Имеется скважинный насос Pedrollo 4SR26. Опущен в воду на 60 метров. Прокачиваем скважину, работает постоянно на излив воды в канаву. Насос включен через стабилизатор 8 ква. Штатный ток насоса (по паспорту) 15,8 А. Стабилизатор держит 220 В надежно. Входное гуляет 170-210 В.
К насосу идет штатный провод 6 мм2 каждая жила. После 10 часов непрерывной работы провод ощутимо теплый, градусов 40-50. Теплый по всей длине до трубы. Так должно быть? Казалось бы сечение с запасом, пусковой ток давно закончился...
Спасибо за ответы.

box415 написал :
Штатный ток насоса (по паспорту) 15,8 А.

Както не сочетается с таким:

box415 написал :
К насосу идет штатный провод 6 мм2 каждая жила.

Замерьте ток. При таких параметрах нагрева быть не должно. Какая защита стоит?

box415 написал :
После 10 часов непрерывной работы провод ощутимо теплый, градусов 40-50.

Для кабеля это нормальная температура, при нагрузке под 50 ампер. Что за "стаб", может он "гармошки" дает...

Регистрация: 13.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 748

Штатный провод - я имел в виду тот, который рекомендует производитель насоса для этой конкретной модели. Монтажники, которые дают гарантию, пользуются инструкцией производителя при выборе.

Вот же я и думаю, что нагрева быть не должно.

Стаб называется "Вольт+", китайское производство, наша сборка.

box415 написал :
Стаб называется "Вольт+"

Дата-шит? Лучше схема.
Без измерений параметров, дальнейшее рассмотрение вопроса - пустая трата времени. (флуд etc.)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

box415 написал :
К насосу идет штатный провод 6 мм2 каждая жила

т.е. реальных м.б. и 5 мм2
При токе 16А каждый метр двойного провода будет рассеивать 16*16*0,0175*2/5, или около 2 Вт, при 20А - около 3 Вт
Для нагрева до 40-50 град маловато...

Регистрация: 13.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 748

Да, забыл ответить. Стаб показывает ВХОДНОЙ ток. Он колеблется от 17 до 22 Ампер в зависимости от входного напряжения. ФОрму сигнала без спецсредств не определить.