avmal написал :
Теперь уже и я ... Мы про реле времени говорили или промежуточные?
Я про те реле, которые во втором щитке. Они все однообразно подключены к своим автоматам. Вот схема этого подключения мне и не понятна. Еще там и общий выключатель затесался. Как он с остальными соединен тоже неясно. Вот, собственно, и все вопросы.
avmal написал :
Зачем же вам схема включения реле, которых у вас нет и, тем более, снятых с производства?
С образовательной точки зрения - так устроит? Или без вопроса на вопрос ответить никак нельзя? Сфокусируйтесь, пожалуйста на первоначальном вопросе по поводу схемы. Если не хотите отвечать, так и напишите.
VladislavV написал :
Вы хотели сказать, что вот эти штуковины должны быть ЗА гребенкой, да?
я хотел это написать. и написал. да, ЗА. а раз гребёнку не догадались как положено поставить(сейчас она вверх ногами), то и ШТУКИ только ТАК можно вставить. и кстати, их что, подрезали по длине??
Собираю щиток, и хочется что бы не просто все работало и ладно, но и было красиво и правильно расположено. На одной рейке два узо, по три АЗ и две шины. Есть какие либо правила? И что главнее удобство пользования, легко ремонтировать, подсоединять в будущем или сделать как удобнее соединять сейчас во время сборки? Подскажите, а то никак не соображу
Slavka.sav написал :
Собираю щиток, и хочется что бы не просто все работало и ладно, но и было красиво и правильно расположено. На одной рейке два узо, по три АЗ и две шины. Есть какие либо правила? И что главнее удобство пользования, легко ремонтировать, подсоединять в будущем или сделать как удобнее соединять сейчас во время сборки? Подскажите, а то никак не соображу
greg111 написал :
а раз гребёнку не догадались как положено поставить(сейчас она вверх ногами), то и ШТУКИ только ТАК можно вставить. и кстати, их что, подрезали по длине??
Похоже. Если по нормальному делать, то ШТУКИ придется выкинуть И новые такие же купить. Перевернуть гребенку. Вставить ШТУКИ сзади. Собственно все. Почти. Соединений могло бы быть меньше, мне кажется.
Переходник я обвёл красным на картинке ниже.Переходник под винт (на нуле С40) достался мне в результате пересортицы и данную оказию обнаружил после.Эти ШТУКи в нашем Воронеже в дефиците (!!!) и доступны только под заказ.А поскольку надо было сделать "вчера" пришлось довольствоваться тем, что есть.
нужна ваша помощь. Понадобился щит... Merlin Gerin Prisma Plus сборный... очень симпатичный и стильный.... требуется найти такой же.... Такого же я нигде не нашел, может плохо искал нигде фоток не было.. а вариантов этого щита много... подскажите где искать, и сколько стоит? Причем желательно дверца с таким же интересным замком как на фото.... высота щита около 30-40 сантиметов...
shushlev написал :
Понадобился щит... Merlin Gerin Prisma Plus сборный... очень симпатичный и стильный.... требуется найти такой же.... Такого же я нигде не нашел, может плохо искал нигде фоток не было.. а вариантов этого щита много... подскажите где искать, и сколько стоит?
На мой взгляд вариантов это :
Prisma Plus IP55, фото
[
]()
если 2-х рядный, высота 450 мм
в составе: навесной шкаф(пустой) арт. 08302 и непрозрачная дверь с ручкой арт.08322
если 3-х рядный, высота 680 мм
в составе: навесной шкаф(пустой) арт. 08303 и непрозрачная дверь с ручкой арт.08323
НО нужен ли вариант именно с IP55?
Есть похожие шкафы с IP3х:
или Prisma Plus G (3 рядный) глубина 205 мм, высота 480 мм, фото
[
]()
в составе: навесной шкаф(пустой) арт. 08103 и непрозрачная дверь с ручкой арт.08123
или Prisma Pack (3 рядный) глубина 157 мм, высота 630 мм, фото
[
]()
в составе: навесной шкаф комплектный арт. 08003 и непрозрачная дверь с ручкой арт.08083
я так полагаю это первый вариант... высота 480 - близко к реальности на взгляд...
а абсолютно такие же но двухрядные, высотой, скажем до 350-360 бывает?
и хде такой можно купить?
Насколько я понимаю это сборная модель? я в Электро-МПО видел модель пониже, но вроде она несборная... артикул 08102 из этой же серии? и есть 08122 дверка но с мерзким замком....
shushlev написал :
а абсолютно такие же но двухрядные, высотой, скажем до 350-360 бывает?
бывает
shushlev написал :
и хде такой можно купить?
можно посмотреть на сайте шнайдера, партнеры
shushlev написал :
Насколько я понимаю это сборная модель? я в Электро-МПО видел модель пониже, но вроде она несборная... артикул 08102 из этой же серии? и есть 08122 дверка но с мерзким замком....
это оно и есть.
вся серия Prisma - сборная (разборная)
нет. потому что по сути нужен просто стильный шит, коробка с дверкой. нужны там совсем другие...... а этот выглядит сильно... ну можно и стеклянную дверку...
я бы серверный шкафчик взял, да он глубокий.... а так.. повесил, разместил внутри всякие роутеры свитчи и прочую хрень и доволен.. и выглядит красиво.. и пофих что для электрики...
