#7126300

ZooZoo, вводной автомат на лестничной площадке после счётчика (а перед счётчиком простой рубильник от управляющей компании). Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке, чтобы перейти на удобный внутри щитка ПуГВ-3, который уже пойдёт на нулевую шинку и на клемму первого автомата на гребёнке.

vspider написал:
: в квартире есть возможность сделать ввод алюминием 316 квадратов (провод АПВ, свежайший, по новым нормам сделанный). Внутри квартиры разводка медь, но на вводной щиток нашёл и купил модульные соединители стальные, с болтовым прижимом и пастой защитной

здравствуйте
почему вы думаете о каких-то соединителях?
обычно вводной кабель приходит сразу на клеммы вводного автомата.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 04.11.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Подскажите пожалуйста, насколько правильно я делаю: в квартире есть возможность сделать ввод алюминием 316 квадратов (провод АПВ, свежайший, по новым нормам сделанный). Внутри квартиры разводка медь, но на вводной щиток нашёл и купил модульные соединители стальные, с болтовым прижимом и пастой защитной. Заявлено алюминий и медь 160 и 140 ампер соответственно, выделенной от счётчика - мене 60 ампер, так что запас огромный. Как понимаю главное только протянуть шестигранником болты на указанный момент (12 нм) динамометрическим ключом и потом раз в год его проверять?
Больше никаких подводных камней? На фото я на пробу на лишнем куске затянул от руки без ключа (нет дома под рукой нужного), но видимо перетянул, раз жила наполовину продавалась. У болтов низ - гладкий пятак чуть более 5 мм диаметром

Наконец доехали новые матрицы, к сожалению сипа не нашлось, натолкал в 16-ю алюминиевую гильзу меди с 6-го ПВС-а сколько влезло, обжимал 25-й. Выдрать не смог, выглядит симпатично.

dokar, перепечатка с сайта КВТ.

СтранникXXI написал:
Dron/9K, это DINовские люминиевые наконечники, там разметка для мест опрессовки. По их технологии так положено.
СИПовские наконечники и гильзы жмутся примерно так же.

Dron/9K,
Все расписано.

Dron/9K, это DINовские люминиевые наконечники, там разметка для мест опрессовки. По их технологии так положено.
СИПовские наконечники и гильзы жмутся примерно так же.

Radio,
Всё так. Правда меня немного удивило то, как они обжимают наконечник - я бы сделал три обжатия на разумном расстоянии, а они прямо плотно так. Может, так и нужно?

Dron/9K написал:
Красота из тиктока

И что там не так?

Красота из тиктока

dv_sudya,
Продолжаете оффопить ? Да еще цитируя всех целиком ?

ZooZoo написал:

dv_sudya написал:

Radio написал:

dv_sudya написал:
в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал:
«Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

Radio,
а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.

dv_sudya,
Вы конкретно оффтопите в теме, которая не по адресу )
создайте свою отдельную, если не сложно

ZooZoo, и как вы предлагаете поменять простые автоматы на дифы без наращивания нулей посредством соединения проводов? Да и не только нули, но и фазы очевидно придется обжимать и гильзы уже заводить в дифы.

dv_sudya написал:

Radio написал:

dv_sudya написал:
в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал:
«Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

Radio,
а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.

dv_sudya,
Вы конкретно оффтопите в теме, которая не по адресу )
создайте свою отдельную, если не сложно

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dv_sudya написал:
если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет?

Конечно.

dv_sudya написал:

dokar написал:

dv_sudya написал:

Radio написал:

dv_sudya написал:
как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо.
А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?

dokar, ага, сам ставил

dv_sudya,
Тогда два варианта. Узо Четырехполюсное + два трехполюсных АВ , или УЗО + два четырехполюсных АВ , если есть куда вкрячить . Актуально , если в доме есть непродвинутые пользователи .

Radio написал:

dv_sudya написал:
в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал:
«Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

Radio,
а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.

dokar написал:

dv_sudya написал:

Radio написал:

dv_sudya написал:
как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо.
А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?

dokar, ага, сам ставил

dv_sudya написал:

Radio написал:

dv_sudya написал:
как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо.
А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?

