#690452

mantrid написал :
как этот переходник жестко разместить за гипсокартоном, чтобы в последствии в него вставить решетку?

Все очень просто Ватсон!!!!
Воздуховоды закрываете гипсом, значит будут направляющие. Вот лицевую часть перехода обрамляете направляющими и крепите этот переход к ним. Стоит все жестко и никуда не денется

Это мое мнение и его не навязываю

то Romsan. Простите, я не понял о чем речь.

то Ким. О - о! Спасибо, наконец я увидел графики на решетки. Правда удивляет диапазон "живого сечения":-)

Я так понял для них нужен переходник с прямоугольника на круг. Интересно как этот переходник жестко разместить за гипсокартоном, чтобы в последствии в него вставить решетку? Может кто подскажет проверенное решение?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

mantrid написал :
А если в моноблоке тупо ограничить вентилятор по производительности?

Производительность можно ограничить производительностью вентилятора, т.е. регулятором оборотов загнать его в минимальные обороты или же поставить рассечку или на заборе воздуха или после установки. Первое чревато гудением вентилятора а второе - шумом воздуховода. Я обычно стараюсь выжать из оборудования все что оно может. Запасы, я считаю здесь не нужны. Если решили что Вам достаточно 200 куб - и оборудование должно быть в номинале в районе 200 куб, запас не нужен, он всегда тянет за собой что-нибудь.

mantrid написал :
.......угольный фильтр

это само собой осадит производительность .
а решетки ищите типа таких:

Это мое мнение и его не навязываю

Как можно говорить о притоке если нет "путей"? проведите прямую линию между притоком и оттоком - 50% обьема будет ходить по этому пути.
Так же не стоит забывать о комфортности...

Вытяжки на рисунке не показаны. Они за коридором. Это два канала примерно по 150 мм..

Просто ради интереса... а где находятся вытяжки?

А если в моноблоке тупо ограничить вентилятор по производительности? К тому же у меня есть мысль в дальнейшем поставить между моноблоком и глушителем угольный фильтр. И последний аргумент: на самом деле это максимальные объемы воздуха. Больше мне вряд ли понадобиться. Но все равно за 125 я еще поборюсь.
Какие ХОРОШИЕ решетки, с возможностью регулировки, посоветуете?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

mantrid написал :
За каждый сантиметр высоты потолка у нас идет сражение...

Это нормальное явление которое происходит везде и всегда

mantrid написал :
Моноблок же я возьму из-за минимальных габаритов...

В том то и вопрос что сеть потянет у Вас немного, а приточки меньше 350 куб и еще при 300 Па. А если сотротивление сети меньше - то производительность больше, а это чревато шумом в Вашей сотке. Вот за это ее и не люблю - нет никакого запаса. Меньшей установки не найдете - их просто нет. Сам ищу примерно такую. Пока не нашел. У меня хоть пока запас по времени есть. Вот поэтому и написал что с Вашими размерами и диаметрами скорее всего придется наботку ставить с самым слабым 125 вентом

Это мое мнение и его не навязываю

То Ким:
За каждый сантиметр высоты потолка у нас идет сражение с женой. Она - надо меньше, больше не красиво. А я - надо больше, или будет шумно. Так что размер 100 это результат разумного компромисса. Кстати, камеру я решил делать, чтобы уменьшить скорость воздуха в сотой трубе на комнаты 2 и 3. Хотя этот вариант выйдет подороже на еще одно отверстие в стене.
Моноблок же я возьму из-за минимальных габаритов. Я не знаю сопротивления своей сети, не нашел данных по отдельным элементам, но думаю 250-300 Па мне хватит. Ко всему прочему живем мы на шумной и грязной улице и лишнее давление позволит более эффективно использовать фильтр.
А по шумности последнего варианта никто ничего не скажет?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

mantrid написал :
Переобулся......

