#439775

Привет всем.
В ванной стоит стиральная машинка.
Есть такая проблема, в последнее время во время слива воды из стиралки и одновременного умывания очень ощутимо бьется током струя воды в раковине.
Полгода назад у самой ванны менялись ножки и железяка, выполняющая роль заземления была выкинута. Все было хорошо, но вот недавно обнаружилось, что умываться тогда, когда стиралка сливает воду - невозможно, ибо ощущается приличное покалывание в руках под струей воды и в ногах, стоящих на мокром полу. Что посоветуете?

DerMehr написал :
Что посоветуете?

1.Не мыться когда стиралка работает
2.поставить УЗО на 10мА в цепь стиралки

  1. Востановить СУП
  2. провести зануление, если стояк хороший.

Дело в том что я ламер в этом деле)) Понимать-то то понимаю что нужно заземлить и проч... Но можно подробнее, как это вообще делается?

DerMehr написал :
Полгода назад у самой ванны менялись ножки и железяка, выполняющая роль заземления была выкинута.

Вам религия мешает вернуть всё в первоначальное состояние?

Не, абсолютно не мешает. Тока сомневаюсь что это правильно. Бьет не в ванной, а с раковины. Это первое. Второе - многие не советуют так заземлять. И третье - нормально было все до недавнего времени, так что проблема не в той железяке. Ну и четвертое, это ж совок какой то - железку на трубу присобачивать и неэстетично.

DerMehr написал :
это ж совок какой то - железку на трубу присобачивать и неэстетично

Тогда пользуйтесь электродушем, говорят для здоровья полезно.

2Викторыч завидую вашему чувству юмора. Но хотелось бы услышать что еще можно сделать кроме как по-советски прикрутить железяку.

Может начать с ремонта стиралки?

Программа минимум: попробуйте перевернуть вилку стиральной машинки в розетке на 180 градусов.

а если оно не переворачивается? ну розетка с крышкой и вилка не симметричная горизонтально)))

Берёте удлинитель, включаете его в розетку стиральной машинки, а вилку последней - в удлинитель. Пробуете с разными положениями вилки.

2DerMehr Вам вроде все уже сказали, не нравится по-советски, прикрутите по-буржуйски, что тут еще сделаешь, если должен быть проводник, значит он должен быть. Странная позиция, сначала признать себя "ламером" и попросить совета, а потом советы отвергнуть, потому что они не нравятся.

YHAN написал :
попробуйте перевернуть вилку стиральной машинки в розетке на 180 градусов.

И что?

Викторыч написал :
И что?

Ноль с фазой поменять местами. Если биться перестанет - значит, пробой/утечка в машине, тащить в ремонт. Если нет - значит, иные грабли где-то.

PS. Но после переворачивания может врезать сильнее. Поэтому пальцами (и босыми ногами на мокром полу) пробовать НИ-НИ! Только пробником!

PPS. В принципе, стиралка может давать утечку и не на воду, а на мокрый пол. Как отличить одно от другого?

Викторыч написал :
И что?

Отвечу просто, не вдаваясь в рассуждения - иногда помогает.

Викторыч Меня заинтересовал например совет с "2.поставить УЗО на 10мА в цепь стиралки" но я вот хоть убей не понимаю что это, зачем и как ставится.
А то что советы отвергать, насоветовать можно и два пальца в розетку, и что?.
Дык хочется нормальное решение, не на раз же делаю. Да и почитал про эти железяки, чем они плохи и к чему приводит заземление через стояки.

DerMehr написал :
Дык хочется нормальное решение,

А вы можете оченить, нормальное оно или нет?

BV написал :
А вы можете оченить, нормальное оно или нет?

Вот и прошу помощи что лучше сделать и почему так будет лучше. Что тут непонятного-то?

2DerMehr Километровых тем на тему "стиралка щиплет током" здесь было море.

