Димон114 написал:
Селективность приплетать не стоит её нет у груповых ав по отношению к вводному ав .
Т.е. некоторые пункты главы 3.1 ПУЭ-7 можно вычеркнуть? И между ВА С50 и С16 совсем нет селективности? Может вспомните ВТХ указанных ВА и заодно сравните С32 и С16?
Вот реально, в голове не укладывается, как можно ухандохать схему и утверждать, что так очень даже хорошо, потому что нуууууу 100% рубанет пр КЗ, да еще и соседних 10 линий прихватит. Чего ж тогда не предлагаете поставить на вводе в щит ВА 40А - как раз ниша свободна между 32 и 50?! )))
Димон114 написал:
Селективность приплетать не стоит её нет у груповых ав по отношению к вводному ав .
Т.е. некоторые пункты главы 3.1 ПУЭ-7 можно вычеркнуть? И между ВА С50 и С16 совсем нет селективности? Может вспомните ВТХ указанных ВА и заодно сравните С32 и С16?
Вот реально, в голове не укладывается, как можно ухандохать схему и утверждать, что так очень даже хорошо, потому что нуууууу 100% рубанет пр КЗ, да еще и соседних 10 линий прихватит. Чего ж тогда не предлагаете поставить на вводе в щит ВА 40А - как раз ниша свободна между 32 и 50?! )))
соседних десять линий? Каких в группе которые ? Пунктик пуэ про который реч ведёте конкретно укажите . Какая нафиг селективность БЕЗ расчетного тока КЗ? Без данных полного сопротивления петли фаза ноль ? Вы о чем собственно ? Лампочка сгорит под ав 6 ампер и вынесет как миленький вводной 50 без временных задержек который .
Читаем здесь - и больше ерунды не болтаем . На ав с термомагнитным расцепителем полная селективность не обеспечивается ! А токовая находится в зависимости от расчетных токов КЗ . Стр 14 по прокрутке или 13 по методичке . И не забываем про страничку 6 прокрутки , онаже 5 методички .
333vs333 написал:
Вот реально, в голове не укладывается, как можно ухандохать схему и утверждать, что так очень даже хорошо, потому что нуууууу 100% рубанет пр КЗ, да еще и соседних 10 линий прихватит.
я вообще не понимаю что Вам не нравится, автоматы и стоят с разницей в две-три ступени 16-32-50
мало того при такой схеме можно запитать 3 объекта (комнаты, каждая на свой диф) и при превышении потребления одним объектом остальные два не будут страдать, а на УЗО в 63 ампера рубить будет всё сразу но для обычной квартиры это не актуально и автор не привел схему щита и нагрузок, так что мы лишь вилами по воде водим
Димон114 написал: юра Т, естественно , разницы нет что 16 под 32 что 16 под 50 селективность лиш частичная что в первом случае что во втором .
Первый пост в правильном направлении, а то я уж совсем было отчаялся - приводите умные тексты, а сами их не читаете. Частичная селективность - это не полное ее отсутствие. Разница между ВА С16 и АВДТ С32 сводит частичную селективность почти к нулю, в то время, когда селективность между ВА С16 и ВА С50 дает намного больше шансов, что С50 не отключится. И практика это доказывает. Расчетный ТКЗ петли ф-н здесь совсем не при чем, на срабатывание защиты будет влиять текущий ТКЗ, который не обязательно будет таким же, как реальный ТКЗ петли ф-н. Уточните для себя, для каких целей измеряется ТКЗ петли ф-н.
PS Последний раз обращаю Ваше внимание на определение "квалификации" и уровня знаний оппонентов - оставьте их при себе. Проще назвать человека идиотом, чем разобраться в том, чего не понимаешь или не знаешь. Это недопустимо в рамках правил да и просто не тактично.
333vs333 написал:
когда селективность между ВА С16 и ВА С50 дает намного больше шансов, что С50 не отключится.
и как часто это может понадобиться, в чем сложность вместо одного поднять два клювика? (у меня дома года три ничего не вышибало, как от дешевых ламп накаливания отказался)
Димон114 написал: юра Т, естественно , разницы нет что 16 под 32 что 16 под 50 селективность лиш частичная что в первом случае что во втором .
