jekasus написал :
Ставим краны (и гибкую подводку) и открываем их, у того, который после зауженного стыка будет более низкий напор воды.
Вот только в реальности, вряд ли у Вас будет возможность проверить "напор" теплоносителя, если в системе не применена специальная арматура, и у Вас нет цифрового дифманометра стоимостью не одну сотню тысяч рублей. И без разницы сделали заплав в подаче или в обратке, или в обоих местах. Вот пример заплава, после паталогоанатомического вскрытия системы -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Ультразвуковым прибором измерения скорости теплоносителя без вскрытия труб. Например фирмы Данфосс, стоимостью от 250 т.р. Бывает, что логически можно вычислить место заплава, но не всегда. Если прибора нет, и логически вычислить невозможно,
тогда только "резать к чертовой матери" (с) хф "Покровские ворота"
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
master.msk написал :
Отлично заужается, чуть промедлил при прогреве или наоборот и легким движением передавил - и ни один "эксперт" не найдет, проверял
Это точно!
jekasus написал :
Нормальный ППР трудно заузить, белое де..мо вполне - попробовал один раз...
Banninger - нормальный? Фотки срезов с линии ПС - где почти в ноль запаены были стыки - давал! Внешне всё было ОК.
Мастера. Позвольте все же заострить вопрос на контроле сварки ППР, мне действительно сейчас это очень важно.
Стояки и отводы водоснабжения. Как после переварки их проверить, только на глаз по напору из крана, чтоб был не хуже чем раньше? Так может у меня и раньше были с заужениями... (кстати, старые надо будет препарировать).
z0rg написал :
Так может у меня и раньше были с заужениями...
Это видимо столь сильно вас напрягало, что вы даже не замечали возможного заужения? Вот к примеру, имеются коллекторы ФАР (регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами (МР), вот такие
Кстати, именно такие, 4 штуки и подвели меня. Именно у таких вентилей "усохли" за год все прокладки, до полной невозможности перекрыть воду.
К ним присоединены комбинированные муфты (ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ И ПЕРЕКИДНОЙ ГАЙКОЙ) вот такие
Каков по-вашему проход у неё? Не ломайте голову, он порядка 10мм (3/8")
Таким образом, с использование коллектора "заужение" уже неизбежно, без всякой помощи паяльника.
А если без коллектора, тогда обычно ставят концевые угловые "крантики", возле сливного бачка, под раковинами и мойками. Они тоже отнюдь не полнопроходные как правило.
а в штробах тройники паять - не изврат?
Это при том, что "экономия" копеечная и тройник из ппр в труднодоступном месте - это уже само по себе предпосылка для кривой пайки
Mazayac написал :
Изврат же, ППР от центрального коллектора тянуть.
Что значит - "центральный"? Они (коллекторы) у меня все "крайние", "центральных" не делаем-с.
И почему изврат?! Чего в коллекторах извратного-то? Для многих как-раз изврат делать разводку на тройниках-крестовинах. А краны-то полюбасу надо будет впендюривать на каждую линию, пусть и на другом конце оной.
Ну, я так и понял. И уже отметил, что это менее технологично. Да и не факт что все гайки уместятся на отводах коллектора. Да и ещё один момент забыл упомянуть - вентили-то в коллекторах, если не ошибаюсь (уже и не помню точно, прокладки-то менял ужо 4 года назад), тоже не полнопроходные?
Mazayac написал :
Тройник в штрабе паять - вот умора
А вот к слову медь паяется даже в узкой штробе - в лёгкую!! :yu Назовите мне хотя бы один материал (кроме меди на пайке), который такое позволяет?? Обязательно надо думать, как с огромным паяльником или пресс-клещами подлезть!!
zvezdopad написал :
Да и ещё один момент забыл упомянуть - вентили-то в коллекторах, если не ошибаюсь (уже и не помню точно, прокладки-то менял ужо 4 года назад), тоже не полнопроходные?
Вентили не бывают полно- и полу-проходными: на то они и вентили, на ШК. А большие расходы снимаются через полно-проходные краны (лучше на 3/4 дюйма) с торцов коллекторов (лучше - дюймовых).
Prok12 написал :
Вентили не бывают полно- и полу-проходными
Ну, насчёт бывают-небывают - возможно вентили и не бывают, зато краны точно есть как полнопроходные, так и полупроходные. А относительно вентилей на ФАР-вских коллекторах...мне показалось и нет, что отверстие в седле под кранбуксой мелковато? Меньше чем стандартное, нет? Разбирать не полезу, не просите.
Prok12 написал :
А вот к слову медь паяется даже в узкой штробе - в лёгкую!!
Да ППР паяется даже в заднице, а ужо в штробе-то всяко. Если конечно речь не о замурованной штробе. Однако и в этом случае есть варианты. Но, господа, зачем-же придумывать
заведомо экстремальные ситуации-то? Ну кому это нужно - паять в замурованной штробе? Это что, конкурс очумелые руки? Паяют перед укладкой в штробу и перед замуровыванием. А если вдруг случилось отрезать старый тройник и впендюрить новый - тогда уж извиняйте, придётся хотя-б по полметра с каждого конца очистить штробу и паяйте на здоровье.
сансэй написал :
Намедни попалась гильза рехау вот только не понял толи была такая толи в процессе , короче лопнувшая четко по заводскому шву
А коллектор на ППР не изврат, а глупость, пародия на системы с другими трубами.
Кстати - откуда пошла мода на коллекторную разводку? Я у Рехау, даже намека на нее не нашел(мож плохо искал :confused
zvezdopad написал :
Да ППР паяется даже в заднице, а ужо в штробе-то всяко.
Вот к примеру на фото ниша, через которую паял медные трубы:
и вот здесь - слева в углу на фото, где сейчас белая изолента:
Ну положим, на Rehau аксиальными клещами ещё можно в таких закутках (фото) гильзы натянуть - могу представить. Но вот как туда подлезть с паяльником для ПП. Я под потолком когда то с ним трубу проводил - зелёный ПП. Это - жесть: одному совсем несподручно. А медью или Rehau - запросто, не торопясь: сначала вставил (одел) трубу в (на) фитинг, потом соотв-нно - спаял или натянул гильзу.
jekasus написал :
А коллектор на ППР не изврат, а глупость, пародия на системы с другими трубами.
С гидравлической точки зрения не имеет значение материал из которого сделан коллектор. Хоть из металла, хоть из ППр. Поэтому называть коллектор из ППр глупостью - неадекватно.
Другое дело, что в большинстве случаев коллектор в разводке квартиры вообще не нужен с гидравлической точки зрения. Но уж тут ППр ни при чем. Если уж коллектор не нужен, так из любого материала не нужен.
Смысл коллектора совершенно в другом, нежели думает большинство.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
zvezdopad написал :
Да ППР паяется даже в заднице, а ужо в штробе-то всяко.
Вот к примеру на фото ниша, через которую паял медные трубы:
и вот здесь - слева в углу на фото, где сейчас белая изолента:
Ну положим, на Rehau аксиальными клещами ещё можно в таких закутках (фото) гильзы натянуть - могу представить. Но вот как туда подлезть с паяльником для ПП. Я под потолком когда то с ним трубу проводил - зелёный ПП. Это - жесть: одному совсем несподручно. А медью или Rehau - запросто, не торопясь: сначала вставил (одел) трубу в (на) фитинг, потом соотв-нно - спаял или натянул гильзу.
Главное преимущество Rehau перед ПП тут совсем забыли: они гнутся вполне свободно (без заломов) и держат форму (Stabil). ПП- фиг.