s0me0ne для Valtec

Дядя Сёма° написал :
Да по ВСН гайка накручивается от руки и дотягиваетися на 3/4 оборота

А реквизиты документа не подскажете? Очень интересно почитать

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Lenchik79 написал :
1) терморегулятор в одном случае стоит на верхней трубе к батарее, вдругом на нижней, как правильно при верхнем розливе?

на верхнюю (подачу)

Lenchik79 написал :
2) терморегулятор установлен горизонтально, когда мы спрашивали продавца в магазине сантехники, ответ был что надо ставить вертикально, как правильно?

горизонтально, чтобы теплый воздух от трубы его не нагревал.

Lenchik79 написал :
3) целесообразность терморегулятора? каково его проходное сечение?

Бывают с большим (для однотрубок, как у вас) или с маленьким (для двухтрубок)

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Посмотрев фото из > И еще найдите на форуме ветку svaga70 - там есть фото как надо правильно делать

возникли следующие вопросы:
1) терморегулятор в одном случае стоит на верхней трубе к батарее, вдругом на нижней, как правильно при верхнем розливе?
2) терморегулятор установлен горизонтально, когда мы спрашивали продавца в магазине сантехники, ответ был что надо ставить вертикально, как правильно?
3) целесообразность терморегулятора? каково его проходное сечение?

Lenchik79 написал :
Варить по высоте стены нет возможности, трубы практически вплотную прилегают к стене.

Газом и электро прекрасно варят на расстоянии 2...3 см от стены. Если совсем вплотную к стене - дальнюю сторону варят сквозь трубу "операцией" ......
Только нужен сварщик с прямыми руками не из одного места Не все это умеют....
(В газовой аварийке например по определению правильные сварщики.....)

И еще найдите на форуме ветку svaga70 - там есть фото как надо правильно делать

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Позвонила мастеру сантехников, вчерашняя работа прошла по нарядам, зафиксирована и т.д. Гарантия 3мес.

Насчет замены труб на железо (таких батарей из "дубль-1" и точно так же подключенных у нас 3, в ванной полотенцесушитель на металлопласте). После отключения отопления и проведения испытаний, звоню оставляю заявку. Назначается платный день Х. Сливают домовую систему и все меняют. Замена батареи с кранами по прайсу около 3000, сварка не узнавала, до мая время есть.

После некоторых размышлений и не очень точных измерений получается что центр отверстия вертикальной трубы (дубль-1) и центр отверстия батареи не лежат в одной плоскости (думаю понятно). Отклонение порядка 5см. Скорей всего солдатики как могли запихали трубу в батарею и все на честном слове продержалось 40лет. А мы чуток поддев батарею снизу, убирали из под нее наливной порожек, получили

Lenchik79 написал :
Варить по высоте стены нет возможности, трубы практически вплотную прилегают к стене.

А "через окошко" ваши сварщики варить не умеют?? Хотя хз, диаметр то маленький... Ну ладно, а чёрную трубу на резьбе тоже не могут поставить?? Вот этот кусок, который МП сделали? Им просто уже лень вообще чего то делать, научились МП на цангах крутить и хватит, требовать надо!

Lenchik79 написал :
ак как течи нет, но труба изрядно прогнила, бесплатно не сделают.

Ну вот, пишите заявление типа, гнилая труба вызывает опасения, прошу заменить и пусть они напишут ПИСЬМЕННЫЙ отказ.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

А зачем вам это? Они свою трубу должны принести и приварить, бесплатно. Пишите письменное заявление, не поможет, пишите в вышестоящую организацию.

Я же вроде упоминала, рассматривается вопрос замены труб начиная с отсекающего крана (включая кран) на техническом этаже. Кран прямо над батарей, только через перекрытие и на высоте наверно см 50-60 от пола тех. этажа. Так как течи нет, но труба изрядно прогнила, бесплатно не сделают. Насчет материала не знаю, может и свой принесут, а может сходят за наши же деньги в тот же аквалинк. Варить по высоте стены нет возможности, трубы практически вплотную прилегают к стене.

