Всем доброго времени суток, уважаемые.
Приобрёл розетки указанного производителя, а на них указано "15А, 250В".
Допустимо ли защищать такие розетки автоматом на 16А?
Может кто-либо из присутствующих имеет достаточно долгий опыт работы с изделиями этой фирмы или розетки "ANAM" участвовали в каких-либо тестах?
Спасибо.

Можно. Вот только сами розетки я бы не похвалил: плохо держат тонкую вилку советского стандарта, если ранее втыкалась евро (штыри толще). А из-за специфического стандарта подрозетника не такой большой выбор, на что их можно заменить.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

sergs написал :
Допустимо ли защищать такие розетки автоматом на 16А?

Да.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Всем спасибо, что не отказали

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

Возник вопрос о монтаже изделий Anam, необходимо-ли нажатие на "кнопку" рядом с отверстиями для проводов ?

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

Кнопка для вытаскивания провода. Она отжимает пружинный зажим, наподобие ваговского

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

2us
а где можно посмотреть в разрезе этот пружинный анамовский контакт, не мог чё-т найти.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

2=vadim=
на счет разреза не знаю, но вот разобрать самому его не проблема - все на защелках. Только запоминайте как все было - фиг соберешь потом

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

us написал :
Только запоминайте как все было - фиг соберешь потом

во-во , вроде прально собрал а контачит фигово, вот и подумал, что нажатие только усиливает контакт , уже думаю припОять нафиг шоб голова не болела.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

=vadim= написал :
...уже думаю припОять ...

А не лучше ли поменять механизм, "...нафиг шоб голова не болела"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= написал :
вроде прально собрал а контачит фигово, вот и подумал, что нажатие только усиливает контакт

Оригинальная конструкция - чтобы контачил надо постоянно держать пипочку нажатой, хотя с такой конструкцией быстрее провод поменять можно.:-)

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

да ладно прикалывать, , разобрался что к чему. Неправильно в первый раз пружину вставил. Оригинально, но с пружиной провод контачит в двух точках, не по-плоскости.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= написал :
Оригинально, но с пружиной провод контачит в двух точках, не по-плоскости.

Так у пружины другая задача - провод к контактной площадке прижимать. А то, что точки, так ток все-равно через точки идет.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

о!, возник следующий вопрос, на розетке написано: "solid cu", то есть провод лудить ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= Может это говорит о контактах самОй розетки, а не подсоединяемых к ней проводам? Обратите внимание, что изготовитель еще не знает что вы туда воткнете, а материал и покрытие уже указаны.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

avmal написал :
Может это говорит о контактах самОй розетки, а не подсоединяемых к ней проводам?

"диаметр от такого-то до 2мм лужёный купрум", вроде так написано. Контакты латунь, какая-то отстойненькая

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

поправочка : "d1,6 d2 Cu , Solid Wire." Вот , что написано

=vadim= написал :
на розетке написано: "solid cu", то есть провод лудить ?

Нет, речь о проводе с однопроволочной жилой.

avmal написал :
изготовитель еще не знает что вы туда воткнете, а материал и покрытие уже указаны

Он указал, что туда разрешено втыкать. Впрочем, 1.5 и 2.5 тоже нормально втыкаются, просто у корейцев линейка сечений более "экономичная": 1.6 - 2.0.
"Перезаклад" на розетки меньше можно сделать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Он указал, что туда разрешено втыкать. Впрочем, 1.5 и 2.5 тоже нормально втыкаются, просто у корейцев линейка сечений более "экономичная": 1.6 - 2.0.
"Перезаклад" на розетки меньше можно сделать.

Быстрее Кореец указал не сечение, а диаметр - d.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

короче , потрахался я с одной розеткой не "по-детцки" , вывод для себя контакт в анаме лучше делать однократно, сунул и всё, если придётся вытаскивать, может закусить, нажимная пластиковая деталюха не помогает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= написал :
потрахался я с одной розеткой не "по-детцки" , вывод для себя контакт в анаме лучше делать однократно, сунул и всё

Сунул и забыл? Это действительно не "по-детцки".

=vadim=

1.5 нормально "отдаёт", вроде.
А 2.5 действительно плотненько садится.
Выходит, что перебор по сечению тут сказался?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

2ВТБ! провод действительно впритык, 4 квадрата. заходит достаточно туго. Обтачивать конец ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= Менять провод.

