CMT24DS / CMT42DS / CMT84DS
"Революционная система ККМ от TASCO быстро и легко отображает все ответвительные цепи. Плохо маркированные панели выключателей - это печальный факт жизни, но они не должны вас задерживать. Система Circuit Mapper System позволяет вам работать быстро и точно. Этот идентификатор разветвленной цепи полностью отображает все цепи и соединения выключателя с одной панели выключателя. Его цифровой выход показывает полную схему, которую вы тестируете. Вы можете отобразить полную панель выключателя одновременно с этим трассировщиком ответвлений.
Забудьте о светодиодах и сбивающих с толку дисплеях, которые поставляются с обычным устройством трассировки электрических цепей. Circuit Mapper System выпускается в трех моделях. CMT24DS отображает 24-контурную панель, подходящую для жилых или небольших зданий. CMT42DS отображает полную панель из 42 автоматических выключателей, которая используется в большинстве новых жилых или офисных помещений. CMT84DS отображает 2-42 монтажные панели в одной комнате панели или может даже отображать 2-42 монтажные панели на разных этажах одновременно. Система отображения схемы имеет несколько явных преимуществ по сравнению с обычным идентификатором электрической цепи разветвления. Это может сэкономить огромное количество времени и быстро окупится. Устройство устраняет ошибки, которые могут возникнуть с конкурирующим локатором электропроводки.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Каждый из зажимов, подключенных от передатчика вокруг проводящей цепи, индуцирует кодированный сигнал, модулированный с частотой 166 кГц и 250 кГц. Существует уникальный код для каждой из цепей ветвления. Приемник способен измерять сигнал на проводнике, когда зонд вставлен в розетку. Благодаря уникальной частоте и коду передаваемого сигнала, приемник может определить самый сильный сигнал на любой заданной розетке или световом переключателе и отобразить это показание пользователю."
Работал ли кто с таким "чудом"?
Проектирую для загородного дома электрощит... Составил схему которую хочу у себя видеть, и хотел бы проконсультироваться со знатоками, и возможностью устранить ошибки при проектировании.
Вводная:
Подача на участке 15кВт 3 фазы.
Стоит столб, на нем весит щиток с вводным автоматом на 4р 63А и далее счетчик, опечатан и задекларирован так сказать, эта часть неизменна.. Все что после счетчика можно менять, дополнять и обсуждать. Это я еще не делал.
На рисунке все изображено с автоматами Шнайдер, на это внимание не обращаем, все стоять будет в щитке Hager.
Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная
с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?
юра Т написал: Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная
с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?
юра Т,
Каждая комната независима... Мало ли где ремонт придется делать. вот все и разнес по группам.
Воздушку я не хочу делать, потому что расположение не комиль фо. Подвод будет неудобен и топорно выглядеть.
Медный кабель и подключать , и прокладывать , и разделывать сложнее . Может подземный Ал взять , он существенно дешевле . Я в такой же ситуации АВБбШВ 4 х 25 закладывал , чистый мёд , а не то что 10 - ка медь
Бойлер у вас странный , а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке .
Непонятно зачем вам рубильник если 4р автомат ? И зачем индикация если РН есть ?
ZooZoo написал:
вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения
serj12 написал:
а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке .
Если к духовке отдельный кабель , то какой смысл к варочной пятижильный ? Много ли видели ВП с реально трехфазным подключением ? Вдруг когда нибудь поставят плиту и будет засада ?
Radio написал: MaSeVi, не видел запрета. Просто не перечислена в числе рекомендуемых.
Если сопротивление петли фаза-ноль достаточно мало, почему нет? Например, у моего ребенка на вводе в квартиру килоампер с хвостиком. В принципе, iC60N D50 вполне прокатывает.
Медный кабель и подключать , и прокладывать , и разделывать сложнее . Может подземный Ал взять , он существенно дешевле . Я в такой же ситуации АВБбШВ 4 х 25 закладывал , чистый мёд , а не то что 10 - ка медь
Бойлер у вас странный , а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке .
Непонятно зачем вам рубильник если 4р автомат ? И зачем индикация если РН есть ?
ZooZoo написал:
вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения
и то верно , столько всего там странного ...
serj12,
15Квт всего на 3 фазах. Автомат стоит уже, надо было срочно ставить, поставил что под рукой было. Тут уж как есть.
Вводной в ЩР я убираю а за место него ставлю рубильник... Автомат использовать как выключатель, не правильно.
Вы у всех точки и запятые проверяете?
Бронь под землей я и собираюсь вести. Сейчас СИП люм свисает со столба, но в будущем собираются заменить на медь. Вот я и решил сразу медь закопать. Что лучше медь или люм, не берусь спорить. Не такой знаток.
Варочную и духовку я поведу одним 5х2.5мм2.