Первый пост в правильном направлении, а то я уж совсем было отчаялся - приводите умные тексты, а сами их не читаете. Частичная селективность - это не полное ее отсутствие. Разница между ВА С16 и АВДТ С32 сводит частичную селективность почти к нулю, в то время, когда селективность между ВА С16 и ВА С50 дает намного больше шансов, что С50 не отключится. И практика это доказывает. Расчетный ТКЗ петли ф-н здесь совсем не при чем, на срабатывание защиты будет влиять текущий ТКЗ, который не обязательно будет таким же, как реальный ТКЗ петли ф-н. Уточните для себя, для каких целей измеряется ТКЗ петли ф-н.
PS Последний раз обращаю Ваше внимание на определение "квалификации" и уровня знаний оппонентов - оставьте их при себе. Проще назвать человека идиотом, чем разобраться в том, чего не понимаешь или не знаешь. Это недопустимо в рамках правил да и просто не тактично.
садитесь , два !!!! Ваши утверждения будут верны если только будет стоять один выключатель после вводного ав или если остальные линии будут разгружены!!!Сторона питания S200/Сторона нагрузки S200
Между двумя автоматическими выключателями серии S200 можно реализовать только токовую селективность. В частности, действительны следующие предписания:
В зоне перегрузки автоматический выключатель со стороны нагрузки должен срабатывать быстрее автоматического выключателя со стороны питания, с учетом допусков и действующих токов, протекающих в автоматических выключателях.
В зоне КЗ, с учетом:
I3минA
I3максB IкB
низший магнитный порог срабатывания автоматического выключателя со стороны питания A верхний магнитный порог срабатывания автоматического выключателя со стороны нагрузки B максимальный ожидаемый ток КЗ на стороне нагрузки B
Если следующие отношения подтверждаются:
I3минA > IкB I3максB < IкB
можно говорить о полной селективности.
В противном случае, имеется частичная селективность, и предельный ток селективности будет:
Is = I3минA
Это при допущении, что магнитные пороги срабатывания автоматического выключателя со стороны питания и автоматического выключателя со стороны нагрузки не создают перекрытия зон срабатывания, с учетом действительных токов, протекающих в выключателях.
При сравнении времятоковых кривых двух автоматических выключателей часто оценивается время срабатывания двух устройств, как если бы по ним пропускался одинаковый ток.
Такой подход корректен только в том случае, когда между двумя последовательными автоматическими выключателями отсутствуют другие ответвления, т.е. имеется один входной и один выходной фидер, которые стоят на одном и том же узле.
Предельный ток селективности при применении ав 16 ампер на стороне нагрузки и 32-50 на стороне питания ? Реальный ток КЗ ? Токи на соседних линиях ? О какой вы практике , в практике такого нет как вы пишите .
И не нужно выдумывать и из пальца высасывать там где следует твёрдо знать . В модульке селективность ( её реальная работоспособность ) при вводных аппаратах на 50 ампер и подключении после него групп это миф ! Его развеить можно только применением селективного ав .
333vs333 написал:
когда селективность между ВА С16 и ВА С50 дает намного больше шансов, что С50 не отключится.
и как часто это может понадобиться, в чем сложность вместо одного поднять два клювика? (у меня дома года три ничего не вышибало, как от дешевых ламп накаливания отказался)
понять одного не могут , это вообще не основания заваливать схему , нормативы не нарушенны . Свои собственные при себе наверно им оставить следует .понимаю прения в теме !!! Размещение в лжеэлектрику не понимаю .
Чем дольше Clrs пытается доказать, что схема именно «лже» (а не просто неидеальная и нарушающая кое-какие не самые важные нормативы вроде селективности), тем крепче у меня впечатление, что лжеэлектриком является именно Clrs, а не тот, кто собрал щит. По-моему, пора уже прекратить обсуждать этот случай. Всё уже разобрали.
Артём Зорин написал:
Чем дольше Clrs пытается доказать, что схема именно «лже» (а не просто неидеальная и нарушающая кое-какие не самые важные нормативы вроде селективности), тем крепче у меня впечатление, что лжеэлектриком является именно Clrs, а не тот, кто собрал щит. По-моему, пора уже прекратить обсуждать этот случай. Всё уже разобрали.
