Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3959165

Добрый день. Есть 3-к, новострой. На входе 3 фазы, обещают по 5КВт. На щитке за счетчиком, установленный застройщиком ВА -
Moeller PL6-С32/3 32А 5х4мм.
Щиток в квартире (ИЕК):
АД12, С25, 3ф, 30мА
АВТД32, С25 30мА
АВТД32, С25 30мА
АВТД32, С25 30мА
ВА74-29М, В16 (прикладываю фото).

Провода - ВВГ на освещение 1.5*3, на розетки 2,5*3. Под э-плитку брошен 5х4.
Есть желание это все (хоть частично) переделать.
Родилась такая вот схема (прикладываю).

Возникло еще несколько вопросов:

  1. от ИЕКа лучше избавиться полностью?
  2. читал споры по поводу УЗО А и АС. Говорили что А - дороже. Но из того что нашел, как то цена - вполне сопоставима:
    УЗО 25 A, 30 мA, тип AC, 2 полюса, CD226J Хагер = 230.11 грн.
    УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 2 полюса, CD225J Hager = 243.78 грн.
    Тогда если и разницы в цене особой нет - можно ли все АС заменить в схеме на А.
  3. Входящее УЗО, которое за вводным автоматом, но уже в квартире - 100мА или 30 (как обычное, только 4-полюсное)?
  4. Нужно ли еще отдельно ставить то "пожарное" на 300мА? Просто не факт что в щитке "разрешат" копаться.
    Опасно ли его ставить в квартирном щитке?
  5. Автоматы С25 на розетки также не используются, верно ли?
  6. Хотелось бы, в паре с контактором и импульсным реле использовать какой то механизм (может что то на arduino), который может дергать реле и вырубать/врубать свет по всей квартире,( кроме резервных линий холодильника) удаленно (инет, телефон)
    Такое вобще практикуется или это мои фантазии? .
    7.Под кондишены УЗО не ставил (а может надо?). Кондишены в спальнях - больше условность, не факт что они будут ставиться, но протянуть туда линии и предусмотреть, конечно бы хотелось.
    Проконсультируйте пожалуйста, по схеме.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Jarad написал :
Тогда если и разницы в цене особой нет - можно ли все АС заменить в схеме на А.

  1. Лучше;
  2. Можно;
  3. Не нужно ставить в квартире, только в этажном щите;
  4. Не обязательно;
  5. Не используются, как и С20 - замените их на С16;
  6. А зачем такие инсинуации?
  7. Не обязательно, но можно оставить место в щите для них.

Jarad написал :
Добрый день.

Добрый вечер.

Jarad написал :
Moeller PL6-С32/3 32А 5х4мм.

Может 5х6 мм2?

Jarad написал :
прикладываю фото

Внешне - очень симпатично,если и внутри так же - супер.

Jarad написал :
Есть желание это все (хоть частично) переделать.

А щит встроенный или ?

Jarad написал :
Родилась такая вот схема

Очень не

Jarad написал :
(хоть частично)

Jarad написал :
от ИЕКа лучше избавиться полностью?

К сожалению - да,лучше.

Jarad написал :
можно ли все АС заменить в схеме на А.

Если такая цена - то нужно

Jarad написал :
Входящее УЗО

С ним может отрубать всё,никак не 30 мА ,а 100 мА и по идее в подъезде.

Jarad написал :
Нужно ли еще отдельно ставить то "пожарное" на 300мА?

Зачем если будет на 100 мА.И опять же по идее в подъезде.

Jarad написал :
Опасно ли его ставить в квартирном щитке?

Чем опасно?

Jarad написал :
Автоматы С25 на розетки также не используются, верно ли?

Как правило С16А,но бывают исключения...

Jarad написал :
который может дергать реле и вырубать/врубать свет по всей квартире

Плохая идея.Для этого применяют другие устройства.

Jarad написал :
Такое вообще практикуется

да.

