Бориска66 написал :
Montair, Uniflair, легко дают при зимней адаптации
Извини, но ... в документации производителя обозначено "до -30". Приходилось брать письмо генпоставщика "...гарантируем .... до -45...".
То, что "прец лучше сплитов" - бесспорный факт. А по части "любви к брэндам" признаюсь, что МН мы продаем и монтируем количественно больше, чем Daikin примерно в 4 раза .
PolyTrade написал :
Приходилось брать письмо генпоставщика "...гарантируем .... до -45...".
Стесняюсь спросить, это на DAIKIN дали такую гарантию ?
Просто на прецы при установке низкотемпературной обвязки, все поставщики дали гарантию до -45 без проблем (просто для расширения кругозора провел опрос) ...
Бориска66 написал :
Стесняюсь спросить, это на DAIKIN дали такую гарантию ?
Не надо стесняться, всё равно же спросишь . Нет, не на DAIKIN, там кроме картинки в каталоге ничего не получить.... . Такое письмо получено на продукцию UNIFLAIR серии AMICO от компании "Юниконд" по очень настоятельной просьбе. В документации самого производителя работа прибора в зимнее время вообще не предполагается
Замечательная оригинальная идея! Но... такое учинить можно только для себя. "Самодельничать" для клиента - страшновато, отвечать ведь, чуть-что, придется. А не хочется... .
PolyTrade написал :
.фрикулинг? .....
Замечательная оригинальная идея! Но... такое учинить можно только для себя. "Самодельничать" для клиента - страшновато, отвечать ведь, чуть-что, придется. А не хочется...
Автоматом полез в поиск и попалась . И все бы хорошо но все как обычно - "у кого о чем болит тот о том и говорит ..." Так и в этой теме - спецы от холодотехники в очередной раз ее же родимую обсасывают.
К чему все это пишу. Конечно же, все эти прецезионники/чиллеры - "хорошо" использовать "как вариант" для серверных. Но объясните мне как обывателю, почему "нельзя" или "нежелательно", допустим, после нуля градусов за бортом использовать незамерзайку в качестве холодоносителя. Прекрасно понятно что сегодня за бортом 0 а завтра, грубо, - 30град. С. Но что кроме этого может быть "низяяя"???
В свое время, когда работал на эксплуатации, у нас на збовах как раз использовалась в качестве холодоносителя "вода". А охлаждалась она летом от хм а зимой - на градирне. И ведь работало..... И не думаю что это получилась бы система дороже кондиционера. В любом случае, насколько понимаю, использовать кондиционер в зимнем периоде не очень гуд даже если у него есть свои приблуды т.н. для этого ...
Ким написал :
Но объясните мне как обывателю, почему "нельзя" или "нежелательно", допустим, после нуля градусов за бортом использовать незамерзайку в качестве холодоносителя. Прекрасно понятно что сегодня за бортом 0 а завтра, грубо, - 30град. С. Но что кроме этого может быть "низяяя"???
Можно Ким,, конечно можно, только есть нюанс, вся система обвязки с автоматикой, в которой будет и машинное охлаждение контролировать и FreeCooling, получится дороже преца (си речь конечно не идет про мегаваттные решения , тут конечно чиллер с FreeCooling вне конкуренции, взять к примеру станцию связи в Ногинске, где да по 2,5МВт чиилера в таком режиме охлаждают станцию в целом) ...
Бориска66 написал :
.... вся система обвязки с автоматикой, в которой будет и машинное охлаждение контролировать и FreeCooling, получится дороже преца .....
Вот именно, не нужны мощности в мегаватты, хотя бы до 10 кВт... Еще такие тепловыделения в небольших серверных, в своем большинстве, поискать надо. Вот в них, в основном, "денег жалко" на все это охлаждение .....
Надо попробовать со своей "потребительской колокольни" посчитать что получится ....
Айтишники говорят, что в серверных воды не должно быть. Совсем. Ни в каком виде.
На парогенерторы соглашаются с кучей датчиков утечки и отсечкой подачи воды по тревоге.
Onsyi написал :
..... Айтишники говорят, что в серверных воды не должно быть. Совсем. Ни в каком виде. ....
В некоторых случаях можно же и предусмотреть установку оборудования в другом помещении. А в серверную уже завести воздуховод. И все.
Все понятно что не везде такое возможно. Но как вариант-то возможно вариант рассматривать. Ведь такая схема и была у нас на эксплуатации. В одном помещении стояло 12 збовов, от которых уходили воздуховоды к обслуживаемым стойкам вычислительного центра ....
Давайте в этой ветке говорить, не о "комнатках в которые поставили компьютер и обозвали его серверной", а о вполне полноценных ЦОД, потому как всякое кошерство пущай сплитовики-затиейники делают ...
Бориска66 написал :
Давайте в этой ветке говорить, не о "комнатках в которые поставили компьютер и обозвали его серверной", а о вполне полноценных ЦОД, потому как всякое кошерство пущай сплитовики-затиейники делают ...
ОК. Просто зацепил из-за того, что этих мелких т.н. "серверных" проходит намного больше чем "настоящих" ....
В серверных канальные полупромы так же справляются. Сам внутр. блок за фальш-потолком, минимум трасса гибкими воздуховодами и желательно на потолке настенная решётка (для направления прохладного потока из кондиционера). Правда скорость на выходе из решётки закладывается побольше, чтобы до пола всё же прохладный воздух додувал/доходил.
Подающие решётки в проход между стойками.
Решётки на рециркуляцию - над стойками.
Внутр. бл. лучше в соседнее помещение.
И конечно же 2-й запас по мощности охлаждения.
Лучше только на холод, без режима обогрева.
Блок-согласователь возможно и не ставить, один на 18С-19С ставите с П. У., другой на 20С. Периодически меняете, не каждый день конечно же.
Все данные привёл с одного объекта, и летом, и зимой работает.
Но в серверной держит температуру 21С-22С, если судить по уличному термометру обычному у входной двери. Клиент сам там его расположил. Сбоев в работе самих стоек - не фиксировалось.
Где-то так.
P.S. Добавлю 2 (Два) момента по озвученному выше объекту:
Мощность по теплопритокам в данной серверной около 8,0 кВт (как IT-ки указали), установили 2 (Два) конд. по 10,5 кВт.
Конечно же бюджет был ограничен на кондиционеры.
P.P.S. С данными, кот. Вам дают IT-ки "работайте" аккуратней.
Выше указал же результат работы систем:
"Но в серверной держит температуру 21С-22С, если судить по уличному термометру обычному у входной двери. Клиент сам там его расположил. Сбоев в работе самих стоек - не фиксировалось."