#7213039

sebikov написал:
С кабелем ППГ бытовых сечений кто-нибудь плотно общался, какие ножи и стрипперы с ним нормально работают?

Общался пару лет назад, взял на пробу на монтаж в квартире, потом пожалел, ну очень жёсткая и толстая оболочка. Ещё и жилы были приварены к оболочке, кабель был Конкорд.

sebikov написал:
кабелем ППГ бытовых сечений кто-нибудь плотно общался

Я на выставке взял кусочек 3х2.5, представил его в подрозетнике и ... да ну его

И это пройдёт ...

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 782

С кабелем ППГ бытовых сечений кто-нибудь плотно общался, какие ножи и стрипперы с ним нормально работают?

dokar написал:

serj12 написал:

Andrey80 написал:
Пространство вокруг жил заполнено тальком или это что то другое?

другое, как в нюме

Andrey80 написал:
В плоском ВВГпнГ такого нет?

нет

serj12,
Наполнитель кабеля. под пальцами крошится или приходится инструментом помогать?

dokar, не крошится, но снимается руками легко.
Скажем, у ККЗшного такой номер не проходит, там надо "стрипперить"

dokar, снимается спокойно

И это пройдёт ...

serj12 написал:

Andrey80 написал:
Пространство вокруг жил заполнено тальком или это что то другое?

другое, как в нюме

Andrey80 написал:
В плоском ВВГпнГ такого нет?

нет

serj12,
Наполнитель кабеля. под пальцами крошится или приходится инструментом помогать?

Andrey80 написал:
Пространство вокруг жил заполнено тальком или это что то другое?

другое, как в нюме

Andrey80 написал:
В плоском ВВГпнГ такого нет?

нет

И это пройдёт ...

калямба
По внешнему виду похож на РЭК Призмиан.

serj12
Благодарю! А оболочка и правда толстая. Пространство вокруг жил заполнено тальком или это что то другое?
В плоском ВВГпнГ такого нет?

Andrey80 написал:
Кусочек кабеля с торца можете сфотографировать?

пожалуйста

3х1.5

И это пройдёт ...

Andrey80 написал:
По стоимости не с чем сравнить...

Дмитровский чуток подороже будет, реально хороший


отзыв о нем писал давно (фоток много)

serj12
Кусочек кабеля с торца можете сфотографировать?

Andrey80, на нюм похож круглый, плоский не брал

И это пройдёт ...

serj12
Все Инструменты сами по себе не особо дешёвая площадка, но этот кабель мало у кого есть в наличии.
Наружная оболочка у него толстая?

dokar написал:
Щась Радио проедетется по вашему круглому, и он станет плоским, но не менее хорошим.)))

так я от него и узнал про ентот кабель

И это пройдёт ...

serj12 написал:

Andrey80 написал:
Нашел вот такой

я там брал, только круглый, очень понравился

serj12,
Щась Радио проедетется по вашему круглому, и он станет плоским, но не менее хорошим.)))

Andrey80 написал:
Нашел вот такой

я там брал, только круглый, очень понравился

И это пройдёт ...

Radio
Добрый вечер!
Подскажите, какой именно кабель марки ВВГнГ от "Эксперт кабель" приобретаете для работы?
Нашел вот такой


По стоимости не с чем сравнить....
Если возможно, не могли бы сфотографировать кабель с торца. Хочу посмотреть на наружную оболочку кабеля, а именно ее толщину. По фоткам в сети не понятно. Спасибо.

Кабекс, Центр-кабель, Томский, Новосибирский - для монтажа годятся. Сечение около 2кв.мм, но и цена ниже. Бывают проблемы.
Углич понравился - очень мягкий с тальком. Изоляция, как выше описали, хоть и дубовая, зато снимается легко. Для работы с Jokari Allraund'ом просто песня.

Andrey80 написал:
Radio,
По видео, по большему понятно- запас лишним не бывает и это плюс. Но по сути это больше напоминает ловлю блох с этими сотками диаметров жил. Проходит по требования ГОСТ и то хорошо.
Замерил свой ещё раз - 1,75 мм.
При возможности, может и попробую поискать и приобрести красивый зелёненький "эксперт кабель". Тогда и сравню в работе.

Andrey80, Основной критерий - это сопротивление, которое омическое. А все эти сечения, диаметры есть "полочка")))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio,
По видео, по большему понятно- запас лишним не бывает и это плюс. Но по сути это больше напоминает ловлю блох с этими сотками диаметров жил. Проходит по требования ГОСТ и то хорошо.
Замерил свой ещё раз - 1,75 мм.
При возможности, может и попробую поискать и приобрести красивый зелёненький "эксперт кабель". Тогда и сравню в работе.

