Александр - 1975 написал:
клемка верхняя правая под фазу слегка расходится
Ещё и потому, что провод внатяг. Видите, что он под углом вставлен в клемму? Его надо немного приподнять над АВ, нормально вставить и зажать.
MaSeVi,
Придется снова вызывать электрика. А само по себе такое крепление критично? Провод вроде крепко держится в клеме.
Александр - 1975,
Оставьте в покое. Ну расходится и что? Когда затягивали винт- чуть разошелся корпус.
Если приступ острого перфекционизма одолеет - подогнуть провод и сжать корпус. Но это совершенно не нужно
Александр - 1975,
Лучше напишите подробности...
Как вызвали?
Платно-бесплатно?
Отключал стояк?
Сколько времени заняло?
Соседа инфорировали? Или поставили перед фактом?
MaSeVi, Сильно чешется?
Тогда еще напишите, что провода надо по линеечке и под прямым углом отрихтовать... Нанести маркировку цветной изолентой, надписать на АВ номер квартиры и назначение АВ....
Продолжать будем?
Александр - 1975 написал:
Придется снова вызывать электрика. А само по себе такое крепление критично? Провод вроде крепко держится в клеме.
Не надо никого вызывать. Это лёгкий перфекционизЬм мне в голову ударил, забейте!)))
MaSeVi, наверное все-таки придется.
Гламур конечно фиг с ним, а вот присмотрелся поближе к групповым ае 1031-2ухл4 , которые все три по 25А, и обнаружил GPONовскую медь в скрутку с алюминием и подгар проводки провода к автомату на розетки:
Александр - 1975 написал:
Придется снова вызывать электрика. А само по себе такое крепление критично? Провод вроде крепко держится в клеме.
Не надо никого вызывать. Это лёгкий перфекционизЬм мне в голову ударил, забейте!)))
MaSeVi, наверное все-таки придется.
Гламур конечно фиг с ним, а вот присмотрелся поближе к групповым ае 1031-2ухл4 , которые все три по 25А, и обнаружил GPONовскую медь в скрутку с алюминием и подгар проводки провода к автомату на розетки:
Александр - 1975 написал:
клемка верхняя правая под фазу слегка расходится
Ещё и потому, что провод внатяг. Видите, что он под углом вставлен в клемму? Его надо немного приподнять над АВ, нормально вставить и зажать.
MaSeVi,
Придется снова вызывать электрика. А само по себе такое крепление критично? Провод вроде крепко держится в клеме.
Александр - 1975,
Оставьте в покое. Ну расходится и что? Когда затягивали винт- чуть разошелся корпус.
Если приступ острого перфекционизма одолеет - подогнуть провод и сжать корпус. Но это совершенно не нужно
Александр - 1975,
Лучше напишите подробности...
Как вызвали?
Платно-бесплатно?
Отключал стояк?
Сколько времени заняло?
Соседа инфорировали? Или поставили перед фактом?
BV, Вызвал по тел, сказал, что от ПВ исходит посторонний шум в виде потрескивания. Заявку приняли как аварийную. Минут через 40 пришел Равшан, сказал, что дЭталЭй нЭт, начал щелкать щиток на телефон, пояснив, что передаст начальству. )))
Я вручил ему автомат из Леруа за 180 руб., тот предупредил соседа, что отключит свет минут на 20. На соседа халява подействовала)))
Александр - 1975 написал:
BV, Вызвал по тел, сказал, что от ПВ исходит посторонний шум в виде потрескивания. Заявку приняли как аварийную. Минут через 40 пришел Равшан, сказал, что дЭталЭй нЭт, начал щелкать щиток на телефон, пояснив, что передаст начальству. )))
Я вручил ему автомат из Леруа за 180 руб., тот предупредил соседа, что отключит свет минут на 20. На соседа халява подействовала)))
...провода надо по линеечке и под прямым углом отрихтовать... Нанести маркировку цветной изолентой, надписать на АВ номер квартиры и назначение АВ....
Продолжать будем?