DerMehr написал :
поставить УЗО на 10мА в цепь стиралки" но я вот хоть убей не понимаю что это, зачем и как ставится.

С УЗО вас не будет щипать, просто чуть щипнет разок, а может и не почувствуете совсем и УЗО отключит стиралку от сети.

DerMehr написал :
Дык хочется нормальное решение, не на раз же делаю

Восстановить нарушенную вами штатную ситему уравнивания потенциалов (СУП) - не нормальное решение? И не надо путать ее с "заземлением через стояки."

Уточню запрос наверное... Знаю что можно заземлить ванну или раковину к стояку например. Но делать это по некоторым соображениям не хочется. Ищу какой-нибудь другой выход.
И еще вот что странно. Просто при стирке все ок, можно и ногами стоять на мокром и умываться, все нормально. Бьется только при сливе воды из стиралки.

2Викторыч Спасибо

DerMehr написал :
Ищу какой-нибудь другой выход.

Ну тогда расписывайте:

  • Год постройки дома и была-ли реконструкция электросети
  • Какой у вас этаж?
  • Какой стояк в электрощите - сечение провода - кол-во проводов (наличие PE - ?)
  • Розетка СМ имеет заземление? Как сделано?
  • Стояки ХВС и ГВС металл? Никто ниже вас не менял стояки на ПП или МП?

BV написал :
Ну тогда расписывайте:

  • Год постройки дома и была-ли реконструкция электросети
  • Какой у вас этаж?
  • Какой стояк в электрощите - сечение провода - кол-во проводов (наличие PE - ?)
  • Розетка СМ имеет заземление? Как сделано?
  • Стояки ХВС и ГВС металл? Никто ниже вас не менял стояки на ПП или МП?

Правильно, а то выход ищет, а выход там-же где и вход.

Вполне похоже на то, что пробивает обмотку на движке насоса СМ. Я бы перенес ее в сухое место, под нее резиновый коврик, запитать машинку только двумя проводами фаза-нейтраль. На корпус прикрутить проводок, впаять в эту цепь резистор на 47 кОм 1Ватт, и другой конец проводка присобачить к земляной клемме в розетке или к шине заземления электроплиты или к корпусу щитка и тп.
Затем надо отслеживать ток в этой цепи, особенно во время работы насоса. Если резистор нагреется, то однозначно идет ток 3-5 мА и пробивает по-крупному(фаза на корпусе). Если не нагрелся заменить резистор на более маломощный, например 27кОм 0,125 W и проверять не греется ли он. В исправной СМ греться не должен.

Мужики)) тока тапками не кидайтесь...можно ламерский вопрос. каким образом вообще штатное(криворукостроитеьное) заземление представляющее собой кусок ржавой волнисто ломанной металической полосы припаянный одним концом к ножке ванны а други тупо валящимся на полу ванной заземляет что то?

2Ярослав_М
Хм, спасибо

DerMehr написал :
Есть такая проблема, в последнее время во время слива воды из стиралки и одновременного умывания очень ощутимо бьется током струя воды в раковине.

Стиралка подключена к сифону под раковиной?

ПодругаЭльфа написал :
а другим тупо валящимся на полу

У кого валяется, а у кого к трубе ХВС хомутом прикручено

2BV Да, к сифону под раковиной.
Я не грешу на отсутствие этой самой железяки что была прикручена к ванной, потому что и без нее все было ок полгода.

ХВС - металл, этаж четвертый, реконструкции сети не было

и хде объяснения?

Сливные шланги металлическая оплетка?

Или трубы металлические (хол. гор. вода) а сосед заземлился на стояк.

ОМОН РА написал :
Сливные шланги металлическая оплетка?

Вы хоть когда нибудь такие в природе видели?!

ОМОН РА написал :
Или трубы металлические (хол. гор. вода) а сосед заземлился на стояк.