Мерлин самый красивый щит из всех что я видел.. а уж у меня на работе этих щитов сотни.... разных производителей... и назначений...
Добрый день.
Подскажите плз, размеры щита вот такого (тот что левый)
Лоханулся, на замере размеры его не записал по ширине.
По высоте он 1140мм по крайним точкам.
Подскажите ширину шкафчика с накладкой? по моим прикидкам в районе 600 мм.
Уважаемые спецы !
Есть ли у кого опыт встройки в щит с DIN-рейками счетчика СЭТ1-1-1
( )?
Сколько места по ширине и высоте этот гробик занимает?
Поделитесь фото,пожалуйста, если они есть.
gugulaki написал :
дайте консультацию по применению вот этого УЗО
Так чего там консультировать? Подключаете шланг от него к автомату 1P+N 6-10А, ввод на автомат, а нагрузку сверху на модуль своего УЗО. Можно и наоборот.
gugulaki написал :
avmal, будьте любезны, если вас не затруднит графически(схематически) что куда
Наврал я вам - не особо разглядывая принял за двухполюсный, а это однополюсный и с ними я не сталкивался. Если бы его живым увидеть или фотографию более внятную, то у него схема на морде нарисована.
Делаем ремонт в квартире, меняем полностью всю проводку с Al на Cu. Дом 12 этаж, в квартирах установлены эл. плиты (3-х проводка). Все остальное подключено по 2-м проводам. Состояние электрощитка видно на фото…… Наши автоматы 3-и крайне правые сверху, и один крайне правый во втором ряду.
Хотим сделать:
Защитное зануление по всей квартире( главное стиралка, посудомашина, чайник, все на кухне)
В щитке на лестнице оставить счетчик + главный автомат + автомат на эл. плиту.
Внутри квартиры повесить щиток ( автоматы + УЗО) откуда сделать всю разводку по квартире.
На форуме читал на счет возможности зануления при 4-х проводном щитке. Судя по фото толщина PEN позволяет. Но можно ли...?
Подключать собранную проводку в квартире к лестничному щитку будет электрик из ЖЭКа или откуда кто обслуживает)) так как это их территория.
Есть пара вопросов:
1.Не возникнет ли проблем с электриком от того что 3-х проводка по всей квартире, а не как раньше только плита?
Как заставить чтобы щиток на лестнице «довели до ума», заменили провода, разъемы и пр.? Могут сказать : « Элек-во у вас есть, все работает, заменим только автоматы (старые черные), больше делать ничего не будем». Такие сомнения потому что однажды щиток залило кипятком из трубы…. поискрило и просохло…. ничего не делали, со временем поменяли только счетчики…
Есть ли что-то в щитке, что нужно сделать в первую очередь, какие либо наущения, опасности, на что надо указать с самого начала? Мне, например, нравиться провод идущий от PEN на корпус щитка и на шину N или PE( не ясно)….. такой тоненький и под маленький винтик…..
Конечно охота чтобы щиток выглядел достойно, что в нем надо сделать Правильно и как? Мы даже готовы нужное купить…. Лишь бы было хорошо)
nezlo, я увидел только 3 фазных проводника, PEN не увидел. Нижний ряд АВ по 32 А, это вводные ограничивающие перед счетчиком(имхо). что б привести в порядок, идете к гл иненеру(энергетику) вашей УК и говорите о том что: материалы ваши работник их. если в отказ, то ищите стороннего
gugulaki написал :
увидел только 3 фазных проводника, PEN не увидел
ТАм есть еще один контакт, справа внизу, в глубине. Его плохо видно, но он там есть. Выглядит как и фазные контакты. 2-й сверху контакт соединен "красноватым" проводком с корпусом щитка + от клеммы идет белый провод соединенный с шиной( та железка где много проводов под винтами). Похоже что PEN, могу ошибаться. Там так напутано.....
Bladiclab написал :
Линия плиты, что не будет меняться?
В смысле? На плиту идет прямой провод,заменим на медь, но его нет смысла разрывать еще автоматами еще и в квартирном щитке. В лестничном щитке, конечно будут новые автоматы на плиту и УЗО.
gugulaki написал :
PE я б не рискнул брать со щита. если с соседями договоритесь. то препахать щит, поставить ВДТ, АВДТ
Да, конечно PE , брать от щитка в таком состоянии не стоит. Тем более там вообще непонятно где PE. C Эл.плиты идет3-х жильный красный провод. Одна жила идет на крайнеправый автомат. две другие жилы путаются в связках проводов. Что за схема.... на сколько это надежно Хз....
С соседями обсуждаем. Но наверно проще договориться с электриками, чтобы сделали сразу и нам и соседям.За качество входных цепей все равно отвечает ЖЭК.
Эмм ВДТ, АВДТ? это как перевести?)
gugulaki написал :
вы на крайнем этаже?
да самый последний, поэтому есть опасения за качество соединений на предыдущих этажах
ВДТ-выключатель дифференциального тока(узо), АВДТ- автоматический выключатель дифференциального тока (дифф автомат)
Сделайте отдельный ввод себе в квартиру, и от квартирного щита запитайте все, абсолютно все. и не забудьте поставить реле напряжения.
Вы не поверите, но я не знаю что такое НШВИ. Я знаю что такое изолированные наконечник, знаю неизолированные, знаю кабельные наконечники, знаю гильзы ... А примерно такими клещами я опрессовываю изолированные наконечники.