верно ! Хватит уже , все ясно и так . Ну и на последок - где былабы эта призрачная селективность ну скажем в частном доме с трёх фазным вводом на 16 ампер или 25
Того, кто собрал щит, просили собрать совсем другое! Не согласен с заданием? Оспорь, докажи его несостоятельность, предложи свое правильное. Не можешь, не умеешь, не понимаешь, о чем тебя просят - не делай. Все! Какого хрена "это" появилось на свет, не подскажете? Или Вы тоже покупаете сладкую булку, когда жена просит купить батон? (Вопросы риторические, ответа не жду.)
Димон114 написал:
И не нужно выдумывать и из пальца высасывать там где следует твёрдо знать . В модульке селективность ( её реальная работоспособность ) при вводных аппаратах на 50 ампер и подключении после него групп это миф ! Его развеить можно только применением селективного ав .
Самое интересное, что это практикующий электромонтажник элементарно может увидеть с помощью маленького эксперимента.
333vs333 написал:
Того, кто собрал щит, просили собрать совсем другое! Не согласен с заданием? Оспорь, докажи его несостоятельность, предложи свое правильное. Не можешь, не умеешь, не понимаешь, о чем тебя просят - не делай. Все!
Это другой вопрос. Я не говорю, что собиравший щит электрик — прекрасный человек, сделавший ровно то, что посоветовал Clrs (причём ещё неизвестно, как его слова передали). Я лишь говорю, что для «лжеэлектрики» этот пример как минимум непоказательный. Я бы перенёс сообщения в отдельную тему.
Про «слишком много автоматов для одного УЗО». Вот всего 2 предположения, как такое могло получиться:
1) в ближайшем магазине не было ВДТ, но были АВДТ;
2) есть разные школы проектировки щитов. В том числе такие, где каждое УЗО должно быть защищено своим автоматом независимо ни от чего (ни от вводного автомата, ни от нижерасположенных групповых автоматов). А с учётом недостатка места связка ВДТ + АВ заменяется на АВДТ.
333vs333, ... Ps никакой монтажник действующий по конкретным рекомендациям не сможет заменить узо на дифы и не станет этого делать . Ему их никто не купит и не оплатит .
Стоп, никакого задания не было, не сочиняйте.
Были только реплики вида: "я советовал", "я посоветовал", "я насоветовал". Причем кому именно советовал не уточняется. Вероятно, самой хозяйке, а не автору щита.
Если бы было конкретное задание в письменном виде, с приложенной схемой и спецификацией, можно было бы что-то предьявлять и спрашивать. Когда все происходит на уровне устных фраз: "Мне тут посоветовали... что-то... а вы сделаете... как-нибудь так?" - то никакой ответственности за туманные фантазии человека из другого города в вольном изложении дамы исполнитель, разумеется, нести не может.
333vs333 написал:
В первую очередь это должен был сделать исполнитель! А заказчик как смог, так и изложил свои пожелания, и не важно с чьей помощью.
У вас что-то совсем перепуталось.
Обратите внимание, что на форуме претензии к Исполнителю предъявляет не Заказчик, а Советчик, который утверждает, что из всех троих лучше всех знает, как надо было собрать это щит. Но при этом находится в другом городе, советует исключительно устно и обижается, что его советов не слушают.
Ситуация на мой взгляд диковатая и смешная.
Именно поэтому я и спрашиваю: если ты такой умный, что мешало изложить свои советы в понятном для Исполнителя виде?
А не советовать даме (предположительно, весьма зрелого возраста) какие ей там ставить УЗО.
Димон114 написал:
монтажник схему рисовать должен ?
Так он специалист, который в силах сам спроектировать и собрать щит, или тупой исполнитель, который должен был исполнить порученное задание?! Если он специалист - где схема готового щита? Если тупой исполнитель - по какой схеме собирал? (Задание то было, и не важно в каком виде).
PS Каждый пост в защиту того, что не должно было появиться на свет, все больше веселит.
Radio написал:
а Советчик, который утверждает, что из всех троих лучше всех знает, как надо было собрать это щит.
И да, если бы щит был собран по его советам, то щит был бы намного "юзабельнее". Исполнитель не справился с поставленной задачей. Он мог забраковать задание, мог отказаться его выполнять, мог предложить свое решение, но нет, он сделал все по-своему и даже не поставил об этом в известность заказчика. При чем тут местонахождение "советчика" или кого-то еще?! Щит рабочий, и ладно, но переделывать все равно надо, хоть и не много.