Если бы было так то два случая:
1) Стояк имеет низкое сопротивление - никого бы не било и всё было бы ОК
2) Стояк имеет разрыв в виде МП или высокое споротивление - многих бы уже поубивало и трясло бы не подетски при прикосновении к трубе или крану (стоя на полу).

2ОМОН РА Вот вот блин, а вдруг и правда сосед заземлился? А мне типа отомстить, то же самое сделать))))
Сливгные шланги - по моему не металл.

DerMehr написал :
Вот вот блин, а вдруг и правда сосед заземлился?

Вы этот .... фильтруйте хоть иногда

2BV То есть даже если и заземлился, то ничего? Просто уже не первый раз слышу что от соседа, заземлившего на стояк, может щипать, или это заблуждение?

2DerMehr Еще раз прочитайте пост 32.
В случае 1 пощипывать может, но стиралка ваша тут абсолюно ни при чём.
Щипало бы от крана, трубы.

И собственно надоело уже рассматривать теоретические "а если-бы, то было бы..." в бесконечном количестве вариантов....

Если сами не понимаете, вызывайте нормального специалиста с приборами, платите денег и пусть делает. Нет денег - пытайтесь напрячь ДЭЗ и его электрика (приборы - пассатижи и контрольная лампа )

PS В этом форуме подобные темы обсуждались раз сто - пользуйтесь поиском
У вас же подход - я тут всё поотрывал нахрен, делать ничего КАК СЛЕДУЕТ не буду, как в доме всё устроено - не знаю, но советов вы мне умных понадавайте....

Если сами не понимаете: Да я не понимаю!!!
Могу еще на табуретку встать и громко громко проорать. Я НЕ ПОНИМАЮ!!!
Совет типа вызывайте специалиста:
Где его взять?
Где найти?
Как определить что он специалист?
Опрос устраивать?

Блин я недавно швейку ремонтировать вызывала чувака, по рекомендации ремонтной службы швеного мира. как самого лучшего спеца. Он меня спрашивает а чего это у вас тут? Показывая на верхний транспортер.

Давайте проблему максимально сузим:
Есть машинка, бъеться током когда на полу мокро и стоишь на нем босыми ногами
Чего это может быть?

ПодругаЭльфа написал :
Давайте проблему максимально сузим:
Есть машинка, бъеться током когда на полу мокро и стоишь на нем босыми ногами
Чего это может быть?

Может это обычная работа фильтра от помех,
при отсутствии Третьего конца (провода в рассийской проводке).

ПодругаЭльфа написал :
Могу еще на табуретку встать и громко громко проорать. Я НЕ ПОНИМАЮ!!!

Да, но от этого ваши базовые знания по электричеству увы не появятся.
Лучше вместо это взять книгу (например в инете поискать) с названием типа: "Просто об электричестве в квартире"....

ПодругаЭльфа написал :
Как определить что он специалист?

Ну для этого надо самому быть специалистом , ну или хотя бы что знать, читать в этой области...

Так же и я не смогу отличить МАСТЕРА по ремонту швейных машин от халтурщика....

filvik написал :
Может это обычная работа фильтра от помех,
при отсутствии Третьего конца (провода в рассийской проводке).

присоединяюсь...
А для автора темы цепь при сливе: стиральная машина - раствор электролита (порошка) - сифон - струя из излива в сифон - ваши руки - ноги - пол...

BV написал :
Просто об электричестве в квартире"....


Давайте по порядку)))
Бьется током не только при сливе) при прикосновении вообще к корпусу и внутренностям(вынимая белье) если пол мокрый.
Машинку подключали "спыцыалисты" из сервисной службы компании "домо" где была куплена машинка. Естественно с обычными для таких случаев разговорами что при установке не нашими специалистами вы теряете гарантию.
Сделаи они следущее:
1) подачу воды
2) слив в сифон под раковину
3) от ближайшей розетки провели провод до стиралки(просверлив стену) на стене внутри ванной присобачили розетку, воткнули туда машинкуи сказали готово
На мои возражения что проводка должна быть от щитка и они все делают неправильно мне было заявлено что
а) они всегда так делают
б) они фирмачи и им лучше знать
в) зуб даем что все так будет работать прекрасно и никаких проблем не будет
Проблем и не было)) года три
Сейчас вот появились)))
я Достаточно условий накидала?
какая нужна еще информация?

