Не электрик, по этому своими словами, есть хрущевка, кирпич, 9эт. 65 г.п с вот таким эл. щитом в подъезде на две квартиры.
Мой вводной белый кабель NYM 3*4 идущий горизонтально в верхней части щита, автомат с25, автомат с6, вроде от слаботочки(охранка), черный старый счетчик, а также черные старые автоматы 25а, оба или один мои не пойму. Белый счетчик уже соседей.
Внутри квартиры стоит подобие счетчика на 3 автомата с16,с16,с10 соответвенно розетки и свет так же присуствует нулевая шина и шина "заземления?" Проводка в квартире наружная, в розетках желтый выкушен, но они вроде без земли, в выключателях желтый подключен.
Хотелось бы понять, если в щите подъездном вообще РЕ и какая система заземления TN-C, TN-S, TN-C-S используется? Спасибо
Что это?- Пакетники, обесточивающие квартиры. Что это 2?Да, это разводка фаз по этажам. Заземления нету и в помине, провод прикрученный к щиту это зануление, но так делать не стоит. В общем TN-C у вас и полный капут, нужен электрик. Весь щит надо перебирать.
Спасибо, в идеале хотелось бы поменять квартирный щит, используя современные методы защиты и поменять электропроводку разделив ее на несколько контуров
Jury1982 написал:
Спасибо, в идеале хотелось бы поменять квартирный щит, используя современные методы защиты и поменять электропроводку разделив ее на несколько контуров
Jury1982, Так делайте. Меняйте на 3
-х проводную, РЕ покамест никуда не подключая...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Jury1982 написал:
Уже начали делать капитальный ремонт дома и инженерных систем так что будем ждать нормального электроснабжения зимой..весной.. летом 18..19..20го
Замена мусоропровода , его демонтировать или заварить надо и забыть как страшный сон!!!
MaSeVi
Заметьте, как только про метеорит сказал, сразу всё заработало
Jury1982 написал:
Уже начали делать капитальный ремонт дома и инженерных систем так что будем ждать нормального электроснабжения зимой..весной.. летом 18..19..20го
Jury1982
Как сделают капиталку по электрики, вы нам хоть в эту тему фотки выложите, уж очень интересно .
А по проводке в квартире: Пишите свои идеи по полной замене проводки, а мы подскажем что и как правильно сделать
Но если сами не разбираетесь, то лучше нормального электрика пригласить. Можно на этом форуме найти.
Jury1982 написал:
Уже начали делать капитальный ремонт дома и инженерных систем так что будем ждать нормального электроснабжения зимой..весной.. летом 18..19..20го
Jury1982, интересно, какой адрес. И до капиталки стояков не поскупитесь на реле напряжения. Спасет, как только электрики начнут подключать/проверять по запаху спаленного)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Jury1982 написал:
Уже начали делать капитальный ремонт дома и инженерных систем так что будем ждать нормального электроснабжения зимой..весной.. летом 18..19..20го
Замена мусоропровода , его демонтировать или заварить надо и забыть как страшный сон!!!
Songo, Поддерживаю!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Что-то проскочила мысль прежде чем лезть в квартирный щит, заменить вводной автомат на двух полюсный, чтобы рвало не только линию фазы, но и линию нейтрали, оттуда тоже может прилететь.. MaSeVi, Москва,ЮАО ул. Якорная д.5
Jury1982 написал:
Что-то проскочила мысль прежде чем лезть в квартирный щит, заменить вводной автомат на двух полюсный, чтобы рвало не только линию фазы, но и линию нейтрали, оттуда тоже может прилететь..
В квартирном щите на вводе ставьте ВН 63А 2п, а этажный щит вам и так скоро заменят.
Jury1982 написал:
Что-то проскочила мысль прежде чем лезть в квартирный щит, заменить вводной автомат на двух полюсный, чтобы рвало не только линию фазы, но и линию нейтрали, оттуда тоже может прилететь.. MaSeVi, Москва,ЮАО ул. Якорная д.5
Jury1982, Я знал, что Коломенская)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Jury1982 написал:
Уже начали делать капитальный ремонт дома и инженерных систем так что будем ждать нормального электроснабжения зимой..весной.. летом 18..19..20го
Зачем ждать? Можно перебрать этажный щит, заменить провода, поставить аппараты защиты и т.д. Потому что если у себя сделаете, а у соседей так оставите, то если полыхнет, то мало никому не покажется.
Jury1982 написал:
Уже начали делать капитальный ремонт дома и инженерных систем так что будем ждать нормального электроснабжения зимой..весной.. летом 18..19..20го
Зачем ждать? Можно перебрать этажный щит, заменить провода, поставить аппараты защиты и т.д. Потому что если у себя сделаете, а у соседей так оставите, то если полыхнет, то мало никому не покажется.
alx220, Так заменят все же в скором времени. Я рядом живу и знаю, в каком темпе делают! Правда, остался вопрос КАК делают)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Привет ребята! В продолжение темы по электрике хочу доложить, демонтировал старый ввод, с банкой вазелина затащил 10мм2, много, но халявные 5 метров подогнали)
Потолок во всей квартире будет натяжным, кроме ванной, там подвесной, поэтому я с испуга все раскидал по потолку отдельными линиями, все распайки на свет в ванну.
