Делаю в своей квартире ремонт. Проложил проводку кабелями ввг, поставил квартирный щит, в котором много УЗО и автоматов (все от shcneider electric).
Все вроде работает и вроде бы время чтобы замазывать штробы раствором, но боюсь замажешь - а потом выяснится на какой-нибудь линии поврежден кабель и будет постоянно срабатывать УЗО.
Можно ли как-то проверить все эти линии в домашних условиях? Может микроволновку подключать к розеткам или чайник какой-нибудь? Слышал, есть какие-то мегаомметры, но поискав яндексом, подобные устройства какие-то черезчур дорогие - по 20 тыс руб и выше, флюки всякие там..
Вы писали про "сработки" УЗО - это бывает когда штукатуры повреждают шпателем (например) кабель или недобросовестный элек похоронит скрутку ...
mihasoft написал :
Кабель брал рыбинский, по госту изготовленный.
Рыбинский не знаю, но то что по Госту - это хорошо
mihasoft написал :
прибор "занедорого" тоже не купить? Ну в пределах 3 т.р.
Есть мультиметры с приставкой - в цену укладываются, но доверия не вызывают, ширпотреб короче, НО за эти деньги сможете найти человека с нормальным меггером
ЗЫ кстати, тут на форуме ваш зема тусуется (по электрике) - попробуйте с ним связаться, ник его Alex_Penza
haramamburu написал :
Вы писали про "сработки" УЗО - это бывает когда штукатуры повреждают шпателем (например) кабель или недобросовестный элек похоронит скрутку ...
Понятно, но я точно также мог его где-нибудь случайно повредить, хоть и старался обращаться бережно. Где-то слегка молоточком постукивать приходилось, где-то может мог под ножку стремянки попасть, случано. Мало ли..
Вот и интересно было бы узнать - можно ли как-то спровоцировать срабатывание УЗО на линии, на кабеле где есть повреждение.. Может какой-то электроприбор вставить и заставить работать. Или в несколько розеток вставить малопотребляющие электроприборы и оставить дня на 3..
haramamburu написал :
ЗЫ кстати, тут на форуме ваш зема тусуется (по электрике) - попробуйте с ним связаться, ник его Alex_Penza
Да, знаю, он как раз пару лет назад здесь хвалился своим измерителем утечки за 2000р. Но тот прибор похоже снят с производства, нигде не могу найти его в наличии в инет магазинах...
пяпа написал :
М261 подходит только к определенным токовым клещам (266)
Да.
пяпа написал :
или эту приставку можно подключить к любому тестеру или любым токовым клещам??
При известной фантазии можно использовать приставку как источник напряжения 500В, подключить к проводке через микроамперметр и оценить сопротивление по закону Ома (если ток не больше 100мкА, иначе напряжение на выходе приставки проседает).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
При известной фантазии можно использовать приставку как источник напряжения 500В, подключить к проводке через микроамперметр и оценить сопротивление по закону Ома (если ток не больше 100мкА, иначе напряжение на выходе приставки проседает).
Если фантазировать дальше- то и никакая приставка не нужна. Два диода, два электролита- собирается выпрямитель сетевого напряжения с удвоением. Там побольше 500В будет. Ну и дальше подключить к новой проводке через микроамперметр и ограничительный резистор- на случай КЗ. Главное при этом- не убиться
P.S. Это "вредный" совет!
ПPOPAБ написал :
M261 тестер изоляцииЦена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 610.00 руб.
Вполне достаточно для собственных нужд.
Вопросы, какое сопротивление должно быть у скажем ПВС 2.5х3, 1.5х2..3?
Токовые клещи почему-то не меряют переменный ток на режиме измерения перем. тока. В сами клещи завожу один провод (питание на мой дом, 7-10А). При этом другие клещи показывают. Это брак или RTFM?
Подключил тестер к приставке, в момент нажатия красной кнопки показывает ровно +500В (ток постоянный, есть полярность)
266 с приставкой 261 довольно таки громоздкая конструкция...
На 261 приставке три клеммы, какие основные? (две слева?)
sergey_sav написал :
У нового кабеля/провода в первый момент включения прибор покажет "непоймичто", а через секунду "1", то есть "зашкалил до бесконечности". Зер гут!
Непоймичего - это заряд ёмкости кабеля, а бесконечное сопротивление изоляции кабеля бывает на малочувствительных мегомметрах (которые до 400МОм). Приличные приборы измеряют до 20ГОм и более...
ksiman, А вам полную раскладку подавай? С тангенсом (не помню чего)? и другими данными? Человек спрашивает, как ОПРЕДЕЛИТЬ, не повредили ли кабель штукатуры, вы же начинаете тут писями меряться: "а у меня вот Гига омы меряет, а захочу, и Тера омами вас огорошу". Человеку нах это не надо. Ему нужна ОЦЕНОЧНОЕ измерение. И желательно в 1,5кРуб уложиться. Что ему и предложили.
Костян челяб написал :
А вам полную раскладку подавай? С тангенсом (не помню чего)? и другими данными? Человек спрашивает, как ОПРЕДЕЛИТЬ, не повредили ли кабель штукатуры, вы же начинаете тут писями меряться
Ладно-ладно не будем... для грубой оценки состояния кабеля пойдёт и такой вариант
А что я на клещах не так включаю? Завел одну жилу в клещи, ток переменный (домашняя сеть 230). Ставлю режим переменного тока, ни на каком режиме вообще ни гу-гу
Мануал на инглыш, сложно что-то...
Ваши клещи должны показать ток нагрузки. Если в розетку ничего не включено- то никаких показаний не будет на приборе.
Включите в розетку какую нибудь нагрузку. Например- электрочайник. Клещи покажут примерно 9 ампер.....
ksiman написал :
Кнопочка фиксации показаний (сбоку) случайно не нажата?
не нажата, знаю про эту кнопку.
ksiman написал :
Ток через проводник точно протекает?
Протекает... рядом, на этот же провод, вешаю другие клещи (не 266) они показывают ток, могу фото выложить, блин, вторые клещи 266 покупаю, и эти не показывают, не везет, или что?..
Юрий-Электр написал :
Ваши клещи должны показать ток нагрузки. Если в розетку ничего не включено- то никаких показаний не будет на приборе.
Включите в розетку какую нибудь нагрузку. Например- электрочайник. Клещи покажут примерно 9 ампер.....
Меряю на проводе вводном в дом, там всегда или бойлер включен, или насос, свет и тд...Может так какой секрет есть мне неведомый на 266? (...в трёх сОснах)
пяпа написал :
Может так какой секрет есть мне неведомый на 266? (...в трёх сОснах)
Секрет прост - возможно прибор неисправен
Ещё эти клещи имеют повышенную зону нечувствительности на малых токах. Но если нет показаний даже при токе 5А - это проблема
ksiman написал :
Секрет прост - возможно прибор неисправен
Ещё эти клещи имеют повышенную зону нечувствительности на малых токах. Но если нет показаний даже при токе 5А - это проблема
Ну вот..."Молчит" 266-ОЙ! Может не чувствительный, а так исправный?
На ДТ3266 тоже .игня была. Все показывал, потом "замолчал". Разобрал, "пломбу" вскрыл. Там соединение пайкой распаялось, которое обмотки на клещах соединяет. Спаял-все ОК.