состоялась), но такой редко оборачиваемый товар в складскую программу не попадает.
Интересуют также двухуровневые клеммы серии KX и модули для слаботочки TN004S и TN010S. Их планируется возить?
Хочу снова поднять вопрос о поставках в Россию одномодульных дифавтоматов. Будут ли?
Под заказ можем возить KX* и TN*, на них есть сертификаты, но в нашу складскую программу эта продукция не входит. По одномодульным АВДТ пока поставлять их в Россию не планируем.
HAGER написал : Vitaliy_17, узнаем более подробно про CD216J и т.д., потом отпишемся.
По автоматическим выключателям есть аналогичные по основным техническим характеристикам серии, но различающиеся по внешнему виду, напр., MC и MCN. Разница между линейками состоит в том, что в серии MC нет шильдика для этикеток, а в MCN есть. При этом в серии MC скоба для крепления модульного аппарата к дин-рейке идет металлическая, а в серии MCN - пластиковая. Ход этой скобы в серии MC несколько милиметров, а в серии MCN - около сантиметра. Есть и другие отличия, но они не критичные. При этом серия MC дешевле серии MCN.
Думаю, что если оба перечисленных вами вида УЗО - типа А, то тут ситуация аналогичная, узнаем этот момент поподробнее.
Будем анализировать продуктовые линейки по УЗО и АВДТ. В любом случае спасибо за информацию, для нас это повод для размышления.
Уважаемый Hager,если Вас не затруднит,скажите,а в чём ещё отличие МС и МСN ,может быть в селективности или в использовании разных внутрених материалов или МС не стыкуется с какими то аксессуарами или ещё что,разница в 80% не просто так же,вопрос не праздный,надо собрать щит на коттедж и хотелось бы не ошибиться с выбором.Спасибо
MC и MCN стыкуется со всеми аппаратами, отключающая способность 6 кА, характеристики срабатывания одинаковые, место производства одно и то же - французский завод ГК HAGER в г.Оберне
Разница между MC и MCN в том, что серия MCN идет с шильдиком для маркировки (MC без шильдика); MCN производится с пластиковой скобой для крепления на дин-рейку с увеличенным ходом - 1 см (MC с металлической скобой со стандартным ходом); серия MCN прошла испытания по немецкому стандарту VDE (по серии MC аналогичных испытаний не проводилось, на рынок Германии поставляется серия MCN).
Уважаемый Hager,я Вас правильно понял,что для применения селективности для серии МС ,можно использовать таблицы для МСN?В Польше продавалась серия МС---А и МВ--А,вы случайно не в курсе.это был аналог нашей серии МС и МВ.Спасибо
Лучше вот эту прекрасную штуку SF463 в складскую программу введите, а то у меня не все дожидаются )
есть HIM404 он складской, но, прямо скажу, не маленький, и подороже будет.
ebf написал :
Уважаемый Hager,я Вас правильно понял,что для применения селективности для серии МС ,можно использовать таблицы для МСN?В Польше продавалась серия МС---А и МВ--А,вы случайно не в курсе.это был аналог нашей серии МС и МВ.Спасибо
Так серия MC - это и есть серия MC***A. Таблицы селективности для MCN легко можно применять для серии MC.
jaja написал :
Лучше вот эту прекрасную штуку SF463 в складскую программу введите, а то у меня не все дожидаются )
есть HIM404 он складской, но, прямо скажу, не маленький, и подороже будет.
так SF463 и так в складской программе, сейчас они есть в наличии на центральном складе.
Ну по щитовому встретились,например клеммы,но важно было не обновление каталога,а то что программ не всегда корректно работает под Вин 8(другой винды нет),совместимость не спасает.Просто на французком и швейцарском сайте,есть патч под 8.вот и поинтересовался про русскую версию.Делал делал счит,а прога хлопнулось и всё начинай заново,редко,но бывает
Зашли на , патч нашелся, попробую протестировать на домашнем компьютере на Win 8, на работе только Win 7. Патч поверх вашей 1-2-3 схемы не ставится? С нашего сайта скачивается версия 5.1, поверх нее возможна установка патча (вечером дома проверю).
Да, не за что. Кстати, этикетки лучше выводить в виде картинки, в PDF выводится с серым фоном. Распечатывать не пробовал, но есть подозрение, что серый фон тоже распечатается.
jaja написал : HAGER, вот эта VZ850N соединялка щитков гольф в России появится?
Нашли этот артикул аж на сайте представительства HAGER в Австралии . Запрошу, производится ли такая вещь сейчас и сколько она стоит, по результатам отпишусь.