год посторйки дома? 12 лет назад)) реконструкции не было
4 этаж( дом 10 этаж)

  • Какой стояк в электрощите - сечение провода - кол-во проводов (наличие PE - ?) н
    Не отвечу)) могу сфотать тока)))
  • Розетка СМ имеет заземление? Как сделано?
    ответила кажеться выше))

  • Стояки ХВС и ГВС металл? Никто ниже вас не менял стояки на ПП или МП?
    металл.. соседи могли менять....они не часто там бывают...поэтому спосить проблемно))

И еще название машинки-производитель? Подклбчение, конечно, полный бред но думается машинка отработала 3 года? и где то изоляцию пробило.

BV написал :
многих бы уже поубивало и трясло бы не подетски при прикосновении к трубе или крану (стоя на полу)

Ну, если он не фазу кинул, а только со стиралки слегка пробивает - то может и не всегда трясти, и даже не сразу убить.

2ПодругаЭльфа
Ну в поиске книг можно и проявить чуть изобретательности, не всё же в лоб набирать Одну очень хорошую знаю, прямо по теме - называется ПУЭ ред7

ПодругаЭльфа написал :
я Достаточно условий накидала?

Полезная информации в вашем тексте очень мало:

  • Бьется током всегда при прикосновении к корпусу
  • 12 лет назад, реконструкции не было 4 этаж (дом 10 этаж)

ПодругаЭльфа написал :
какая нужна еще информация?

  • плита газ?
  • фото стояка - несколько и поближе и подальше.

ПодругаЭльфа написал :

  • Розетка СМ имеет заземление? Как сделано?
    ответила кажеться выше))

Вам кажется что ответили

ПодругаЭльфа написал :

  • Стояки ХВС и ГВС металл? Никто ниже вас не менял стояки на ПП или МП?
    металл.. соседи могли менять....они не часто там бывают...поэтому спосить проблемно))

А я и не экстрасенс и спросить не могу

ПодругаЭльфа написал :
в) зуб даем что все так будет работать прекрасно и никаких проблем не будет

думаю, самое время сходить и "взять" зуб

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

ПодругаЭльфа написал :
от ближайшей розетки провели провод до стиралки(просверлив стену) на стене внутри ванной присобачили розетку, воткнули туда машинкуи сказали готово

За такие дела этих фирмачей лицензии гадо лишать нафиг !
Это не подключение - это одно сплошное нарушение!
Тащите их в суд, таких надо наказывать штрафами и не допускать до проводки !

То BV
Люди совета спрашивают, а Вы над ними стебаетесь. А если над Вами кто-то так будет, когда Вам понадобится помощь не по вашей специальности? Вы-бы еще запросили проэктную документацию дома.
To подруга эльфа. Похоже, в Вашей машинке нарушилась изоляция. Действия три:

  1. Вызывать мастера или вести машинку в сервис.
  2. Если в доме предусмотрено заземление, провести его к машинке и прикрутить к корпусу.
  3. Если заземления нет, ставьте на электрощитке УЗО (дифавтомат), спросите в электромагазине.
    Ток утечки 10ма, ставить на тот провод, через который подключена машинка. УЗО можно поставить даже если заземление есть.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

serg7 написал :
Похоже, в Вашей машинке нарушилась изоляция

Вряд-ли. Просто машинка не заземлена, а в машинке - импульсный блочек питания, и вот его фильтр дает на корпусе около ста вольт. Вот и щипает хозяев машинка.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

serg7 написал :
провести его к машинке и прикрутить к корпусу

А почему-бы не сделать по-человечески - заземление в розетке, без всяких прикруток к корпусу?

