Добрый день.
Заранее прошу простить за многобукв, но боюсь упустить что то. Очень нужна помощь.
Мне делают ремонт в новостройке, но есть основания полагать что электрик из этой компании не совсем электрик (или я уже после всех косяков просто паранойю). Просто в договоре прописано что работают с соблюдением ГОСТов, СНИПов и пр.
У кого есть опыт большой с электрощитами, посоветуйте пожалуйста есть где ошибки?
Хочу разумную экономию, т.е. денег не много, но в семье маленький ребенок и готов в безопасность вкладываться где нужно.
Вводные такие:
Новостройка, в общем тамбуре этажном до квартиры стоят:
Еще вводные:
в квартире будет монтироваться щит. Прораб с электриком не помогают с выбором, пытаюсь вникнуть сам что внутри должно быть, а что не нужно. Квартира двушка (с небольшим отдельным кабинетом с компьютером, медиасервером, принтером и тп).
Кабель весь ГОСТ Конкорд
Свет 31,5
Розетки 32,5
Индукционная 3*6
Вот что предлагает мне закупить что бы они смонтировали щит:
Автомат однополюсной 10 А - освещение комната
Автомат однополюсной 10 А - освещение Кухня
Автомат однополюсной 10 А - освещение Коридор,
Автомат однополюсной 10 А - освещение гардеробная + кабинет
Автомат однополюсной 10 А - освещение Спальня
Автомат однополюсной 10 А - освещение С/у, Ванна
Диф автомат 16 А - стиральная машина
Диф автомат 16 А - посудомоечная машина
Диф автомат 16 А - Духовой шкаф
Несколько ответов от электрика: Вопрос: А почему нет диф защиты (УЗО или диф автомат) для теплого пола, полотенцесушителя, Гидролока, кондиционера, фартука? Я не против сэкономить если это оправдано. Просто расскажите почему так считаете. Ответ: - Диф автоматы поставили только на мокрые зоны, но стальные приборы стоит так же защита в основ щите в виде УЗО, если есть пожелания поставит на что то еще Диф мы не против.
Вопрос: А на другие группы УЗО не нужно? Почему? Ответ - В этом нет необходимости, лишняя трата денежных средств т.к. УЗО стоит в корридоре.
Я почитал форум, посмотрел с десяток схем (за неделю электриком не стал :-) ).
Вот что получается у меня - разумно ли, можно что то объединить, заменить?
Вопросы по схеме:
То что выше предложил электрик - норм, не нужно усложнять? Или все же можно сделать получше?
Рубильник на вводе в квартиру какой нужно ставить (и какие на неоткл группу и отключаемую группу)?
Я запутался где обязательно УЗО А, а где достаточно АС?
Группа 1 (мокрая зона) - я правильно понял что нужно УЗО на 10мА?
На индукционную плиту (Bosch на 7400Вт) я так понимаю нужен отдельный диф автомат на 40А 30мА?
П/М на 2400Вт и духовка на 3300Вт - можно их завести на один УЗО (30мА или 10мА?) или нужно разводить по отдельным диф. автоматам?
Смонтирована система от протечек Гидролок на 4 крана (ХВС, ГВС, Отопление ввод и вывод). Я правильно понимаю что лучше ее отдельно на дифавтомат на 10мА что бы и защита и что бы другие приборы из неотключаемой группы не вышибало от ложных срабатываний?
Сама схема:
Простите за многобукв, немного паникую от ответственности.
Букф и правда многовато... поэтому ответы частями, по ходу прочтения текста...
Если заглядывать в этажный щиток только для снятия показаний со счётчика, то на остальное можно и не смотреть...
То есть оставить всё как есть от застройщика.
Кабель весь ГОСТ Конкорд
Хороший выбор
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Jock,
Хрень полная, но если Вы уже ввязались в эту фирму, то как хотите их переубедить, что можно сделать в 2 раза дешевле и в 4 раза безопасней?
Тогда надо нанимать на электромонтаж других людей
Rumato написал: Jock,
Хрень полная, но если Вы уже ввязались в эту фирму, то как хотите их переубедить, что можно сделать в 2 раза дешевле и в 4 раза безопасней?
Тогда надо нанимать на электромонтаж других людей
Rumato, а хрень это текстовый список наполнения шкафа или то что я нарисовал (принсткрин экселя)? просто мне кажется что я нарисовал - оно не дешевле получается, хотя надеюсь что безопасней...
MaSeVi написал: Jock, Свет сократите и под разные УЗО, хол-к под С10 и кабель 3х1,5 кв.мм, роутер в/домофон и свет под разные АВ...
MaSeVi, холод, свет в прихожей, роутер и в/домофон - это все неотключаемая группа. Т.е. если все это разносить под разные АВ но оставлять в группе Неотключаемые, то получится вместо одного три/четыре АВ включая отдельный для холодильника (тип С). Так нужно сделать?
По крайней мере хол-к на отдельную линию и АВ. А в/домофон и роутер зачем в неотключаемые?
MaSeVi, роутер - нужен включенный постоянно (персональное облако, ftp, возможно видеонаблюдение с сохранением в облаке)...
в/домофон - хз, тут подглядел что кто то делал в неотключаемую группу, вот и собезьянничал я. Может и не нужен.
