Господа, подскажите плиз, как соориентироваться в комплектации щитка. Т.е. меня интересуют алгоритм подбора автоматов, УЗО к потребителям. Допустим: розетки на планирумые 3кВт - какие должны быть вышеуказанные девайсы?
На освещение кабели NYM или ВВГ 3*1.5 под защитой автоматов номиналом не более 10А.
От двухклавишного выключателя к люстре - 4*1.5.
Все линии влажных помещений, включая освещение, под защиту УЗО 10мА.
Возможно, потребуется исключение для СМ.
Для стационарных потребителей (малодоступные розетки или без розеток вовсе) двухполюсные (или 1P+N) автоматы. Впрочем, они удобны для всех групп.
Все линии прикрыть диф.защитой.
Два основных варианта:
входное УЗО типа S 100мА на всю квартиру, розетки и влажные помещения под защитой УЗО 10-30мА;
все группы с диф.защитой не более 10-30мА - хотя бы одно УЗО на всю квартиру.
...Разрешённая мощность?
Ввод от ВЛ, ВЛИ?
Воздушкой или подземным кабелем?
Что прописали в ТУ? Можно отсканировать и выложить без реквизитов?
ВТБ! написал :
...
Нифига этого нет.
Протянули кабель толстый, трёхфазник, - думаю, там нет ограничений по мощности, уж больно толстый. Пока по воздуху, но думаю, современем его закопать. Проектировка эл. разводки от обратного - от потребителей/точек/ к вводу, так как мне так легче соориентироваться.
Нет ТУ?
Владельцы/совладельцы коттеджного посёлка купили КТП и раздают электроэнергию самим себе по своим собственным правилам? Бывает...
Всё же уточните ограничения по мощности - это вопрос не столько технический, сколько финансовый, рано или поздно он встанет. При наличии газа - скорее поздно.
Ввод от ВЛ, ВЛИ?
Есть воздушная линия - на опорах висят провода?
Провода неизолированные (старая линия) или СИП - жгут изолированных жил (новая линия)?
Протянули кабель толстый, трёхфазник
На тросе?
Или самонесущий? Так то СИП, наверное, 4*16 или 4*25 - его закапывать нельзя.
Потребуется бронированный кабель 4*10 (или больше) с медными жилами.
Либо бокс с автоматом на опоре; тогда пятижильный кабель, но сечение можно поменьше.
Проектировка эл. разводки от обратного - от потребителей/точек/ к вводу, так как мне так легче соориентироваться.
Horhe написал :
думаю, там нет ограничений по мощности, уж больно толстый
Повезло!
Проектировка эл. разводки от обратного - от потребителей/точек/ к вводу, так как мне так легче соориентироваться.
Тогда Вам для начала надо составить список всех электропотребителей , с указанием мощности и фазности, что бы получить общую картину энергопотребления.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
...Владельцы/совладельцы коттеджного посёлка купили КТП и раздают электроэнергию самим себе по своим собственным правилам? Бывает...
Но счетчик поставили!
....На тросе?
Или самонесущий? Так то СИП, наверное, 4*16 или 4*25 - его закапывать нельзя.
Потребуется бронированный кабель 4*10 (или больше) с медными жилами.
Либо бокс с автоматом на опоре; тогда пятижильный кабель, но сечение можно поменьше....
-Кабель на тросе. И как я уже говорил, со временем его закопаю. Разумеется это будут делать электрики и они при необходимости его заменят на тот, или аналогичный кабель для земли, о чём собственно Вы и говорили.
Снизу вверх, сверху вниз - нужное число итераций. - что это такое?
Про жилы не скажу - давно это было, не помню ни их кол-во, ни сечение. /на днях сгоняю посмотрю, узнаю, посчитаю, замерю, отчитаюсь./.
Стоит рубильник-автомат в доме, на втором этаже/пока/. Так как ввод/пока/ через окно этого же этажа.
Да, щиток общий(первичный) и подвальный, планирую разместить в нулевом/цокольном этаже.
Заведен будет весь кабель, т.е. три фазы. УПСы(насосы?) там есть, не все, но есть.
Да, генератор в будущем планирую поставить для страховки котла.
Я бы рекомендовал по возможности использовать одну фазу в помещении (если в этом помещении нет трёхфазных потребителей) - безопаснее.
Если генератор будет однофазный, то стоит выделить группы с гарантированным питанием (котлы, аварийное освещение и т.п.) в отдельный щиток на одну фазу.
Соглашусь - и безопаснее и проще в монтаже. Я и сам планировал три фазы куда-нибудь убрать/спрятать и оставить только выход для спец. потребителей. Что-то типа "циркулярная пила". А всю домашнюю развести по классике. И генератор, разумеется только на одну фазу.
Кабель от ВРУ до щита неизвестного сечения с неизвестным числом жил защищён автоматом неизвестного номинала с неизвестным числом полюсов не с того конца.
Неизвестное УЗО.
Затем снова россыпь неизвестных УЗО.
И снова линии, выполненые неизвестными кабелями/проводами.
Не с того конца начинаете - надо "плясать" от ввода и от потребителей, а не с середины начинать.
Возможно, что у Вас есть цельная картина того, что Вы хотите получить - но штатные телепаты в отпуске, а у нештатных не заладилось.
....Кабель от ВРУ до щита неизвестного сечения с неизвестным числом жил защищён автоматом неизвестного номинала с неизвестным числом полюсов не с того конца.
Неизвестное УЗО.
Затем снова россыпь неизвестных УЗО.
И снова линии, выполненые неизвестными кабелями/проводами....