BigHarry написал :
Вряд-ли. Просто машинка не заземлена, а в машинке - импульсный блочек питания, и вот его фильтр дает на корпусе около ста вольт. Вот и щипает хозяев машинка.

Но раньше-то не било! Ну не может современная бытовая техника преднамеренно бить током, независимо от того, какой у нее блок питания.

BigHarry написал :
А почему-бы не сделать по-человечески - заземление в розетке, без всяких прикруток к корпусу?

Без разницы. К корпусу даже надежнее.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

serg7 написал :
Ну не может современная бытовая техника преднамеренно бить током, независимо от того, какой у нее блок питания.

Может. Очень даже легко. Вы не поверите - но даже DVD проигрыватели могут бить током:

И это именно из-за конструкции блока питания. А в паспорт стиралки если заглянуть - то там даже особо выделено, что машину надо заземлять.

Викторыч написал :
С УЗО вас не будет щипать, просто чуть щипнет разок, а может и не почувствуете совсем и УЗО отключит...

Прошу прощения, что вклинился в Вашу беседу немного не по теме, но... можно про УЗО поподробнее.
История такая: купил я себе проточный водонагреватель, а заземления в квартие нет. Пришел в солиииидный электромагазин, где вумные консультанты посоветовали мне купить УЗО. Поставил я УЗО и мылся под водонагревателем три года и бед не знал.
А тут как-то зашел ко мне электрик из ЖЭКа, посмотрел на мои прибамбасы и сказал дословно: УЗО это х...ня, без заземления все равно убьет насмерть и никакое УЗО не спасет. Вот теперь боюсь мыться с нагревателем... жить-то хочется.
Просветите, кто в теме, можно ли в моем случае пользоваться УЗО без заземления?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Diamond79 написал :
А тут как-то зашел ко мне электрик из ЖЭКа, посмотрел на мои прибамбасы и сказал дословно: УЗО это х...ня

Постарайтесь этого эелктрика более не приглашать, по крайней мере - как электрика, как приятеля посидеть-пива-попить - ради Бога, но как электрик - он не годится. А свое УЗО проверяйте раз в месяц - и мойтесь спокойно. Проточник, кстати, не этот товарисчь подключал? Если он - то имеет смысл поподробнее расписать, что он там наделал, да и даже если не он - то тоже можно...

2Diamond79

Смотря какое УЗО. Если левое - может не сработать. Или не левое, но грубое - на 100мА.
Неплохо бы увидеть схему вашего подключения. Тогда можно говорить предметнее.
А с кривым заземлением убить может еще скорее, и не обязательно от своего проточника. А, например, от соседского фена, упавшего в их ванную.

BigHarry написал :
А в паспорт стиралки если заглянуть - то там даже особо выделено, что машину надо заземлять.

У меня, например, шина заземления в доме не предусмотрена, а зануление я не признаю принципиально. Тем не менее, моя машинка, обычная ARDO, не щиплет никак, хоть в луже стой или за трубу держись. Очевидно, что-то с Вашей техникой не так.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

serg7 написал :
Тем не менее, моя машинка, обычная ARDO, не щиплет никак

Моя машина - кстати - тоже ARDO, модель TL800X, не щиплет, так как не имеет в своей конструкции импульсный блок питания, там вместо современной электроники используется электро-механический командаппарат. Сейчас такие найти трудно, если вааще реально - везде электроника.
И тем не менне - в паспорте указана необходимость заземления.

BigHarry написал :
И тем не менне - в паспорте указана необходимость заземления.