Jarad написал :
но протянуть туда линии и предусмотреть, конечно бы хотелось.

если через розетки - то очень желательно УЗО.

Jarad написал :
Проконсультируйте ,пожалуйста, по схеме.

УЗО вместо 25А желательно на 40А.
На лоджию УЗО и 30 мА за глаза.
Холодильник под дифф проще поставить.Тоже и с кабинетом.Желательно и под охрану оставить розетку.
Вместо выключателя нагрузки - кнопочный включатель у входа,а контакторы есть и с принудительным включением.И можно 4р поставить.
Бойлеру УЗО на 10 мА не обязательно,как и ТП,хотя в ванной...можно на ТП оставить.
На розетки в кухне 20А АВ - это нужно в кабеле быть уверенным и розетки брать супер надёжные - они как правило на 16А идут.
УЗО на 10А - это очень круто(экзотика).Ну и компановку перетряхнуть надо.

И это пройдёт ...

DED@ПВО написал :

  1. А зачем такие инсинуации?

Имитация присутствия.

И это пройдёт ...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

serj12 написал :
Имитация присутствия.

Разве что... .

serj12 написал :
Может 5х6 мм2?

Да, 5*4 это на плитку провод идет.

serj12 написал :
А щит встроенный или ?

Да,
Щиток встроенный в гипсокартонную стенку при входе.

serj12 написал :
никак не 30 мА ,а 100 мА и по идее в подъезде

А его можно оставить все таки в квартирном щитке?

serj12 написал :
Плохая идея.Для этого применяют другие устройства.

Ну, значит лучше оставить контактор с принудительным включением

serj12 написал :
если через розетки - то очень желательно УЗО.

Ну я думал протянуть отдельные линии под эти кондиционеры

serj12 написал :
УЗО вместо 25А желательно на 40А.

Это вместо всех УЗО 25 поставить 40?

serj12 написал :
На лоджию УЗО и 30 мА за глаза.

А если лоджия неотапливаемая (и пока даже не застекленная), я думал что 10мА, как под "мокрые" зоны подойдет

serj12 написал :
На розетки в кухне 20А АВ - это нужно в кабеле быть уверенным и розетки брать супер надёжные - они как правило на 16А идут.

Просто при всей технике на кухне, которая включается в фартух, всякие миксеры, СВЧ - включаются не на долго, и если действительно выбрать хорошие розетки то можно оставить 20?

serj12 написал :
Ну и компановку перетряхнуть надо.

А много перетряхнуть надо?

Jarad написал :
А если лоджия неотапливаемая (и пока даже не застекленная), я думал что 10мА, как под "мокрые" зоны подойдет

Нафик не нужно.
Вам можно благополучно забыть о щите и добавив розеток жить спокойно.
Реально надо только вскрыть 1 распред коробку, и оценить качество соединений в ней. Ну и внутренности щита тоже. Если сварка или опрессовка, то закрыть и забыть.
Единственно свет хорошо бы иметь отдельными линиями, автоматами по основным комнатам. Или свет коридора где щит стоит на отдельный автомат.
Конечно АВДТ 25А 30мА не полный "феньЖуй" , но не смертельно и жить можно. И кабель в штукатурке все сдюжит, если он конечно правильный.
Максимум добавить на кондеи автоматов, и то если подключение будет глухое-скрытое.

Ну, а коли бабло некуда пхать то велком в тусовку . Счас вас тут до 32х щита в 300-400 уев загрузят.