это больше похоже на реальность. Но, я уже раньше писал, гофру на 100 не признаю как таковую. Это такой диаметр что он есть - что его нет. Я бы ставил 125, хоть там и расходы минимальны, но зато есть хоть какой то запас по пропускной способности воздуховода.

mantrid написал :
На балконе поставлю моноблок производительностью 400-500 кубов

А как это понимать??? Приточка на 400-500 куб, а при подборе воздуховодов берете только 200???
В этом случае вы поимеете приличный шум на номинале. Расчет надо делать уж под макс. производительности. Если Вам необходимо всего 200 куб, то у Вас нет выбора как брать только наборку, моноблоки начинаются где-то от 300 куб, если не от 350

Это мое мнение и его не навязываю

Переобулся.
Скорости такие:
Комната 1 - 3,5 м/с
Комната 2 - 1,75 м/с
Комната 3 - 1,75 м/с
Общий приток - 4,5 м/с

Обновил схему с учетом советов опытных товарищей. Определился с потребной производительностью и диаметрами воздуховодов:

  1. Комната 1 - 100 к.м., диам. 100, дл. 2,7 м., 0,85 м/с
  2. Комната 2 - 50 к.м., диам. 100, дл. 0,9 м., 0,44 м/с
  3. Комната 3 - 50 к.м., диам. 100, дл. 6,5 м., 0,44 м/с
    общий приток - 200 к.м., диам. 125, дл. 3,7м., 1,12 м/с
    Отсюда опять пошли вопросы:
    Возможно ли отрегулировать дросселями поток при такой разнице в длинне воздуховодов - 6,5 - 0,9м.?
    Много ли шума будет во второй комнате по сравнению с первой и третьей?
    Я вообще скорости правильно рассчитал?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Этими дроселями один раз отрегулировали и забыли про них. Закрыли гипсом, заклеили и т.д. А потом уже спокойно регулируете так ка надо на решетках.

Это мое мнение и его не навязываю

Очень жаль. Я хотел придумать, чтобы можно было регулировать количество воздуха поступающего в комнаты, уже в процессе эксплуатации. А если эти дросселя ставить под гипсокартон, то это нереально.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

mantrid написал :
решетки с дросселями,....

Не с дросселями - а с регуляторами расхода воздуха.
Они тоже нужны будут когда окончательно будете выставлять расход. Вы слышали где-нибудь и когда небудь как шумят вплоть до свиста решетки? Так вот такое у Вас будет на решетке в комнате 2. А чтобы этого не было - ставят дроссель клапана для предварительной регулировки а потом доводят до конца уже регулятором на решетке

Flexr12net написал :
Дросселя лучше поставить отдельно и отнести их подальше от решеток,...

они отдельно и так ставяться, а то что подальше - согласен.

Это мое мнение и его не навязываю

Дросселя лучше поставить отдельно и отнести их подальше от решеток, т.к. они вызывают повышенный шум, который рядом с решетками никчему.

А дросселями на конечных диффузорах это не регулируется? В третьей и второй схемах у меня предпологаются решетки с дросселями, я вроде слышал что такие есть.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

оптимально 3 рисунок, но и к нему есть вопросы. если делать камеру то надо ставить или дросселя или рассечки. Там получается что максимум воздуха пойдет по самой короткой ветви (комната 2). Затем возможно - комната1, и что осталось - на последнюю решетку. Поэтому нужна регулировка. А так - у 3-го варианта больше плюсов

Это мое мнение и его не навязываю

Как же это над дверьми? Свежий воздух в комнату зашел, и тут же через щель под дверью вышел? Мне кажется именно вентиляции тогда не будет. Т.е. использованный воздух не будет замещаться свежим. А вот про адаптеры можно подробнее? Нам бы схемку аль чертеж.

приточные решетки лучшеб разместил над дверьми, нет смысла прокладывать воздуховоды вдоль всей стены, это не кондиционер, чтоб его размещять возле окна. И в комнатах не надо будет потолок опускать, а будут только решетки в стене. Решетки с воздуховодами соединяются с помощью оцинкованных адаптеров(бывают и пластиковые) их и самому легко сделать.

Решил сделать в квартире приточную вентиляцию. На балконе поставлю моноблок производительностью 400-500 кубов (пока не решил какой) и глушитель. А вот со схемой воздуховодов пока не определился. Чтобы работало хорошо и чтобы поменьше места под потолком занимало. Воздуховоды будут обязательно звуко и тепло изолированные, чтобы по ним звук из комнаты в комнату не передавался. Решётки во втором и третьем вариантах- с дросселями, но тоже пока не выбрал. Соединить решётки с воздуховодами напрямую, очевидно, не получится, придётся что-то мастерить самому.
Посмотрите, пожалуйста, три схемы и посоветуйте какую из них выбрать. И может кто-то сталкивался с соединением прямоугольной решётки и круглого воздуховода за гипсокартоном -как решить эту проблему?