=vadim= написал :
4 квадрата

Он же туда не влезет с изоляцией.
Или изоляция на пару сантиметров зачищена?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

avmal написал :
Менять провод.

всю проводку ?, на-фиг-нафиг, уж лучше обточить, или анам поменять на другого производителя.

ВТБ! написал :
Или изоляция на пару сантиметров зачищена?

Не понял.

=vadim=

На сколько милиметров зачищалась изоляция с кончика жилы перед тем, как вставить её в зажим?
По отметке на механизме или больше?

или анам поменять на другого производителя

Поискать придётся, у кого 4 квадрата вообще можно хоть как-нибудь воткнуть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= написал :
или анам поменять на другого производителя.

Это получится что-то типа модульных рубильников на дин-рейку в маленьких боксиках. Зато точно проводку менять не придется.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

ВТБ! написал :
На сколько милиметров зачищалась изоляция с кончика жилы перед тем, как вставить её в зажим?
По отметке на механизме или больше?

а!, дак там "для тупых" сделана метка. По ней размер.

avmal написал :
Это получится что-то типа модульных рубильников на дин-рейку в маленьких боксиках. Зато точно проводку менять не придется.

не, лучше обточить, можно чуть рассверлить пластик. А ещё лучше вставленное не выдёргивать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= написал :
не, лучше обточить, можно чуть рассверлить пластик. А ещё лучше вставленное не выдёргивать

Что тут можно сказать? Хозяин - барин.

=vadim= написал :
По ней размер.

Мне показалось, что четвёрка с изоляцией в отверстие не влезет.
Видимо не учёл, что жилы 2.5 у меня были из кабеля NYM с достаточно толстой изоляцией.

=vadim= написал :
поправочка : "d1,6 d2 Cu , Solid Wire." Вот , что написано

в инструкции сказано - для одножильных медных проводов, многожильные провода перед обжатием лудить, либо обжимать в монтажные наконечники.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

убедился очередной раз , выключатели тоже не "отдают" провод 4 квадрата. Думал только гемор с розетками.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

пришлось таки "армировать" розетки около контактных гнёзд, после того как в одной розетке ни с того, ни с сего обломился кусок корпуса от провода 4 квадрата, чёт хлипковато у этих розеток это место. Съэкономили корейцы на пластике, блин.

=vadim= написал :
обломился кусок корпуса от провода 4 квадрата, чёт хлипковато у этих розеток это место. Съэкономили корейцы на пластике, блин.

Напомнить, что производитель указал допустимые сечения жилы от 1.6 до 2 кв.мм?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

ВТБ! "слоновьим" по "слоновьему" (цветом) написано - 1,5....4 мм кв на тыльной стороне розетки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

=vadim= написал :
"слоновьим" по "слоновьему" (цветом) написано - 1,5....4 мм кв на тыльной стороне розетки.

=vadim= написал :
поправочка : "d1,6 d2 Cu , Solid Wire." Вот , что написано

Что же все-таки написано?

=vadim=

Это для слонов, наверное, - исходя из условий механической прочности.

avmal

Там не "d", а кружок перечёркнутый, вроде.
Но это на память только.
Может 4 для PE? Он там под винт.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

2ВТБ!
под винт вообще ничО не написано. А в одном случае написан диаметр (у одного изделия, конкретно диммер), у розетки(ок) означено сечение. У выключателя(ей) счас не могу посмотреть, но к ним нет пока претензий гнул провод по всякому , вроде не трещит.

Уважаемые, можно небольшой опрос? Как относитесь к данным изделиям, какой статистикой владеете?
Как ведут себя высокотехнологичные изделия(ДУ)?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

не люблю их ставить. очень неудобные в установке подрозетники-особенно в бетоне. не нравятся пружинные контакты.

greg111 написал :
очень неудобные в установке подрозетники-особенно в бетоне

Имеем один минус - нестандартные подрозетники.

greg111 написал :
не нравятся пружинные контакты

Речь о контактах, к которым крепят провода?
Уточню: это Ваше мнение о пружинных вообще, или конкретно этой фирмы (ANAM)? Чем конкретно не нравятся эти (в сравнении с другими).