Устанавливается он автоматически только при наличии правильной локальной версии и патча(взял версию от швейцарцев и взял патч от них же и версия обновилась без проблем)так что надо просить патч для локальной русской версии,но понятно что это очень долго и возможно не скоро
Еще вопрос,пересмотрел почти все каталоги и не смог найти,какие автоматы рекомендует производитель для защиты модулей перенапряжения в зависимости от их мощности и класса.Спасибо
ebf написал :
какие автоматы рекомендует производитель для защиты модулей перенапряжения в зависимости от их мощности и класса
На странице с.3.51-3.54 (каталог 2013-2014) есть схемы защиты разрядников типа SP и SPN в зависимости от типа заземления. Цепи с разрядниками наши немецкие коллеги рекомендуют защищать предохранителями, а не автоматическими выключателями. При этом предохранители выбираются, исходя из сечения подключаемого проводника (таблица на с. 3.51). Выбор класса разрядника описан на с.3.48-3.49.
Чтобы не плодить темы, предлагаю писать в этой, но все на усмотрение администраторов. Мы им написали, добро получили, но они хотят сделать что-то для производителей в общем виде, поэтому под нас тема пока не создана.
Да вопросы не сложные и если надо подожду.Ввиду того что есть желание и необходимость установить на вводе NBN463 или HMF480 ,возник вопрос с подбором селективного УЗО CP480D или CP484D,все УЗО 6кА ,а автоматы 10кА и можно ли их ставить по схеме ВА-счётчик-РКН-ОПН-УЗО мне не понятно,покупать Шнайдер на ввод не хочу,хочу чтобы всё было ваше
Мне кажется, ваш вопрос состоит из нескольких вопросов. Давайте пойдем пошагово.
1) Параметры NBN и HMF разные. NBN463 - ВА с In=63А, хар-ка В, 4P, 10 кА; HMF480 - ВА с In=80А, 4P, 10 кА. На вводе NBN463 - это редкость, обычно на вводе ставят автоматы с хар-кой С, на отходящих линиях - с хар-кой В.
2) По селективному УЗО. Селективные УЗО срабатывают с задержкой по времени по сравнению со стандартными УЗО. Понятно желание поставить на ввод селективное УЗО, на отходящие линии обычную защиты от токов утечки.
3) УЗО CP480D (80А) или CP484D (100А) идут с отключающей способностью 6 кА. При этом такие токи КЗ на УЗО действовать не должны, перед УЗО должен быть установлен автоматический выключатель или предохранитель.
4) Вообще, о каком объекте мы говорим?
Если это квартира, то у вас есть строго определенные границы ответственности. УЭРМ с вводным автоматом, счетчиком и иногда вводным УЗО - зона ответственности управляющей компании, там Вы не должны ничего менять. В квартиру заходит вводной кабель, разводка электрики внутри квартиры - зона ответственности собственника помещения. Собственник может там ставить квартирный щит, исходя из своих знаний/требований/желаний и т.д. В квартире обычно оказывается вводной автомат и УЗО, защита от перенапряжений (по желанию), групповые автоматы/АВДТ/розетки на дин-рейку и все, чего фантазия пожелает.
Если речь идет о арендуемом торговом павильоне, то арендодатель вам предоставляет проект электроснабжения помещения, в соответствии с которым им собирается щит.
Если это коттедж или другое отдельно стоящее здание, то электромонтажные работы ведутся специалистами в соответствии с проектом электроснабжения. Вы проектируете электроснабжение коттеджа?
Я говорю о своём доме,на вводе 25мм AL,всё,что я хочу поставить ,то и будет в проекте,проект делают под меня,оборудование выбираю я исогласно нормам они попадают в проект,так как я могу по кабелю получить 80а ,то и хочу поставить HMF463 ,в крайнем случае NCN463 (но тогда будет проблема с селективностью с автоматом на электрокотле, там АВ 50А) Меня интересует как будет работать связка 10кА автомат и 6кА УЗО. УЗО может выйти из строя?
HAGER написал :
При этом такие токи КЗ на УЗО действовать не должны, перед УЗО должен быть установлен автоматический выключатель или предохранитель.
Не понял,что вводного автомата не достаточно для защиты селективного УЗО,требуется после счётчика перед УЗО поставить ещё автомат?
Вы случайно не планируете ввозить вот такую продукцию SLS переключатель.К примеру HTS663E
Кто знает, как в 1-2-3 Schema нарисовать корректно переключатель (например HIM404) и два ввода питания, чтобы на схеме вводы подходили к выводам переключателя?
У меня никак не получается прицепить второй ввод к переключателю.
_Yuriy_ написал :
Кто знает, как в 1-2-3 Schema нарисовать корректно переключатель (например HIM404) и два ввода питания, чтобы на схеме вводы подходили к выводам переключателя?
У меня никак не получается прицепить второй ввод к переключателю.
