Подскажете пожалуйста что то длинное 390 - 400 мм, клеммную колодку или основание для клеммных колодок...
ABB, Legrand, Schneider electric, hager, иек на крайняк...
Приколхозить вместо этого...
Lehandr, Смотря, какой способ Вы выберите. Если нужно распределить питание по несколько рядом стоящим УЗО, то тогда два провода под клеммы 2, а питание распределяется гребенкой 2Р, установленной в клеммы 1…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Провода от автоматов к квартирам - помоему 4 мм (если не 2,5 мм). Один кабель 6 мм (просил поставить свой)
Щит только сделали, при капитальном ремонте.
На днях придут подключать квартиры к нему.
По насмотрелся здесь ваших щитов ABB, Legrand... и теперь, этот смотрится как кусок какахи... Может нужно попросить, монтеров, что собирали щит, что то поправить тама? Пока есть кого просить
Спасибо.
Рад Всех приветствовать! Буду признателен за совет. Делаю монтаж сети на своей даче. Трехфазная сеть, заземление TN-C-S. Вопрос: как гарантировано защитится от обрыва нейтрали на ВЛ (доверия они не внушают)? Если с перекосом фаз все понятно (узм и т.п) то проблема прихода опасного потенциала на землю ставит в тупик
mc103111105mc написал:
автомат не работает на опасную утечку при tn-c-s?
Конечно работает. Однако задумайтесь, что будет с вашим вводным СИПом и PE проводником от контура до ГЗШ, при обрыв нуля на ТП или ВЛ и отсутствии нормального повторного заземления.
Vadim 161 написал:
Однако задумайтесь, что будет с вашим вводным СИПом и PE проводником от контура до ГЗШ, при обрыв нуля на ТП или ВЛ и отсутствии нормального повторного заземления.
Lehandr написал:
Парни, помогите, не могу найти основание для клеммных колодок на 50 отверстий, как у меня в щите.
Где ещё поискать
И где заказать можно?
Нашел только это:
Доброе время суток, дорогие мастера! Не знаю правильно ли выбрал тему. Во общем.
Перечитав кучу информации в интернете (включая данный форум), решил представить и свою схему домашнего электрощита на Ваш суд, так же есть некоторые вопросы по теме. Сразу к делу.
В стояке проводка алюминиевая, сечение похоже на 10мм2 (не точно). Защитного проводника PE нет.
В этажном щите перед счетчиком стоит вводной автомат D50 фирмы EKF
Как я понимаю он и определяет ограничение по потреблению электроэнергии?
И так как фирма EKF вроде не очень... но менять его самому нет возможности, а вызывать кого либо нет желания, можно оставить как есть?
Квартира 2-х комнатная.
Проводка в квартире полностью заменена на 3-х проводную ВВГНГ (PE ни где не подключен). По бюджету все грустно, но хотелось бы по возможности сделать все правильно и безопасно. Щиток решено собрать на SE Easy 9 (поздно узнал, что серия домовой лучше, но в момент покупки продавец убедил что разницы нет, только в стране производства ).
1) Вводной АВ в щитке С40 (максимальная мощность всех потребителей примерно подсчитана и составила примерно 43А. Так как мало вероятно, что будет включено все и сразу, думаю сгодится) или лучше поставить другой номинал?.
2) До сих пор в раздумьях по поводу УЗМ . Кто то пишет, что излишество и не такое уж частое явление, но так как дом 70х годов, и модернизация инженерных сетей не проводилась, все таки хочу установить.
3) Проводка под варочную панель и духовку (по совету знакомого электрика) закладывалась ВВГНГ 3х4мм2 (до того, как было известно о модели, мощности итд.) По факту имеем варочную 2х конфорочную (2,9 кВт) и духовой шкаф (2,7 кВт). Как оказалось хватило бы и 2,5мм2, но так как проложено уже 4мм2, и я слабо представляю как запихнуть 4мм2 в розетку на 16А, планирую подключение техники сделать через клеммную коробку SE KLK-5S проводом ПВС 3х4.
Возможно ли такое решение?
И какими в итоге защищать автоматами: по сеченю кабеля или по мощности приборов? (Возможен ли вариант указанный на схеме?)
4) По поводу УЗО. Хотя бюджет впритык, решили что безопасность все же важнее, и отказываться от него не стали. Правда решили установить только на розетки и технику кухни.
Возможен ли такой вариант как на схеме? (номинал подобран из расчетов возможной нагрузки).
p.s. Да, в домашнем щитке вводной АВ С40 и номанал УЗО 40А, и перед узо можно было не ставить ав С32, но поторопились, они были закуплены, и если можно их оставить так, то пусть так и будет.
Вроде бы все. Есть ли грубые ошибки? Что можно оставить а что обязательно переделать?
Заранее спасибо!
UnibaX, Свет тоже под УЗО, распределить под разные.
С32 убрать - не нужны они там вообще. С40 заменить на С50. К духовому шкафу кабель 2,5 кв. и С16, хотя и С20 пойдет. Варочная, если она действительно не более 3 кВт, то можно кабель заменить на 2,5 кв.мм и С16, но в принципе можно и оставить, как на схеме - вдруг захотите опосля помощнее...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, Да, в документах на панель именно такая мощность указана. Беда в том,что под варочную и духовку проводку заменить крайне затруднительно. С существующим 3х4 есть варианты?
Хм, интересно, чем автоматы ИЕК лучше Изи9??? Вот УЗО их согласен, унылые, за год 4 штуки на одном объекте заменил. А вот у автоматов отказы еще на встречал.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
Vadim 161, А разве энергия дуги при одном и том же ТКЗ , но разном напряжении будет одинаковой ? Равно как и воздействие дуги на автомат. Соответсвенно уровень разрушений автомата и его дальнейшая работоспособность также пострадает сильнее.