Индикацию я буду ставить на входе в ЩР до рубильника, что бы понимать есть ли напруга на входе. Не до столба же бегать перепроверять.
serj12 написал: Skeleton, характеристика D в быту не используется , достаточно С .
serj12,
Запрет я тоже не видел, Но по уму D используют там где используются переменные токи, двигатели, станки в мастерских, сварочники, электронасосы, электроинструмент с плавным пуском и тому подобное.
Прошу совета по замене проводки в этажном щите и прокладки в квартирный щит.
Управляющая заявляет, что выделенная мощность соответствует автомату.
На каждую квартиру фазный провод от своего ореха. Проводка явно не на 63 А. Похоже на 6мм2.
Ввод в квартиру за эт.щитом. Сейчас вводятся два кабеля 3х2.5, которые с автоматов на 16 А.
Их планируется убрать, оставить в эт.щите кабеля на плиту (идет в стяжку) и один 3х2.5 (от дифа который сейчас).
Какой проводкой на 10мм2 желательно в этажном щите заменить текущие от ореха, N? Жилы от ВВГнг(A)-LS\ПВ1\многожильный?
Чем (жилы от ВВГнг(A)-LS в гофре\ВВГнг(A)-LS\3 ПВ1 в гофре\3 многожильных в гофре...) сделать ввод от эт.щита в квартирный?
При этом красиво как-то уложить в эт.щите.
Схема: выше сейчас, ниже - проект.
Пунктиром - жилы на 10мм2, 2p автомат, диф в эт.щите, АВ на 40А заменяем на 32А. рубильник в квартирном щите.
Неотключаемые линии, УЗО, другие автоматы уже в кв.щите
Добрый день. Прошу помощи вот с такой схемой щитка, где есть три группы. Нарисовал ее по разным источникам.
Нужно в нее включить подульный котонтактор который размыкается через реле.
Для чего:
При выходе из помещения и постановки на сигнализацию помещения, реле размыкает контактор который в свою очередь обезточивает свою группу (розетки, освещение и т.д)
Доброго времени суток.
Настал день плановой замены прибора учёта электроэнергии, исходные данные: панельный МКД 80х годов 5 подъездов 9 этажей, этаж 4 квартиры, общий электрощит. Нулевой провод 25 квадратов проключен на раму щита, с этойже рамы нули разведены на розетки, лампочки, (нагрузку вобщем) по квартирам. Старый счётчик СО-ЭЭ6706, был включен 1 - фаза приход, 2 - фаза потребитель, 3 - на раму щита, 4 - на раму щита. Новый счётчик НЕВА 101 1S0 проключен аналогично. Вот сижу и думаю:
почему так сделано?
так вообще можно?
новый счётчик будет корректно считать, ведь они с прежним вроде как разные?
Пожалуйста помогите разобраться.
Наверно важная деталь, провод с 4ой колодки заведен под болт которым крепится счётчик к щитку, т.е. прижат м-ду шайбами корпусом счётчика к раме щита и открутить этот болт не повредив пломбу не получится.
BV написал:
внутри счетчика между 3 и 4 - перемычка.
Тогда зачем этот финт с проводом с 4 на раму да ещё так чтобы его нельзя было открутить не повредив пломбу?
Да и с точки зрения производства, колодка на 3 гнезда стоит дешевле чем на 4.
swanhearts84 написал:
Подскажите пожалуйста, какие счетчики есть на динрейку чтобы не резать пластиковый бокс, или как не крути придется? двухрядный бокс на 24 автомата
swanhearts84,
гляньте НЕВА 102.150 и 105.150
и резать ничего не придется
есть и импорт, но существенно дороже
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Ув. Электрики! Объясните пожалуйста, нарисовали мне схему подключения для реле контроля напряжения + контактор (для квартиры).
Закрался вопрос...
Почему на катушку контактора приходит фаза и на А1 и на А2?
Не правильнее ли было вот как тут сделано. На А1 приходит ноль и на А2 фаза:
Radio, ок. Если брать например тот же rbuz то он разрывает только фазу при аварии, а 0 нет. Это как мне пояснили не самое хорошее (я так понял что 0 при каких то условиях может наделать плохих дел если остается не разорванным)
Digweed написал: Radio, ок. Если брать например тот же rbuz то он разрывает только фазу при аварии, а 0 нет. Это как мне пояснили не самое хорошее (я так понял что 0 при каких то условиях может наделать плохих дел если остается не разорванным)
Глупость. Этот бред несли люди, которые даже не знаю определение слова - напряжение.
Digweed написал:
Ув. Электрики! Объясните пожалуйста, нарисовали мне схему подключения для реле контроля напряжения + контактор (для квартиры).
Закрался вопрос...
