#1743194

Да, спасибо. Самому засовывание кучи проводов в одно гнездо не нравилось. Лучше уШ маленькую шинку, она займёт я думаю почти столько же места, заодно и дешевле и воткнуть ноль всё равно надо в узо, а не в автоматы, там далее у каждого потребителя свой автомат на фазу. Да, всегда есть двухполюсные автоматы, но где ж столько места взять. По уму так на дом щиток размером с небольшую дверь нужен

Гребенки конечно здорово, но бывают ситуации, когда автоматы, узо и еще что-нибудь по вводу сгруппированы по 2-3 штуки.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Chabrez написал :
у SH раздельных гнезд нет.

Да. Они хороши на первый автомат - с кабеля или воздушки (с неё в особенности) - гнездо там здоровенное.

Одинец написал :
Там для гребёнки (типа "штырь", а не "вилка", как на фото выше) и для кабеля раздельные гнёзда.

Кстати, да. Только именно S, у SH раздельных гнезд нет.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Автоматы АВВ - самых массовых серий - S203 (трёхполюсный) и S201 (однополюсный) Вам в помощь. Там для гребёнки (типа "штырь", а не "вилка", как на фото выше) и для кабеля раздельные гнёзда.

all13 написал :
а можно поподробнее, как выглядит эта гребёнка? или это что-то вроде обычной шины?

См. вложение.

all13 написал :
Попробовал все вместе воткнуть и зафиксировать-вроде держатся крепко.

Больше двух проводов лучше не зажимать, велика вероятность плохого контакта. Без электричества еще ничего, а как пойдет нагрузка киловатт в пять, заискрит - будь здоров. Не обязательно, но вполне вероятно. Ноль лучше развести на отдельной шинке, а от шинки один провод подвести к УЗО.

Chabrez написал :
Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки.

а можно поподробнее, как выглядит эта гребёнка? или это что-то вроде обычной шины?
Мне вот нужно вставить в узо 4 провода в ноль(все 2.5 мм кв), отдельную шинку не сильно хочется. Попробовал все вместе воткнуть и зафиксировать-вроде держатся крепко.
Это будет порнографией? Лучше шину?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки, все решается просто

Это уже совсем другое дело, если автомты это позволяют.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Алекс 61 написал :
ввод выполнен алюминием, но отходящие от вводного автомата алюминием -то зачем?

А про отходящие тут даже и не заикнулся никто - обсуждаем медную шину-гребёнку и алюминий в одной клемме.

Dodge написал :
AVMAL
Да счетчик уже подключен и опломбирован. Перееделывать долго.

А откуда счётчик-то появился? При чём тут счётчик?

Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки, все решается просто - в клемму для провода вставляется алюминий, а разводка ведется не соприкасающейся с входящим проводом гребенкой.

AVMAL
Да счетчик уже подключен и опломбирован. Перееделывать долго. Ждать пока спецы приедут месяц,
два, три.
P.S дом в деревне

avmal написал :
жила будет подключаться алюминиевая, а шина-гребёнка медная, что при контакте даст не совсем хороший результат.

Я понял, что ввод выполнен алюминием, но отходящие от вводного автомата алюминием -то зачем?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Алекс 61 написал :
Вообще вместо перемычек технологичнее, эстетичнее и технически правильно применить гребенку.

Вся проблема в том, что жила будет подключаться алюминиевая, а шина-гребёнка медная, что при контакте даст не совсем хороший результат.
2Dodge Может вам лучше предусмотреть на вводе щитка автомат, через клеммы которого и сделать переход с алюминия на медь? Вводной аппарат всё-равно нужен.

Шихаэль Мума написал :
а что там было конкретно?

Перемычку бывает делают несколько шире чем нужно,и её концы оказываются не с внутренних -а с внешних краёв клемм,следующая ставится такая-же.Как результат-они зажимаются с перехлёстом, и не всегда удачно.Именно поэтому мне больше нравится цельная перемычка.Бывают плохо протягивают.Это всё ,конечно ,брак монтажа,и избежать такого можно.Но с гребёнкой то шансов на брак поменьше.

Flier написал :
поменял именно из-за этих перемычек

На моей практике там бывает подгорание контакта из-за плохой протяжки либо двух подсаженных проводов разного сечения.

как правильно она называется?
и какую ставить?

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Flier написал :
столько автоматов поменял именно из-за этих перемычек

а что там было конкретно?

Ставьте гребёнку и не сомневайтесь.Гораздо меньше шансов накосячить.Если уж соединять при помощи перемычек-то делать цельную,снимая изоляцию в месте ввода в автомат и сгиная.А вообще столько автоматов поменял именно из-за этих перемычек....Так что лучше ставьте гребёнку.

10мм.кв AL = 6 мм.кв. CU. Вообще вместо перемычек технологичнее, эстетичнее и технически правильно применить гребенку.

Добрый день гуру форума! Подскажите какое должно быть сечение перемычек между автоматами?
Ввод в щиток алюминний 10 мм2 и автомат 40А.
Заранее благодарен!