Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6278997

Lehandr написал:
Что за обозначение на первом фото (обведено красным)

Возможность прикручивания перфорированного кабель канала.

Lehandr написал:
правильно понимаю, что сбоку от динреек, можно закрепить шину на изоляторах?

Да запросто, но будет неудобно провода раскладывать.

Грубый, но справедливый

Подскажете пожалуйста что то длинное 390 - 400 мм, клеммную колодку или основание для клеммных колодок...
ABB, Legrand, Schneider electric, hager, иек на крайняк...
Приколхозить вместо этого...

Lehandr, посмотрите здесь

И это пройдёт ...

Парни подскажите, в какой контакт зажимать кабель, 1 или 2
Спасибо

Lehandr, 2…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, А под 1 категорически не ?

dokar, И зачем?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
dokar, И зачем?

MaSeVi, А разве такой механизм контакта не позволяет зажать до четырех проводников ? Нулевая шинка не понадобится .

Гребёнку тоже под ввод 2?
На вид, под ввод 1, контакт получше выглядел бы, площадь больше, подвижных частей меньше...

Lehandr, Гребенку под 1, провод - под 2…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ!

Lehandr, не за что...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Забыл... Кабель ввода питания гребенки с гребенкой в отверстие 1 (2 закрыто же будет)?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Lehandr написал:
Кабель ввода питания гребенки с гребенкой в отверстие 1 (2 закрыто же будет)?

А кто мешает гребёнку развернуть?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Lehandr, Смотря, какой способ Вы выберите. Если нужно распределить питание по несколько рядом стоящим УЗО, то тогда два провода под клеммы 2, а питание распределяется гребенкой 2Р, установленной в клеммы 1…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ещё вопрос Если два провода ПВ-1 (10 мм) нужно под один контакт?
Спасибо.

Lehandr, А цель какая?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Линии на узо. Узо стоят на разных динрейках.

Lehandr, сколько УЗО на каждой рейке?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

По одному узо на динрейке

Lehandr, ПВ1 - пальцы не жалко?)

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Заживут

Lehandr написал:
Заживут

Lehandr, ну тогда оба провода в разные клеммы, что тут особо думать-то?…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Парни, подскажите ещё пожалуйста...

  1. Щит этажный на 4 квартиры.
  2. Автоматы -
  3. Провода от автоматов к квартирам - помоему 4 мм (если не 2,5 мм). Один кабель 6 мм (просил поставить свой)

Щит только сделали, при капитальном ремонте.
На днях придут подключать квартиры к нему.
По насмотрелся здесь ваших щитов ABB, Legrand... и теперь, этот смотрится как кусок какахи...
Может нужно попросить, монтеров, что собирали щит, что то поправить тама? Пока есть кого просить
Спасибо.

Lehandr, Вводной в квартиру 6-ка, правильно?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вводной кабель:
В три квартиры 3х4 мм2
В одну квартиру 3х6 мм2

Lehandr, В Вашу какое сечение?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

3х6 мм2

Lehandr написал:
Может нужно попросить, монтеров, что собирали щит, что то поправить тама?

Не увидел ни одного проводника заземления соединенным с корпусом щита.

dokar спасибо
Сечения 4 мм2 на хату, нормально?
Щит закрыт на ключ. У кого должны быть ключи от этажного щита?

Lehandr написал:
Сечения 4 мм2 на хату, нормально?

При АВ С40 не нормально.

Грубый, но справедливый

Lehandr написал:
Щит закрыт на ключ. У кого должны быть ключи от этажного щита?

У вас в том числе .

Рад Всех приветствовать! Буду признателен за совет. Делаю монтаж сети на своей даче. Трехфазная сеть, заземление TN-C-S. Вопрос: как гарантировано защитится от обрыва нейтрали на ВЛ (доверия они не внушают)? Если с перекосом фаз все понятно (узм и т.п) то проблема прихода опасного потенциала на землю ставит в тупик

mc103111105mc, тот же УЗМ...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mc103111105mc написал:
обрыва нейтрали на ВЛ (доверия они не внушают)?

При дохлой сети только ТТ.

Грубый, но справедливый

MaSeVi, MaSeVi,на нейтрали до разделения?

Vadim 161, рассматривал ттно нашел больне минусов чем плюсов .высокие токи кз . уже горел. опасаюсь

mc103111105mc написал:
рассматривал ттно нашел больне минусов чем плюсов .высокие токи кз . уже горел. опасаюсь

Высокие токи КЗ между чем и чем?