Radio написал:

dv_sudya написал:
как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

dv_sudya написал:
как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio написал:

dv_sudya написал:
А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

Ну почему, может и взведется. Но вам это точно надо?

dv_sudya написал:
отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?

После каждого узо своя шина. До — не нужно.

Radio, а как быть с трехфазными потребителями?

dv_sudya написал:
А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

Ну почему, может и взведется. Но вам это точно надо?

dv_sudya написал:
отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?

После каждого узо своя шина. До — не нужно.

Radio написал:

dv_sudya написал:
в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал:
«Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

Radio, то есть отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо? А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

dv_sudya написал:
в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал:
«Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

Radio написал:

dv_sudya написал:
Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.

Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо.
Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.

dv_sudya написал:
Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?

Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.

Radio, в левой части все кроме котла и бойлера и в правой части 12 линий через пожарное узо

Зы: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

dv_sudya написал:
Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.

Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо.
Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.

dv_sudya написал:
Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?

Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.

Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет dv_sudya,
Болтун - электрик.

Radio написал:

dv_sudya написал:
с вводного автомата на стаб и со стаба на пожарное узо

Т.е., как я и думал, для отключения стаба ничего не предусмотрено.

Насколько видно, и с дифзащитой полное фиаско: её нет на подавляющем большинстве линий. Дарвинизм во всей его красе.

Radio, стаб отключается посредством розеток:

Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет. Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?

dv_sudya написал:
с вводного автомата на стаб и со стаба на пожарное узо

Т.е., как я и думал, для отключения стаба ничего не предусмотрено.

Насколько видно, и с дифзащитой полное фиаско: её нет на подавляющем большинстве линий. Дарвинизм во всей его красе.

Radio написал:

dv_sudya написал:
ну как смог))

Ну такое.

И ничего не видно, где подключение стаба?

Radio, с вводного автомата на стаб и со стаба на пожарное узо

dv_sudya написал:
ну как смог))

Ну такое.

И ничего не видно, где подключение стаба?

Radio написал:

dv_sudya написал:
А куда бы вы подключили стаб в этом щитке?

Я бы для начала навел в нем элементарный порядок (вы же перфекционист вроде бы? ). Сразу же, после приобретения дома. Сейчас тут какой-то невнятный клубок, в котором нереально разобраться. Хотя в принципе места полно.

В моих щитах вводной кабель приходит на автомат, потом стоит реле напряжения, байпас стабилизатора, ввод резерва.

Примерно как здесь, только тут однофазный.

Radio,
ну как смог))

BV, оказывается дело было не в бобине)
Отгорел ноль в люстре после КЗ.

Алексей Пeтрoв написал:
Всем привет помогите разобраться с подключением 2-х клавишного выключателя .
Вот такая разводка в распред коробке. Мне кажется оно неправильно. Сверху фазная скрутка, снизу нулевая. На выключатель идёт и фаза и ноль.

Алексей Пeтрoв, вам ....кажется. все нормально. Или фаза или ноль не заходят в коробку выкл.
Отключайте электричество и прозванивайте отдельные провода

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Алексей Пeтрoв, берете утюг и подключаете вместо выключателя, опознаёте общий и группы, подключаете выключатель соответственно

Недостаточно инфы.

Всем привет помогите разобраться с подключением 2-х клавишного выключателя .
Вот такая разводка в распред коробке. Мне кажется оно неправильно. Сверху фазная скрутка, снизу нулевая. На выключатель идёт и фаза и ноль.

У OBO Bettermann a
нет своих клеммников, это OEM - Tridonic.

Оригинал.

BV написал:
а давайте рассмотрим вопрос НАДЕЖНОГО соединения тонких многопроволочных проводов от домофона или вызывной панели (по моему, там даже 0.5 нет) с витой парой допустим.
Кто как делает?

