MaSeVi написал:
В голову им пыль забилась, а воспламенение м.б. только из халтурного подключения, да, пожалуй, от качества изделия.
Не, ну надо же такое придумать!...
Ну так ответили на вопрос есть ли в продаже гребенки , если нет то какую. Мне в принципе все равно, да геморнее, но я не собираю щиты пачками. Да и самому кажется так лучше.
Уже куплено, установлено. Просьба посмотреть что оно верно подключено.
А споры нужно не нужно....Я так понял что у каждого электрика свое мнение, я решил ставить. Хуже то не будет?
dokar написал:
В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .
Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю.
Но я и до этого заключения решил перемычками делать.
dokar написал:
В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .
Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю.
Но я и до этого заключения решил перемычками делать.
Steax,
Просто раньше ситуация с перемычками у них была в несовместимости оси контактов УЗО и АВ , которыми они торговали .
Про пыль разговора не было никогда . Вероятно это пыль в мозгах новых кадров, возможно набранных после переезда на новое место . )
Здравствуйте. Скажите пожалуйста каким номиналом выбрать регулятор напряжения и УЗО, если в новостройке имеется вот такая картина. На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А. А в квартире вводный на 63А. (фотографии прикладываю). Я не специалист в электрике, поэтому у Вас и спрашиваю, однока мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже? Прошу дать развернутый ответ пожалуйста, кто в состоянии это сделать. Заранее благодарю.
Еще один вопрос вдогонку. Как видно из фотографии на этажном электрощите у меня стоит как я теперь понял с Вашей помощью ВН двухполюсной и ВА однополюсной. Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной?
P.S. Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает), поэтому сразу хочу сделать как можно лучше. Плюс сам хочу понять и разобраться в тонкостях данного вопроса.
Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?
kemmi17 написал:
Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?
kemmi17,
Несколько поторопился и предыдущий оратор прав в своем вопросе .
В квартирном щите на вводе целесообразно оставить или ВН или АВ . Касаемо перегрузки , вам вряд-ли удастся сделать это даже с номиналом АВ в этажном щите 40А . Поэтому оставьте АВ 50А на вводе в квартиру и не заморачивайтесь .
Отлично, хорошо.
Еще пару вопросов.Лишнее или не лишние. На сколько это целесообразно с точки зрения практики. Часто ли случаются такие случаи.
1) Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии.
2) Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
kemmi17, Для 99% пользователей ни то ни другое не актуально. 1) чисто на усмотрение пользователя будет ли он этим пользоваться. 2) Можно реализовать на большинстве реле напряжения без дополнительных реле времени
kemmi17 написал:
Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии.
вопрос религии. однозначного ответа нет.
kemmi17 написал:
Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
на мой взгляд, имеет смысл вообще ставить задержку включения при срабатывании реле напряжения. делать какие-то дополнительные цепи задержки... зачем?
kemmi17 написал:
1) Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии.
Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
kemmi17 написал:
Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
В наше время необязательно. Да и в РН задержка есть.
TAB написал:
Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
Вот скажите, как по-вашему нужно будет пользоваться этим?
Открывать щиток и щелкать кнопки там? Щит для этго предназначен?! органы управления всегда выносятся наружу, значит нужно ставить контактор, кнопку итп. оно точно нужно?! что делать с плитами-стиралками-девайсиками, там же все часы сбросятся. про приходу настраивать заново?
TAB написал:
Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
Вот скажите, как по-вашему нужно будет пользоваться этим?
Открывать щиток и щелкать кнопки там? Щит для этго предназначен?! органы управления всегда выносятся наружу, значит нужно ставить контактор, кнопку итп. оно точно нужно?! что делать с плитами-стиралками-девайсиками, там же все часы сбросятся. про приходу настраивать заново?
Шуюп написал:
Да, серьёзно! Не помню регламетирующего документа, но в Детских Садах выключатели должны быть на "недосягаемой" высоте от деток.
СП.2561325800.2016
15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
Шуюп написал:
Да, серьёзно! Не помню регламетирующего документа, но в Детских Садах выключатели должны быть на "недосягаемой" высоте от деток.
СП.2561325800.2016
15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
СтранникXXI,
А щитки , чтобы детки не отрубили - клетки ? )
Radio написал:
В смысле? У нас его полно в продаже.
Я не электрик. Для меня оказалось не просто найти ГОСТовский кабель на раз два. По большей части из-за того что нет описаний нормальных, в леруа даже запросы делал, но мало толку от полученного ответа.Понятно что для человека кто крутится в этом - труда не составляет. Я по своей специальности тоже все найти могу).
Шуюп написал:
Да, серьёзно! Не помню регламетирующего документа, но в Детских Садах выключатели должны быть на "недосягаемой" высоте от деток.
СП.2561325800.2016
15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
СтранникXXI,
А щитки , чтобы детки не отрубили - клетки ? )
совешенно. это для квалифицированного персонала.
на "ярсах" и "авангардах" тоже наверняка есть кнопка "тест", но это же не повод давать нажимать на неё прохожим.
СтранникXXI,
Я спрашивал , есть ли отдельный норматив на высоту установки щитков в детских учреждениях .
Это помимо требованиий о недоступности их для посторонних лиц.
dokar написал: СтранникXXI,
Я спрашивал , есть ли отдельный норматив на высоту установки щитков в детских учреждениях .
Это помимо требованиий о недоступности их для посторонних лиц.
dokar, я не встречал. Но если выполняется требование о недоступности посторонних лиц, то детям они (щитки) будут недоступны тем более.
П. С. У меня ощущение, что я несколько не догоняю суть возникшей дискуссии.
Насколько я помню, в детских учреждениях щитов быть в принципе не должно.
Должна быть щитовая комната, с железной дверью, предел горючести и всё такое.
Сдайте обратно в магазин свое УЗО 100мА и купите селективное, либо обычное, но на 300мА. Для Леграндовских автоматов есть заглушки под пломбировку. А так, пойдет.
E_Z написал:
Про заглушки я узнал после покупки бокса, решил оставить так. Кроме эстетики, насколько понимаю, это ни на что не влияет. А что не так с УЗО?
E_Z,
В случае резко нарастающей утечки (броска или КЗ на PE) сработают и головное УЗО и домашнее на 30-10ма, одновременно . Если у вас домашних несколько , а вводное будет селективным , то сработает только одно домашнее, остальные продолжат работу, не оставив дом без света.
Radio,
Ваша личная статистика , это ваша личная .
Да конечно разрешено некоторыми нормативами плюнуть на задержку по отключению, но если есть есть возможность , лучше выполнить.
Лично у меня щит на даче, выполнен примерно так же , как у автора вопроса , всего лишь с разницей по количеству фаз, а щитовая розетка вынесена на поверхность и работает регулярно на уличную мастерскую . Так вот бывали случаи за пятнадцать лет когда выбивало УЗО ее охраняющее, а дом этого даже не заметил именно благодаря типу (S).