Andrey80 написал:
У Рэк с сечением полный порядок

А кто спорит? Там ведь так и сказано, что на самой нижней границе госта, тютелька в тютельку.

Radio,
У Рэк с сечением полный порядок. Проверял обе партии, которые приобретал в разное время.
В свое время была возможность выбрать Рэк или ККЗ.
Выбрал Рэк, отчасти из-за того, что беру его с большим дисконтом относительно ККЗ.

Andrey80, видос посмотрели? Оказывается и рэк начал разметку наносить, мне такой не попадался, вероятно совсем недавнее нововведение. Ну а в остальном...

Radio,
Я попробовал, взял первый раз. Поработал с ним, мне он понравился, ничего плохого я в нём не нашел.

Andrey80 написал:
У каких производителей это есть?

Как минимум у нескольких. Еще у них прекрасные жилы с незаниженным сечением, отличная изоляция с превосходной окраской, замечательная прочная оболочка, которая очень легко снимается безо всяких веревочек. Эксперименты с веревочками у одного, правда, имели место, но были жестко пресечены сообществом профессиональных монтажников, под угрозой неприменения данной продукции)

Andrey80 написал:
Субъективная оценка...

Нормальная оценка, правильная. И чего вы так в него вцепились, если полно нормальных кабелей без всех этих сюрпризов?

Radio написал:
реально хороший и современный кабель

А это какие такие?

Radio написал:
у него даже метровой разметки нет,

У каких производителей это есть?

Radio написал:
в непредсказуемости расположения нити.

Все там видно и если делать правильно, то ничего не задирает. Проверял неоднократно.

Radio написал:
Не знаю, как сейчас, а раньше она располагалась примерно в середине, и прорезала оболочку непредсказуемым образом, зачастую пересекаясь с жилами.

Я же говорил- давно не покупали, сейчас по другому.

Radio написал:
это всё не имеет ни малейшего смысла

Каждому свое...

Radio написал:
снимать изоляцию традиционными способами намного удобнее

Ножом- пяткой или спец съемником для оболочек?

Radio написал:
добавляется лишняя операция обрезания этой веревочки

Обрезается наружняя изоляция вместе с капроновой нитью. Какая еще операция?

Radio написал:
, рэк — гогно.

Субъективная оценка...

dokar написал:
Обдираловка кармана покупателя.

Да хрен бы с ним, с карманом, если бы это был реально хороший и современный кабель. А у него даже метровой разметки нет, каменный век.

В результате данного "усовершенствования" добавляется лишняя
Radio,
Обдираловка кармана покупателя.
)))

Andrey80 написал:
С "прямыми" руками ничего криминального не происходит, а режется только наружняя изоляция

Дело не в прямизне рук, а в непредсказуемости расположения нити. Не знаю, как сейчас, а раньше она располагалась примерно в середине, и прорезала оболочку непредсказуемым образом, зачастую пересекаясь с жилами. Предугадать это визуально было невозможно. Но самое главное, что это всё не имеет ни малейшего смысла, ибо снимать изоляцию традиционными способами намного удобнее. В результате данного "усовершенствования" добавляется лишняя операция обрезания этой веревочки, вот и вся "польза".

Короче, рэк — гогно.

Radio написал:
на фото жилы не похожи на рэковские

Другого кабеля у меня не было, видимо давно уже не приобретали данный кабель...

Radio написал:
Нить зачастую режет оболочку вместе с изоляцией одной из жил.

С "прямыми" руками ничего криминального не происходит, а режется только наружняя изоляция. Если обратить внимание, то нить смещена к одному краю наружней оболочки. С этой стороны и стоит прорезать оболочку. Жилы остаются с другой стороны и пострадать ну не как не могут.

dokar написал:
Ну и как помогает,

Вполне себе- заменяет съемники для наружней изоляции.

dokar, Хулиганье одним словом... хотя, не мне , в 3 года в ментовку попасть -судить о хулиганстве)))))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Тянете за ниточку — получаете Radio,
это вспоминается, когда у меня была разъездная работа, едем по дороге на уазике. Впереди тащится трактор с прицепом, прицеп полный навоза и с его борта свисает такая длинная, хорошая, толстая ниточка. Ну, мой водила из озорства, возьми, да наедь на эту ниточку передним колесом. Соответственно, с борта вместе с этой ниточкой летит..., да, приличный такой кусок. мусора тщательно пропитанный содержимым прицепа и метко попадает нам в воздухозаборник.
Воистину не тронь....)))