Подскажите, а можно ли проложить на розетки 16А, соединенные последовательно (предполагается 6 штук без распредкоробок), кабель 4мм в кв (осталась бухта ВВГ ПНг) вместо кабеля 2,5мм в кв и поставить групповой автомат 16А (больше, как я понимаю. не позволит номинал розеток)?
Александр - 1975 написал:
Подскажите, а можно ли проложить на розетки 16А, соединенные последовательно (предполагается 6 штук без распредкоробок), кабель 4мм в кв (осталась бухта ВВГ ПНг) вместо кабеля 2,5мм в кв и поставить групповой автомат 16А (больше, как я понимаю. не позволит номинал розеток)?
Александр - 1975,
Можно, с ПУЭ противоречий нет никаких.
Только для начала возьмите два подрозетника, прикрепите на фанерку, введите два кабеля в разные подрозетники, разделайте их и смонтируйте две розетки последовательно.
Потом поделитесь здесь впечатлениями.
Нужен же ведь собственный опыт, правда?
Александр - 1975,
Можно, с ПУЭ противоречий нет никаких.
Только для начала возьмите два подрозетника, прикрепите на фанерку, введите два кабеля в разные подрозетники, разделайте их и смонтируйте две розетки последовательно.
Потом поделитесь здесь впечатлениями.
Нужен же ведь собственный опыт, правда?
BV, полагаете клемы розеток слабоваты, засношаюсь подключать? Или я Вас неправильно понял? ))
Кстати, розетки предполагаются накладные.
Александр - 1975,
Можно, с ПУЭ противоречий нет никаких.
Только для начала возьмите два подрозетника, прикрепите на фанерку, введите два кабеля в разные подрозетники, разделайте их и смонтируйте две розетки последовательно.
Потом поделитесь здесь впечатлениями.
Нужен же ведь собственный опыт, правда?
BV, полагаете клемы розеток слабоваты, засношаюсь подключать? Или я Вас неправильно понял? ))
Кстати, розетки предполагаются накладные.
Александр - 1975, да вы попробуйте - розетка же есть и кабель под рукой? Это же не долго.
Вдруг Вам тут насоветуют почем зря...
Александр - 1975 написал:
полагаете клемы розеток слабоваты, засношаюсь подключать?
Угу.
Vadim 161, клемы то ладно, а вот пальцы
BV, а утконосы на что? Думаете не облегчат задачу?
Вы еще джемперные перемычки ДТМ и ПЯ, простоявшие по 10-15 лет, не отсоединяли-присоединяли ))) Там не только пальцы сломаешь, но и весь вместе с ними ))))
А, если серьезно, какие розетки с надежными клемами посоветовали бы?
Под рукой сейчас только "двойная" lezard, но там клемы только под одну 4-ку, последовательно через нее подключить не получится
Александр - 1975, Лезард ни разу не использовал.
Прям аж интересно стало - чтож за клемма такая, куда можно вставить только один провод?
Обычно все клеммы на два провода, 4ка нормальная обычно не лезет в хорошие розетки
BV написал: Александр - 1975, Лезард ни разу не использовал.
Прям аж интересно стало - чтож за клемма такая, куда можно вставить только один провод?
Обычно все клеммы на два провода, 4ка нормальная обычно не лезет в хорошие розетки
BV,
Сам первый раз столкнулся. Купил в Леруа.
Вот в разборе.
Внутренности - керамика.
Александр - 1975 написал:
а вот каким сечением отпараллеливать на 16А от 32-х?
Контактные группы покажите ? Достаточно 2,5 квадрата , но если в 16Аперную розетку влезает четверка , то в 32Амперной контакты будут меньше перекашиваться .
Александр - 1975 написал:
а вот каким сечением отпараллеливать на 16А от 32-х?
Контактные группы покажите ? Достаточно 2,5 квадрата , но если в 16Аперную розетку влезает четверка , то в 32Амперной контакты будут меньше перекашиваться .
dokar, чуть позже попробую сфоткать. 4-ка влезает.
Александр - 1975, Не ко мне вопрос . Хотя , если даже УЗМ - дохнет, а там релюха размером со спичечный коробок мне Мастак показывал с надписью 80А. Но - увольте.