Полностью согласен. Но что делать, если его нет?! Мне кажется, чем занулятся, лучше ограничится УЗО. Да, получается, электроника- это не всегда здорово. Но почему тогда меня мой комп не долбает,который тоже без земли, и тоже с импульсным БП?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

serg7 написал :
Мне кажется, чем занулятся, лучше ограничится УЗО

Если вы под занулением имеете в виду перемычку в розетке - то да - такое зануление опасно.

serg7 написал :
почему тогда меня мой комп не долбает,который тоже без земли

Возможно - ваш комп с TV тюнером или подключен к телевизору.

Ярослав_М написал :
Смотря какое УЗО. Если левое - может не сработать. Или не левое, но грубое - на 100мА.
Неплохо бы увидеть схему вашего подключения. Тогда можно говорить предметнее.

УЗО ABB, точно не левое. Тип АС, 30mA. Схема включения такая: прямо перед розеткой куда включен нагреватель (на одной площадке) стоит УЗО. С точки зрения "фаза"-"ноль" Узо пдключено верно, как и написано в инструкции к нему. Эта цепь идет к щитку, где она запитана на пакетник 16 А (пакетник стоит на "фазу". Вся квартира в свою очередь запитана на двойной пакетник ("фаза-ноль") 25А. Провода к щитку медные сечение 2,5мм.
Так как я не электрик, прошу прощения за плохое описание схемы подключения. Придумал я схему не сам, такое решение "под ключ" мне придумали в магазине сети "Электромонтаж" (консультанты там вроде бы не с улицы).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Diamond79 Какова мощность проточника и какое сечение проводника у кабеля, который подводит до водогрея электричество.
Какая розетка? Какой автомат защищает этот проточник?

BigHarry написал :
Если вы под занулением имеете в виду перемычку в розетке - то да - такое зануление опасно.

Б-рр. Нет, конечно. Я имел ввиду на щитке или еще раньше. В смысле, если вдруг отгорит ноль, не хочу,что-бы фаза была на корпусах всех приборов, включеных в сеть.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

serg7 написал :
на щитке или еще раньше

Ничего плохого в занулении на щитке нет, если на этот щиток приходит земля и она связана с нулем, и все сделано согласно ПУЭ.
Если отгорит ноль и на корпусах будет фаза - то для того, что бы в этой ситуации не было ущерба - не соединяйте корпуса бытовых приборов с водопроводом, батареями и газовой магистралью - и ничего плохого не произойдет. Что бы люди не пострадали в такой ситуации - подальше ставим приборы от тех-же труб.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Diamond79 Если УЗО исправное, и на ток утечки 10мА (если стояк и трубы к нему металлические можно и 30мА) то оно вполне обеспечит Вашу безопасность.
Раз нет заземления и УЗО - единственная мера электробезопасности, и хочется побольше этой самой безопасности, то можно включить 2 УЗО последовательно, например, одно в щитке и второе как у Вас перед розеткой. Вероятность отказа обоих одновременно крайне мала.

Правильное УЗО работает независимо от того, знает ли такое слово электрик из ЖЭКа

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Diamond79 написал :
УЗО ABB, точно не левое. Тип АС, 30mA. Схема включения такая: прямо перед розеткой куда включен нагреватель (на одной площадке) стоит УЗО. С точки зрения "фаза"-"ноль" Узо пдключено верно, как и написано в инструкции к нему. Эта цепь идет к щитку, где она запитана на пакетник 16 А (пакетник стоит на "фазу". Вся квартира в свою очередь запитана на двойной пакетник ("фаза-ноль") 25А. Провода к щитку медные сечение 2,5мм.
Так как я не электрик, прошу прощения за плохое описание схемы подключения. Придумал я схему не сам, такое решение "под ключ" мне придумали в магазине сети "Электромонтаж" (консультанты там вроде бы не с улицы).

