MaSeVi, На лестнице стоит 32А автомат в щите (больше в нем места нет), в квартире Щиток на 32 места, в нем счетчик 3х фазный и автоматы для строителей(ремонт) УЗО будет в квартире
Диффы все поменять на 16А, на теплый пол я бы протянул 3*1,5, и АВ 10А, ибо в терморегуляторы 2,5мм2 лезет в притык, да и клеммы хиловаты.
Раз нету трехфазных потребителей, то лучше поставить по одному УЗО на каждую фазу, 40А30мА, а диффы подключить естественно до УЗО.
Парни подскажите, а если после УЗМ 51 поставить три узо на каждую фазу и разбить на 3 группы? Вариант хороший?
И по узо - F204 AС-40/0,03 или А, что лучше в моем случае?
Константин1981 написал:
30 - можно пропустить через себя
Вообще-то, не нужно))) Ещё раз: приведенных УЗО на 30 мА для ваших задач вполне себе достаточно. Хотите ещё обезопаситься - поставьте на розеточные группы ванной отдельное УЗО на 10 мА.
Кстати, точно не могу утверждать, коллеги поправят пунктами из норм, но по-моему все потребители санузлов д.б. на одно фазе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Vadim 161 написал:
Диффы все поменять на 16А, на теплый пол я бы протянул 3*1,5, и АВ 10А, ибо в терморегуляторы 2,5мм2 лезет в притык, да и клеммы хиловаты.
Раз нету трехфазных потребителей, то лучше поставить по одному УЗО на каждую фазу, 40А30мА, а диффы подключить естественно до УЗО.
Vadim 161, Однако в ванной розетку я бы предложил включить через УЗО или Дифавтомат 10мА, на водогрей, стиралку, посудомойку УЗО/Диф 30мА, на все остальное достаточно простых автоматов 16А ибо УЗО/ДИФ там ставить практически бесполезно... на свет современный можно вешать автоматы на 2-4-6А все равно сейчас лампочки на полкиловата в доме ни кто не включает ))
Если по нормам - то да. А так лучше ставить тип А для полноценной защиты.
alx220, Я это не отрицал, зачем лишний опус-то? Указал только на возможности. ПУЭ-то рекомендует ВАДТ тип А, вот только где взять возможностей даже для имеющих возможности? Тем более это рекомендации, а не требования)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
lensu1975, Без обид, обратите внимание на дату последнего сообщения....
Картинка скорей всего нарисована либо в Visio либо пайт. Вот только модели
нужно самому рисовать либо найти базу в сети.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.