Спасибо). В распедкоробках - спайка. Розеток добавить, на существующие автоматы - это да, т.к. 2 розетки в жилой комнате - мало.
Но, все равно линий от щитка к потребителям - маловато. Я прикидывал по нагрузкам, входит 3 фазы по 5кВт. Вот даже по кухне, на розетки кухни идет одна фаза из трех полностью, плюс на эту фазу частично сядет какая то конфорка электроплиты пусть даже самая маленькая - 1,2 кВт.
Без плиты на эту фазу нагрузка по кухонной технике - порядка 9кВт. Т.е. для чего-то точно надо тянуть отдельно от щитка, к примеру для духовки она 3.5 Квт.
В санузле - из электрики только лампочка в плафоне, подключать весь санузел на провод щиток-гостинная, тоже как то "стремно", техника в санузле тянет на 5кВт суммарно. Ну и защиту 10мА вроде ж все таки надо. Так что и тут надо тот щитка отдельно бросать.
Ну и кондиционер - тоже, при средней мощность 2,8 кВт вешать его на комнатную розетку - как то многовато.
Конечно много вкладывать не хочется. Но необходимый минимум реализовать сверх существующего надо.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Jarad написал :
Без плиты на эту фазу нагрузка по кухонной технике - порядка 9кВт.

У Вас что, все на кухне включаться/выключаться будет одновременно???

Ну ведь вполне допустимо когда работают духовка, вытяжка, мультварка, телевизор. Уже почти 5кВт, порядка 22А, С20 должна выдержать, но ведь рекомендуется С16А.
Провод конечно в штукатурке и в гофре. Может действительно хватит, но как то на грани оно...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Jarad написал :
Уже почти 5кВт, порядка 22А, С20 должна выдержать, но ведь рекомендуется С16А.

Естественно духовка на отдельной линии, ведь у Вас духовка достаточно мощная будет, - да??
Кстати - вводной АВ32А у Вас официально разрешенный? АВ32А это 8,8kW. Варочная у Вас отдельной линией. Стало быть остальные розетки только 16А! Розетка более 16А может быть только у плиты, а она всегда на отдельной линии.
Если вам разрешают по Вашим словам 3х5kW, то это вводной АВ25А!!! Уточняйте!!!

Jarad написал :
подключать весь санузел на провод щиток-гостинная, тоже как то "стремно", техника в санузле тянет на 5кВт суммарно. Ну и защиту 10мА вроде ж все таки надо. Так что и тут надо тот щитка отдельно бросать.

2 фена в раз на час? сумлеваюсь. А 10 минут даже 2 без проблем. А что в зале при этом обогревателями будете греться.?
10мА не панацея. Если в ванной нормальная ДСУП - ибо новострой - 30мА за глаза. 10 желательно там где старый фонд и 2х проводка.

Jarad написал :
Ну и кондиционер - тоже, при средней мощность 2,8 кВт

Это по холоду наверное. и тогда его мощность Охлаждения надо делить на 3 в среднем. получите электрическую.
Для духовки можно 1 линию докинуть.
Все ушел до завтра.

DED@ПВО написал :
Естественно духовка на отдельной линии, ведь у Вас духовка достаточно мощная будет, - да??

да, духовка порядка 3.5 по ТТХ получается.

Насяльника написал :
10мА не панацея. Если в ванной нормальная ДСУП - ибо новострой - 30мА за глаза. 10 желательно там где старый фонд и 2х проводка.

Да ШУП в ванне есть, про то что 10мА - более обязательно для старого фонда, а для новостроя не так критично, не слышал.

Насяльника написал :
Это по холоду наверное. и тогда его мощность Охлаждения надо делить на 3 в среднем. получите электрическую.

Ну если так, тогда действительно под них ничего тянуть не надо.
Спасибо.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Jarad написал :
да, духовка порядка 3.5 по ТТХ получается.

Значит однозначно отдельной линией 3х2,5мм2 под АВ16А.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Jarad написал :
Да ШУП в ванне есть, про то что 10мА - более обязательно для старого фонда, а для новостроя не так критично, не слышал.

Согласно ПУЭ до 30мА, а 10мА это просто береженного бог бережет.

Спасибо, убираем линии на конд., убираем лишние УЗО, все получается вполне бюджетно.

DED@ПВО написал :
Кстати - вводной АВ32А у Вас официально разрешенный?

