Уважаемые мастера!
Оцените пожалуйста электрощиток, порекомендуйте/покритикуйте если есть что!
Спасибо.
serp100 написал :
покритикуйте если есть что!
Наверное, покритиковали бы... только что?
Где он? Где щиток?
Он пропал!
serp100 написал :
покритикуйте если есть что!
Щиток утащили злые пьяные электрики из ДЕЗА...
Типа нефиг тут выставлять.
32А на вводе и хватит. А дальше полтора квадрата на розетки и 0,75 на свет. Все ПВС проводом.
Щиток невидимка
сорри, забыл сам щиток прицепить )))))
Схему бы электрическую разводки всей, тогда можно будет подумать, о более рациональном размещении. И фото покрупнее хорошо бы.
Надо было щиток больше брать, на 48 модулей. Потом захотите реле напряжения добавить, или вольтметр, или ещё что-нибудь, а места нету.
Да уж, фото сжато по самое немогу и схемка не помешала бы. А издали... чуток причесать бы и глазу приятно.
так лучше?
Smily написал :
Потом захотите реле напряжения добавить, или вольтметр, или ещё что-нибудь, а места нету.
верно заметили места для оперативного простора уже нет
Критика:
evgenygrig написал :
кто позволил ставить на розетки зала и детской дифавтоматы на 25 Ампер???
А разве критично 25 ампер,ведь в дифах и Узо приоритет по току.
2Screen Розеточная группа - автомат защиты 16А. Тогда и АД 16А/0,03. имхо
ИМХО диф на один комп - это излишество. Можно спокойненько сократить количество автоматики в щитке на 30% (на дачу поставить).
7 дифов и 2 УЗО при однофазной разводке, для одной квартиры - перебор, но на вкус, запах и цвет - товарищей нет.
ставлю 3 балла с натяжкой.
Все таки перебор. Действительно,для квартиры слишком много .
В конце концов, не ракету запускаем
И вообще самопал
Порнография.
Можно ли исправить и что для этого надо? Не хочется иметь ни самопал ни порнографию.
Прежде всего---убрать лишние УЗО и дифавтоматы.
Оставить только вводный --32 ампер.
На розетки комнат--тоже один.16 ампер (а никак не 25)
На освещение--тоже один, 16 ампер
Ну и на кухню один, 25 А
На освещение 10А! Номинал автомата не должен быть больше номинала защищаемого эл. прибора. А выключатели в стандарте обычно на 10А идут.
Зачем на кухню 25А? Надеюсь не на розетки?
25 ампер--это для электроплиты.
на кухня - газовая плита. Еще будет эл.духовка, посудомойка. Ну и холодильник, телевизор, чайник и т.п.
16 ампер.
Духовку (2,5 квт) и чайник вместе включать нельзя.
И кстати, если как выяснилось--дом без электроплит, то где защита от отгорания нуля??
Об этом в первую очередь надо думать.
вводное УЗО (противопожарное)+ДПН 260 (на квартиру) и рн-111 ---на холодильник.
Уже обсуждалось
serp100 написал :
Можно ли исправить и что для этого надо
мягкий провод ПВ3, наконечники, обжимки
azus6 написал :
вводное УЗО (противопожарное)+ДПН 260 (на квартиру) и рн-111 ---на холодильник.
Может хватит просто РН-111 на всю квартиру? Зачем ещё ДПН 260?
да уж, многовато. На каждую розетку что ли?)))
Да и на гидромассаж лучше наверное 10мА . С уважением , Андрей
serp100 написал :
Можно ли исправить и что для этого надо? Не хочется иметь ни самопал ни порнографию.
Для ответа желательно посмотреть схему.
serp100 написал :
Оцените пожалуйста электрощиток, порекомендуйте/покритикуйте если есть что!
Мало используются гребенчатые шинки. Почти всё сделано проводами - это не очень хорошо.
Доброго дня, специалисты!
Подскажите пожалуйста, корректность подбора компонентов электро щитка для 1к квартиры. Сам не электрик, сделал прикидку по информации в сети. Просьба оценить конструктивно с рекомендациями. Буду благодарен вариантам оптимизации без ущерба для безопасности приборов и людей.
Вместо вводного дифа поставить два УЗО 63А и раскидать по ним все группы которые без диффзащиты.
Грубый, но справедливый
На духовку, ПМ и стиралку прокладывайте кабель 3х2,5 и ставьте АВ на 16 А на каждый из потребителей.