СтранникXXI,межфазные и на ноль

mc103111105mc, а на землю автомат не отрабатывает еще и узо на все группы

mc103111105mc написал:
узо на все группы

Это по умолчанию должно быть у всех нормальных людей, не зависимо от схемы заземления.

Грубый, но справедливый

mc103111105mc, СтранникXXI, а на землю автомат не отрабатывает еще и узо на все группы ставить придется

Vadim 161 написал:

mc103111105mc написал:
узо на все группы

Это по умолчанию должно быть у всех нормальных людей, не зависимо от схемы заземления.

Vadim 161, согласен что желательно дублировать но разве автомат не работает на опасную утечку при tn-c-s?

mc103111105mc написал:
автомат не работает на опасную утечку при tn-c-s?

Конечно работает. Однако задумайтесь, что будет с вашим вводным СИПом и PE проводником от контура до ГЗШ, при обрыв нуля на ТП или ВЛ и отсутствии нормального повторного заземления.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Vadim 161 написал:
Однако задумайтесь, что будет с вашим вводным СИПом и PE проводником от контура до ГЗШ, при обрыв нуля на ТП или ВЛ и отсутствии нормального повторного заземления.

и всё в порядке с ним будет

юра Т, да ладно ? А нагрузка на фазах у нас поди везде одинаковая ?

Грубый, но справедливый

mc103111105mc написал:
СтранникXXI,межфазные и на ноль

mc103111105mc, Вы хотите сказать, что токи КЗ L-L и L-N при TT больше, чем при TN-C-S?

Vadim 161 написал:
юра Т, да ладно ? А нагрузка на фазах у нас поди везде одинаковая ?

Vadim 161, даже если на одной фазе будет 10 Ом, а на другой 1 кОм, с СИП и РЕ-проводником НИЧЕГО не будет.

dokar написал:
MaSeVi, Участок QF1 ; QF2; КМ1 прокомментируйте пожалуйста.

MaSeVi написал:
Два автомата на свет, подключены к реле с 2НО контактами - отключение всего света при уходе...

Да, в пятикомнатной двухэтажной однушке забыть и рассмотреть свет сложнее всего. Функция будет востребованной.

bnmuyt написал:

dokar написал:
MaSeVi, Участок QF1 ; QF2; КМ1 прокомментируйте пожалуйста.

MaSeVi написал:
Два автомата на свет, подключены к реле с 2НО контактами - отключение всего света при уходе...

Да, в пятикомнатной двухэтажной однушке забыть и рассмотреть свет сложнее всего. Функция будет востребованной.

bnmuyt, Раз попросили, значит востребовано. Вопрос-то в чём: реализация/исполнение, ещё что-то или так - «позубоскалить»?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Понимаю, что попросили. Не принимайте на свой счет. Всем хочется чего-то эдакого. И обязательно щит не больше 24-х модулей.

bnmuyt написал:
Понимаю, что попросили. Не принимайте на свой счет. Всем хочется чего-то эдакого. И обязательно щит не больше 24-х модулей.

bnmuyt, А тут просто здорово вписалось в щит на 24 модуля... 3 фазы))). На свой счет не воспринимаю, извините, если показался резким - не хотел...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Lehandr написал:
Парни, помогите, не могу найти основание для клеммных колодок на 50 отверстий, как у меня в щите.
Где ещё поискать
И где заказать можно?
Нашел только это:

Lehandr,

Код для заказа: 404821

Доброе время суток, дорогие мастера! Не знаю правильно ли выбрал тему. Во общем.
Перечитав кучу информации в интернете (включая данный форум), решил представить и свою схему домашнего электрощита на Ваш суд, так же есть некоторые вопросы по теме. Сразу к делу.

В стояке проводка алюминиевая, сечение похоже на 10мм2 (не точно). Защитного проводника PE нет.
В этажном щите перед счетчиком стоит вводной автомат D50 фирмы EKF

  • Как я понимаю он и определяет ограничение по потреблению электроэнергии?
  • И так как фирма EKF вроде не очень... но менять его самому нет возможности, а вызывать кого либо нет желания, можно оставить как есть?

Квартира 2-х комнатная.
Проводка в квартире полностью заменена на 3-х проводную ВВГНГ (PE ни где не подключен). По бюджету все грустно, но хотелось бы по возможности сделать все правильно и безопасно. Щиток решено собрать на SE Easy 9 (поздно узнал, что серия домовой лучше, но в момент покупки продавец убедил что разницы нет, только в стране производства ).