Да трехфазный 32 А PL6-C32/3 Moeller PL6 стоит от застройщика в щитке на лестнице.
5Квт*3 - это со слов, так что возможно получается даже больше...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Jarad написал :
5Квт*3 - это со слов, так что возможно получается даже больше...

32 А при 3 фазах - это свыше 21 кВт!!!
а 5Квт*3 - это 20-25 А

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Jarad написал :
Да трехфазный 32 А PL6-C32/3 Moeller PL6 стоит от застройщика в щитке на лестнице.
5Квт*3 - это со слов, так что возможно получается даже больше...

И все таки уточните конкретней!?

Jarad написал :
про то что 10мА - более обязательно для старого фонда, а для новостроя не так критично, не слышал.

В новострое при исправных СУП и ДСУП Узо выполняет только 1 функцию - отслеживает появление утечек в кабеле и электроприборах и отключает их до развития серьезной аварии. Защиту тела чела обеспечивает именно уравнивание потенциалов - ДСУП. Поэтому 30 или 10мА не существенно. В старом фонде при 2х проводной проводке именно человек своей "мокрой шкуркой" будет проводником утечки и тут уже 10мА желателен настоятельно - 10мА не убьют, но потрясут неприятно,.

DED@ПВО написал :
И все таки уточните конкретней!?

Да, вы были правы, все таки 21 кВт.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Jarad написал :
Да, вы были правы, все таки 21 кВт.

Значит вводной АВ32А = нормально. Теперь можете от этого "плясать" в расчетах.

Jarad написал :
Добрый день. Есть 3-к, новострой. На входе 3 фазы, обещают по 5КВт.

Скорей всего 15 кВт.

Jarad написал :
На щитке за счетчиком, установленный застройщиком ВА -
Moeller PL6-С32/3 32А

По автомату вообще 21 кВт.

Jarad написал :
5х4мм.

Маловато сечение для автомата 32А, особенно если реальное сечение меньше.

Jarad написал :
Провода - ВВГ на освещение 1.5*3, на розетки 2,5*3. Под э-плитку брошен 5х4.
Есть желание это все (хоть частично) переделать.

Да, как минимум на освещение часть линий нужно переделывать, так как в подавляющем числе случаев сделанное не соответствует обеспечению высокой электро/пожаро безопасности. Правда не всегда удаётся поменять проводку освещения, так как бывает замоноличена в перекрытии.

Jarad написал :
Родилась такая вот схема (прикладываю).

Не во всех линиях есть необходимое защитное отключение!

СП 31-110-2003 написал :
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

Из-за чего помимо не надлежащей электро/пожаро безопасности плохая бесперебойность питания квартиры!

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина написал :
2.8.6. При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, размещенные ближе к источнику питания, должны иметь уставку и время срабатывания в три раза больше, чем УЗО, размещенные ближе к потребителю.

Что в части схемы с худшим способом применения дифзащиты.

ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина написал :
2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...

ДНАОП передран с главы 7.1 Российкого ПУЭ, так что к нему тоже относится определение.

Усугублено тем, что планируются 1Р автоматы из-за чего необученные люди не имеют возможности быстро, до прихода опытного электрика, так как требуется вскрытие щита, восстановить питание исправных групп, что повышает вероятность вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме , на аналогичном форуме, что опасно, так как не будет вообще защиты от не устраненной аварии и некоторых других видов аварий!

Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще пропадет защита от утечек и сверх токов! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.

А. С. Зюзин Эксперт ООО АСТРО*УЗО, член РОО ТОЭ написал :
Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.

Бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание.

Все ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!

ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина написал :
2.8.8. Во всех случаях У30 должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

2.8.9. ... Использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, не допускается.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик аппарата защиты от сверхтоков.

Наши писаки при сдирании ДНАОП с главы 7.1 Российского ПУЭ-7 сократили немного важного, из-за чего закрепляется опасное мнение, что без разницы с какой стороны защищать ВДТ, что мол самое главное, так, как ток в цепи везде одинаков, просто ограничить этот ток где удобней.

ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Хотя там, где применен лучший способ применения дифзащиты,

ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …

СП 31-110-2003 написал :
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …

, для согласования ВДТ с вышестоящим автоматом достаточно поменять местами групповой ВДТ с групповым автоматом.

Номиналы почти всех автоматов слегка завышены!

Jarad написал :

  1. от ИЕКа лучше избавиться полностью?

Если не поджимает бюджет, то да, в первую очередь от дифащиты.

Jarad написал :

  1. читал споры по поводу УЗО А и АС. Говорили что А - дороже. Но из того что нашел, как то цена - вполне сопоставима:
    УЗО 25 A, 30 мA, тип AC, 2 полюса, CD226J Хагер = 230.11 грн.
    УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 2 полюса, CD225J Hager = 243.78 грн.
    Тогда если и разницы в цене особой нет - можно ли все АС заменить в схеме на А.

Да, так лучше.

Jarad написал :

  1. Входящее УЗО, которое за вводным автоматом, но уже в квартире - 100мА или 30 (как обычное, только 4-полюсное)?

В подавляющем числе случаев достаточно 30 мА, что лучше для безопасности, но селективное тяжело приобрести.

Jarad написал :

  1. Нужно ли еще отдельно ставить то "пожарное" на 300мА? Просто не факт что в щитке "разрешат" копаться.

В Вашем случае ещё одно общее не нужно. По уму общее, то, что планируете в квартире, нужно ставить в этажном щите, так как проводка от этажного щита где-то может быть повреждена, быть со скрутками, в том числе на РЕ!

Скорей всего разрешат. Только сами туда не лезьте! Найдите обслуживающего дом электрика, так как может понадобиться обесточивать этажный щит. Его заодно можете попросить поставить.

Jarad написал :
Опасно ли его ставить в квартирном щитке?

Безопасно, но защиты от нарушения целостности РЕ между этажным щитом и квартирой не будет вообще.

Jarad написал :

  1. Автоматы С25 на розетки также не используются, верно ли?

В Вашем случае да, лучше не использовать.

Jarad написал :

  1. Хотелось бы, в паре с контактором и импульсным реле использовать какой то механизм (может что то на arduino), который может дергать реле и вырубать/врубать свет по всей квартире,( кроме резервных линий холодильника) удаленно (инет, телефон)
    Такое вобще практикуется или это мои фантазии? .

Практикуется, но если использовать как ленивый вариант, чтоб при уходе не ходить и не выключать электроприборы, то высока вероятность выхода из строя предварительно не выключенных электроприборов. Это не говоря, что по приходу с высокой вероятностью можно не вспомнить про не выключенный электроприбор, что может быть опасно. Так же не говоря про контактор с конструктивом не по уму, который обычно используют, что ухудшает бесперебойность питания, комфорт.

Jarad написал :
7.Под кондишены УЗО не ставил (а может надо?). Кондишены в спальнях - больше условность, не факт что они будут ставиться, но протянуть туда линии и предусмотреть, конечно бы хотелось.

По уму дифзащиту нужно ставить на всё!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Посититель написал :
дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ,

МЫ (Я и ПУЭ) прямо противоположного мнения. Как можно привести в цитате часть пункта из ПУЭ и проигнорировать первое предложение из этого пункта? Вот что гласит ПУЭ о диффавтоматах:

7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Посититель написал :
Если поломается дифавтомат то вообще пропадет защита от утечек и сверх токов! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.

Мля... концентрированный БРЕД сивой кобылы! Даже комментировать стыдно...

Посититель написал :
Опасно ли его ставить в квартирном щитке?
Безопасно, но защиты от нарушения целостности РЕ между этажным щитом и квартирой не будет вообще.

Противопожарное УЗО (да и любое УЗО) не контролирует целостность защитного проводника (ни до не после себя). УЗО вообще к защитному проводнику не подключено!

Вопрос: Что курил этот человек? То же что и обычно или что-то более забористое?