Здравствуйте! Пожалуйста помогите начинающему, проверьте схему электрического ввода в дачный, деревянный дом, заземления нет и скорей всего не будет!
Заранее благодарен!
СИП - первый участок ввода от ВЛ? Зачем тогда делать переход на медь на зажимах? Это можно сделать и на вводном автомате.
Из каких соображений взяты АВ 32А, 40А?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Паклеп на что? Если про СИП,то я два дня читал весь форум на темы про ввод в деревянный дом.Точное место сейчас не могу найти (опять понадобится два дня поисков) ,но там было сказано ,что СИП в автомат не завести.Если что-то не так ,так надо просто исправить.Я для этого и пришол сюда посоветоваться.
Просто взял из описания конструкции автомата
Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали обеспечивают надежный контакт с медными и алюминиевыми проводниками сечением от 1 до 25 мм2.
Для справки
Выбор вводного автомата и прочего оборудования производится немного не так > Автоматы взяты из похожих схем.
а. Надо знать выделенную на дом мощность.
б. Надо знать, что Вы собираетесь в доме подключать.
в. Если обычный дачный домик с "лампочкой Ильича" без изысков и замашек на домостроительный комбинат, то выбор групповых автоматов у Вас верный. Только кабель рекомендуется трёхжильный, мало ли потом сделаете заземление, шину РЕ....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
а. На дом выделено 2,8 кВт (но мощности на ВЛ хватает с избытком-Сказали местные электрики)
б.холодильник,ТВ.,освещениеи тд
в.Не большой дом в деревне 6х6 плюс веранда - будет отец жить.
А автоматы какие 40 и 32 или 32 и25 ?
Cпасибо за ответ
Вводной перед счётчиком в соответствии с выделенной мощностью, т.е. на ток 16А. Если местные электрики не против, то на доме 25А. В противном случае для обеспечения селективности на доме 16А с хар."D", в доме 16А с хар. "С". имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2mal_valery А мне то чего смотреть? У меня в деревне мать живёт постоянно. Вводной на доме АП50/16А. В доме 5 групп, все по 10А после счетчика. Холодильники - 2 штуки, телевизоры - 3 штуки, водогрей 2кВт - 1 штука. Всё на три помещения + баня. Вполне хватает.
Правда двухпроводка, многожильный провод 2,5 кв., окольцован с лужением, соединения винтовое в коробках, Ещё тесть делал! Хотел переделать, но посмотрел, проверил, репу почесал... ещё лет 50 отстоит...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Спасибо. И ещё:
а.- номинал УЗО устраивает ?
б.-ВВГнг 2х6 или 2х4мм2
в.-ДНП260 или чего другое посоветуете ?
г.-как правильно завести СИП в водной автомат ? а то чуть не покусали...
д.-марка ,модель вводного автомата ..какой посоветуете?
а. устраивает
б. оставьте как решили, на перспективу.
в. я бы посоветовал РН-111
г. наберите в поиске "аксессуары СИП" поймёте сами, к тому же это "головная боль" местных электриков - они на столб полезут
д. ставьте АВВ, не очень то и дорого и надёжно, так как берёте в рознице.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
mal_valery написал :
а в моём варианте к РН-111 нужен дополнительный контактор или нет ?
Вы на сайте Новотека читали> при мощности нагрузки до 3.5кВт (до 16А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле напряжения, включенными в разрыв питания нагрузки;
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
многожильный провод 2,5 кв., окольцован с лужением, соединения винтовое в коробках
Если неплотно скручен и обильно облужен - хуже люминтия "выползает" из-под прижима. У нас на заводе сейчас модно облуживать ПВ-3 перед подключением в АВ. В лучшем случае получаются ложные срабатывания "теплушек", в худшем - выгорания клемм (в смысле корпуса вокруг).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Kamikaze Электропроводке более 20 лет, качество соединений отменное, тесть делал "как для себя"
Меди не жалел, ввод 6 кв., от автоматов до коробок 4 кв., остальное 2,5 кв.
Не знаю из каких соображений он так делал, но наверное так было принято у электромонтажников в/ч, п/я...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Всем доброго дня.
