Собираю щиток, необходимо иметь 3 нулевых шины, на двух из них будут заведены по 2 и 4 провода соответственно. Так ли необходимо использовать шину для соединения? Можно ли использовать клемники (например те же WAGO) в щитке для объединения N?
treff написал :
Да, именно такие и купил - в первом же приличном магазине электрики на мельнице, там вообще судя по всему весь ассортимент ваго был...
Кстати вопрос - эти клемники использовались во время ремонта как времянка, чтобы подключать те же 6 квадратов, но в процессе ремонта приходилось перетыкать в них провода - перекусывая и вынимая с кручением вокруг своей оси... Делать это приходилось раза 4-5. Вопрос - можно ли использовать эти клемники на постоянку, не произошло ли в них чего-либо плохого, там пружина растянулась, смазка вся ушла и т.д. и т.п.? Вообще, такеи ваговские клемники считаются одноразовые или нет?
treff написал :
Кстати вопрос - эти клемники использовались во время ремонта как времянка, чтобы подключать те же 6 квадратов, но в процессе ремонта приходилось перетыкать в них провода - перекусывая и вынимая с кручением вокруг своей оси... Делать это приходилось раза 4-5. Вопрос - можно ли использовать эти клемники на постоянку, не произошло ли в них чего-либо плохого, там пружина растянулась, смазка вся ушла и т.д. и т.п.? Вообще, такеи ваговские клемники считаются одноразовые или нет?
773-173 идут без пасты, поэтому использовать их для аллюминия нельзя. Если очень хочется можно отдельно шприц с пастой купить 249-130. Кстати так можно делать, если нужно всего несколько клемм для аллюминия. Шприц стоит порядка 30 рублей, там 20 мл.
Клеммники не одноразовые, одним из отличительных признаков от других изделий является именно многоразовость.