Почему на катушку контактора приходит фаза и на А1 и на А2?
Не правильнее ли было вот как тут сделано. На А1 приходит ноль и на А2 фаза:
Digweed,
Не тем цветом нарисовали соединитель от (3) реле напряжения на (а2) контактора.
Схемы идентичные.
Dron/9K, а ответ потому что Finder делает качественную продукцию в основном для промышленности, а меандр - дешевую для дома и жкх.
Я был свидетелем, как некачественное электротехническое изделие одного известного производителя стало причиной остановки нескольких технологических блоков нефтеперерабатывающего завода и что после этого было, в том числе с производителем. Да, если что, нарушение непрерывного процесса значит что тысяч тонн нефтепродуктов улетают на факел, а восстанавливать процесс очень долго и дорого.
(картинка не имеет отношение к сказанному мной)
Условно, задумайтесь, сколько раз УЗМ скоммутирует мощность 16,4 КВА? Какова вероятность того что он сделает это хотя бы второй раз?
И сколько контактор на тот же ток, особенно при какой-нибудь индуктивной нагрузке.
Alexey_Spb,
В промке несколько другие категории нагрузки , Дрон , явно не их имел ввиду . Уместно ли сравнивать ?
Кроме того к силовым реле у Меандра разве были претензии ?
dokar, ну, мне хватило их косяков с УЗМ. Считаю что если производитель косячит в одной линейке и неадекватно реагирует, то в других примерно то же самое. Просто остальное у меандра, имхо, мало покупают по сравнению с УЗМ - они фактически на нем и вылезли.
А количество продаж играет роль - чем больше их, тем больше вероятность что полезут косяки.
Это вме личное мнениие, "в действительности может быть все иначе чем на самом деле".
Народ, привет. Посоветуйте оптимизацию щитка. Проект сделали на дифах, хочу подешевле и на групповых УЗО. Еше вместо однополюсного рубилника - двухполюсный и реле напряжения планируется. Всё это в щит на 24 места очень желательно, тк не космолет у меня, а однушка.))
Прим : про дифы на 1 место Easy9 знаю, штуки 2—3 можно, но не больше.
Схема монтажная для квартиры студии.
Ничего особенного, всё в пределах разумной достаточности. База: автоматика Хагер, от него же и щит серии Гольф на 54 модуля...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Схема монтажная для квартиры студии.
Ничего особенного, всё в пределах разумной достаточности. База: автоматика Хагер, от него же и щит серии Гольф на 54 модуля...
MaSeVi написал:
Схема монтажная для мастерской. Заказчик всё делает сам: варит/парит/шлифует/обрабататывает и т.д. исключительно для своего дома...
Что же там за сварочный такой? У знакомого стоит сварочный SSVA 180-P для СТО, работает на 16А автомате абсолютно без проблем.
В цеху собирал щит для изготовления рекламных щитов, там сварочники ............ , все линии на 16А и всё Ок.
MaSeVi написал:
Схема монтажная для мастерской. Заказчик всё делает сам: варит/парит/шлифует/обрабататывает и т.д. исключительно для своего дома...
Что же там за сварочный такой? У знакомого стоит сварочный SSVA 180-P для СТО, работает на 16А автомате абсолютно без проблем.
В цеху собирал щит для изготовления рекламных щитов, там сварочники ............ , все линии на 16А и всё Ок.
Songo, Возможно, на том СТО варят броневые листы или режут рельсы и берут электрод 4...5 мм, иначе ничем не объяснить такую прожорливость. ИСА-140 Электросила в гараже и вокруг работает спокойно электродом 3 мм от АВ С10 и ни разу не выбило
Radio написал: siemens, ваш комментарий даже комментировать не хочу.
Снимите более другое видео и раскройте все факторы, если вам угодно.
Radio, Я не для вас писал.
Вашу фразу "коммутация с помощью реле надежнее в силу более мощной контактной группы с большей площадью контактов" надо на стенку в рамку поставить.
Оказывается, у контакторов даже невооруженным взглядом, с большей площадью контактов они меньше, а у реле визуально меньше, но по вашему они больше. Повеселили.
siemens написал:
А при чем тут выключатель нагрузки, если только что речь была о контакторах?
А чем они принципиально отличаются, кроме привода?
Ну хорошо, на представленном выше кино про контактор тоже хорошо видно, что пятаки имеют меньший размер, чем у реле. Да и прижим не супер.
Radio, Там видно, что у контактора больше.
И про прижим - еще раз повторю что влияет много факторов.
Простой бытовой пример - у меня основная машина, зимой как "корова на льду", выезжать даже на небольшую горку покрытую льдом мучение.
И вторая машина, которая с этим справляется гораздо лучше. Первая машина - тяжелее, "пятаки"-шины шире и шипованная резина лучше, чем у второй.