в данном случае я за Ваго 221 и глубокий подрозетник
и у биттермана есть своеобразные рычажные клеммники - они по размеру почти как Ваго 222, но иной формы (мин сечение не помню, поскольку использую их от 1.5мм2)
а так - проводочки вдвое складываете/загибаете для надежности и в клеммник

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

молоток написал:
можно и не клеевую ТУТ, а просто ПВХ изоленту намотать

ZooZoo, Принял. Так и делаю !

изоленту при намотке растягивайте (просто напоминание, а не поучение )

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

ZooZoo написал:

молоток написал:
У меня имеется паяльник с канифолью и оловом. ПОйдёт ? Для пропайки, и далее одеть термоусадочную трубку на все это дело.

пойдет
можно и не клеевую ТУТ, а просто ПВХ изоленту намотать

ZooZoo, Принял. Так и делаю !

юра Т написал:

BV написал:
провод не Российский, монтажный, в виниле, сечение наверное 0.2

так это вообще "толстячок", штучно проще спаять

юра Т, может и был когда-то толстячком...
В итоге, как и ранее, остановлюсь на обжиме НШВ вместе с моножилой UTP. Кончик моножилы вывожу и загибаю по гильзе. Термоусадка, или изолента сверху. Жилы многожильного загибаю назад по изоляции, обжимаю по жилам на изоляции.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV написал:
провод не Российский, монтажный, в виниле, сечение наверное 0.2

так это вообще "толстячок", штучно проще спаять

юра Т, провод не Российский, монтажный, в виниле, сечение наверное 0.2, класс гибкости наверное 5

Наверное плохо объяснил - речь вот об этих проводниках, идущих от фишек.

По феншую их надо опрессовывывать или в разьем, или в наконечник с фиксацией за изоляцию

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV написал:
Может что-то типа МГШВ - 0.12, 0.2 но без шелка

ШТЛП? ну он тоже аналогично соединяется, и в клеммник нежно затягивая

(моножила 24 AWG)

юра Т написал:
BV,

юра Т, не, не то... жилки гораздо тоньше, и их больше.
Может что-то типа МГШВ - 0.12, 0.2 но без шелка

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV,

юра Т написал:
BV, тысячи раз такое(ножка резистора + два поводка 0,22мм) соединял обычными самыми маленькими двухвинтовыми клеммниками, не очень сильно их затягивая, проблем не было

юра Т, при всем уважении к Вам, но
у меня застарелая аллергия на зажим торцом китайского штампованного винта
Тем более многопроволочного проводника с жилками 0.02...0.07 (не измерял), которые частично отрываются при неудачном снятии изоляции.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV, тысячи раз такое(ножка резистора + два поводка 0,22мм) соединял обычными самыми маленькими двухвинтовыми клеммниками, не очень сильно их затягивая, проблем не было

Radio написал:
BV, я таки немножко прифигел от ваших задачЪ и заморчекЪ. Если бы у меня возникла такая потребность, я бы, как обычно, их спаял, даже не задумываясь, на автопилоте, да и всё. И жили бы проводочки долго и счастливо, и не умерли бы никогда.

Radio,
Неужели Вы думаете, что я остановил работу и жду ответа как это сделать?
Естественно это было сделано сразу и без заморочек и работает. И не раз уже было сделано или пайкой, или обжато.
Вот последний раз и подумалось (когда перепутал 2 провода, проверил, и переключал), а нет-ли чего-нибудь эдакого, для легко разборного контакта. Ну существуют же мелкие нажимные зажимы для плат, можно же в RJ-11 прессовать сопливые тонкопроволочные проводники....
Но вот именно похожий, но другой вариант, именно с "перламутровыми пуговицами" - еще не встречал.

Так что офигели Вы от того, что себе надумали, так что не переживайте - все ОК

BV, я таки немножко прифигел от ваших задачЪ и заморчекЪ. Если бы у меня возникла такая потребность, я бы, как обычно, их спаял, даже не задумываясь, на автопилоте, да и всё. И жили бы проводочки долго и счастливо, и не умерли бы никогда.

strider1978, я так понимаю, что единственное что - разница медь/латунь.
Квадратный профиль делает канавки поинтересней в плане "не выскользнет".

