Radio, так может вводной АВ оставить с характеристикой С, а все АВ линий поставить с характеристикой В? Или все равно при КЗ и вводной отключится? или как я понимаю эта вероятность от много чего зависит и просчитать это сложно?
Можно ли как-то регулировать время задержки срабатывания АВ?
Ikebot написал:
так может вводной АВ оставить с характеристикой С, а все АВ линий поставить с характеристикой В?
Это ничего не даст, от слова "вообще". Вполне вероятно, что первым вырубит именно С, хотя не исключено и обратное, а скорее всего сразу оба.
Ikebot написал:
или как я понимаю эта вероятность от много чего зависит и просчитать это сложно?
Именно так, практически невозможно. Два экземпляра одного производителя и одинакового номинала могут отработать чуть по-разному.
Ikebot написал:
Можно ли как-то регулировать время задержки срабатывания АВ?
Нельзя. И вообще это была очень условная картинка, на самом деле все .
Очень рекомендую не заморчиваться на селективности по КЗ, она, повторяю, очень мало кому реально нужна в обычной жизни.
Селективность же по перегрузке у вас обеспечена.
Да попроще можно как-то, почему от 4Р АВ отказались? ) Как всегда места не хватило?)
И если память не изменяет, я был против вашей концепции и предлагал перейти на однофазные линии).
А так - делайте что хотите, все так делают, что не так - замкнет, узнаете.
Не пытаюсь вас обидеть, если грубо - извините, пожалуйста.
SB3, 3р АВ в этом шкафу выполняют функцию защиты от КЗ уходящих в землю кабелей на баню, гараж и насосную, а также позволяют обесточить эти строения из дома. Считаю, что для этих функций 4р АВ не нужен, а вот когда кабель придет например в гараж, то там он подключится на вводной 4р АВ щита гаража. Такая у меня мысль. Я Вашу концепцию полностью поддерживаю и в предыдущем шкафу так и сделал, все линии однофазные, в этом же шкафу 3-х фазная плита + 3 отходящие линии, которые я считаю, что нужно идти в каждое отдельное здание 3-мя фазами для возможности распределения нагрузки.
Ikebot, так я не говорил вам, завести по фазе в каждое строение), говорил тяните три однофазных кабеля).
Да и как-то защита у вас на УЗМ? Отключение только фаз не нравится.
Если вам нужен ВН - значит ВН, если АВ нужен и для защиты линий, то им и можно выключать.
По поводу всех ВН и АВ , если вы хотите что-то полностью отключить, то это могут сделать только 2Р и 4Р устройства ( при наличии в цепи N проводника).
SB3, Понял
Логично ли перед 4р УЗО на плиту поставить 4р АВ вместо 3р АВ?
У меня получилось по 9 1р АВ после каждого 2р УЗО не будет ли ложных срабатываний? Пишут, что допускается не больше 5 АВ после одного УЗО
Естественно логично. Только разберитесь с подключением выбранной вами плиты, точно там 3ф возможно?
Обычно больше 8 ставить не рекомендуют, у французов большее количество попадалось. А так можете посчитать утечки группы по ПУЭ и с учётом ГОСТа, регламентирующего утечки некоторого оборудования, номер его не помню, может народ подскажет) и с учетом одновременности его использования).
Поэтому я всегда и говорю, если кто-то никого не слушает или слушает не то - делайте что хотите, но оставьте место в щитке побольше).
SB3, в принципе это уже и так получается сделано, можно просто убрать 3р АВ совсем и подключить линии гаража, бани и насосной на распред блоки, которые уже и так установлены. Кабели в земле от КЗ будут защищены вводным 4р АВ щита, правда не будет возможности обесточить из дома эти строения.
SB3, щит в доме, но 3 линии из него уходят в другие строения... вот и встал вопрос нужны ли АВ на эти линии для защиты кабеля и на каждую ли линию нужен свой АВ? Линия на другом конце войдет на 4р АВ.