Насчет сварки. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Смотрю стыковое соединение трубы с трубой или арматурой, без скоса кромок, шов односторонний, газовая сварка, толщина стенки 1-3 мм, минимальный наружный диаметр трубы 150мм - обозначение С2. Поправьте если я не права?
Смотрю далее, подходит газовая сварка односторонний шов со скосом кромок(!). Толщина стенок 3 -7, минимальный наружный диаметр 14мм - обозначение С17. С17 - разделка кромок 30градусов притупление 0,5мм.

Lenchik79 написал :
Трубы стальные водогазопроводные

Да. Лучше труба с толстой стенкой (они разные бывают) - сейчас много плохих труб - быстро корродируют. Лучше старая, которой лет 30, снятая с хорошей системы отопления (без коррозии).

Lenchik79 написал :
В прайсе аквалинк есть "Труба диаметр сталь" (и больше никакой информации). Оно?

А зачем вам это? Они свою трубу должны принести и приварить, бесплатно. Пишите письменное заявление, не поможет, пишите в вышестоящую организацию.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Терь насчет черной трубы, это оно?

Трубы стальные водогазопроводные (стп).

Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные стальные сварные трубы без резьбы, обычной точности изготовления из сталей ГОСТ 380-2005 (без нормирования механических свойств и химического состава). Технические требования по ГОСТ 3262-75.

В прайсе аквалинк есть "Труба диаметр сталь" (и больше никакой информации). Оно?

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

и на последок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2006 г. N 491

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

  1. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

  2. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

Lenchik79 написал :
широко использовать прогрессивные технические решения и передовой опыт эксплуатации

Использование металлопластика и компрессионых фитингов под это понятие не подпадает Скорее, "передовой опыт эксплуатации" говорит-ставте сталь и не страдайте ерундой Блин, там работы для сварщика на 30 минут, вот парят мозги людям...

Lenchik79 написал :
Правда еще варят, но судя по выражению их лица - это будет дорого (очень!) стоить.

Вы привыкли давать, а они брать....
Вот и хаваете (сорри), что сами взрастили....
Отстаивайте свои ПРАВА!!! В конце концов позвоните в управу префекту и расскажите про всё это.
Обычно после этого появляется сантехник направленный вздрюченным префектом главным инженером ДЭЗа со словами "чего изволите?"

Lenchik79 написал :
Сами ведь понимаете в какой стране живем.

Ну так начните с себя....

Lenchik79 написал :
я бы посмотрела как вы двум полупьяным сварщику и сантехнику даете на чай - дубль 1.

а не надо разговаривать с рабочими, надо разговаривать с их руководителем, а еще лучше общаться в письменном виде....

abс написал :
А вообще, Вам надо написать заявление в вашу управляющую компанию, с требованием восстановить Вам стальную трубу, согласно проекта дома. И копию акта не забыть себе оставить. Сделают всё бесплатно и на сварке, никуда не денутся.

Обеими руками за.

Lenchik79 написал :
Цитата:
широко использовать прогрессивные технические решения и передовой опыт эксплуатации

решения должны быть по проекту. У них он есть?

ОТСТАИВАЙТЕ СВОИ ПРАВА

  • ЭТО НЕ ТАК СЛОЖНО КАК КАЖЕТСЯ!

Lenchik79 написал :
по словам мастеров ЭУ фиксируются в "диспетчерской".

По словам говорите....? А проверяли?
А журнал пропадёт? А сколько журнал должен храниться.....?
Кто заинтересованное лицо в случае аварии и суда?

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2003 г. N 170

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны:

широко использовать прогрессивные технические решения и передовой опыт эксплуатации

5.2.8.
При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования.