В любой рисовалке дорисуйте , в 1-2-3 я не нашел такой возможности.
ebf написал :
Меня интересует как будет работать связка 10кА автомат и 6кА УЗО. УЗО может выйти из строя?
Если линия защищена автоматом 10 кА, за ним стоит УЗО 6 кА, то УЗО защищено автоматом от токов КЗ со стороны источника электроэнергии. Если возникает КЗ на стороне потребителя, и за УЗО нет автомата, то есть варианты. Если это КЗ менее 6 кА, то УЗО останется работоспособным, и отработает автомат. Если КЗ будет более 6 кА, то УЗО может выйти из строя. Но такие КЗ на стороне потребителя маловероятны.
Обычно за УЗО тоже стоят автоматы, которые УЗО от КЗ на стороне потребителя.
HAGER, Спасибо за ответ,всё так и сделано,за всеми УЗО стоят 6кА автоматы.По поводу селективных автоматов 25кА ,ничего не скажете,будете возить или нет?И возвращаясь к вопросу по защите УЗИП(2 класс ТТ 3 фазы) ,не подскажут ли ваши инженеры какие все таки автоматы надо использовать для их защиты.Я помню что вы говорили о предохранителям,но коль их нет,то может есть другой способ.
ebf написал :
вы говорили о предохранителям,но коль их нет
Неужели свет клином сошелся на предохранителях Hager? К тому же, УЗИПы должны стоять до распределительного щита в отдельном щите. Между 1-м и 2-м классами должно быть расстояние не менее 15м (если память не изменяет). УЗИПы класса 1+2 (2 в 1) стоят неимоверных денег - больше 800 евриков. К проектировщикам не пробовали обратиться?
333vs333, К пректировщикам то и обращался и простите меня,а какая разница где стоит Узип,он может стоять и до счётчика и после,это как договоритесь и меня интересует класс 2,даже в посте указал,а любой не комбинированный УЗИП должен быть защищён автоматом и производитель всегда указывает каким для каждого УЗИП в зависимости от их технических данных(УЗИПов)
С кем? С ТНПА? ))) УЗИП любой должен быть защищен и лучше это делать предохранителем. Обратитесь к форумчанину , он в этом вопросе довольно хорошо разбирается.
333vs333,Я просто хочу всё сделать на Хайгере,будим считать ,что это моя прихоть.Шнайдер например ,рекомендует автоматы,так что у каждого производителя своё видение вопроса.По поводу ТНПА,спорить вообще не надо,по нормам которые читал я (не заставляйте меня их искать,на сайте Шнайдера их можно найти)УЗИП ставиться после счётчика,немецкие нормы допускают до.Главное что УЗИП должен быть защищён,за совет к кому обратиться большое спасибо
ebf написал :
По поводу селективных автоматов 25кА
возить можем (сертификат соответствия ТС есть), в складскую программу пока вводить не планируем. В тариф позиции не введены, цена запрашивается и зависит от объема партии.
ebf написал :
И возвращаясь к вопросу по защите УЗИП(2 класс ТТ 3 фазы) ,не подскажут ли ваши инженеры какие все таки автоматы надо использовать для их защиты
У нас есть чУдная инструкция на разрядники класса защиты II. На русский она не переведена, но достаточно понятная из-за обилия картинок, вот ссылка для скачивания . В инструкции приведены примеры схем с разными типами заземления:
Если у вас будет установлен автомат перед УЗИП с In до 125А, то защита после УЗИП не требуется.
На форуме есть сноубордисты? У нас очередная новость - Эдмонд Плавчик и HAGER попытаются побить действующий мировой рекорд скорости 201 км/ч по спуску на сноуборде
HAGER, Скажите ,а вы не планируете ввозить аналог SPN465R (Франция)? Кстати во французком каталоге,более подробно описано подключения УЗИП, и их нормы NFC более подходят для тех,кто делает или имеет схему ТТ (моё личное мнение)
ebf, мы сможем возить эту позицию по запросу, не факт, что она войдет в наш основной тариф или склад. Сейчас получаем сертификат ТС на серию SP и SPN, этот артикул входит в сертифицируемую гамму продукции, т.е. возить этот товар мы сможем.
HAGER, Это хорошая новость.Вообще серия Синий тариф ,просто находка для частного домовладения.Надеюсь,что HDB автоматы тоже появятся и если можно,когда планируются поставки,через 3 месяца,пол года?Спасибо
HAGER, Вот такой ответ получил от Вольты Мы такие не продаём, не возим, привезти не сможем, не собираемся продавать.Как то так.Может предложите другого партнёра,например из Новосибирска или Москвы
ebf, сейчас разберемся, возможно, наш технический отдел дал Вольте неверную информацию. Позиция вошла в сертификаты ТС, они оформлены недавно, возможно, не все сотрудники в курсе.