Andrey80 написал:
а именно "монтажное счастье" с нитью для разделки

Это самая блевотная придумка из ихних "инноваций". Нить зачастую режет оболочку вместе с изоляцией одной из жил. Никому не советую за неё дергать. Представьте, что вы уложили хороший такой кусок, метров на 20-25, и хотите соединить его в коробке. Тянете за ниточку — получаете погрызанную жилу. Запаса длины уже нет, придется перекладывать весь кусок.

Но, опять же, на фото жилы не похожи на рэковские. Что однозначно говорит о том, что рэк опустился.

"монтажное счастье" с нитью для разделки.
Andrey80,
Ну и как помогает,или как та морковка, которую покрепче привязать? )))

Radio,
Это тот самый РЭК
Лень лезть за бухтой, но при случае, выложу фото позже. Я как раз и брал его на попробовать, а именно "монтажное счастье" с нитью для разделки. У меня к нему нет претензий. Наружная изоляция толстая, жилы хорошо маркированы, сечение соответствует. Что ещё нужно?

Andrey80 написал:
Очень читаемая и отличимая раскраска жил.

Это вообще не рэк по виду. Либо они окончательно покатились по наклонной плоскости, и вид продукции теперь может быть какой угодно.

  • текст списка> Vadim 161 написал:

    Наружная изоляция в каждой партии абсолютно разная

Брал два раза с интервалом по времени. Да разница есть. Первая партия была с очень толстой наружней изоляцией- часто обрывал внутреннюю нить для продольной разделки. Второй раз кабель уже был с чуть меньшей толщиной наружней оболочки- и проблем с разделкой уже не было.

Vadim 161 написал:
изоляция ж/з жилы фактически белая с тоненькой зеленой полоской

Очень читаемая и отличимая раскраска жил.

Vadim 161 написал:
ВВГ их говнисче переоцененное и распиаренное

Ну года до 16-го он был еще ничо, а вот потом да...

Ой хоспади, сколько уже это дерьмо рыбинское пиарят, годов 10 поди? Дерьмо-дерьмом, типа радиуса, энергомира, ореола и прочей погони. Наружная изоляция в каждой партии абсолютно разная, изоляция ж/з жилы фактически белая с тоненькой зеленой полоской, нихрена не отличимая от фазной, пока не покрутишь. Сечение ровно такое же как у ККЗ или Углича, зато стоит дороже. ПуГВ и ПВС куда ни шло еще у рыбы, ВВГ их говнисче переоцененное и распиаренное, как когда-то нум от севкабеля.

Грубый, но справедливый

Radio,
Это понятно. По каким критериям лучше?

Andrey80 написал:
Radio
Чем?

Andrey80, чем рэк.

Radio
Чем?

Регистрация: 10.01.2018 Новосибирск Сообщений: 536

MaSeVi, заказал ккз

vovanoff78 написал:
Последний раз брал в этм углич , и сейчас там он в наличии вроде , по срввнению с остальныии самый тонкий по внешним размерам , и самый пластиковый по звуку бухты .

vovanoff78, Послушайте, ну Вы же решили с ККЗ, что страдать с выбором непонятно чего. Тем более связываться с ЭТМ)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 10.01.2018 Новосибирск Сообщений: 536

Последний раз брал в этм углич , и сейчас там он в наличии вроде , по срввнению с остальныии самый тонкий по внешним размерам , и самый пластиковый по звуку бухты .

vovanoff78 написал:
Самый добротный показался конкорд

Раньше действительно был хороший кабель. За сейчас - не скажу, давно не работаю с кабелями)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 10.01.2018 Новосибирск Сообщений: 536

MaSeVi, Коней уже не раз менял , с 18 года делаю ремонт , начал с конкорда , потом рэк , потом угличь немного , теперь вот ккз . При каждой очередной покупке новые условия . Самый добротный показался конкорд . Но вот какого качества сейчас эти производители , наверняка оптимизировали производство .

vovanoff78 написал:
А про угличкабель(nexans) что скажите , надо еще 3×2.5 докупить , он есть в наличии , или лучше ккз тоже заказать ?

vovanoff78, Коль уже решили, что коней на переправе менять-то...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 10.01.2018 Новосибирск Сообщений: 536

А про угличкабель(nexans) что скажите , надо еще 3×2.5 докупить , он есть в наличии , или лучше ккз тоже заказать ?