5.2.9. Обнаруженные неисправности систем отопления должны заноситься в журнал регистрации. Вид проведенных работ по устранению неисправностей отмечается в журнале с указанием даты и фамилий персонала, проводившего ремонт. Выявленные дефекты в системе отопления должны учитываться при подготовке системы к следующему отопительному сезону.

Lenchik79 написал :
На чего ссылаться из этого списка

Ой, я и не знаю, не залазил в такие дебри, с детства стойкая неприязнь ко всяким "бумажкам" Я сказал, стояла сталь, вот и ставте сталь, они и не спорили, пытались меня убедить, что сталь это зло, а металопластик рулит. К то муже на сталь им пришлось бесплатно менять, а за металопластик ещё и денег хотели взять

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

А вообще, Вам надо написать заявление в вашу управляющую компанию, с требованием восстановить Вам стальную трубу, согласно проекта дома.

На чего ссылаться из этого списка

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

если они так всем сделали то страхуйте хату....... 100% вас затопят

Lenchik79 написал :
Им проще было металлопластик кинуть, чем со сваркой заморачиваться.

Проще, но по проекту там сталь, вот и должны ставить сталь... Мне тоже хотели поменять стояк на металопластик, я сказал, НЕТ, будете менять на сталь, рожи скривили, притащили трубу, сказали что сгниёт через 2 года, а их металопластик вечный, на что я сказал-когда сгниёт, ещё раз придёте и переварите.

Lenchik79 написал :
но судя по выражению их лица - это будет дорого (очень!) стоить.

Да пусть хоть какие лица строят, это стоит 1000 рублей, по 500 руб. за шов и пусть попробуют обосновать большую цену. Можете попросить прайс в Вашей управляющей конторе, там ещё ниже будет цена, вот и сделайте официальную заявку.

А вообще, Вам надо написать заявление в вашу управляющую компанию, с требованием восстановить Вам стальную трубу, согласно проекта дома. И копию акта не забыть себе оставить. Сделают всё бесплатно и на сварке, никуда не денутся.

Lenchik79 написал :
я бы посмотрела как вы двум полупьяным сварщику и сантехнику даете на чай

легко тем более пъяным

Lenchik79 написал :
что говорить-то?

не знаю что вы будете говорить но если на цанге сорвана резьба
то ... ну думаю дальше он сам догадается

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

ну так надо было подкинуть на чай

я бы посмотрела как вы двум полупьяным сварщику и сантехнику даете на чай - дубль 1.
дубль 2 стоит 600руб, моя инициатива поменять (длинная история), обещал завтра с утра зайти за деньгами. что говорить-то? Будут конечно вопросы по поводу стоимости, если что-то бежит-течет делают бесплатно, если нет, то только за деньги.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Там походу катастрофа какая-то была. Сдается мне, что крайняя секция отвалилась, из-за этого и весь сыр-бор.

Катастрофы не было, никаких секций не отваливалось. Все стоит 40 лет. Строил дом вот только стройбат без прораба...

Lenchik79 написал :
Бесплатно хорошо не бывает

ну так надо было подкинуть на чай
мучится та так зачем

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

а почему он сразу всё не приварил??

Бесплатно хорошо не бывает. Им проще было металлопластик кинуть, чем со сваркой заморачиваться. Так принято. Сами ведь понимаете в какой стране живем.

Lenchik79 написал :
на 8-7-6-5 этаже народ зимой окна открывает

..про первые этажи речь шла

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Насчет клацанья зубами, на 8-7-6-5 этаже народ зимой окна открывает было бы холодно, наверно бы так не поступали.

Lenchik79 написал :
Внизу варил не сантехник, а сварщик.

а почему он сразу всё не приварил??

Lenchik79 написал :
Каким образом можно так криво накрутить гайку?

кривая резьба
или прошай резба на гайке
дуболь два надо переделать

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Внизу варил не сантехник, а сварщик.

Продолжение, можно назвать "Дубль 2-Кухня-сегодня" в приложении.
Каким образом можно так криво накрутить гайку?