PS Я пас. Рубрика "очевидное-невероятное" - это не мое.
333vs333, рисование схем и тд бесплатная работа? Без схемы и собрал , что не так то ? Опять же оговорюсь пусть схема не идеальна , но не место ей в этой уж теме однозначно . Давайте сюда все щиты без двух полюсников затащим ? И без узо или дифа на каждую линию ? Или с одним 2 узо на квартиру. Что делаем? Ща соберу по форуму .
Заказчик в неведении, поэтому снова обратился к "советчику" за разъяснениями. А "радоваться" заказчик будет, когда у него будет выбивать АВДТ, под которым 11 ВА. / Реальность где-то тут... /
Заказчик в неведении, поэтому снова обратился к "советчику" за разъяснениями. А "радоваться" заказчик будет, когда у него будет выбивать АВДТ, под которым 11 ВА. / Реальность где-то тут... /
от чего КЗ ? Перегруз ?про селективность только опять не надо , у него при реализации любой схемы помимо вводного ав и ав линии ещё куча нагруженных линий будет . Меж вводным и групповым ав подключённых . Сгорит лампочка вынесет вводной легко и не принуждённо , при реальном КЗ вплоть до обоих вместе . Хотите вы этого или нет , будет именно так .
юра Т написал: 333vs333, заметьте, заказчик то доволен, бесится "консультант", а денюжку платил заказчик, и плясал монтажник тоже для него
Заказчик недоволен. Заказчик вообще не разбирается в вопросе. По результатам моих комментариев там сейчас разбирательство и грядет переделка. Ну, чего там понаделают, непонятно снова :-)
Прямая речь заказчика: "как меня достали эти дебилы". Почти цитата Лаврова: "Дебилы, *лять" :-)
юра Т написал: 333vs333, заметьте, заказчик то доволен, бесится "консультант", а денюжку платил заказчик, и плясал монтажник тоже для него
Заказчик недоволен. Заказчик вообще не разбирается в вопросе. По результатам моих комментариев там сейчас разбирательство и грядет переделка. Ну, чего там понаделают, непонятно снова :-)
Прямая речь заказчика: "как меня достали эти дебилы". Почти цитата Лаврова: "Дебилы, *лять" :-)
1 электрику который делал план работ на бумаге был озвученн? 2 какую часть ( или все ) планируется переделать . 3 работа была оплачена ?
Кто конкретно покупал материал на щит ? Продолжение -
Это было последнее сообщение про мегащит. Если есть желание еще пообсуждать, создавайте тему (кто это сделает, не важно). Все последующие сообщения про этот щит будут удалены, если их некуда будет перенести.
чудненько ! И пи...ть может при утечке газа .искрит между обсадной трубой и магистральной . Жесть устранить причину вышло ?
Ну "взорваться" точно не сможет, пока, газа нет и труба не подключена к сети, но вот когда подключат может что-то пойти не так... дом жилой 7 этажей, 2 подъезда на 86 квартир. Пока даже не пытались. Фото "с пылу, с жару" только пришел от соседей. Завтра пойду искать" причину...
SB3 написал: 333vs333, Да нормально там всё, приподнимается вверх рукой - дверка открывается
А если какому злоумышленнику на голову упадёт -так его проблемы)
BARABAZ написал:
Газовые трубы к СУП подсоединяются?
Да , но на фото в верхнем посте это видимо не сделано . Иначе откуда с неё столь мощная утечка на гильзу (которая вероятно контактирует с арматурой здания) в случае
Alexey_Spb написал:
кто-то электричество тырит, используя трубу в качестве ноля.
? И по видимому только в данном проходе через гильзу, оказалось критически малое сопротивление между трубой и гильзой.
p.s. Так что реле напряжение нужно! p.p.s. Интересно было бы посмотреть ВРУ дома, где этажный щит загорелся, явно опять ЛОМ стоит в роли предохранителя .
SB3, БЛ..ть !!! да как же это провод до земли не долетел. Вот засада. на самом деле законы естественного отбора перестали работать.
Хотя тут сетевики ни при чем.
У нас нет таких граблей. А УЗМу не доверяю я. Если уж совсем труба регулярная, или все сгнило везде, тогда РКН + контактор.