1) Вводной АВ в щитке С40 (максимальная мощность всех потребителей примерно подсчитана и составила примерно 43А. Так как мало вероятно, что будет включено все и сразу, думаю сгодится) или лучше поставить другой номинал?.

2) До сих пор в раздумьях по поводу УЗМ . Кто то пишет, что излишество и не такое уж частое явление, но так как дом 70х годов, и модернизация инженерных сетей не проводилась, все таки хочу установить.

3) Проводка под варочную панель и духовку (по совету знакомого электрика) закладывалась ВВГНГ 3х4мм2 (до того, как было известно о модели, мощности итд.) По факту имеем варочную 2х конфорочную (2,9 кВт) и духовой шкаф (2,7 кВт). Как оказалось хватило бы и 2,5мм2, но так как проложено уже 4мм2, и я слабо представляю как запихнуть 4мм2 в розетку на 16А, планирую подключение техники сделать через клеммную коробку SE KLK-5S проводом ПВС 3х4.

  • Возможно ли такое решение?
  • И какими в итоге защищать автоматами: по сеченю кабеля или по мощности приборов? (Возможен ли вариант указанный на схеме?)

4) По поводу УЗО. Хотя бюджет впритык, решили что безопасность все же важнее, и отказываться от него не стали. Правда решили установить только на розетки и технику кухни.

  • Возможен ли такой вариант как на схеме? (номинал подобран из расчетов возможной нагрузки).
    p.s. Да, в домашнем щитке вводной АВ С40 и номанал УЗО 40А, и перед узо можно было не ставить ав С32, но поторопились, они были закуплены, и если можно их оставить так, то пусть так и будет.

Вроде бы все. Есть ли грубые ошибки? Что можно оставить а что обязательно переделать?
Заранее спасибо!

UnibaX, Свет тоже под УЗО, распределить под разные.
С32 убрать - не нужны они там вообще. С40 заменить на С50. К духовому шкафу кабель 2,5 кв. и С16, хотя и С20 пойдет. Варочная, если она действительно не более 3 кВт, то можно кабель заменить на 2,5 кв.мм и С16, но в принципе можно и оставить, как на схеме - вдруг захотите опосля помощнее...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Да, в документах на панель именно такая мощность указана. Беда в том,что под варочную и духовку проводку заменить крайне затруднительно. С существующим 3х4 есть варианты?

UnibaX написал:
С существующим 3х4 есть варианты?

Конечно, С25...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, благодарю. Значит схема более менее рабочая. На счет узо я понял!

UnibaX, надеюсь вы не собираетесь Шнейдер ИЗИ-9 использовать ?

Грубый, но справедливый

Vadim 161, совсем плохо? как уже упоминал, по совету продавцов часть уже есть... если необходимо заменим, что из бюджетного можно поставить?

UnibaX написал:
по совету продавцов большая часть уже есть

Замените на что-нибудь получше...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

UnibaX написал:
совсем плохо?

Да. Электронные УЗО и не очень хорошие автоматы.

UnibaX написал:
Что с ними делать теперь

Можно попробовать сдать обратно. И взять хоть ИЭК, хоть Легранд RX-3 или TX-3

Грубый, но справедливый

Vadim 161, спасибо. Будем решать вопрос.

Хм, интересно, чем автоматы ИЕК лучше Изи9??? Вот УЗО их согласен, унылые, за год 4 штуки на одном объекте заменил. А вот у автоматов отказы еще на встречал.

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Reanimat0r2 написал:
Хм, интересно, чем автоматы ИЕК лучше Изи9???

Да всем

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:

Reanimat0r2 написал:
Хм, интересно, чем автоматы ИЕК лучше Изи9???

Да всем

Vadim 161, Тесты при таком напряжении некорректны . Хотя бы в силу низкой энергии КЗ при таком испытании.

dokar написал:
Тесты при таком напряжении некорректны

А по моему вполне себе корректны.

dokar написал:
в силу низкой энергии ТКЗ .

А вот тут пожалуйста по подробней.

Грубый, но справедливый

Vadim 161, А разве энергия дуги при одном и том же ТКЗ , но разном напряжении будет одинаковой ? Равно как и воздействие дуги на автомат. Соответсвенно уровень разрушений автомата и его дальнейшая работоспособность также пострадает сильнее.

Vadim 161 написал:
Да всем ссылка

У Домового тоже нет газогенерирующей пластмассы?

Jamie написал:

Vadim 161 написал:
Да всем ссылка

У Домового тоже нет газогенерирующей пластмассы?

Jamie, увы, нет.