Спрошу и я, так как в тему. Обязательно ли прокладывать кабель ВВГнг, идущий от ВА до щита со счетчиком на видном месте, при условии, что ВА и щит находятся в противоположных сторонах сельского дома (не дача)? Если да, то согласно какой нормативки?
ВТБ! написал :
Минимальное сечение PEN - 10кв.мм по меди.
Цитата:
ужос в видном месте
ВУ на внешней стене. Или на внутренней непосредственно напротив ввода.
т.е.
СИП от ВЛ
гермосжимы/орешки
ВВГнг 2х10
автомат В-25А в гермобоксе
из него опять 2х10 или уже можно 2х6
/проход через стену/
прибор учета и пр...
так?
или до прибора учета так и вести 2х10?
и если автомат вводной
ВТБ! написал :
ВУ на внешней стене. Или на внутренней непосредственно напротив ввода.
то после автомата можно уже вести не в мет. трубе а в коробе?
ВТБ! написал :
Это реальность для ветхих деревенских сетей.
и никакой альтернативы?! оень не хочется этот ужос в видном месте.
ВТБ! написал :
Тогда этот кабель надо защищать автоматом в боксе на опоре или на наружной стене.
а почему ?
ВТБ! написал :
И TN-C сразу отпадает - недостаточное сечение.
не понял. увы.
как я понял, у меня будет заземление ТТ. даже не знаю. как спросить.. это плохо? ссылки прозаземление читал: и при ТТ и при ТНС свои плюсы и минусы. и все же..
при установке заземления посоветовали высыпать по пачке соли в ямы штырей.
alex-al написал :
2вертикально (от прохода через стену на уровне 2-го этажа), затем 3 горизонтально под потолком 1-го этажа, и 1м вниз к ящику
"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений."
Требования по сечению остались, вероятно, от двухпроводки в прежних изданиях.
Есть мнение, что 7.1 не для частных домов - но деревянные дома горят быстро.
я тоже хотел хотя б 8. продавец узнав мой вводной автомат сказал 6- мой потолок.
ВТБ! написал :
провод в доме
И тоже в трубе. Сколько метров?
а в какой. оцинковка полдюйма больно тяжелая под потолоком-то.
2вертикально (от прохода через стену на уровне 2-го этажа), затем 3 горизонтально под потолком 1-го этажа, и 1м вниз к ящику
ВТБ! написал :
Стальной бокс.
да
ВТБ! написал :
Двухполюсный. После него счётчик, после счётчика УЗО 40А/30мА, после автоматы В6-В10 на освещение, В10-В16 на розетки.
да-да, это я с трудом родил в соседней теме
ВТБ! написал :
"Буратино, ты сам себе враг!" (С) Алиса&Базилио
внял. а что тут неправильного?
ВТБ! написал :
Где заземление?
будет. я теорию про него еще не осилил:ТТ или ТНС
ВТБ, низкий полкон!
просьба оцените:
ввод - СИП 2-16, далее орешки - медь НЮМ 2х6 в гофре или пвх(а что лучше?) - проход через деревянную стенку в мет. трубе (лыжная металл. палка не подойдет, т.к. толщина стенки мала, да?) - провод в доме - ящик и вводной автомат АВВ 25А.
вопрос:если вводной провод в доме пойдет к ящику вместе с отходящими от ящика проводами в одном кабель канале - это не страшно?