Cuirassier459 написал:
У ЭМК две катушки - втягивающая и удерживающая. По прошествии 3 сек. с втягивающей напряженние. снимается и остаёться подключеной только удерживающая. Бывает что батареек хватает только на 1-2 сек втягивания , затем напр. падает , и катушки отпускают клапан - пламя гаснет . В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЯЕМ ( а лучше заменяем на заведомо хорошие ) БАТАРЕЙКИ ( 90% отказов ).
Славик64 написал:
Cuirassier459, аппупеть!!! Не знал! (хоть что то узнал новое )
Если магнит мощный, то клапан откроется без подачи напряжения на его катушки. Можно выбросить всю электронику, батарейки, а горелку поджигать спичкой или газовой зажикалкой. Только не будет никакого газ контроля. Не опаснее, чем с советскими газовыми колонками. Погиб Максим ну и й.у.х с ним, положили Максима в гроб, ну и мать его б.о.й.
Andrei08 написал:
Отсоединил разьем от ЭМК и замерял напряжение на контактах в момент включения колонки- на желтом и черном проводе -3В, на красном и черном- 0В
А какое сопротивление на контактах ЭМК при выдернутом разъеме между желтым-черным, желтым-красным и красным-черным?
И есть ли напряжение +3 B между красным-желтым контактами в первые 3 сек после запуска колонки (открытии крана горячей воды)?
Andrei08 написал:
Отсоединил разьем от ЭМК и замерял напряжение на контактах в момент включения колонки- на желтом и черном проводе -3В, на красном и черном- 0В
Я бы замерил тестером напряжение на желтом, черном и красном проводах относительно земли (массы), как при разомкнутых разъемах, так и при подключенных. На разъеме ЭМК есть 3 окошка сбоку для доступа к пинам, куда удобно прикасаться щупами тестера. Если на желтом проводе +3 В, то я бы замкнул между собой красный и черный контакты на ЭМК. Тогда концы втягивающей и удерживающей обмотки будут подключены одновременно к массе и по ним потечет ток. Якорь должен втянуться. Чтобы случайно не было тока короткого замыкания, я бы временно вытащил из разъёма пин с красным проводом. Что-то мне подсказыает, что причина (при новом ЭМК) неисправный электронный блок. Его электронный ключ на транзисторе не может выдать отрицательный импульс длительностью 3 сек.на втягивающую (силовую) обмотку (не может соединить с массой).
Andrei08, Это может быть в случае, если на красном и желтом контактах есть потенциал +3В. Измерьте напряжение между красным и массой колонки и между желтым и массой. Масса это земля, железо колонки.При включении воды на красном должен появиться потенциал 0 В относительно массы в течение 3 сек. В остальное время +3В. На черном всегда 0В относительно земли, т.е. конец удерживающей обмотки этим концом посажен на землю.На желтом контакте всегда должно быть +3В при включении воды и срабатывании контактов микровыключателя.
Здравствуйте. При вскрытии обнаружил оплавленный микрик. Колонка соответственно не работает как положено. Какие есть мнения? Я так понимаю утечка. Но где,найти не могу. Нева 4510
Petro11rus, Изношен сальник-кольцо на штоке газового узла. Газ прорывается в камеру, где находится тарелка, на которую давит шток водяного узла. Газ может воспламениться и оплавить микровыключатель.Покупайте сальник. Разборку газового узла можно посмотреть здесь:
Cuirassier459 написал: Petro11rus, Изношен сальник-кольцо на штоке газового узла. Газ прорывается в камеру, где находится тарелка, на которую давит шток водяного узла. Газ может воспламениться и оплавить микровыключатель.Покупайте сальник. Разборку газового узла можно посмотреть здесь:
Cuirassier459, спасибо большое. Если можете,скиньте фото,как выглядит этот сальник,чтоб не разбирая сначала купить.
Славик64 написал: Petro11rus, не туда копаете видать.
Проблема в чем? Капает откуда то?
Славик64, микрик оплавился. Помоему четко написал. По запросу сальник газового узла я ничего найти не могу. Поэтому не могу понятьн,с "чем"мне идти в магазин.
Славик64 написал:
Про оплавленный микрик я понял, но не понял при чем здесь сальник!
Помоему четко написал.
И я четко отреагировал
Славик64 написал: Cuirassier459, от прочитанного не то что глаза, очки мои покосились!
Славик64,так и я не понимаю,что за сальник такой. При чем тут капает или нет,вы меня спрашиваете? Не капает. Пытаюсь понять,в чем проблема с оплавленным микриком.
Petro11rus написал:
так и я не понимаю,что за сальник такой
Вы не понимаете, это понятно и не удивительно. Вопрос не в том, что за сальник и как выглядит, вопрос - зачем его искать. Сальник меняют когда вода капает, а та часть сальника которая за газ отвечает никогда не портится(я лично никогда не видел!). Поэтому я вас и отправил в гугиль/мугиль, что бы хоть один пример утечки газа нашли.
Petro11rus написал:
При чем тут капает или нет,вы меня спрашиваете?
А кого спросить, капает с вашей колонки или нет? Странно.
Petro11rus написал:
Пытаюсь понять,в чем проблема с оплавленным микриком.
Вот это правильно. Но что бы кроме вас кто то ещё пытался понять, для этого надо какие то вопросы вам задать(а не как некоторые, наперегонки, лишь бы ляпнуть), а с вашей стороны, хотя бы фото микрика показать, вдруг это не микрик, а скажем теплообменник...
Petro11rus написал:
Славик64,так и я не понимаю,что за сальник такой. При чем тут капает или нет,вы меня спрашиваете? Не капает. Пытаюсь понять,в чем проблема с оплавленным микриком.
Обычное резиновое колечко для штока промежуточной части водогазового узла для колонок Нева 4510. Стоит 5-10 руб. Если нет в продаже, то придется купить эту часть целиком.Колечко сальник имеет следующий вид во втором вертикальном ряду картинки слева направо:
Посмотрите снизу колонки, когда она включена, где вырывается пламя возле микрика. Чтобы пламя появилось наверняка, а не периодически, поднесите зажженую газовую зажигалку или факел из свернутой газеты в район микрика. Только не смотрите, чтобы в случае взрыва не выжгло глаза. Лучше одеть защитные очки. Потом загляните снизу, есть ли пламя. Это для диагностики неисправности.
Cuirassier459 написал:
Посмотрите снизу колонки, когда она включена, где вырывается пламя возле микрика.
Что за травку ...?
Дапустим, если даже есть утечка и микрик оплавился, то неужели нет другой диагностики? Например, спросить - Не почернел ли люминий в области микрика? Cuirassier459, или вы точно троль?
Petro11rus написал:
так и я не понимаю,что за сальник такой. При чем тут капает или нет,вы меня спрашиваете? Не капает. Пытаюсь понять,в чем проблема с оплавленным микриком.
Если бы на вашей колонке стоял малый китайский водогазовый узел, то достаточно было бы купить такой шток
Справа штока как раз тот самый сальник, который нужен. Но у вас большой китайский узел и шток разбит на 2 части. Сальник нужен для той части, которая относиться к газовой части. Возможно сальники одинакового размера для этих моделей. Славик64 обязан это знать наверняка. Продавцы тоже обязаны знать.
Куда я попал. Кошмар. Один утверждает,что я микрик с теплообменником спутал и ещё напридумывал про оплавившийся микрик. Второй предлагает сжечь глаза)) жесть. Что сказать,мастера. Славик,шестьдесят четвертого года рождения,судя по всему,снимите корону с головы.