Смотря что вы хотите, вы можете поставить как вводной С25А, вариант С20А, на всё. И в случае чего - отключать все строения и разбираться с проблемным ( или проблемной линией) строением. Из плюсов - экономия.
Возьмите щит побольше, будут проблемы или будет неудобно - установите АВ. Или определитесь заранее).
Ikebot, чисто по смыслу, вы видите пожар в другом строении, где никого нет, другой вариант - отключить именно одну линию , допустим для замены кабеля, третий - выключить то, что долго не понадобится.
И согласитесь, гораздо надежнее иметь всю обесточенную линию, чем U на вводе в строение где никого нет и неизвестно когда будут).
Вам конечно скажут, что не надо коммутировать N лишний раз), но см. выше
"По поводу всех ВН и АВ , если вы хотите что-то полностью отключить, то это могут сделать только 2Р и 4Р устройства ( при наличии в цепи N проводника).
SB3 написал: Ikebot, фиг знает, может у вас где-то просто
SB3, ага в каждой комнате и не по одному
А Ваше мнение на счет применения в линиях освещения УЗО типа АС, а не А... оправдано так сэкономить при условии светодиодных ламп и диммеров?
SB3, а не подскажете еще про противопожарное УЗО на воде... читаю, что нужно 300 мА и с этим проблем нет выбор большой, но вот тип S это какая то дикая редкость в основном в продаже все типа АС. Есть ли тут подвох?
SB3, Т е неполного вы считаете недостаточно.Я вот проверяя свои УЗО 30мА,немогу заставить сработать 300мА УЗО на вводе,хоть тресни.Это практика и жизнь, 10 кратный запас ЗА ГЛАЗА
ebf написал:
Я вот проверяя свои УЗО 30мА,немогу заставить сработать 300мА УЗО на вводе,хоть тресни.Это практика и жизнь, 10 кратный запас ЗА ГЛАЗА
Я проверяя 10 мА не могу заставить сработать вышестоящую трицатку... А вы про 300 говорите.
Ну да, там же целая табличка от абб! И хотя селективность по току в ней прописана, для кого-то это всего лишь мало что значащие иностранные слова.
В общем все производители и даже ИЕК - полные идиоты, выпускают селективные УЗО, 2Р и 4Р АВ, разводят потребителей).
А тут два "перца" точно знают , что ничего из этого на фиг не надо
Так?)))
SB3 написал:
все производители и даже ИЕК - полные идиоты, выпускают селективные УЗО
Вы их купите сперва Под заказ 8 недель в том же этээме. И не только иек. Но неиек еще и за абсолютно дурные деньги, напрочь оторванные от реальности.
Сказать почему? Потому что они практически никому нафиг не впали. И присутствуют в прайсе чаще всего чисто номинально, исключительно для тех, кто знает толк в извращениях. "Перец", блин.
Radio, ну если у вас отвертка за 150 руб рулит - да, для вас неподъемная). А так иек за 1900 - или его лучше в принципе ставить не надо? ))).
И только потом не нойте модераторам ,что вас обижают).
SB3, отвертка за 150, которая закручивает так же, как за 1500 - однозначно рулит. Я лучше их десяток куплю, на дольше хватит. Да и под рукой всегда, искать не надо, эргономика тоже рулит.
И да, я сказал, что сумма не неподъемная, а не вменяемая. Это абсолютно разные по смыслу вещи, а вы как обычно сразу занялись своей любимой подменой смыслов и понятий.
И прошу почти подкованных теоретически специалистов учитывать, что мне такие узо не нужны даже даром, они [теоретически] нужны только заказчикам. А заказчик, спокойно пропивающий 5 штук за 3 минуты, с вероятностью 95% покрутит пальцем у виска, если ему показать такую коробочку и назвать такую цену.