Еще вариант - со стороны монитора ставить RJ-11 - он рассчитан на мелкопроволочные жилки, а вот дальше?
Со стороны витой - можно и RJ-45 и соединять через бочку.
Но это громоздко все... А как правило нужно влезть в подрозетник под монитором.

Если нужно очень компактно, то альтернативы зажимать в НШВ (И) совместно проводники не вижу.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

BV написал:
И думаю, что я не одинок.

Аналогично не вижу проблемы. Если загоняться - можно взять обжимку с шестигранным профилем.

Radio написал:

BV написал:
почитайте спецификации 224, 2060, 2061, 294,

И какие из них вы собираетесь применять?

Radio, ответ был вот на это:

Radio написал:
Ваго с наконечниками неприменимы ни в каком виде.

ключевое - выделено

Собственно возникает вопрос - почему для этих прямо указано, что можно, а для 221 и 222 - не указано.
В чем разница в зажиме.... ?

И да, сразу скажу, что нарушаю периодически - вставляю оконцованные проводники светильников. Кидайте тапками
И думаю, что я не одинок.

strider1978 написал:

BV написал:
Не в том дело - в "правильном" кабеле под видео - коаксиал.

С вами канал "примитивные технологии"... Уже и забыл когда к домофону тянули коаксиал. Сейчас везде IP и WiFi.

strider1978, Имеется в виду простейший домофон на лестничной клетке с вызывной панелью на площадке. По сути - видеозвонок. И да - я про инструкцию...

Radio написал:
Это вообще не проблема. Они по любому порвутся у вас прямо за соединением (любым), и никакой наконечник не поможет, если вы не снимете с них нагрузку.

так то оно в общем так, а в частности зажимаются не все жилки одинаково, и нагрузка приходится на несколько, которые и рвутся. Уж очень мелкое это и нежное...

Radio написал:
затем оболочки витухи и этого чудо-проводка тут же, прямо за вагой, стягиваете стяжкой. И ничего никуда не отрывается.

так и делаю.

И основное - все же 221 и 222 слишком здоровые для таких проводников, хочется что-то помельче, по размеру как желтые скотчлоки (они от 0.4мм... увы).
Типа рычажных или нажимных Ваго, но раза в два помельче.
Вот 2060 - мелкие, но не то...

BV написал:
почитайте спецификации 224, 2060, 2061, 294,

И какие из них вы собираетесь применять?

BV написал:
проблема в том, что чуть усилие и тонкопроволочные жилки рвутся

Это вообще не проблема. Они по любому порвутся у вас прямо за соединением (любым), и никакой наконечник не поможет, если вы не снимете с них нагрузку.
Зачищаете жилы ровно на глубину, достаточную для ваги, соединяете, затем оболочки витухи и этого чудо-проводка тут же, прямо за вагой, стягиваете стяжкой. И ничего никуда не отрывается.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

BV написал:
Не в том дело - в "правильном" кабеле под видео - коаксиал.

С вами канал "примитивные технологии"... Уже и забыл когда к домофону тянули коаксиал. Сейчас везде IP и WiFi.

Radio написал:
Ваго с наконечниками неприменимы ни в каком виде.

почитайте спецификации 224, 2060, 2061, 294,

Radio написал:
Без наконечников от 0,14 кв. мм — пожалуйста, никаких проблем.

проблема в том, что чуть усилие и тонкопроволочные жилки рвутся.

dokar написал:
Такое -
не подойдет ?

dokar, нет. Там нормировано сечение. Да и не влезет это в подрозетник.

strider1978 написал:
BV написал:
К слову, в инструкции домофона - витая пара не допускается, но... по факту на небольшой длине - пофиг.

Подключаем парами, а не отдельными проводами - и уже допускается. Чудеса.

Не в том дело - в "правильном" кабеле под видео - коаксиал. Т.е. "им" нужен комбинированный кабель, но до 30м - просто экранированный пойдет.
Ну и строго говоря, у витой пары волновое не 75 ом

молоток написал:
У меня имеется паяльник с канифолью и оловом. ПОйдёт ? Для пропайки, и далее одеть термоусадочную трубку на все это дело.

