Померяйте напругу между фазой и проводом,висящим в воздухе, например между фазой и жилой отдельно лежащей кабельной бухтой. 10-20В будет точно.То же самое между контактами выключателя на люстре, если на потолке лампочки нет(фаза в воздухе)
Sergey_G. написал :
А когда PE болается в воздухе, на него попадает напряжение с фазы за счет наличия в кабеле емкости между фазой и PE
И если в розетке на кухне РЕ и N перепутаны, то...
А если есть подключенная нагрузка (до этой розетки) с емкостным фильтром питания, то и утечка через эти емкости на порядок выше...
2Ivashenko
Все просто. На подстанции ноль заземлен. Так как по нулевому проводнику течет ток, то на другом его конце возникает напряжение единицы вольт относительно точки заземления.
А когда PE болается в воздухе, на него попадает напряжение с фазы за счет наличия в кабеле емкости между фазой и PE (особенно если кабель ВВГ, у которго PE проходит между нулем и фазой).
2Burrdozel: Внешний конец "в воздухе", внутри разведено по розеткам. В процессе измерений НИЧЕГО в розетки не было включено. Но были включены лампы освещения (тот же ноль).
2ppkvin: Нельзя поподробнее про замечательную мысль? Имеется ввиду, что в какой-то розетке N и PE соединили?
Но ведь когда N и PE соединены, заземления тоже нет. То есть имеем фактически два параллельных ноля. И 1 Вольт. А когда оставляем 1 ноль - сразу 60 ! Что-то с физикой не вяжется...
Имеется частный деревянный дом. Подведена одна фаза воздушкой. Фаза и ноль заводится на внешний шиток. В нем пока имеется только автомат на фазе и счетчик. Дальше провод идет на внутренний щиток, в котором стоит общий автомат и затем еще несколько на отдельные группы. Заземления пока нет. Внутри дома проводка проложена кабелем 3x2.5. N-проводник соединен с PE на внутреннем щитке, а дальше PE "висит в воздухе". Возникла необходимость временно поэксплуатировать все это в таком вот виде (что это фигово, знаю). Стал мерять разность потенциалов между нулем, землей и водяными трубами на кухне. Обнаружил:
если в щитке N и PE соединены, между N и трубой - около 1 В
если в щитке N и PE соединены, между PE и трубой - около 1 В
если в щитке разорвать связь N - PE, то между N и трубой - 60 В!
Почему так влияет соединение N и PE во внутреннем щитке? Говорит ли это о том, что во внутренней проводке где-то плохой контакт на нулевом проводе?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.