Холод - понял, ок.
а с п/м и духовкой как быть? П/М на 2400Вт и духовка на 3300Вт - можно их завести на один УЗО (30мА или 10мА?) или нужно разводить по отдельным диф. автоматам?
Однополюсные автоматы линий оставьте те же, только паспределите их между тремя узо номиналом 63 ампера. И дифы уберите в этом случае, заменив на простые ав.
Jock написал:
У кого есть опыт большой с электрощитами, посоветуйте пожалуйста есть где ошибки?
Хочу разумную экономию, т.е. денег не много, но в семье маленький ребенок и готов в безопасность вкладываться где нужно.
электриков с такими ответами нужно выпроводить восвояси...
я так думаю (С)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Jock, обратитесь к MaSeVi, он как раз занимается сборкой электрощитов, и как раз в Москве. Ну, а ежели просто нужна грамотная схема щита, то и я могу помочь за определённую плату И да, тот список из первого поста это уже проложенные линии ?
Ваша разрешённая мощность? По документам. Не увидел водогрея - или вместе с ванной(с\у)
будет подключение. Сигналку планируете?
Jock написал:
Смонтирована система от протечек Гидролок
Jock написал:
Я правильно понимаю что лучше ее отдельно на дифавтомат на 10мА
Из описания
2.Подключение системы через устройство защитного отключения УЗО 30 мА.
Читайте мануалы - как правило производители пишут как надо подключать своё оборудование.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Vadim 161 написал: Jock, обратитесь к MaSeVi, он как раз занимается сборкой электрощитов, и как раз в Москве. Ну, а ежели просто нужна грамотная схема щита, то и я могу помочь за определённую плату И да, тот список из первого поста это уже проложенные линии ?
Vadim 161, Линии да, проложены. И уже поджимает срок монтажа щитка, а я вот все никак не решу как лучше.
Про предложение услышал, пришлите пожалуйста сумму этой "определенной платы". Не обещаю, но буду иметь ввиду. Спасибо большое.
Ваша разрешённая мощность? По документам. Не увидел водогрея - или вместе с ванной(с\у)
будет подключение. Сигналку планируете?
Jock написал:
Смонтирована система от протечек Гидролок
Jock написал:
Я правильно понимаю что лучше ее отдельно на дифавтомат на 10мА
Из описания
2.Подключение системы через устройство защитного отключения УЗО 30 мА.
Читайте мануалы - как правило производители пишут как надо подключать своё оборудование.
megrad, водогрея нет и не будет. Мощность вводная - не помню, нет под рукой. Если это важно - поищу в этой куче документов.
Сигналку - "пока не планирую", а потом фиг знает.
Rumato написал:
Картинки на телефоне смотреть сложно.
Смотрю с ноута - ничуть не лучше)...
MaSeVi, я старался как можно нагляднее нарисовать. Есть все в экселе, но не знаю как это тут выложить.
А в целом то что предложили (списком) строители - фиговая схема или хорошая? Или лучше мне доработать что я нарисовал? Буду признателен за совет.
ЗЫ (шепотом)- а где можно узнать сколько стоят ваши услуги? Ну мало ли?
Господа электрики - а по мощным потребителям как?
Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно?
1)посудомойка , 2400 Вт
2)духовка 3300 Вт
3)варочная индукционная, 7400 Вт
Jock написал:
Господа электрики - а по мощным потребителям как?
Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно?
1)посудомойка , 2400 Вт
2)духовка 3300 Вт
3)варочная индукционная, 7400 Вт
Jock, можно занести под одно УЗО 63А 30мА, через соответствующие АВ естественно.
Vadim 161 написал: Jock, обратитесь к MaSeVi, он как раз занимается сборкой электрощитов, и как раз в Москве. Ну, а ежели просто нужна грамотная схема щита, то и я могу помочь за определённую плату И да, тот список из первого поста это уже проложенные линии ?
Vadim 161, Спасибо на Добром Слове!..
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Jock написал:
Господа электрики - а по мощным потребителям как?
Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно?
1)посудомойка , 2400 Вт
2)духовка 3300 Вт
3)варочная индукционная, 7400 Вт
Jock, можно занести под одно УЗО 63А 30мА, через соответствующие АВ естественно.
Электрики, скажите пожалуйста, а куда УЗО нужно ставить тип А, а в каких местах достаточно АС?
И от чего могут быть ложные срабатывания УЗО? Такого в моей схеме нет или ?
Ставить надо туда,где того требует производитель оборудования ,в любом другом случаи нет
ebf, в том то и проблема, посмотрел инструкции Духовки, индукции, п/м, вытяжки - нет там ничего ни про АВ ни про УЗО.
скачал инструкцию стиралки - тоже ничего нет.
К примеру :
Стиралка LG f1068ld1
Индукционка Bosch PIF651FB1E
ebf, СтранникXXI, dokar, Vadim 161, MaSeVi, спасибо за ответы.
Только я окончательно запутался. Скажите пожалуйста, какое узо мне поставить на мокрую зону?
(например посмотрел у АВВ если типА, то ток утечки 30мА, если ставить ток 10мА, то на 40А нет, есть только на 16А). Так что ставить то? Хелп