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Alex_Penza написал :
это Ваше мнение о пружинных вообще, или конкретно

о пружинных ваще. викошные тоже не нравятся- ну подгорают при большой нагрузке

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 Надо защиту соответствующую ставить и номинальный ток клеммников не превышать и ничего подгорать не будет.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

защита стоит нормальная и ток не превышает номинал

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 Значит так подключили - чудес не бывает. Или ваши понятия о нормальной защите отличаются от нормативных.

Уже больше 5 лет активно использую 2 четырехочковые анамовские розетки на кухне и 8 двухочковых в комнатах. Плюс 2 выключателя-диммера с ИК-пультами. Все работает как часики. Особенно интенсивно юзается 4-очковая надо кухонным столом: у меня в ней постоянно двухкиловаттный чайник кипятится и всякая мелкая техника втыкается-вытыкается по многу раз в день. Очень удобно и мягко вставляются и вынимаются вилки, никаких подгораний за все прошедшие годы и близко не было. Супер, одним словом.

Спасибо, слово "за".

Эксплуатирую вяло - претензий нет.
Чисто внешне и "на ощупь" механизмы и пластик выглядят вроде бы достойно, дизайн панели двойной "евро"-розетки "списифисиский".
Можно прочувствовать плюсы, если надо компактно расположить 4 розетки или 6 выключателей.

Куплены TV-FM розетки этой фирмы.
Долго разглядывал, не нашел, куда подключать FM-антенну.
Хотя мне не надо, будут использоваться только для телевизора.

обычно там всё крышечкой съёмной прикрыто.

telesar написал :
не нашел, куда подключать FM-антенну.

У буржуев на ряду с TV сигналом, снимается и FM с одного кабеля.

Владимир V Понятно, спасибо.

Все нормально, но розетка на кухне, в которую втыкается стиральная машина оплавилась. Пришлось поменять, а под стиралку поставил силовую розетку.

Регистрация: 18.12.2007 Кемерово Сообщений: 27

Датчик движения, работае год, нареканий нет.

2Alex_Penza Выключатели, розетки в квартире - три года, замечаний нет. Диммер стоит полгода - доволен.

Здравствуйте!
Помогите советом. Взял выключатели . Только никак не пойму, как снять рамку с выключателя после его установки в коробку. Даже при снятых клавишах доступа к защелкам, удерживающим рамку, нет. Ну не ломать же его. Или я не понимаю чего.

Защёлки скорей всего по краям корпуса, с внутренней стороны, сталкивался с таким... Нужно - или Г-образная (на самом конце) тонкая отвёртка (крючок, наверное, правильнее), или попытаться его выдернуть целиком из коробки, у меня получилось. Удачи.

Регистрация: 23.03.2006 Нижний Новгород Сообщений: 367

Дома такие стоят, помню что ставил и снимал без проблем, сейчас уже забыл как... Посмотрю, отпишусь.

Там по три защёлки с обеих сторон, надо максимально сдвинуть накладку в бок по длинной стороне(там есть небольшой люфт), что бы максимально освободить зажим, далее завести под рамку что-то плоское и широкое и потихонку отжимать вверх, например если отжимали слева на право, то подцеплять с правой стороны, далее небольшой щелчёк - это вышла из зацепления первая защёлка, ну и.т.д.

2Sundy Ну да, обычно просто сдёргивается вверх рычагом (отверткой)

Alex_Penza Только при этом часто отламываются защёлки.

Регистрация: 23.03.2006 Нижний Новгород Сообщений: 367

Собственно как и писал выше проблем никаких, без отверток и спец приспособ, просто пальцами...
На фото видно, что защелки позволяют снять рамку без поломки. Главное без фанатизма и ничего не сломается.

Sundy написал :
Только при этом часто отламываются защёлки.

Makar написал :
Главное без фанатизма и ничего не сломается.

Всем спасибо. Все получилось.

Всем привет.У кого нибудь был опыт установки ANAM на алюмишку 2,5 квадрата?смущает быстрозажим....Спасибо

Анатолий написал :
на алюмишку

Категорически противопоказано.

Добрый день.

Приобрёл выключатели anam (2х клав. и 3х клав.) с пультом ДУ.
В комплекте идет девайс, на схеме отметил красным. Может кто-то прояснит мне, зачем он нужен?
Еще написано, что выключатели работают только с лампами накаливания а я их не планировал...
Мне не понятно откуда выключатель знает какими лампами он управляет...?
Спасибо.