В новостройках халтура - не больше.
Как видишь, из приведенного ниже - скрутка с пайкой допускается(а значит не желательна).
Основные виды - это сварка и клеммники.
2BV,
Не знаю на счет актуальности данного пунка, может чего обновилось, но ПУЭ за 2002г:
2.4.14. Соединение проводов должно производиться при помощи соединительных зажимов или сваркой (в том числе термитной). Сварка встык однопроволочных проводов не допускается. Однопроволочные провода допускается соединить путем скрутки с последующей пайкой.
Пайка, это всего лишь защита скрутки от коррозии..., и придания дополнительной прочности и проводимости соединению. Поэтому скуртка с пайкой и без оной - не должны отличаться.
Лучше использовать клеммники или сварку. Первое технонологичнее, второе - надежнее. Скрутка - халтура для времянки.
Соединение электропроводки при помощи скруток запрещено.
ПУЭ п.2.1.21. гласит: " Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опресовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болиовых и.т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утверждёнными в установленном порядке."
В настоящее время продаются множество вариантов различных контактных соединений. Можно например посоветовать безвинтовые клемные контакты "Wago" или аналогичные. Соединение электропроводки гораздо быстрее и контакт нормальный.
Perestroyka написал :
Имеет ли значение длинна оголенного провода в скрутке? Какая длинна предпочтительней (длиннее или короче)?
2 - 4 см., чем скрутка длиннее, тем она терпимее переживает перегибы связанные с укладкой в распаячной коробке. Иногда приходиться много раз доставать скрутки из таковой и засовывать обратно, короткие скрутки иногда становятся прослабленными, последствия все знают, это:
нагрев (пожар)
отсутствие напряжения в источнике (дорогостоящий ремонт)