Нормальная в общих чертах схема. Только не ясно что-то с мощностью нагревателя. Если 5.5 кВт, то какой же пакетник на 16 А. На 25А надо!!!, да и провод 2.5 для такого на самом пределе уже. Если же 3.5 кВт, то нормально, хотя к нему можно было бы найти УЗО и почувствительней, на 10мА. Тип АС для чисто атктивной нагрузки, такой как нагреватель, вполне подходит.

serg7 написал :
У меня, например, шина заземления в доме не предусмотрена, а зануление я не признаю принципиально. Тем не менее, моя машинка, обычная ARDO, не щиплет никак, хоть в луже стой или за трубу держись. Очевидно, что-то с Вашей техникой не так.

Фильтры есть во всех машинках они не пропускают помехи из
машинки во внешнюю сеть. Присутствие по FCC обязательно.
Ну, а сли Ваша машинка дерьмового китайского или другого левого
производителя то может и не быть.
Это уже обсуждалось и не раз (поиск рулит).

serg7 написал :
Б-рр. Нет, конечно. Я имел ввиду на щитке или еще раньше. В смысле, если вдруг отгорит ноль, не хочу,что-бы фаза была на корпусах всех приборов, включеных в сеть.

А че хорошего если ТЭН провиснет (точнее спираль в ТЭНе) это
происходит гораздо чаще (в несколько раз) чем отгорание ноля.
Три провода подключения имеют только нагреватели (99%)

BigHarry написал :
машинка не заземлена, а в машинке - импульсный блочек питания, и вот его фильтр дает на корпусе около ста вольт.

Даже если - всё равно на корпус, а не между корпусом и водой при сливе!

serg7 написал :
Ну не может современная бытовая техника преднамеренно бить током, независимо от того, какой у нее блок питания.

Вам уже сказали почему.

serg7 написал :
Без разницы. К корпусу даже надежнее.

Это самодеятельность!!! Причём опасная. Поосторожнее с такими советами.

serg7 написал :
Тем не менее, моя машинка, обычная ARDO,

Сколько лет той АРДО?

serg7 написал :
Люди совета спрашивают, а Вы над ними стебаетесь. А если над Вами кто-то так будет, когда Вам понадобится помощь не по вашей специальности? Вы-бы еще запросили проэктную документацию дома.

  1. Для того, чтобы дать совет, надо знать (как минимум) как сделан стояк в конкретном доме.
  2. Спрошу. И если будет подколка в мой адрес, посмеюсь вместе с Вами
  3. Проект дома - это лучшее, но увы. На мой взгляд, сделать фото щитка и сказать какая в доме плита не ахти как сложно.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Рыжий Тигра написал :
Даже если - всё равно на корпус, а не между корпусом и водой при сливе!

Вода в стиралке сливается из бака. Бак - как вы понимаете - не из резины. Если бы вода сначала поступала в изолированный от корпуса стиралки резервуар, а уже оттудова - сливалась в каналью - то было бы безопасно. А поскольку в сливаемой воде присутствуют всякие примеси от порошка - вода не чистая, то очевидно это повышает ее проводимость, имхо...

Регистрация: 23.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 219

serg7 написал :
Но почему тогда меня мой комп не долбает,который тоже без земли, и тоже с импульсным БП?

А вы пробовали браться одной рукой за корпус блока, а другой за батарею?
И не пробуйте. Возьмите тестер и посмотрите какое напряжение там на корпусе.

Я вот попробовал, не поленился. Измерял стрелковым прибором. Напруга оказалась 90V. Я аж испугался
Потом перешел к измерению тока в цепи корпус БП компа-батарея. Резистор взял 1.2К - это примерно соответствует сопротивлению нашего бренного тела. Вышло I=500 мкА. Похоже не опасно.

Ярослав_М написал :
I=500 мкА

Т.е. R=440 кОм - чуть-чуть не дотягивает до нормативных полмегома. А у стиралки, про которую речь, похоже, во много раз меньше.

BigHarry написал :
Если бы вода сначала поступала в изолированный от корпуса стиралки резервуар,

А что мешает изолировать корпус от питания - по-человечески изолировать, сделать полноценную гальваническую развязку, а не с выводом половины напряжения?