Опять есть несколько вопросов:
1.Какие функции несёт(Для чего нужен) АЗ перед счетчиком ? Чтобы отключать весь дом (со счетчиком) когда хозяева уезжают из дома ?
2.Разводка в щитке должна разводится ПВ-1 в кембрике или достаточно "родной" изоляции ?
3.Разводка NYM по дому:Существуют две линии - освещение и розетки которые идут параллельно по стене - возможно ли разводка в общих распаячных коробках или на каждую линию свои коробки ?
заранее благодарен
mal_valery написал :
1.Какие функции несёт(Для чего нужен) АЗ перед счетчиком ? Чтобы отключать весь дом (со счетчиком) когда хозяева уезжают из дома ?
Да. А также для безопасной замены счетчика и групповых АВ. Наружный - чтобы при пожаре (не дай Бог) пожарные просто клацнули наружным АВ и приступили к тушению, а не ездили полдня по деревне в поисках электрика
mal_valery написал :
2.Разводка в щитке должна разводится ПВ-1 в кембрике или достаточно "родной" изоляции ?
Достаточно родной.
mal_valery написал :
3.Разводка NYM по дому:Существуют две линии - освещение и розетки которые идут параллельно по стене - возможно ли разводка в общих распаячных коробках или на каждую линию свои коробки ?
Думается, две эти линии пойдут каждая "своей дорогой" и у каждой будут свои "распайки".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
И опять большое спасибо !
Ещё вопрос про АЗ перед счетчиком:
Kamikaze написал :
Да. А также для безопасной замены счетчика и групповых АВ.
Почему его не поставить после счетчика (Счетчик меняем не каждый год, можно и внешний АЗ отключить) тогда и опечатывать АЗ после счетчика не придется...
ПУЭ нормирует расстояние от отключающего аппарата до счетчика - не более 10 м.
ИМХО, на фоне того, что совсем недавно энергосбыт требовал подключать вводной провод непосредствено к счетчику, без каких-бы то ни было не то, что автоматов, но даже скруток-спаек и т.д., наличие наружного вводного АВ совершенно достаточно, свой внутренний АВ можно смело переносить за счетчик.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Оставлять без особой необходимости дорогой многотарифный счётчик на всю зиму подключенным к ВЛ, возле которой чистят снег пьяные трактористы ИМХО плохая идея.
В деревянном доме трехпроводка с УЗО и заземлением/занулением не только мера защиты от поражения человека электротоком, но и подстраховка от возгорания из-за электропроводки.
Точно не хотите трехпроводку с ТТ?
Пока есть возможность - можно и ввод до щитка сделать 16 мм2 ал. или 10 мм2 меди и лучше три жилы от наружного бокса внутрь - мало ли, когда-нибудь на TN-C-S созреете...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Arr написал :
Оставлять без особой необходимости дорогой многотарифный счётчик на всю зиму подключенным к ВЛ, возле которой чистят снег пьяные трактористы ИМХО плохая идея.
Я писал ,что отец живёт там постоянно,счетчик однотарифный ,да и трактористов ни трезвых,ни пьяных там со времён СССР вообще нет.
Подскажите где в СПб можно купить автоматы и не нарваться на подделку
Мы применяем в основном АВВ (сила привычки )
В настоящее время пересмотрели своё отношение к ИЭК, для "бюджетных" вариантов заказываем щиты на ИЭК с гарантированной проверкой каждого автомата. С серией Домовой не работал.
Основные фирмы, где беру оборудование, я Вам указал.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Всем привет
Купил кабель ВВГнг 2х6 ,у него жилы белого и белого с красной полоской цветов.Подскажите Какого цвета в этом случае должна быть фаза ?
заранее спасибо
Всем большой привет
Очень сомневаюсь в правельности подключения счетчика СО ЭЭ 6706...
Деревенский электрик протащил вводной провод в дом к счетчику и подсоединил синий провод к 1, а коричневый к 4
подскажите как должно быть?
заранее спасибо
2mal_valery Правильно. Поэтому, что бы не путаться, предпочитаю говорить про контакты подключения слева на право 1, 2, 3, 4 и на паспорт можно не смотреть.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._