Добрый день! Не хочется вешать люстры и бра. Подскажите какое количество светильников
(точечных) необходимо для освещения комнат 13 и 17м2.
Светильники идут по периметру +скрытая подстветка. Заранее благодарен.
У меня (3х5) м. 8 светильников, расположены по 2 у каждой стены 70 см от от стен впереди и сзади и 25см от боковых стен, лампочки по 60 Вт, даже когда 4 лампочки включены, света хватает, думаю поменять лампы на 40 Вт. Центрального света нет. Хотя все конечно зависит от цвета обоев.
Здравствуйте. Подскажите какое минимальное расстояние допускается между потолком (черновой-фанера) и панелью (потолок в ноль выведется пластиковыми панелями) при монтаже точечных светильников GX53 9 Вт Общая информация найденная в интернете говорит 40-50 мм в магазине сказали достаточно и 20 мм. 4 см там заведомо не будет.
И до куче прокидываю провод 2x1,5 кв. ПБВВГ, а везде пишут что только NUM. Максимальное количество светильников на одном проводе 4 шт.
FedorChek написал:
Подскажите какое минимальное расстояние допускается между потолком (черновой-фанера) и панелью (потолок в ноль выведется пластиковыми панелями)
Мечта пиромана прямо таки Тут стоило бы задуматься о способе прокладки...
FedorChek написал:
И до куче прокидываю провод 2x1,5
Электрик ЦЦ написал:
А почему не 3х1.5? Защитный проводник где?
"Земля" в доме есть только к чему её подцепить у светильника. Да и там всего 9 Вт x 4=36 Вт
Или от болтающегося в воздухе (или в изоляции) желто-зеленого провода будет толк?
megrad написал:
Судя по описанию ссылка подойдёт, только вроде он многожильный. Как бы не пришлось НШВИ обжимать.
Да он. С обжимкой нет проблем давно уже обжимаю.
megrad написал:
Оно ссылка? Если они, то для фанеры не страшно.
Да они. Просто предполагал, что расстояние 4-5 см нужно для охлаждения радиатора но присмотревшись к этим лампам повнимательнее обнаружил что он там (радиатор) не очень мощный (точнее его можно сказать там нет) значит и отводить нечего.
Спасибо за ответы
Электрик ЦЦ написал:
Смотрите ПУЭ, пункты 7.1.36 и 7.1.70.
Что даст PE провод при данном конкретном монтаже светильников, что заземлить направляющий профиль который никак не будет контактировать с проводом и самим светильником. Про мощность это я хотел сказать что 1,5 кв. должно хватить.
ebf написал:
Нет клемм РЕ на светильники ,нет и провода заземления,это ГОСТ,а не ПУЭ какое то
Пошел посмотрел, на накладных те что не в потолок вставляются, а сверху прикручиваются есть резьба в корпусе под м5 и обозначение "земли".
Те что в потолок вставляются не знаю, пока в руках не крутил.
Отдельно землю можно прокинуть дабы не менять провод?
Что-то я заморачиваюсь по моему с этой землей и ПУЭ хоть она как и ПДД "кровью написана". вот комент из инета "Ну как же раньше всё на двух проводах висело?"
Да я понимаю, что должно быть по новым правилам но... часть этих светильников без возможности подключения "земли" и гадать то-ли это китай не доделал то-ли конструкция позволяет монтаж без PE. И взять хотя-бы полку над ванной с розеткой и светильником найдите мне куда там подключить землю. Только не говорите что фигню эту с розетками не стоит подключать т.к. это совсем ни в какие рамки и правила не лезет
В общем из вышесказанного я понял одно все нужно переделывать с "землей" особенно в ванной и плюс забыл еще кинуть землю на саму ванну-корыто
FedorChek, некуда подключать РЕ у нагрузки, заизолируйте у нагрузки и оставьте. И как подобное может быть опасным по гр. Шалыгину я не знаю).
Если же вы светильники "шлейфом" подключаете - просто соединяйте РЕ проводники кусков кабеля.