Регистрация: 10.01.2018 Новосибирск Сообщений: 536

Radio, И ценник приятнее , чудеса прям.
Значит ккз буду брать.

vovanoff78 написал:
калужский кабель ккз , намного он хуже рэк prismian ?

Так он лучше!

MaSeVi написал:
vovanoff78, Берите Калугу и ок...

MaSeVi, совершенно согласен.

vovanoff78, Берите Калугу и ок...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 10.01.2018 Новосибирск Сообщений: 536

Доброго времени суток уважаемые специаисты , подскажите пожалуйста про калужский кабель ккз , намного он хуже рэк prismian ? Нужен кабель для варочной 3×6 , предпочитаю плоский , т.к толщина нужна минипальная , под штукатурку , без штроб . В местных магазинах ничего нормального нет , в этм тоже ничего в нпличии , на озоне нашел ккз и рэк , отзывы хорошие , просто рэк дороже значительно , стоит ли за него переплачивать ?

Radio, Спасибо за такие подробности.

dokar написал:
Погонаж указан в конце каждой маркировки, через метр.

Дело в том, что эта маркировка может не совпадать с декларированной длиной, она имеет большую погрешность за счет растяжения оболочки. Я уже несколько лет работаю с маркированными кабелями, и чаще всего 1-2 метра на сотню по маркировке не хватает, но бухту наматывает машина, и фактический метраж при этом верный.

Маркировка в данном случае не эталон метража, а имеет чисто справочный характер, чтобы легко было определять, сколько кабеля израсходовано и сколько осталось.

Даже как-то заморочились и взвесили несколько бухт, разница была минимальной, единицы граммов.

Radio,
А вы ни разу не видели ?
Что-то фото не вставляется маркировки кабелей. Погонаж указан в конце каждой маркировки, через метр.
Кроме того, я не думаю, что производители пнд, в которую был вставлен один из кабелей , расщедрились на более длинную (25м)стандартную бухту.

dokar, как установили нехватку 1 м в бухте?

На калужском кабельном заводе явно появились мелкие воришки. Из 5 заказанных бухт кабелей. Трое оказались с нехваткой в двух случаях - по 1-м в бухте А в одном случае 2 м кабеля.
По началу думал, что это продавцы на озоне так тырят, но, когда я получил неполные 2 бухты от другого продавца, стало ясно, что это на заводе.

Регистрация: 11.11.2019 Череповец Сообщений: 244

Стал появляться в продаже кабель "Севкабель" (3Х1,5; 3Х2.5), этот кабель соответсвует всем параметрам. До этого была какая то байда, что производство остановлено. Связался с производителем (на Озоне), сказали, что производство перенесено в Подмосковье, но кабель 2х1,5 не выпускается (непонятно почему??? ходовой размер). До этого кроме "Севкабеля", было предпочтение к Рыбинскому РЭКу, у них есть в наличии все ходовые размеры. Спасибо за ответы!!! Подтвердили моё решение использовать РЭК. Надо как-нибудь заказать бухту 3х2,5 ВВГнгLS и сравнить с "Севкабелем".

kamenkapenza написал:
какой теперь впереди планеты всей?

сие никому не ведомо

kamenkapenza написал:
Интересует круглый кабель ВВГНГ

РЭК,ЭНЕРГОМИР,Конкорд

И это пройдёт ...

Vadim 161 написал:
Алюр/Дмитров/Нексанс/РЭК/ККЗ

Себе покупал РЭК. Мне понравился как внешне,так и в работе. Сечение жил соответствует заявленным параметрам.

Всё оно одно. Алюр/Дмитров/Нексанс/РЭК/ККЗ из того, чем работаю постоянно, претензий никаких.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 11.11.2019 Череповец Сообщений: 244

Братья пацаки, тема началась в 2013 году, ранее калякали про то, что Кольчугино и Севкабель рулят. Кольчугино неизвестно где продают, Севкабель обанкротился и утонул. Что теперича наиболее ценится? Интересует круглый кабель ВВГНГ. Кабельных заводов до фигища, какой теперь впереди планеты всей?

Andrey80 написал:
Если темой немного ошибся,то не серчайте...

Просто выглядит, как спам, тут уж не обессудьте - субъективизм всем человекам присущ)))...