Оставшиеся 5% отсеиваются на этапе двухмесячного ожидания заказа. Пробовали мы шнайдер заказать у офпредставителя - те же 8 недель до Москвы, ну и потом еще сюда недельку-две.
И прошу почти подкованных теоретически специалистов учитывать, что мне такие узо не нужны даже даром, они [теоретически] нужны только заказчикам. А заказчик, спокойно пропивающий 5 штук за 3 минуты, с вероятностью 95% покрутит пальцем у виска, если ему показать такую коробочку и назвать такую цену.
Radio, а тем кому оно нужно сказать что поставим китайскую астру, а остальное соберём скажем на хагер или Абб , там 99.9 процентов покрутят пальцем . Кроме того вполне достаточно токовой селективности есле уж преспичело , даже с сто Ма узо на вводе . К безопасности буква s в названии неимет никакого отношения , также не имеет пресловутая буква отношения к нескольким узо установленным после вводного , селективности полной нет в таком случае , даже с буквой s
S безопасность никак не повышает, повышает так сказать юзабилити, т.е. теоретически не дает отключится вводному узо обесточив все при срабатывании узо линии. Но раз специалисты утверждают, что при срабатывании узо линии на 30мА узо на 300мА точно не срабатывает, то склонен верить. Правда я для себя пока не решил покупать новое или нет, т.к. я еще и по амперам ложанул купив УЗО на 25А при вводном АВ на 25А. Что специалисты посоветуют...поставить то, что куплено или заказать новое на 40А и с характеристикой S?
Ikebot написал:
я еще и по амперам ложанул купив УЗО на 25А при вводном АВ на 25А
Вы не лажанули, это вполне нормально. Вы же не 16А купили.
В S, как было сказано, большой необходимости нет, потому что на практике всё более чем юзабельно и без него. Да и вообще, отключение любого узо это настолько редкое явление, что теоретических прелестей S вы не узнаете в этой жизни, вероятнее всего, никогда.
Впрочем, закажите если есть желание. Расскажите потом за сколько привезут.
Ikebot написал:
"Открою вам маленький секрет... фазный вывод ВДТ можно соединить с соседними однополюсниками однополюсной гребенкой." Это как это? снизу?
Ikebot, вы не "специалистов" слушайте, а почитайте эти многострадальные ПУЭ , там для селективности требуют и трехкратную разницу по номиналам и задержку по времени), о чем АВВ и пишет).
Если бы у вас на освещении были только лампы накаливания и простые выключателя я бы высказался за "АС", но вам это не грозит - поэтому "А".
Radio,троллите тут вы.) То что БУЭ ( ПУЭ ) содержат множество ошибок - признают настоящие специалисты, не то что вы).
Но то на что я ссылаюсь в плане S УЗО - наиболее четко прописано), особенно с учетом ФЗ-129) ( тех регл. по пож. безопасности) и вопросов у нормальных людей не вызывает))).
Как там , АЛекспоп поживает, сделал ли ему наконец-то кто-то щиток "по Димону")))
SB3 написал:
БУЭ ( ПУЭ ) содержат множество ошибок
SB3 написал:
то на что я ссылаюсь в плане S УЗО - наиболее четко прописано
Вы даже сейчас продолжаете троллить и увиливать как улитка. Ссылка на "настоящих специалистов" изрядно доставила, а ошибок полно даже в божественных творениях, не то что в этих ваших буэ.
ПУЭ надо уметь читать и понимать. Уметь проецировать их на реальный мир, выделяя главное. Так вот, S в узо - далеко не самое главное в этой жизни.
И, как верно заметил Димон, на вопросе о влиянии буквы s на безопасность вы достаточно позорно слились. А безопасность - это главное.
Ikebot, у вас вариант сделать "как у всех" или сделать хорошо). Не хотите покупать селективное - оставьте своё, посмотрите, может и прокатит и всего-то). А тех кто скатываются до банальных "наездов" , чтобы лишь бы потешить свой больное самолюбие - слушать не надо).