пойдет
можно и не клеевую ТУТ, а просто ПВХ изоленту намотать

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

BV написал:
К слову, в инструкции домофона - витая пара не допускается, но... по факту на небольшой длине - пофиг.

Подключаем парами, а не отдельными проводами - и уже допускается. Чудеса.

Radio написал:
Ваго с наконечниками неприменимы ни в каком виде.

Для слаботочки - применимы. Тем более что они в данном случае используются как защитные колпачки.

Такое -
не подойдет ?

BV написал:
Втычные ваго 2ки + НШВИ длинные

BV написал:
обжимать НШВ

BV написал:
222, 221 более менее держат (если многопроволочный обжать НШВ)

Ваго с наконечниками неприменимы ни в каком виде.
Без наконечников от 0,14 кв. мм — пожалуйста, никаких проблем.

молоток написал:
BV, механическое воздействие нарушает прочность проводников.
Здесь скорее минимальное воздействие нужно, как сварка.

молоток, просил же, по делу...

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV, механическое воздействие нарушает прочность проводников.
Здесь скорее минимальное воздействие нужно, как сварка.

молоток написал:
BV написал:
(по моему, там даже 0.5 нет)

От таких систем с тонкими проводами отказываться. И не связываться. Кто это производит - для не людей делают.

Я ждал ответ от коллег "в теме", а не потрындеть
Понимаю, что для вас это может быть нерешаемой проблемой,
но для меня - это всего-лишь задача, и не сложная, к тому же уже имеющая решение, и не одно.

Было время - работал и с одиночными проводниками 0.02 и с литцендратом- но там пайка без вариантов, да и это "совсем другая история"

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

dokar написал:
А потолок кто будет перебирать ? Там в ведь тоже заминированно .)))

Стороной обходить не придется, чай не под ногами.. спокойно висит на головами

BV написал:
(по моему, там даже 0.5 нет)

От таких систем с тонкими проводами отказываться. И не связываться. Кто это производит - для не людей делают.

Коллеги, а давайте рассмотрим вопрос НАДЕЖНОГО соединения тонких многопроволочных проводов от домофона или вызывной панели (по моему, там даже 0.5 нет) с витой парой допустим.
Кто как делает?
Понятно, что можно как-то обмотать многопроволочной проводник вокруг проводника витой пары (скрутить не получится) и фиг с ним...
Но хочется как-то понадежнее что-ли...
Скотчлоки не проходят, так как ИМХО, не дают гарантированный контакт из-за сопливости многожилки и малого сечения, или могут перерезать тонкие проволочки.
Ваго 222, 221 более менее держат (если многопроволочный обжать НШВ) - но уж очень они громоздки для тонких проводничков, и надо 4 шт. (еще две будут на питание)
Втычные ваго 2ки + НШВИ длинные - ну на многопроволочную - пойдет, а с проводником витой пары не вариант, разве что сложить ее вдвое, или добить еще несколькими проводниками. Но при попытке вытащить многопроволочную - скорее всего оборвется и ншв останется в ВАГО.

Пока вижу один более менее вариант - обжимать НШВ многожилку и жилку витой пары, конец жилы витой выпускать миллиметров на 5, и загибать назад, чтоб не выскочил.

Еще - пайка, но не удобно - да и многожилка рядом с пайкой обломиться может, если при монтаже проводник придется несколько раз погнуть туда сюда. Нужно сразу фиксировать термоусадкой.

К слову, в инструкции домофона - витая пара не допускается, но... по факту на небольшой длине - пофиг.

молоток написал:
Radio, мы доброжелательные добродушные люди. Эту скрутку пропаяю. Спасибо за внимание. Остальные тфу-тфу, через левое плечо.
Хорошего настроения !

молоток,
А потолок кто будет перебирать ? Там в ведь тоже заминированно .)))

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Radio, мы доброжелательные добродушные люди. Эту скрутку пропаяю. Спасибо за внимание. Остальные тфу-тфу, через левое плечо.
Хорошего настроения !