По щиту ситуация следующая есть в наличие hager golf на 24 и 36 модуля, но м̶о̶я̶ ̶д̶е̶в̶у̶ш̶к̶а̶ начальство сказало "это ппц какая штука на стене будет" поэтому придется все убирать в 24 модуля.
Накидал в пайнте вот такую штуку по объединению в группы АВ для подключения к УЗО, понимаю что это не лучший вариант поэтому прошу помощи в оптимизации данной картинки, по исходным данным хочу еще раз сказать что ограничен 24 модулями, в начале будет еще ВН 63А и РН (по которому тоже есть вопросы, но они наверно в дальнейшем разговоре) итого 4 модуля и на схеме 20, пот
ребление немного завышено, кабель соотвествено 1.5, 2,5, 4 и 6мм2 ввнг ls гост.
........
По поводу мусоропровода с 20 чисел после праздников вновь приступили к работе выдолбили трубу
Jury1982 написал:
24 и 36 модуля, но м̶о̶я̶ ̶д̶е̶в̶у̶ш̶к̶а̶ начальство сказало "это ппц какая штука на стене будет" поэтому придется все убирать в 24 модуля.
Моя семья тоже возмущалась против 48 модулей, пришлось поставить 36 - до сих пор жалею. Так что слушайте только голос разума, даже если 72 придётся ставить)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Jury1982 написал:
По щиту ситуация следующая есть в наличие hager golf на 24 и 36 модуля, но м̶о̶я̶ ̶д̶е̶в̶у̶ш̶к̶а̶ начальство сказало "это ппц какая штука на стене будет" поэтому придется все убирать в 24 модуля.
Ставьте 36 без разговоров. Место есть. Не слушайте не женщин.
У меня два щита в наличие если чесно купил на 24 чтобы заколхозить его под слаботочку, а 36 основной, одинаковой серии, одинаковые крышки, гармония, феншуй, но вы понимаете о чём я В итоге сейчас проявил всю свою силу воли, и мне дали добро на 36, завтра попробую забубенить, сфотаю
MrGalaxy написал:
BV, Переделать несложно, а куда прикажете девать купленный 24-модульный щиток, на помойку?
не, пусть утаптывает провода ручкой молотка из-за жадности и хотелок женщины, которой даже близко невдомек какие-то нюансы.
Даме надо предложить поменять косметичку на меньшую в три раза - может дойдет, о чем речь
BV написал:
Даме надо предложить поменять косметичку на меньшую в три раза - может дойдет, о чем речь
BV, даме вообще не надо промежуточные результаты предъявлять, в сборе всё гораздо симпатичнее смотрится.
Jury1982 написал:
У меня два щита в наличие если чесно купил на 24 чтобы заколхозить его под слаботочку, а 36 основной, одинаковой серии, одинаковые крышки, гармония, феншуй, но вы понимаете о чём я В итоге сейчас проявил всю свою силу воли, и мне дали добро на 36, завтра попробую забубенить, сфотаю
Jury1982 написал:
Что бы вы взяли, для штробления в квартире ?
Я бы то, что дешевле. Если, например, бош и насадку кто-нибудь подарит, то конечно их, а не подарит - не их. А если подарят фиолент и бошь без насадки, то вообще шоколадно.
Jury1982 написал:
Что бы вы взяли, для штробления в квартире ?
Вариант 1
Ушм Бош 125 5-7т.р + насадка-штроборез на болгарку Бош GDE-125 4т.р глубина пропила 25 mm max
Вариант 2
Фиолент Б1-30, 1100Вт, 125 мм глубина пропила 30 mm max 5650т.р.
заходим на сайт всеинструменты и внимательно читаем отзывы...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo, да что там читать, прорезать штробы в кирпиче спокойно можно даже самым убогим и дешевым штробиком. В данном случае из двух вариантов естественно нужно выбирать второй, ибо Фиолент рассчитан под 2 диска, а болгарка бош с кожухом только под один.
ZooZoo, лет 5 назад у меня был этот Фиолент, он не плохо отработал несколько квартир, а убил я его чисто по своей глупости, поставил диски 150 и резал ниши для подрозетников. На данный момент уже года 3-4 имею в пользовании штробик Метабо, хорошая вещь !
P.S. Radio, можно не скромный вопрос, у Вас такой-же штробик как на видео ?
Наглядный отзыв от живых людей, а не от спам-ботов или анонимных рукожопов.
Radio,
каждый выбирает что-либо (инструмент, в частности) исходя из своих предпочтений, которые могут основываться на чем угодно, часто совершенно нелогичном.
и ваш ролик о модели Б2-30 вообще не в тему , ТС озвучил Б1-30
зы. я просто высказал свое мнение о том, что отзывы полезно читать. Если вы с таким подходом несогласны, то это ваше право, но агитировать лично меня за Фиолент и нахваливать его не нужно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.